标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案
压缩机不能启动也无嗡嗡声0 c/ V  n  E  ]( `
1
、电源有问题!——查明电源问题原因9 E! A- q3 s5 H- S/ G( \
2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
( u- B! E& J; \! s+ Z  r3
、水温设定偏差太大——重新设定水温
' N9 D2 f! q! |0 B8 Q, w9 i0 ?4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复( k9 `/ J/ D$ j
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;7 Y/ x( x1 F/ M1 a
6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
/ t) v4 ~' Y( P( M% v8 `
7
、接线松动! ——查明松动点并修复: {! C0 |) y3 g; ~3 v2 y# I
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
7 D! d+ K5 d1 D6 r- g9 ~8 n压缩机能启动但开停频繁
7 Y( M+ F9 s; q8 U1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
% ]* ]9 i4 H1 W2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
( B# Y" a( j0 Q+ c$ `$ s3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
# {3 o+ J7 |4 a& D1 N( [压缩机器声大
, B; p3 {! r, `. l1 E1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块5 r! ]6 [9 j2 A* d" |
2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油/ d* h4 \. K" i
3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
0 V) u" v* Z9 T' L. g0 t& ^4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
$ w/ G8 @0 Q' x6 J' ]' g
机组制冷能力偏低压缩机不停机!( f9 u# x) u& Y$ P3 O
1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

% B0 Y& \+ C# y! N0 I2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
7 c" z! @# Z% f2 {: l3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
5 t1 n$ _& p  U( R5 M  ~
4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件, @+ ]' i" }  t( n
5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!1 u1 I) {" P+ c- `# R' X
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
) X/ T, N" _+ l
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动; e# C# o2 h. X' {) m1 }6 W& Q
压缩机交流接触器不能吸合
3 F3 ?/ R4 F3 E) j1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
6 K9 T1 Y5 s( X5 D. F$ |2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机: W( y' s5 |  p3 x4 i" L( R/ s
3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
7 `0 u7 x7 Q! {% J8 h4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源: j! {+ X% ~% y: Y
压缩机吸气管结霜
8 V8 X# V9 H' a9 l# W  f; y5 m" W1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!5 K1 }# u  _% A$ Q; F0 M2 K8 d) a
2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂

& \/ c' ^, l1 B4 G! C. C& d, _0 E4 e
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
1 b) m+ B* ~4 ~. E1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂' k. n* j# N# I0 }& J8 ]; a# m& X
2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
5 Z* i: X/ P; T. P3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
2 E" S+ u  c* x% G8 m! {4 w7 K3 N" ~3 |2 E
冷凝压力过低
' 8 @6 X4 K2 d( K' ]
1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

8 x. L* S. G) ]2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机" f- v2 K; Q5 u7 X
吸气压力过高
# d: @$ S. g, P- \  i1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂; q# y- y+ e- c8 j5 v" y. d
2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
  v9 p2 G; V, m. k$ y7 Y% P吸气压力过低
4 \  Y8 s( T) o, V! y$ t1 X1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.! R% v' u' T: P
2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

; ?& Y' H  u% g  ~/ M, P0 o机组制冷正常但不制热
0 X) i2 t" e1 _8 G7 \. r2 |* D1
、四通阀卡死——更换四通换向阀
/ u7 z( Z+ e1 F4 q" Z' C9 l2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
* g/ q. H. M0 o$ D3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
- K: x) W% [) |制热时压缩机连续运转) E$ b: v' d( t: i
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头
  h0 r5 x. [, |4 h1 M4 _$ Q( R  i2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜
( z. C* B0 G$ G5 L5 N, y3 w+ c; _3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源. S7 @1 N/ I- ~9 V
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合8 L4 Q; y/ T3 E  w& e" D2 L  o
1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机. q. v! e  h) C  w8 L
2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封- {9 x7 o  K- F8 S) z
3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障

) A% S" y0 [0 |0 U0 ~- L9 }) G机组自动运行显示错误
4 [8 S' r' |8 C0 {# }8 N2 j( J* P1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片; t' T+ ~" Z9 J" Z0 h) }7 N
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板3 m! F6 ~9 w* _. W" C
3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线& ~  A( m( ]0 p# J3 I% N% [; f
主模块启动,子模块不启动5 m3 T& q) C. s  x4 w! f7 r
5 c0 C9 }3 M, R' L5 B
1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
+ _) n4 U( f. Z' ^2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线  ~+ C% {3 p  E: t; k$ c
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。