标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案 [打印本页]
作者: 郑天锡Daystin 时间: 2011-3-13 14:33
标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案
压缩机不能启动也无嗡嗡声6 `3 ?" a W+ e" U( C( s* i
1、电源有问题!——查明电源问题原因
& M$ R9 o3 G9 N3 ]: Q2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
5 a' R# t e0 _. [3、水温设定偏差太大——重新设定水温7 g; O1 T9 o [2 G
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
: e, A2 I- x% K8 U& [2 `5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
w9 Q- f% C& T) t$ v* h6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位- s, J1 z5 N% x0 D# T( L
7、接线松动! ——查明松动点并修复
5 r9 \6 r" ~' j9 \4 }8 [8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
2 ~5 Q+ @0 `; m8 z, J, T压缩机能启动但开停频繁* B+ J4 L4 I) G! D( `2 ^
1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
! r! U; `/ X) x* v+ [2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
+ i g$ A' E# ^ `7 o4 n) [3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
H( j5 h6 N9 E P7 h压缩机器声大
! r) H! \( c. b& Y' A1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
! Q3 w g7 r5 r5 p4 Y( [& q! t* A2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
3 u, c/ I/ ~$ F) z# s3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开 Y0 X' V( Q, m+ N
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
$ [- Q& y( F' Z" n. x5 W" t+ _ B
机组制冷能力偏低压缩机不停机!8 j. D3 I2 T: J: s8 W6 R) o s
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块! n' o; }7 M( h$ I' T" Z9 t7 U
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
$ Q$ ^1 L; H1 k3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
: v2 }. S3 H# y; @: f4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
- j! W, N0 D# ^) u5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
9 z9 v' K" K/ r0 u8 D6、控制元件失灵-——检修更换控制件
6 p% q+ w/ `- d) f1 j0 k7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
% T) X y# m# d' ?压缩机交流接触器不能吸合& K1 c9 l6 p; w, d+ x
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器# M7 _" C3 H% L! h8 Y" a
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机1 X8 U, o/ W1 p3 N: p
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
- S# R: [# M8 [9 r; p4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
4 m9 g+ [% M+ f压缩机吸气管结霜3 f3 R7 p" O4 P9 M5 g: ?# z. R. s
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气! W( c6 S& y1 d1 U
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂! d1 I. M& @, L
$ R, [* J4 d$ A
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
+ h+ O5 f& E$ ?1 }# y1、制冷剂过多——排出多余制冷剂# g5 [9 }- j, G% d5 m3 P6 X" [
2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
4 B+ S$ ^) |# \4 H6 q7 _7 \3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
) Z# @/ B3 x6 u! O. d) i3 @/ R1 L9 O4 g7 B
冷凝压力过低' ' V. Q& ~ s2 \5 v" A5 A
1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂 f( b' [( L' P% T$ b) o d' _
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机) p# h! d& h% p h6 f% R/ Y
吸气压力过高( j0 v8 l. _1 V' U Z1 @( e
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
& W, k/ c( ?8 r/ Q2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷$ g/ h, n1 P; B3 f0 S9 a' h
吸气压力过低/ B" K u3 \4 h
1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
/ Q) U7 M6 A5 F+ q w; H% p$ _2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路* H5 s* L3 Q6 H' B- H" @* ?5 \/ b
机组制冷正常但不制热
# ^' G/ H |. A1、四通阀卡死——更换四通换向阀
$ j% Q5 H9 m% \# d, p6 y2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热* c1 P3 v4 n# v0 r& e, C
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
5 i$ b8 }. o% X$ q制热时压缩机连续运转+ V5 E- i6 T8 o- m: k2 a- ^! b
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
$ u2 I; `4 ?# @6 D5 O. v3 P- x2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
, \- \: K! }; v0 K0 J7 ~7 k3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
' q4 [( p' `& x: l' c" n( w水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
; {6 P- C2 i: R1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机! e( G" q& i8 @9 c7 u
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
5 m+ ~5 q2 x$ w- [/ b! g! l1 j3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
1 R; Z2 H4 Z+ e$ [7 O9 o机组自动运行显示错误
" K; S. s6 I' j) ^: }) h1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
4 L* K( g' ~' M: s: Y8 V$ M/ s& v2、机组电脑控制板故障——更换控制板- a/ j' f- }( x
3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
1 Q2 v& k$ ]* x% Q* V1 y主模块启动,子模块不启动! C9 T% r$ y; l$ S+ ~, f
; X, k8 D( N: P9 T. I3 Q' R3 @
1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
, R6 {0 b) o& N2、机组通讯线断——检查、修复通讯线' |% W" F1 N/ e0 R
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。