美丽的网站-英华家电维修论坛

标题: 清华同方AHC-U风冷热泵控制器代码 [打印本页]

作者: 郑天锡Daystin    时间: 2011-3-13 14:31
标题: 清华同方AHC-U风冷热泵控制器代码
一级菜单内容
代码内容  默认值 范围
0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃
1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃
2远程监控0000无远控/01有远控
3控制温度偏差
' S& X  m8 b3 ~0 _' ?4 R5 |9 W5 Y2.0
℃1~3.5℃
4子模块数 00~6
5水泵启动后靶流延时 30S
5 w  K' W; c5 U( @) Z" j/ ~  u! F10~245S
6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃
7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃
8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃
9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃* G1 `& x' o1 q
1~4
℃
A制热退出防冻进水温度值10℃' ?( h9 J1 ]5 _  A9 z; l- `
8~15
℃
. G0 j( I% ?- N; i+ B
二级菜单内容
代码内容  默认值 范围
0 1制冷/制热模式HC制冷/H热
11机组开始工作时间10分5-12分
21除霜时间30分20-60分
31快结霜冷排温度变化率
! A' S; k0 A$ ~) X5 t2.5
℃1.8~4.0℃
41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃
51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃
61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃
71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃
81最大除霜时间3分2~8分
91压缩机最小停机时间3分4 k) k# d5 n9 u
1~4
分
A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃
* O2 D( x2 b7 r# ^& C8~18
℃
B1制冷防冻出水温度5℃
4 p8 l) d3 g9 q  i. n, u0~8
℃
C1机组堵塞温差10℃
! l* z0 E2 t' K) @1 b* R8~12
℃





欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/) Powered by Discuz! X3.2