标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案 [打印本页]

作者: 郑天锡Daystin    时间: 2011-3-13 14:33
标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案
压缩机不能启动也无嗡嗡声3 ]( ~2 {8 Z, _/ g
1
、电源有问题!——查明电源问题原因
9 H- S3 O0 t; f: M+ x, {  _2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
" j$ M; t% T* }  c( z3
、水温设定偏差太大——重新设定水温
3 S, |( X" G* E' F1 g: G4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复, b( i/ c/ r  a% l  ~" p7 ]- `, Y
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;# `  `" L; j3 |- \; P" H# I7 N5 W% V" ~
6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
8 V! y4 d) |& O* C
7
、接线松动! ——查明松动点并修复  K* D5 L( f( t; P
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通' V, p( m/ j& {0 n8 U2 f8 I9 W  b
压缩机能启动但开停频繁
. `6 _; Q, `1 M# |1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
$ S3 ~. Y; ]& O. u1 q4 B8 w1 z2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
" L0 O6 y& [& S3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块+ ]  H& u+ q; @+ e8 W
压缩机器声大
) M; T/ Y0 @" _5 N/ W4 k( U* C% q# W1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块( P. s$ N" B& `# C8 I
2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油2 J* u' G8 W0 L/ I) g5 r
3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
' H: q. p3 P. P5 E" `1 [3 ^) o4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机

$ J" O/ \& r  `机组制冷能力偏低压缩机不停机!
0 ^% k3 U. J' Q# o5 C$ m1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

; f& V7 k- M1 V2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,& L, i( ]3 w" _2 z
3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
! _$ H9 d9 V6 ^# ^' K4 R+ g2 }1 S
4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件4 ?" s5 _# l  F$ k# ^
5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
' v7 E3 J6 I7 V% M* d! u- |6
、控制元件失灵-——检修更换控制件

1 _( F( q5 K& T7 w! [7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
4 P- x- h9 C- Z& q: g压缩机交流接触器不能吸合3 _. q+ x* ?5 o4 m" l4 s0 S
1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
3 v/ {7 q' K- g4 k$ {3 L2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机  T) A7 i: @; n& Y( e4 g5 U8 S
3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
5 E- v0 L. f2 u, _. |% V; R& W4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源, a& J) E; c7 l. E0 a/ B+ ^
压缩机吸气管结霜/ e7 \7 d. b3 c; H
1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!0 D7 S/ H# S$ J' T) x& Q( M
2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂

, [1 f& K$ H3 J& A- q# G
1 F$ S# _' W$ u* b' y5 x
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高5 N0 t% N5 [5 g, w
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂7 X& Y. ]- U# k
2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善* S! a' }6 U; g2 ~7 v. Z$ ?" `
3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
% B/ m5 _9 x& @2 ]  y
4 \& e$ h# |! u( u" D5 O
冷凝压力过低
' $ C$ I3 `# {% O: r7 w
1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
$ S* w& r3 n* k: t' n0 f( y2 a+ H$ O! C
2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
# g( e% z1 x& Q& o( B. E9 c- R吸气压力过高
$ A# }8 |( V) e1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
4 ?. s* o* ]2 O( u4 g, _2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷0 Z7 X6 v: E( S+ d' F; N
吸气压力过低
" Y! G; G  X+ L% J& b# }4 I5 T1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.1 o% a# {* J( [
2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

! |, m6 O& \- s机组制冷正常但不制热* r& u- c8 N& @7 w) v
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀
; k, o' q, P. ?2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热" X) F3 Z) b6 ?# f2 M2 V; F
3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
2 c6 V1 M/ R0 r9 w5 i% B制热时压缩机连续运转* j. L) H5 v* N$ u- X9 k! C5 }! P# ]
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头
' g# ^+ z( `. @- B' y, F2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜
. |- C  u- h9 B* }; u; T! {3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源. w9 I# Y, _' ?: D* S
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合! q6 P5 a- J7 J' O* @) E6 ?  u
1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机/ n9 u, g6 H+ D3 P& e9 U0 C  m
2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封4 {0 ^2 \8 O$ T
3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
5 n, p5 e0 r: {0 Q, L
机组自动运行显示错误, B/ V+ L- _& P
1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片- a; }, d% T5 x# s4 o9 V
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
' }7 o) ?) V0 g4 V4 s. w3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线0 V  y- g2 E7 z5 ?) W% P
主模块启动,子模块不启动, F, ]+ m! q/ ]( A, s; A) j! U

0 {$ R7 i% w2 h. v' a7 |% c* v1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
+ U( W  n4 s# w" Y6 I4 T$ P2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线1 D8 d* ]1 G1 @! M7 ?/ Y0 t/ ?/ t
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。