' \: P2 O" k( L! o W KFR-23GW 定时LED10秒闪3下 风机故障( t: S' a8 l/ p! ~3 s: W6 r0 X
4 b) m) \! o& ]6 M1 D d
定时LED10秒闪5下 制冷系统故障 6 t3 k: }. U; D# w v: l, _! i d, C, e# J6 y: a
定时LED10秒闪2下 室温传感器故障 ; O& s! b8 U- t) U$ s3 M
6 Q( M* |5 l% J; V" m7 U3 [4 o 定时LED10秒闪1下 内盘传感器故障 8 R, a$ }' P1 R5 a # x" E# s- u: A, W5 y* R9 N2 r KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A ! Y5 \! R v' L6 D( S. X& ]0 |( _ o4 `/ _4 w
定时LED闪2次停2次 进风口传感器坏 ; L: X6 p2 Q1 v! W0 ^: h# |/ A% F" G
定时LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏 , C3 R+ v3 B, j L ! f! G( E% b# _4 g! Q( ~ 定时LED闪7次停2次 除霜传感器坏 6 y6 V0 E0 a" m5 o 7 k) K+ D. J" n5 c 定时LED闪8次停2次 PG电机坏 . v3 B3 h9 K2 Z% k" T
( |# A7 X6 e" m
运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 9 o, G4 {" o- h, y" e/ a; m" P
% j* q* z2 P- k i* f+ W
运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机 ' s/ d/ ]+ R2 O
" L8 b; Q8 Z% J5 v( M 运行LED闪烁。 防冷风、除霜中 5 _; t$ E) S& n
1 @$ g2 d" q$ ?& X
KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B5 \4 d5 W! r5 P Y* W2 g7 t
, u2 z) `. p1 |6 c T 运行LED闪2次停2次 进风口传感器坏 0 H1 F: c4 [: u* b; y$ H. A
* [" f0 {, p! I$ T 运行LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏 ) y9 P) s; ~$ H9 E, ~4 Y* H9 R! g
运行LED闪7次停2次 除霜传感器坏 # u5 ~' f& z9 k7 _
9 ]7 C R; _0 Y* c" N$ ? 运行LED闪8次停2次 PG电机坏 ) B6 u1 |8 ]9 a {) C$ D0 X" I3 b1 M
- r7 B+ Q, Q1 S" J' ?
运行LED闪6次停2次 盘管保护 ' d- N0 s# [6 _, r& R" C4 N . C8 A+ d7 Y5 W/ J 运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 ' m) V( i4 J$ N# ]5 C* O' T, Y0 L
运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机 1 F( R3 D. Y! T' b: ?) M5 S/ J7 l4 t
3 I& c$ A% f+ L, l. x O1 V6 L2 D KFR-35GW/C KFR-52LW/C " m4 \% e' s$ J' m0 l' u1 w& i( z& I% R5 O9 D
P1 室内环境温度传感器故障 3 {5 {& ~. o7 g& y
% N# K0 l W5 p" x. y
P2 室内盘管温度传感器故障 , D% m v3 m$ S; d+ n; {" t/ h# G I- _2 H
P3 室外化霜温度传感器故障 1 H( \$ U; v U( Y! |
8 ?- ^; g6 W; L: ~# K. \& i
P5 制热长时间无热风吹出故障 ' O: L( Q4 w, J1 O8 K) z6 }" j ~
6 H. Q5 L2 h+ L+ V; U P6 EEPROM故障 + s& F* R* U6 s* G8 z# Y& l
4 P* K2 v2 C' O# \7 a$ Y+ _ KFR-50GW / W j1 T" s& l0 C8 ^/ t% u# j9 P* N2 N
21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 风机故障 2 `! d' A. w* p7 w% y$ K5 o% ]; _
9 b; e G! t. q; A 21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 制冷系统故障 2 t/ h1 i) `$ n! ~ Y
+ ~) Z# a0 b, R% H 21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 室温传感器故障 9 B. X( C1 g5 K: t2 R. h' e) F, d0 w% y$ z
21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 内盘传感器故障 0 G% `5 I- d1 b* l( B' ~. t" U2 j: J$ |& I2 D' g
KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B9 K J$ A4 e& G5 ^/ n9 V* K
% U+ ~# K7 U5 ~; z7 B' J
“Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 " z% Q8 w* i# R- q6 K9 I) o
! E$ Q% l! y3 Y/ {5 b( O* p) U/ ^
“Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。 1 ~* X$ Q( C5 {* f" N
4 Q% }% q! t( _/ R% t, e1 j
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A( o6 K& T' b P5 W7 W0 U8 R& a+ M
9 N1 }- a8 g- n. @ 运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 0 d* r3 N! M; I, P! a8 W/ }
9 B O$ i2 e% o% ~
当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。 ) _4 W& ^( o! r% @5 W
7 S& A/ K0 T& j' J. v o' l