美丽的网站-英华家电维修论坛
标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案 [打印本页]
作者: 郑天锡Daystin 时间: 2011-3-13 14:33
标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案
压缩机不能启动也无嗡嗡声
" Q, Q% E7 L9 R, J1 G3 x1、电源有问题!——查明电源问题原因5 e/ D( C4 @) p; s& q; H2 P
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件2 t3 w; I ?+ r5 @
3、水温设定偏差太大——重新设定水温4 G- w5 X6 Z" d% z3 V/ l$ B# D
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
& ~' i* I2 F8 Q8 y7 {9 O/ j2 s5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;% z- V$ K: T0 `1 b: w, B
6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
" }2 o2 H: i9 N# A7 B7、接线松动! ——查明松动点并修复7 f+ g' m) C6 e" z# @# V
8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
3 @: P8 ^% A+ {9 X! u4 |- M: l压缩机能启动但开停频繁
" I: ?/ s: D9 [" E' \( J+ n5 I; z+ H1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂3 k2 u6 R& Z" A3 m$ f9 o8 T
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体5 K0 |7 K0 m* }. O' g
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块5 l& L" u0 d6 c7 l( ?) s& r
压缩机器声大
# O# ]% t, v9 X/ ]7 W4 l) Y1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块' ]$ V; t8 O/ O8 @
2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油5 Q+ A$ ]3 L [# u! R
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开* C( V7 F3 R* j6 r% k) H- ] d
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
# V4 b) I3 \$ Q4 h3 ~! r
机组制冷能力偏低压缩机不停机!/ k8 Z; k u- b W! |) s
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块 b; ~. ]* i% X* g
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,5 t- h0 I7 p _2 s# D, V! C+ h8 I
3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温. n3 U* y& I# h% B7 H, Y8 d
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
" L( l5 H# G6 S$ F! y1 R* p5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
8 C4 P+ U1 y) G5 ^8 ^0 l6、控制元件失灵-——检修更换控制件1 P2 E! X- V y q
7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
1 n* f. _+ x9 I' }% Y9 U! _! r0 |2 F压缩机交流接触器不能吸合
% b( d% y% a+ ?/ V8 b1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
( @9 D' T4 U1 V0 t, x8 \2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机: k6 @+ ]8 E5 B6 Q# `1 y+ N
3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
* [+ g2 l/ N& r9 x+ ?* X4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
9 X' Y2 h1 K2 B# m3 m8 h: y压缩机吸气管结霜" L% Z# t" R" F
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!% b! t% O3 j* C" q. I3 H" K
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂& e$ u+ {* l" B+ p6 t
' w4 d0 G0 G6 p& y
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
" |- `$ {, C$ g8 N' ]$ o1 _1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
7 [% v0 o1 u4 g" O2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善$ U$ v4 ~- f. q3 y% l
3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! 9 X. i; `* q. B6 A+ {/ w
' b! ~, k U# Y4 e; _
冷凝压力过低'
/ o9 B2 R9 G) r w4 D2 R* b9 D' ]1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂6 d/ ]% l/ x* Y1 I7 W) I
2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机6 E9 i, i1 x* z# {4 Q
吸气压力过高
' p7 j* T! w' v7 N& ~1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
& [# ~/ K# R1 b* g- v4 } |2 [% a2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
/ A& N$ x* e% N吸气压力过低
, S0 Y2 o8 x6 T7 k! a9 h. f- q1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.# d# @. P' Q/ T
2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路5 F! y: T6 K g4 ~5 u- `. o9 n
机组制冷正常但不制热
# E2 F+ B3 q, Z, P1、四通阀卡死——更换四通换向阀
A6 `' v: `7 b6 U, ]1 e& {2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
8 J3 a' R7 j1 d5 h3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
4 {9 |1 y3 i& N* |" N制热时压缩机连续运转
/ U, c; X6 A6 K1 P" ]$ P1、微电脑感温测头损坏——更换新测头+ d2 @9 Z, U% u) }
2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
; x k+ T! v+ K ^9 _+ F3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
0 b4 l5 s- R. ^水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
6 @$ i' Z& ^" P2 m1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机) X$ G0 j6 [+ y0 n9 q! T
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封 Z* y7 ?/ f( G1 O) p P" Q
3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
/ H4 Y! x( B9 k; S! r7 k机组自动运行显示错误
9 `6 u& Z" Y$ T# d3 ]1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片- e* C* E7 H" Z x: ^" P+ j# a
2、机组电脑控制板故障——更换控制板" w7 u* _( e9 r& H. c/ q8 R- U
3、机组通讯线断——检查、修复通讯线% w$ W0 T/ C- I
主模块启动,子模块不启动
. x5 S2 t O/ R6 `8 S
) y, ~4 k6 [( N0 s8 n5 I! h) i- R1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
" X% {+ B N0 ?& W) z# c1 |2、机组通讯线断——检查、修复通讯线 R* k7 a Z+ b. g8 w
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
| 欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/) |
Powered by Discuz! X3.2 |