现改用LOGO来控制。逻辑方框见图2,外部接线见图3。当启动信号Il接通(按下SBl)时,内部锁定继电器BO输出高电平Q1,KM得电,为Y形运行作准备,同时Ql端高电平,输出到延时断开时间继电器Bl,Q3低电平经B2反相器变为高电平,两者输入与门B3后,其输出端Q2输出高电平,KM、线圈得电,电动机进入Y形降压启动。当Bl延时断开时间继电器所设定延时时间T到后,Bl输出低电平,B3输出低电平,KM、失电,此时,B1延时闭合时间继电器常开触头闭合再和Q2(KMv断电后,Q2已变为低电平)经反相器B5输出高电平后一起输入到与门B6,B6输出高电平,Q3接通KMA,电动机转入△形运行。 按下SB2(即由12输入停止信号)B0锁定继电器被复位清零,系统停止运行。