日立空调维修故障分析 1 U7 Y3 T7 R4 l/ l
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:' h& l# J- u- y
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
& i& [) I& P) b& S1. 12?29灯闪为何故障?
: d# o+ J* A* c' _故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
5 M" G0 H) ?* }( l( u6 ]/ U4 f①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ) - o) n8 I0 R; j' l& _1 J1 [
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏 ) y' Q; U5 ~! r* T8 y
③严重缺氟:查漏、加氟
9 }& i" o! v: f9 `6 q3 F+ b+ Z& M④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分 5 r, [$ {- Y, P+ d% W% s% K. c
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
$ v) l5 J7 T1 }" j* _- `⑥外风机不转
7 V. E+ }; d" K% ~5 _⑦电路板坏 : Y) A6 U. o! A) X( w& C; a5 W# O
2. 11?28灯闪为何故障? / x$ K! h9 K2 @: C9 v1 i1 s, l
故障代码显示为内环温坏。排除方法: : w# ?" p$ ~3 ^3 G* }; x3 H& Z
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ) 8 f; S* R- h0 @8 b
②主控板坏
; I. b( N- R. `$ S V3. 11?27灯闪为何故障?
6 q. [# |, f2 }) w故障代码显示为内管温坏。可检查:
! i- x, M/ F: r, |% }; N①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路 ) I- ^1 a7 W) z- R0 F: \( m& ~
②主控板坏
! p& _; F7 X2 _" v( [4. 11?26灯闪为何故障? 3 b' m) l. t& h0 o
故障代码显示为外管温坏。可查:
) C7 E3 `$ S v8 T①外管温坏 " ?* a8 P0 c1 r) a. P# z
②接插件接触不良 1 | L2 C( ]2 V1 u, @
③主控板坏
% @. v8 k% B! n! E$ [) F5. 8?25灯闪为何故障?
; n% X" H [; w1 u; P) o故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
" }. E; J6 G- J! g8 F' n/ L①内管温坏 ( m( v& V7 }) Z6 b: i6 S" B
②外风机坏或风机电容坏 ; _/ c& b) X2 e4 p$ j; G9 s* E
③内蒸发器散热片脏堵
0 ~) |4 R0 l) J! Q④内风机转速低 * D+ J! z4 _- b# n
⑤电路板坏 `* Z. Z. v: v3 T
6. 7?24灯闪为何故障?
9 T* R) w( R* C3 G; M故障代码显示为内机过热。可查: + ^) }; G/ J X, G: r# d
①内管温坏
1 h! Z1 m! b- [8 n6 W5 T9 w" o②内电机坏
4 g* g6 Y' [, x) {3 P# \③内机蒸发器散热片脏堵
) N# V. k! g5 m0 N2 t0 ]- q& c, b* F9 A! e④电路板坏
- j" a* X: L5 L2 V! _7. 6?23灯闪为何故障? : e% p5 l( E5 e; f! Z) o7 e# Y
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是: U9 b) G7 u) @: [4 A1 b$ \
①内管温坏
- I- G0 F" U2 Y. l, i, i1 m②内电机坏 6 G. e ^; A$ X% ]+ r
③内机蒸发器散热片脏堵
# A! J) K& n( F! a. C7 I④电路板坏 8 h* O5 J. i2 s& T
8. 4?21灯闪为何故障? 7 Z% a5 @& r# R
故障代码显示为外机过热。可能为: 1 ~1 N9 B. ^( h2 h
①外管温坏 * G% T8 v i Q S" U; i
②外风机坏 ( u" _6 N4 t9 w: h' I! P
③外机散热片脏堵 4 {4 r5 Y' o3 x, Q/ ]) \2 `
④电路板坏
/ } u* n; e' W$ T9. 显示正常,制冷制热效果不好为何? ; w) l3 [. U# E. X5 m
有可能是:
7 O R A; _4 L6 `+ R①房间面积与空调选型不匹配 5 ^( C1 b. U/ I& ^/ ]
②房间散热问题
. V$ J; U, y8 L7 L. t③氟利昂过多或缺氟 / Y4 p* }1 ^3 L% A& p2 t5 h
④压机吸排气不足
: j: O( ^( _! l! r- N8 d& k⑤内风机风量小 % X9 \' M6 S% M# ^3 s
⑥其它
4 y0 T! \, O; g6 V1 Y" k- [: P二 、分体KFR-35GW故障分析 % b: `0 ]* |6 o1 y0 O
1. 安装后试机外机不转,为什么?
