美丽的网站-英华家电维修论坛
标题: 清华同方AHC-U风冷热泵控制器代码 [打印本页]
作者: 郑天锡Daystin 时间: 2011-3-13 14:31
标题: 清华同方AHC-U风冷热泵控制器代码
一级菜单内容
代码内容 默认值 范围
0 制冷进水温度控制12℃T进=8~20℃
1制热进水温度控制40℃ T进=35~45℃
2远程监控0000无远控/01有远控
3控制温度偏差, ~, o7 H7 l f z
2.0℃1~3.5℃
4子模块数 00~6
5水泵启动后靶流延时 30S% g9 F7 U2 ]. `: Y6 [
10~245S
6启动电热器时环境温度值12℃5~20℃
7停止电热器时进水温度值35℃30~45℃
8制热下班防冻启动水泵进水温度4℃2~8℃
9制热下班防冻启动电加热器进水温度2℃* r' I0 s0 ?" b1 \+ m1 x& s3 I
1~4℃
A制热退出防冻进水温度值10℃
4 h* H, _7 B8 F" J8~15℃
2 W' c+ I- c& w6 `3 e* N7 U
二级菜单内容
代码内容 默认值 范围
0 1制冷/制热模式HC制冷/H热
11机组开始工作时间10分5-12分
21除霜时间30分20-60分
31快结霜冷排温度变化率
* f, V8 @$ \6 X7 _# p2 b2.5℃1.8~4.0℃
41慢结霜冷排温度变化率1℃0.5~1.5℃
51进入除霜冷排温度偏差值5℃ 3~10℃
61易结霜环境温度值-2℃5~-3℃
71退出除霜冷排温度值8℃3~15℃
81最大除霜时间3分2~8分
91压缩机最小停机时间3分: c3 n# [" d5 C0 f
1~4分
A1进入慢除霜冷排温度偏差值12℃; Y& H. X7 g% W
8~18℃
B1制冷防冻出水温度5℃. n" f) |( ? _. n6 d+ r9 ?, w
0~8℃
C1机组堵塞温差10℃' i8 m( j# R: N' ^; D% p
8~12℃