电解质在水中的电离比较复杂,离子存在形式也多种多样,有单个阴阳离子存在,也有多个阴阳离子与水分子等吸附在一起形成离子团。离子团的存在是影响电解液导电的一个重要因素。离子团受温度影响,当温度逐步升高肘,离子团破裂,释放单体自由离子和小离子团。液体导电能力增强,电阻率降低。呈现明显的负温度特性。当温度达到一定值时,离子团完全变成自由离子。电解质完全电离,此时液体电阻降到最低。在一定温度范围内,电解质溶液的这一变化是可逆的。 即温度逐步降低。自由离子逐步相互吸附成团。则液体电离率逐步升高。 高压热变电阻器由液箱、离子电解液。电极和导流机构组成。液箱用高压瓷柱绝缘,其外壳起保护作用。一套热变电阻器由三个液箱组成。 该电阻器串入三相电机定子回路中,实现电机降压启动。当电机启动时。电机的定子电流流过热变电阻器,从而使箱体内液体发热。温度逐步升高,电阻逐步降低。在保持电机电流基本恒定条件下。电机端电压逐步升高,电机转矩逐步增大,从而实现电机平滑启动。 三、启动特性 1.恒电流软启动特性。在电机启动过程中,电流基本保持不变。数值在2.5Ie以下。启动特性优良。
2.启动过程中,系统功率因数高且接近恒定,一般采用热变电阻降压启动的电机功率因数在0.8以上,目整个过程接近不变。 3.母线压降较低。由于启动电流小,使电机启动对供电母线电压影响降至最低(母线电压降在5%左右)。 4.启动平稳。无冲击。电机启动转矩由小到大逐步增高。因而使风机启动平稳。无冲击,无啸叫。且机械能平稳越过谐振区,使设备免受伤害。 四、参数计算及启动设备选型 1.电机参数:型号JS1510—4,额定功率850kW,额定电流96.5A,额定转速1488r/min,堵转电流倍数k=5.5.启动转矩倍数Km=0.35,直流电阻0.75Ω。 2.参数计算
五、启动电路设计 1.高压一次回路电路图见右图。 2.高压热变电阻二次系统图电路见左图。 六、应用效果分析 实测启动电流为320A,接近3.3Ie,达到了设计要求。启动时间为33秒。经生产使用证明该系统简单实用。克服了全压启动要解除中央变电所出线中枢神经继电保护。供电安全性提高了。 现在可随时停机。以前烧结炉临时检修和计划检修均不停机,风机空转。因此用热变电阻节电可观。
| 欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/) | Powered by Discuz! X3.2 |