美丽的网站-英华家电维修论坛

标题: 防雷器的主要技术参数 [打印本页]

作者: 4发sf354    时间: 2011-3-11 13:42
标题: 防雷器的主要技术参数
(1) 标称电压UN 该值与被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数与选用的保护器的类型相对应,它标出交流或直流电压。比如在单相供电中一般标为230V/50Hz。 (2) 额定电压Uc (最大持续操作电压) 这个值表明了保护器的最大持续工作电压。即能够长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。比如385V AC、 500V DC。(3) 额定放电电流Isn  它指给保护器施加如图1所示8/20μs脉冲宽度的标准雷电波冲击10次时,保护器所能耐受的最大冲击电流峰值。该图是国际上如IEEE-587,BS6651,IEC1024和UL等用于测试防雷器性能的雷电模拟冲击波的标准波形。比如20kA,40kA等。图1 雷电模拟冲击波短路电流波形(4) 最大放电电流Imax它指给保护器施加上述8/20μs脉冲宽度的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。比如型号为ZYSPD40K385B防雷器的Isn=40kA时,Imax=60kA。(5) 电压保护级别Up 它指在下列测试中,防雷器两端的电压最大值,这里有两项测试内容:- 额定放电电流时的残压值,如ZYSPD20K385C/4时防雷器的残压值




欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/) Powered by Discuz! X3.2