标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案 [打印本页]
作者: 郑天锡Daystin 时间: 2011-3-13 14:33
标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案
压缩机不能启动也无嗡嗡声
1 Y0 z, l/ p F/ h: X1、电源有问题!——查明电源问题原因: L% q8 S- X ^7 c# O: Q
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
. ~* _" K0 S5 b' I: O0 g3、水温设定偏差太大——重新设定水温
' ?4 V0 Y& [7 L: q+ v* k* Z4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
M% E. S, N( l% K5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
; i8 m5 L" f* ?& `6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
2 P: a; N; q2 `9 l) W7、接线松动! ——查明松动点并修复% U# T8 T$ Q. I% K
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
! w/ ?' k$ r0 T压缩机能启动但开停频繁
! K1 {( G9 M( {9 X1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
" Z; @. e( \5 G) n+ D' m5 ?8 x d2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体1 f# H+ b) I/ \) [3 h
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
3 x" m; K9 k; O7 n( Z# U& K- r; V( G压缩机器声大: H$ f: ]: J/ V& O- a' \
1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
3 J8 k. W% m! J: x# n4 f- H2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油1 _! n1 r p6 l3 n( c
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开% [5 Q4 q$ d1 ] G% L
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
2 a* B4 B2 X& I1 s1 M机组制冷能力偏低压缩机不停机!
* }1 x* O F( L1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
A+ Z4 M0 |: m% @; g9 H8 W/ `7 w2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,2 O' x6 d+ n$ l: _
3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
7 V& b! E6 D3 c+ C2 \0 ]8 ] H4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
2 ?+ o V7 u2 C! D" i/ U5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
, V" z# s- B1 a8 x# G6、控制元件失灵-——检修更换控制件
# t! c4 \, k g7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动9 B$ n5 C! @1 f2 {8 ^. [ ~
压缩机交流接触器不能吸合
/ `+ l8 F& K0 H" W+ \4 Z* \1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
& J* m. P1 k! A- f% v1 }1 _" ?9 z' ?2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机" X8 X: N/ X) n* t
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
% \3 [ C* z( E: ?1 b" j4、电源三相不平衡或缺相——调整电源+ ~" S7 X* V' n3 D1 h4 b
压缩机吸气管结霜( @9 R: K7 W! S/ m/ k
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
\' `& Y6 z! `/ d! N: I2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
% [% [$ h% \8 R" `- ^: o8 {- p& a
# X" P# R! t8 N1 a$ X+ M) N
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
/ P! n. `( t2 h. s1、制冷剂过多——排出多余制冷剂9 m+ }) e$ a" f# a
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
* ]. G, \+ a; s }& K3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! 9 j' b9 b, x6 ~5 U+ g
1 h* \! Q% f X9 t' z
冷凝压力过低'
+ m N! W1 n; r. Q4 F3 {8 b. |1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
$ k6 u8 [. s. l3 v, ?, a2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
3 W* S8 K, \, y0 Q, r6 o吸气压力过高8 r# B4 Z" c: b5 o
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂' [# s5 Y" y0 ]( R, S" }
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷4 W: m1 y; T6 l+ G: `8 B% s# `
吸气压力过低
! M4 _7 z; O/ P& R1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
N) s5 V* U% R0 ?5 u# }" W2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路- O+ I6 Q: Y/ K
机组制冷正常但不制热/ X& z, W( Z& B& a
1、四通阀卡死——更换四通换向阀
( `: I! o j3 W5 i" B! C D$ o2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
7 e2 W: @4 s* [' y6 ^1 x3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
; q% F9 W# H- e制热时压缩机连续运转
* K+ c9 v7 A$ z, D1、微电脑感温测头损坏——更换新测头 J5 M* }0 n/ Q O7 S! u% {
2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
% n8 _7 |/ g& f! }0 V3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源8 _- O9 K6 X+ {6 ?
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
' O) ? N- l1 R5 P+ P8 O! p1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机8 B7 a# E! w' T! p1 }
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封; l- ]! g7 y v( Q: t9 l& W
3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
3 y) U. h: E- J' l. C机组自动运行显示错误8 B+ Z" z, E$ T: t h" l' Y
1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片+ I( c. q! g3 Q, V
2、机组电脑控制板故障——更换控制板
6 K' k( T I( o# [$ p8 N3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
( K. G9 _8 x+ g1 L) z% e! w" d主模块启动,子模块不启动
. Q' y2 Q% B) E" q
9 Q/ v I5 B- c1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电" L, w' g: t! z2 U( c, O2 m
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线 q$ E8 c' N2 K- X
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。