标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案 [打印本页]

作者: 郑天锡Daystin    时间: 2011-3-13 14:33
标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案
压缩机不能启动也无嗡嗡声) s1 L0 ~% m, i- n
1
、电源有问题!——查明电源问题原因
) U# d% O/ z8 I8 h/ ?0 x3 v2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件$ h& G/ M% J+ }8 w' w  v
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温! h' J* g. C, y
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
3 N+ {+ Q$ v+ h/ V+ M' L+ o5 a5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
# M& q1 s8 i; [  p3 {! P# U. ?2 Y  _7 ^1 ]6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位

4 ~( v8 x% f0 R" v0 {. n4 G7
、接线松动! ——查明松动点并修复9 A$ V4 H4 Y/ O6 V. d( Z7 ]
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通/ v) x$ O8 k+ R% i; g1 {# M
压缩机能启动但开停频繁
* ?4 G& H4 Z" |1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂4 Q' k+ r( M2 c
2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体  ]5 C2 p: @+ e
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块. f) `+ n" O2 D( {4 p
压缩机器声大1 ?# I2 x5 U2 ^; g+ l
1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块0 [! J6 H* F8 D2 L; t9 ?
2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
; x* Z" ~  \" x+ d& K6 P+ V3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开; C* `2 o. U# p
4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机

! s& j( X( G: N: N* e" X( ~机组制冷能力偏低压缩机不停机!; h" q6 Z6 y% Z- w# Q. b
1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

+ N5 i, |0 u0 C7 w) G# i4 o% C2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
7 P3 G% F- B) V! c! h9 N) J' t$ m  \3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

8 f+ z2 R+ P/ d0 f3 I4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件* H% u  w( U7 T# W% b
5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
* y9 u! D: p& x5 i/ ?; K8 w- A1 v6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
3 A; N1 _" |6 U
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
5 r2 _4 x+ I2 d0 W- \7 p压缩机交流接触器不能吸合
9 g! h" V" E. ~& c5 i. P9 X1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器" {. B8 K/ P. T8 h% |( o
2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机) k" }! z+ ~$ O+ q/ }! b5 s* Y
3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
1 V4 P' g; \! j" l' d! y4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源
. B1 \! _! H. i' m" `压缩机吸气管结霜8 y! }0 _5 U: B
1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!' }- B; O% n! q, G4 X; O
2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
7 V2 \% ]! r$ z1 Q

0 B1 L+ G' K( P% Y* Z: T9 }: Y; `
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
2 {5 W7 M2 Q0 W  u9 P4 {1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂! {: h3 j- d# Q$ w7 o- r: L
2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
: F  C5 `) Q  j  o0 s2 `) [3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!   \3 c7 b, w; s+ z

: ~1 [, K# k6 F) h+ |) d
冷凝压力过低
'
  r9 B7 {4 P; F% d: r& q0 ?1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

% [1 m# p) _# ~7 C2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机- O/ Z% |; j+ l# W; M$ _0 V
吸气压力过高$ n+ W# r6 D  n. y: ^" W
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂/ I9 r: C5 [5 p8 L% e: ^+ E
2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
+ v0 k- d, p: U, _吸气压力过低
2 y5 F2 a0 ~4 b1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
- G8 N; z; X6 i2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

+ G" V8 }# b3 ~% m5 I# B4 {机组制冷正常但不制热1 C- t6 W9 ]: U' z( f
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀
. Q& i9 ]# [3 h- q5 o3 B2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热- b, E) l' Z3 j0 |) L6 P
3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
5 T: n/ w+ ?7 e. \* T9 j  a1 j: Q" P制热时压缩机连续运转4 U4 M- D3 t& Q$ g) O* q, U
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头/ e, e. F1 A  q
2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜# ]; l& N( Y. \& R1 X3 o
3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源  M6 B3 r: |7 q/ D" j( ^" E; ?  {* i  o
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合+ s; a! H/ o& u) o" U6 E# D5 J2 t
1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
/ g+ j% H4 w( i, C8 W3 j2 t2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
; G" g( h1 I8 j* r" h3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障

4 S7 B" M/ H  g+ b2 t5 G机组自动运行显示错误0 I  D8 R: x3 P% V% t1 k5 \
1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
( C$ l2 A$ \. _2 w1 f4 ?2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
0 e( L  N9 }2 F8 O6 _( W( e3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线& o/ u- A- g8 V8 E9 M0 y  R: b) t
主模块启动,子模块不启动  ~7 @. Z0 G6 \% n, }

5 M% p0 m5 @6 v1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电1 T- a1 O1 B! j
2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
* y4 b0 e" W% r# k清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。