标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案 [打印本页]

作者: 郑天锡Daystin    时间: 2011-3-13 14:33
标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案
压缩机不能启动也无嗡嗡声# U+ ~" y# w; H- z  y3 Q5 \9 \
1
、电源有问题!——查明电源问题原因: R( p3 S4 l2 [7 C. W8 ?. A
2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
# ]. a& Q( Z* m4 w3 |: d. t3
、水温设定偏差太大——重新设定水温
" }( j% ^! _: y1 l3 \( V4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复7 J/ ?8 b+ }, {9 i
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
, _* y, z9 r6 D  e6 g2 n8 `: _6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位

, y0 E! h# y+ ~6 x( a- v8 n7
、接线松动! ——查明松动点并修复. Y9 }' [; U9 m
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通" g7 i: t  u7 M& c
压缩机能启动但开停频繁! Z* C8 m! S) [4 F$ [
1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
" l+ x) ?7 R4 B/ k2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
4 N/ y! u3 K6 V4 P8 l- |; M3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块5 B* v: C6 p$ Y' V7 B+ J
压缩机器声大
' o. X! ]. O  U& z+ @1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
: l2 m7 [7 t1 A1 B8 A2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
$ H9 l8 h6 k) t& u) a3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
1 `+ b' _- `$ `9 g) y4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
' ]6 r4 }  [: x# u
机组制冷能力偏低压缩机不停机!
& }2 S7 ~2 t' y9 L, ^1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块

' Q/ G: o6 d6 N( @7 S5 u- U4 F" S: ]2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
0 N" I- C; U+ X2 c# M3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
% K; U9 u: d) A  T$ {
4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
5 Y% O, V8 R; b+ ^" ~$ j5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!4 l0 P4 e* J. _+ B: c9 ]2 i
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件

! z  A$ ^7 x. p1 p0 C% Y7 E7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动1 g- f' }( m( a
压缩机交流接触器不能吸合
" W5 {- L  b; H6 K6 \' R( ~1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器% a; ~& e) ?" A! H
2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机. M+ S: t8 y" E4 q# x9 J
3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降$ F5 [" Y; s1 ?
4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源0 Y" q( x7 b$ T! Y
压缩机吸气管结霜
4 b' G; F: G4 H& }* y( d+ v1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
; k! u; s! {. w* C6 r& w2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
: _# e( y5 a# A/ J, B' I6 C

" E& Q( o$ J4 w+ S1 O3 h( I4 P0 `
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
( Y: k/ \1 y2 f- j4 x  a. j- u1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
5 g" V. `( `" {2 f2 ~5 _' p2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
6 W3 _9 w) J7 G. {* ^3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
3 ~2 p! F9 T/ P+ J1 V9 E" X! q: k" z+ r: X
冷凝压力过低
'
& T& U2 R# A6 q3 h1 |1 G& S1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

: x+ l2 U! V) F# _1 j' k2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机# L5 |) ^7 _$ w! R7 t
吸气压力过高0 `+ x$ l# E" ^1 b" z
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂/ j% ?# a! f7 T" I2 S7 w, B5 t. ]
2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷+ m5 `/ A$ Q6 O7 V
吸气压力过低
% N8 t+ S: Y% `5 ?3 ^. E1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
, J& F, d- H+ [) r2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
% J! K9 m+ ]! |& ?' A: @+ C$ |
机组制冷正常但不制热
5 s; r8 O$ o' C1
、四通阀卡死——更换四通换向阀% D& o1 |8 x8 |, t, h2 M6 P
2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热, a+ n: W0 x- b) W1 J) r  Z0 [
3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈4 i' A' }! D% l' W6 \6 ~% y
制热时压缩机连续运转
! w+ ^; z: o  w9 K) t. m, {" O& K1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头
' l6 D0 j4 s8 ^, c+ F. i6 X2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜8 x1 g; o- }  q, p+ Z
3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
' M: y  Q' z6 E: A. ]4 |4 E水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
/ e5 ]& Z+ R! a7 l3 h: k1 n1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
3 x% x9 c! n) N% R2 [2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封; S5 _* @5 x9 x1 g. N" b2 y( O
3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
! C* X) k5 I) b. X
机组自动运行显示错误
. [/ ^8 j5 ?% q2 Z% W1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
0 \8 v7 @- O) o% t2
、机组电脑控制板故障——更换控制板
+ R" X- P# [& C5 |# e0 I3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
2 i  E" K, Y1 O# y6 s9 m主模块启动,子模块不启动
  X  E" B8 S& g% P: t2 E/ E4 T
" }/ D% x( l7 o7 Y3 H1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
1 `- H1 Y( O( G5 l" F& u9 s( d2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
6 i& K2 u# m+ m3 D6 ^; u清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。