美丽的网站-英华家电维修论坛

标题: 伊莱克斯空调故障代码 [打印本页]

作者: 凤凰家电    时间: 2011-3-11 20:43
标题: 伊莱克斯空调故障代码
KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B
- V7 X1 w. t8 \) R
6 Y- \4 w; k$ W5 A! I2 b& N" L- v  运行LED每周期闪1次 室内风机故障/ Y% `' Z# {9 q7 g6 B
; Y( p$ V# R: W6 I
  运行LED每周期闪2次 室温传感器故障 # c0 N* o. b$ C# L4 q% i% u& K: J

( V) J( [) V; {6 D1 z  运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障 7 p& _9 I$ z9 Y# H1 `- P

. H  u: C7 u4 [: `  正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。 : j9 s) e1 E3 a

4 ]/ B, v! X7 m( H  o2 R2 w  KFR-23GW 定时LED10秒闪3下 风机故障
  f! Z2 g7 ~8 X3 O6 B
# Y5 t5 C0 m+ f% L7 h  定时LED10秒闪5下 制冷系统故障
3 V0 C" Q; S# j" M  W0 a7 n" D  ]: @% K0 t+ k2 g
  定时LED10秒闪2下 室温传感器故障   v! T" J1 p: O) k' U' B" j5 ?" m0 d6 C

( z& b* E* [& T" h7 S8 h' L: X9 ~  定时LED10秒闪1下 内盘传感器故障 # x$ Y7 p/ C3 d' _# P7 T+ ]
9 E" x# k3 u4 d. D$ p" V
  KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A+ ]/ X3 @, F* F7 Z0 ]" `6 ^' `4 b, J, y

" v, R& ~! p( X4 F" c  定时LED闪2次停2次 进风口传感器坏
: T; |4 x1 V) v9 a) C1 {& k: U4 ]+ ?6 S3 |
  定时LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏
' d3 c2 Y% o: c3 D) P7 B- n" R3 s+ K+ |5 s# [; i
  定时LED闪7次停2次 除霜传感器坏   j1 T) l: j. Y( B* `7 w* W

) [  h& s8 C) @) w% B2 C  定时LED闪8次停2次 PG电机坏 $ a8 x3 d: v4 w) Q" B) h  b
2 L( E5 ~  l8 }: ]
  运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
$ A+ V% H8 [1 m$ o5 W
, X  Z* }, n  v$ m6 E  运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机 0 i0 q' V8 |' S$ E! S7 I

. u& O& h' \$ a9 G: ~  运行LED闪烁。 防冷风、除霜中
1 S, T) b$ X9 B  N5 P' |; `4 j3 C+ a9 }$ t; s+ {% i
  KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B
7 k8 Q; o% T: w; b
7 }9 Z* n) g5 g9 w$ k  运行LED闪2次停2次 进风口传感器坏 3 |+ f. K3 y' {7 L

# {3 b! W  @- w  |. J& o  运行LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏
7 j1 R! J+ V9 Y  A+ A3 G& H( w: R1 j* o" m2 X' M
  运行LED闪7次停2次 除霜传感器坏 ; U& r2 d! Y# u. O* @8 N
- i  \: I' c) A) p
  运行LED闪8次停2次 PG电机坏 4 \' B3 N; j. M& A

  g- ]1 Z# ?: u  运行LED闪6次停2次 盘管保护 ; `/ g7 N7 F" ]
! V7 }# q  C; f( q. Z. [' m
  运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
9 G( g1 k: [# D0 r! w) V* w- c5 ~3 l' ~! F) b: U
  运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机
0 _9 e, D* T1 u8 @( g5 p
0 `7 g- }9 b5 r7 m  KFR-35GW/C KFR-52LW/C ( p& n; r1 K6 Z' |- E

8 s- p' G5 A% v" j  P1 室内环境温度传感器故障
2 b- u) c3 V, ?. N& s' I6 I+ w5 w( {7 Z# @* l3 `; d$ B
  P2 室内盘管温度传感器故障
/ }, D' B! X$ T: w4 y& h
# ~. Q- r1 y  [! v2 e/ y  P3 室外化霜温度传感器故障
* V) Q, Y* E' k: X' X2 [# {6 E+ ]
  P5 制热长时间无热风吹出故障 5 f0 X* M" ?4 t6 e2 N# r# A4 z

9 h. S5 ]4 I: Y  P6 EEPROM故障 4 J9 k4 f+ Z8 G4 Q0 n' a5 L

( K- T; g2 \8 b( T5 |0 A  P7 显示板与室内控制板通讯故障 4 J# |! z4 p# E4 O: G/ F* V% Z6 U
/ P' f" v# ?$ g* {  c6 V& W
  P8 室内风机故障 & r: Q& u* R9 Z" C' v" z! e5 x

) A8 o2 m2 B: j2 Q4 x  KFR-50GW
+ H- |+ u5 W4 p( J; P8 u
3 W4 ^3 p/ ~  B& c  ^6 x  21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 风机故障 3 S/ Q/ C' o0 L$ g2 s" n% s& X

: n3 ]& f/ |1 r" T2 Q* [5 o& ^  21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 制冷系统故障
6 x, V- Q" \% t* \$ @' |8 O- g- [- U) l1 H; P% ~/ {: Q! G
  21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 室温传感器故障 2 z3 G9 ?# ]# |1 H; g

6 ^9 i) A* l. Y) z  L  21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 内盘传感器故障
1 h" Y3 |! G+ M/ j* Q9 d& `0 \2 C0 y6 u# x) q& y+ S" M0 Y4 m1 r
  KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B
- \+ t3 o- I" F' N1 b$ E2 u
8 p! v  a2 _$ T8 a  “Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
* K" p3 a  i9 R# ~7 M/ k
) Y6 }3 v' W6 ?6 i8 X  “Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。 " ]# [9 m9 d8 e' i1 d

! o* B$ @6 u6 H: B( Y  KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A
( C& s* o/ h1 i% m5 }/ b- `1 ^' y
" j3 K$ Y8 K8 Z2 V) m  运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。
! x( S5 W* v- q  O8 h' a( ]- g9 E& A% a+ W
  当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。 ( r9 L  }/ ^: g7 u' ?& V/ w4 X7 Y
6 M* [8 ~6 H$ m; I! a/ y2 @





欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/) Powered by Discuz! X3.2