图1基于CAN总线的电液控制系统 3.1普通CAN节点设计 CAN总线的两层协议固化在它的相关芯片中,主要是总线控制器和总线驱动器。总线驱动器选用Philips的PCA82C250。总线控制器则采用Motorola单片机中自带的MSCAN模块。该模块是Motorola为16位MCU设计的通用CAN通信模块。采用自带CAN模块的Motorola单片机在最大程度上简化了节点电路的设计,普通CAN节点设计的电路原理图如图2所示。 3.2CAN总线中继节点的设计 普通CAN节点只需使用1个MSCAN模块,而CAN总线中继节点则要用到单片机中的2个MSCAN模块,通过外加驱动电路分别连接到CAN总线的两个网段上,实现中继的功能。 中继节点接收3种数据帧:广播数据帧,需要被转发的数据帧以及针对中继节点的数据帧。对应于要接收的3种数据帧,分别设置3个接收滤波器。而普通节点只需设置2个滤波器即可满足要求。从转发的方式来讲,转发有直接转发和翻译转发两种。直接转发是最简单的转发方式。采用直接转发方式要求两个网段具有相同的数据帧格式,而数据帧格式不同时则需要采用翻译转发的方式。在液压支架电液控制系统中,所有网段的数据帧格式都是相同的。因此,中继节点采用直接转发方式。
图2CAN总线节点电路原理图 由于通信实时性的要求以及节省中继节点内部的缓存,在进行中继节点的软件设计时,要求做到存储转发时间尽量短。为了达到这一要求,CPU采用中断方式接收两个MSCAN控制器的报文,同时采用了FIFO机制管理内部的接收缓冲区。FIFO缓冲区共有两个指针:接收数据指针和发送数据指针。当两指针不相等时即证明缓冲区中存有有效数据。缓冲区接收数据指针的调整是通过接收中断子程序实现的,而发送数据指针的调整则是通过发送中断子程序实现。CAN总线中继节点的报文处理流程如图3所示。
图3中继节点报文处理流程图 3.3CAN总线本安防爆设计 CAN总线是一种非防爆总线,将CAN总线应用液压支架电液控制系统首先要解决CAN总线的防爆问题。根据本安防爆技术,解决CAN总线电气防爆基本有两种方法,一种是统一供电法,另一种是隔离供电法。统一供电法就是节点设备的工作电流和传输电流均由总线供给。隔离供电法是将节点设备的工作电源与传输电源分隔开,总线仅提供传输电源,而节点工作电源可就地供给。 比较隔离供电法与统一供电法发现,隔离供电法不但要为总线传输电路专门配备一台电源,还要为支架控制器另外铺设供电线缆,给安装、维修带来不便,增加系统成本。统一供电法对系统比较适合。针对统一供电法中总线上所接节点数量少的缺点,设计了电源适配器与通讯适配器。电源适配器与通讯适配器之间的支架控制器构成一组支架控制器,由总线统一供电。组中支架控制器的数量由电源的负载能力,控制器的功耗以及本安防爆的要求来确定。 电源适配器与通讯适配器的作用是将组与组的电源完全隔离,同时保证通讯的畅通。电源适配器的设计原理图如图4所示。光藕选用Philips的速率为1Mbps的6N136。
图4电源适配器原理图通讯适配器与电源适配器的结构相似,同样包含两片6N136。与电源适配器不同的是,通讯适配器由总线供电,而电源适配器由电源直接供电。 4结语 本文分析了目前液压支架电液控制系统所采用的通讯方式,采用了CAN总线实现支架控制器间的通讯。克服了CAN总线无本质安全防爆的缺陷。设计了CAN总线中继节点,克服了CAN总线上最多只能支持110个节点的限制。从实验效果看,新方法具有实现简单,误码率低,通讯速率高的特点,更好的保证了系统的安全。