标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案 [打印本页]

作者: 郑天锡Daystin    时间: 2011-3-13 14:33
标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案
压缩机不能启动也无嗡嗡声
0 M& C2 B: U) m* H- K8 X/ I) T1
、电源有问题!——查明电源问题原因
% [2 u' S7 B- B( y! L) r2 M" h! G2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件/ B6 ~; D8 O0 N3 F) B, _! y5 T6 v
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温$ B. o" n$ a7 o  a- n1 p0 `$ ?
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复0 @5 r: {& `' J
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
$ {3 N7 c/ q/ v. f' }/ t6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位

% z& K3 H6 ]6 ?6 _( o' }+ E# M' K7
、接线松动! ——查明松动点并修复! [( S  Q6 C  D/ Z( v: h
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
9 m( h  T6 r" T! m  L* k压缩机能启动但开停频繁$ w8 a2 D( i$ Z( C& m
1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
5 E( k( R( |8 B0 b( L4 `4 \2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
8 h7 f1 X) m$ u) X3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块/ f+ A7 m& \. n9 g7 b4 Q
压缩机器声大
+ Q# Q1 d! j3 C; N1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块3 S/ i( X) v# _. G- M% ~
2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油/ c0 T$ F7 w! M- }  O
3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开% W& t# M* y. x' z
4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
% b: e% F4 K7 i4 e5 ]
机组制冷能力偏低压缩机不停机!6 _8 W2 T3 f- L3 X' q
1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
; ~# |& z# E! X0 X# F( ]' s
2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,) e+ o( N- i) p- }' D1 k0 Z
3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

6 g* ]6 ]4 j0 R) s, p+ d) ^( ?4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
% \( }5 k0 x5 ~$ ~5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!1 Q. P$ {( `6 ]$ O% H# p
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
0 q2 W4 D  P* J/ V7 |
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
- X$ w+ t+ f0 O压缩机交流接触器不能吸合
7 \" r5 e' l3 U1 B+ D1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
- V- U0 o4 ~5 a  C3 ]$ |2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机9 {3 J4 C* D+ a+ o+ G3 y% }  y
3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
* Z7 E8 s8 O. L7 A' A4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源! c) n! k7 Z0 b8 V2 i) j+ S
压缩机吸气管结霜2 v9 V7 s# _7 o9 q: ~
1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
/ T4 G9 ?9 [# k; g8 h0 K2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂

5 {% g. K; e2 P) J6 z, \
( k6 }, Y7 |3 A% S, G& ]
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
  @9 E7 Z' T7 C4 J1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
; a3 h% e$ j3 d4 L: z6 i2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善% w* V0 S# X; h7 Z
3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
: U: y& h0 ~1 E! ~7 u+ d  E1 W
" ^; Z! ?0 U, u- w
冷凝压力过低
' * {2 G! ^9 ?8 D) J9 T3 g! K
1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

( @6 H: y( p6 J6 {! Q. {( w2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机  F& M! ~0 v3 R; O: v' V
吸气压力过高
% v- B9 t8 K! r" ~+ l, s& t& A1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
  ~/ i* h; y- [9 R! l6 N2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷- G% H% i% {1 b" [( y
吸气压力过低
5 R3 B! ~( f7 D; t9 Z; d2 b* `1 B1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.% z! W+ @: L. [0 D8 `8 S* N  i
2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

0 _% D4 ^4 g8 W: ~  E机组制冷正常但不制热
2 `# O% h& e6 v% ?# S% e0 M1 ]3 j1
、四通阀卡死——更换四通换向阀2 w/ x4 Q) o. Y# c8 q7 p
2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
" K( H1 d) d' g0 j, C3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
" Q: e* d( W8 w8 X9 B* h) k制热时压缩机连续运转0 b, H" d% C/ q4 {' G$ w
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头( V5 f8 K4 h( c: U' ?
2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜
1 k6 v+ D5 s6 g9 M- w8 u3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源* W' Z% i1 k% P6 Y6 K$ ]% }
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合/ i5 Z4 ^/ R- R1 I  [
1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机& p+ `/ s; W( [. f$ }" f. p: n
2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
+ J% b+ g8 |" Q) {8 ]' ]. z& G5 B3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障

- [# t1 `7 n, ^2 b: s% o  n3 _机组自动运行显示错误
$ u- \: \$ z8 h$ R1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片4 }! y' O7 }' ^( O/ K( O/ H
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板1 }' p& @# N7 T
3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线" C: }- U- M& _
主模块启动,子模块不启动  x- }5 {  ?/ k" f. T+ `

) q( E# H; p' X. ~1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
0 Z8 ~5 ?# c6 [: K: i7 _, ~% n2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线' X7 _, ]' O- i' ^4 w
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。