: x, j" t& ]: D# d# S* b 运行LED每周期闪2次 室温传感器故障 4 [% q9 }7 b, y. G; O
4 V6 e8 u" e! H' R& {% J) Z
运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障 9 D* O/ r5 O' D$ Q3 Q9 Q" w4 X% R9 l4 I* W5 d' p
正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。 " d) q8 K8 g3 ?& S: F0 D! v; t1 |
+ u7 P4 @( l3 N' K7 T6 B6 [5 a! w KFR-23GW 定时LED10秒闪3下 风机故障 2 q" _ x# }- j " R% D0 Z* q. X. x! }4 v( H" ^ 定时LED10秒闪5下 制冷系统故障 + N7 n/ k: Y0 o' o# U; V
3 M a' Y! }- J
定时LED10秒闪2下 室温传感器故障 ) N! t$ d$ l, V ' ] X. O5 m' l; F) u 定时LED10秒闪1下 内盘传感器故障 ; n+ o d; C0 m$ v( @' ?! j
& a% K* I. d. m* c, k, P KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A4 l0 A @/ H' p1 y
6 t& \* @! p2 r, k( A8 |4 e' a
定时LED闪2次停2次 进风口传感器坏 / Y4 }" l) m+ R/ Z! c3 v9 l- P a" @ 5 q2 g, i+ M$ E4 ^ 定时LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏 # ^) q# R/ \6 g8 P/ _) B9 Q
- c. `/ _5 o. n3 Q 定时LED闪7次停2次 除霜传感器坏 4 V3 |/ Q' |& f) u* U% }3 X# l! A/ ]( [# T I
定时LED闪8次停2次 PG电机坏 ) k% {/ i8 y: J. X ) s ?2 N$ F# v, G# a) s. i' a3 d 运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 + L3 j2 V0 e( n% F0 E
2 `. i& ^' z; R+ V 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机 7 ?; c7 J# d3 l: j5 a# L+ o+ L
0 a* R( H. {# d) Y8 f 运行LED闪烁。 防冷风、除霜中 9 B/ o( G; z; Z
6 w t n; F4 ]* H# E; g
KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B9 S( B+ R. m9 K( ]8 T+ W
+ f( V) c3 l' I# g 运行LED闪2次停2次 进风口传感器坏 z' Z9 p, C+ i/ ?1 i # x/ I! P. i$ t/ t 运行LED闪3次停2次 室内盘管传感器坏 0 t' W* s& T; r) N e# l* S5 P8 s9 r1 S. U7 C* l9 u, a3 F 运行LED闪7次停2次 除霜传感器坏 . x+ T+ K3 q. P- A0 X# I9 e
9 A4 z7 l/ F5 b* J 运行LED闪8次停2次 PG电机坏 7 k! r b$ X$ R: S t. [ 1 ?# d2 {+ K( @. D5 ` 运行LED闪6次停2次 盘管保护 * |# V, G+ i9 ?7 w- e' s* x8 I( h$ V( l; A; y ^) c
运行LED闪6次停2次依次循环。 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 + u# ~+ v/ E* S* E3 R: _
; f5 l! E2 I; q, w 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机 6 Q1 x: Z* `: u0 E2 s2 k4 y I/ h0 q5 s
KFR-35GW/C KFR-52LW/C ) r# ]7 _+ Y+ ^9 G9 ?1 ^# U ( M, p1 ^. g, m) ~ P1 室内环境温度传感器故障 6 V9 }* w9 q3 r: T
, w" ^6 f- R# T+ K& }
P2 室内盘管温度传感器故障 + d$ I/ K8 W" D% Q6 T, Y: C - K6 O* ]- w4 {4 g G P3 室外化霜温度传感器故障 3 n4 G- ~, ?6 }, j2 Y
) g7 A1 V. W( p0 g P5 制热长时间无热风吹出故障 2 _+ A6 E; `3 i# w, u " ^* H3 P; R% H" G E# D P6 EEPROM故障 9 U0 ^8 g. @. H , X+ A# D7 _9 J3 O P7 显示板与室内控制板通讯故障 , U2 |) |3 x2 p1 x6 s, m
7 T. H, G# I: r8 g& [ P8 室内风机故障 " O" D! @* W) ]1 i8 I7 X' i
: \$ ]( m5 G. _9 A
KFR-50GW& u" K( |4 w0 t% S7 d
5 r, W, x9 G# x+ k- a 21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 风机故障 & {; C* |" m3 V1 l+ T3 Q3 r. X5 m- c2 L [1 @& l% b9 W& F
21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 制冷系统故障 4 g$ N4 ~9 Z: r' Y) K
& ?) g, U8 \! l' f. u: g 21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 室温传感器故障 ; Q/ H: e5 B5 Q+ y
9 }: W0 z$ H- f; N- c# o
21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 内盘传感器故障 $ y P% @9 P8 h- G4 q* l% S/ A- R8 k |7 x, `5 J
KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B " [0 P5 U7 T! Y8 L7 o$ v0 K: b9 T' P2 }
“Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 : Z8 E- T6 e: I 1 _: D. d' |% G0 U Z, w “Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。 , W: Q& s) ^, f p# Z5 t* _; A; z% f w, A
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A- u( S' i/ q) s+ N0 S/ H$ V