% Z* O& m8 ~. s7 {( R多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
& i4 x9 e- U- ]8 d1 t# |2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
# G% ~/ \5 w8 n; U4 K! H多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
2 z+ a3 O- A- ?+ G$ W3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
) L% i" k. K5 C. {' h( ?) o+ O; W' p表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
4 \! {/ M2 c& U9 t. z3 `+ G4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
! }; R0 Z/ B( \此现象表示室温传感器开路或断路。
, H0 h) i( k. ~- R5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
j% N/ \* ?" H6 l/ M显示室外传感器开路或断路。
$ Z: K2 i1 ^/ M; u$ g6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障? ; ^- f* e" j# S0 r( x1 ]; j
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。 7 A& V# z/ `% H
三、分体KFR-32GW故障分析 ; l/ S+ _7 O2 b' Z5 I) ]3 \
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮? + u7 q; u7 W" L' P7 n6 X* J
表示内管温短路或断路。 9 A* v+ R+ l! z% {7 M! G
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮? 7 ^+ L" t; j) T! Q! J+ ?
表示室温短路或断路。
3 g2 f, g. u* Q* m: ^1 K, A3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮? 5 I6 G" B. ]$ [. ?# Q
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护 % t2 Z: }0 ^/ Y0 T/ D
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮? 7 t" D! ^/ U6 W& `3 O7 M# c
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机) 7 p1 l# X6 w z$ a2 z
四、分体KFR-25GW故障分析 - a$ R4 q* A+ Z
同KFR-32GW故障显示判定 - G+ N" f* T% i" ?5 P8 s
资料来源:www.520101.com * l0 S* J8 H) ?9 o2 p3 y: X
五、日江KFRd-120LW故障分析 , |. ~5 y- ~9 o/ Z% R
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
, l$ v9 D; B6 i% f* z) E3 Q! i( t( A4 [可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
8 i) S9 N2 [* o9 a4 ]2 {2. 为什么不化霜? 2 n! |& G! m9 @. s% c
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小 % q+ B& T. d- u3 l" P6 I
3. 制冷不好如何处理? $ Y. M+ s6 a5 w+ `2 O d* v
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵) ( R8 Q7 J$ P, k1 e) j: c5 Z( k+ g
. q1 L2 H9 `$ f
日立空调维修故障代码 # K/ {$ |9 }3 s! ?7 d
1 B, g# F2 S! J7 A$ [
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二 , x$ k* }+ n, a' f
- I& v B& K5 a: A9 K显示内容 故障原因
9 u- P: e+ U4 ` D5 u5 _, J 定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
1 i/ }7 t/ l, G# O 定时灯5秒闪/二次室外机强制运行 7 ^& ]3 n, O2 ^" ~
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
6 R& C/ J: h; ~ 定时灯5秒闪/四次室内外异常 * `9 u% q3 p' E3 p
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
+ C' @, b' E, _" v) A) G 定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错 8 [! f, `$ ` Q$ ^/ x$ W& V
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调 9 ~! G6 | Y: D
: n2 P0 U) h5 f% w& U9 I. b- KLD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
5 t! f* s1 g# y1 B& g, h- h+ W7 W# ~ 灭 灭亮 灭正常运行 , p2 @9 T5 q* K$ @
亮 灭亮灭过负荷(1)
6 w8 l5 W8 `/ g& I5 y/ g 灭亮亮灭过负荷(2)
) |0 G' @. k: |* ^# [/ S 亮亮亮灭过负荷(3) 7 E) {7 z* Y& ]$ N" {
' |$ `# ^' L; n8 q* k
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
$ `. ^! N# C8 c2 W! @日立5P空调故障代码
9 `; a/ c# B) }/ ^01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
: I u: B P1 S/ ]02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。 2 s0 r5 P( ^0 G% {: `
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
" R0 R* u* b, x1 l- r. o7 n05:相位异常 ,室外基板:CN9。 * |. |- f8 [: \* j% n7 Q) ]
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
3 ~9 Y6 G& `" k; W) t- H9 B M6 U+ u11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。 % N; A) z: x; ?* R
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。 & p. k3 q) z! u7 i" i
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
* C: {5 l1 g9 S- I5 o, G20:压缩机排气热敏电阻异常。 % O7 Q, e9 M* {# l0 E9 G5 o
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
8 R8 {/ S, V* {" A7 g7 x$ r24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。 : J" t6 S) S a+ {6 b$ Y
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
# `) x9 ~0 Q% [/ b* V0 g' |3 P T38:室外保护回路异常。 ; \$ `" t) `- V9 b' D; S" k% H
41:制冷过负载。 8 ^( a. Z! l4 ~1 K/ }
42:制热过负载。