压缩机不能启动也无嗡嗡声3 S; ?8 }6 w. C+ } |% d$ ]0 a
1、电源有问题!——查明电源问题原因4 D. C- Z- }& [' ~; A
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
) [4 k- h+ W1 w. I6 E$ |+ O1 C3、水温设定偏差太大——重新设定水温
" ~! W! M1 L. |" |2 h& @( e. {1 L4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复0 v- J; A9 o3 V$ G/ E9 ~6 d8 u: A
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;5 A% v5 J* z) [. u) `1 Y: U
6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
" p; s- |- z k, ` M8 E7、接线松动! ——查明松动点并修复
7 \( h3 u3 D% u3 F8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
) G7 U) K! r: Y: h/ t压缩机能启动但开停频繁; _' f+ }" `& v! i9 y3 `$ s
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
# v+ K( b8 R. c' p N2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体! r. z' u8 Q5 D1 N
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块) U; z+ ~6 }( _7 X, r( W0 p
压缩机器声大
% F3 C2 o# ]1 B" `1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块( d' Q7 t4 o/ O
2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
( E5 K/ U X$ \/ H7 `3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开* a S1 b; R% z G( S' F
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
, t: r+ u2 w) l8 A9 X. P8 ?( M
机组制冷能力偏低压缩机不停机!
, i9 F0 P# w- c6 ]1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块9 `# w4 {3 Z3 `* A: R5 L
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,+ A' S% ]/ ?3 ~! J% H
3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温2 Y7 ^+ ?! G0 g0 g
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
2 c& d p' \% s3 K- R6 s* u4 ?7 a+ g5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!- H' l' k c$ h2 o
6、控制元件失灵-——检修更换控制件
1 u& M8 ?5 Q7 ^2 \+ O1 H8 M7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
; b1 W9 R+ s% x压缩机交流接触器不能吸合
$ {* Z; P% L, J1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器3 G4 L- |4 d9 Q5 z. [! ?3 w
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
0 D! a% E6 K9 |7 C* A6 e" }- j3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
% ~1 d1 u. ~0 q4、电源三相不平衡或缺相——调整电源' L J' a3 c( q3 M
压缩机吸气管结霜 H2 t9 i, I1 U6 X% T4 D3 }3 ~
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
+ ~. K" I# N3 c# D2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂- }! q: P1 O: e
8 X5 x" A$ f' K! D
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
( W9 N, f6 `4 Q( K0 ~1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
9 i3 J5 d" R9 H) K9 u. p8 s2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
* Q$ r! z) g' h: L! `' Z, q& x3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
' ?" i% l) e5 }5 x
+ q3 H( D2 @4 g4 v3 f冷凝压力过低' 5 s: Q5 Z' X5 {9 x
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂% ?, @/ r. X7 Z, N o: {
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机; p8 ~. @2 A+ O" k' |5 c
吸气压力过高$ i; h `$ i4 S! \( O/ }. k
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂& Q p" N& k. T+ O1 Z
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷1 U, X2 N8 Z0 \& @8 U
吸气压力过低
: v8 \& ?3 t5 U, a& W# M- O; E1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.' A! H& n2 t& x* r, p
2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路- t6 D5 {+ ~% j
机组制冷正常但不制热
; A" b1 v$ K9 S, E* m1、四通阀卡死——更换四通换向阀; ?' g2 B% J) R
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
. \* e( ^# A8 g3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
( `- u/ k% X$ S3 J) }制热时压缩机连续运转
" R% @- W* @% ^. a; `1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
/ R& |/ ^; u4 l, M% U# Q2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜7 D" n0 @: j7 h/ f2 {( x1 |
3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
+ U9 ^* C" @, _# N6 G水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合$ Y& C" a: [$ b
1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
% p' I! W& j1 r4 B; f6 s D* L2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封1 G9 V& Z3 ]' T' x F9 k, P
3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
! C5 f4 e- o ?机组自动运行显示错误) ~# z% ]& s% d& X6 a
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
i; b* s. R& G* v& {& H" C6 V- r2、机组电脑控制板故障——更换控制板2 v2 L4 Q( V. B: l" B3 I" k
3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
3 ^% J3 w( V- t5 S主模块启动,子模块不启动
, ^- Z+ y. s, Q* i
3 I; v r7 x m) U! V( @& [6 y1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电# l0 D3 y/ C7 b
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线