美丽的网站-英华家电维修论坛
标题:
上海大金空调维修故障代码
[打印本页]
作者:
郑天锡Daystin
时间:
2011-3-10 16:04
标题:
上海大金空调维修故障代码
显示代码 故障原因
8 [2 L8 Z# M5 G8 s( k( `3 q4 p. T
A1 室内机电路板组合不良
+ `9 w; h3 z" h5 }3 R9 e( ~
A3 室内排水水位系统异常
5 |5 V& b, U0 V% g
A7 风向调节电机异常
# j% L; M, t: R- |' B4 i7 p- P
C4 室内管温传感器异常
/ Z7 A8 R3 k2 E" |+ L
C9 室内环温传感器异常
' G& @# ^7 p- _) Z% K% m- r( @
E0 室外保护元件动作
; g) ]6 F4 X$ N6 v0 b
E3 室外系统高压压力异常
- g4 O* Z( P: r7 l: H- I
F3 室外排气温度异常
, x, R* Z* m1 s6 ]( i" u
H3 室外高压继电器不良
# m, q8 U" o# k- {' _+ o% j
H9 室外环温传感器异常
& }! C( P1 w, y- w
J3 室外排气温度传感器异常
# g6 @) A+ c. i& W, S- x( m
J6 室外管温传感器异常
4 `. H- o0 S% D6 t3 K5 S
U2 电源电压过低保护
' [1 \( F7 X3 S6 o
U4 通信故障(室内机与室外机通信不良)
7 h; J0 e- k% c. U* ^6 C( i
U5 通信故障(室内机与遥控器通信不良)
* A% G! L* Y. \. _' ~( m
UA 设定不良(系统设定错误)
9 l; X0 u+ I- p K* ~
& F/ O4 ~; I1 i9 Y2 c0 U4 L) D
. a) c' e5 ~, u
# h. K+ r0 _! E( f, `
% e. W/ J( I/ v0 P" s, ^( I* f2 ~
室内电路板上绿色发光二极管判断故障,正常为闪烁
4 H& i! g3 t* Q& B# y; _/ A# D+ u
$ e/ J! V/ e0 s8 j" |% P
HAP HBP 故障原因
/ ?9 Y# L+ S: k% {7 e9 M
闪 闪 正常---室外机
4 y% _" F8 v' ~- ?1 _
闪 亮 室内机电路板组合不良
, c! _0 t( {& C6 _# J b" a
灭 室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良
5 R4 u8 ~ j! p+ A
如果B灭时,表示室内外通信不良
5 B1 }1 ?' u- z' A
+ @7 L7 o5 n" i/ N7 u
亮 室内机电路板组合不良
) M, n' }% |' H! ]- W4 ]) a: n+ o' w9 V
灭 电源异常或电路板不良
7 {" P. v J; t+ N% v% s
, { Z7 h- N; S/ [7 B$ q
/ K$ E0 N& O6 z* ?, P5 r+ a
) g7 z% n. q; o ?4 @8 l. H- M
& h+ L; X) p1 x8 g0 K- S
室外机故障代码
5 H, Z( |) \: w3 o) N2 f e/ P) ]
8 C+ F; d, M) s' B
根据室外电路板上发光二极管判断,正常为闪烁
3 w6 _7 s# p2 G7 U2 G5 m
HAP HIP红 H2P红 故障原因
; c6 Q0 G' R1 d; z! _
闪 灭 灭 正常-----至室内机
* l4 f, l. D l
闪 亮 灭 保护元件动作
) y# N0 Z8 ]4 T3 ]
亮 亮 温度传感器系统异常
1 H# ?% _, e/ s5 O/ X3 O
亮 室外线路板不良
, ^5 y: o! o# B. }) j6 D
亮 电源异常或室外电路板不良
3 R9 c9 j Q* B
红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次.
$ n6 `1 Q( ?, f
欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/)
Powered by Discuz! X3.2