标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案 [打印本页]
作者: 郑天锡Daystin 时间: 2011-3-13 14:33
标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案
压缩机不能启动也无嗡嗡声
( v) _8 E4 q, J0 l( F* ~1、电源有问题!——查明电源问题原因) T4 H: ~$ H2 C
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
6 x" B* K& e+ f. D3、水温设定偏差太大——重新设定水温$ \) r# P- d" ^& @( Q3 K8 O* m2 ]2 |
4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复5 N+ i7 E7 ~1 G# D6 v8 X0 Q
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;
E7 e* b b3 N; g9 y6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
8 T0 ]9 u2 A1 r/ O/ F8 X7、接线松动! ——查明松动点并修复
& }# M( A K7 k: Z$ j5 w+ m- k: \8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通8 Y! s. g, g1 W4 Y R
压缩机能启动但开停频繁
+ c8 K6 e6 M( E1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
+ p3 Y U9 x8 o. ]* I2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体
: @ ^ w/ F. d% ~( G% j) ^$ \1 N3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
& K" F7 t4 c/ K( I* N$ \" c压缩机器声大
' c4 p0 t. }, r+ K1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
! ?( E; ? u4 |9 [2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
5 H7 W/ k: k0 C5 p7 w1 ?3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
* p# |4 }1 r, a# m$ ], X4 F4 X A4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
% p5 P( z: p8 [8 ?1 g6 [9 O; D
机组制冷能力偏低压缩机不停机!% e4 C6 L- G/ N! W% R0 I( r1 x2 I
1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
+ J$ R. e7 B, h7 T, H1 @4 k# @1 R& w2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,. E- L2 E. v6 H
3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温/ b5 I4 K. o0 D$ b
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件) G4 |% G4 ~) }2 A) h: f& ~
5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
( I8 \2 J; }9 x" |6、控制元件失灵-——检修更换控制件
, _# T `- f! U, E2 A) f# _7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动. a& U( H' H: Q: H1 Q5 w4 F
压缩机交流接触器不能吸合, _4 _2 s" n# u2 B- D
1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器- F6 d7 K! @6 O9 X: j. F$ e
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
. M9 x# Z. m, ]3 J- A; O5 X: c3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
& n, |9 T3 n( X3 q: d1 }# N0 ^4、电源三相不平衡或缺相——调整电源
5 x, S/ m* P2 O压缩机吸气管结霜
3 i9 p' F @, A. V( P- @* R1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!& f2 k2 h9 k! @9 }
2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂3 Q1 {$ b6 K4 h) E' |/ r0 p5 d
. Q0 k1 `8 B6 x1 t7 b6 H3 Z, u
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高7 m9 a4 P' O. _* [# J+ \
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
9 d Y. N5 Z5 i. E& m2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
; j' t6 C# n! M2 G2 R+ H7 U3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
/ H( A' V8 I% B' M7 E' z. P) C
3 q4 C; M) }% a1 z( x3 A6 O; S冷凝压力过低'
7 E, V! z' _: i Q5 V. Z4 m1 w1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
( q8 r% h% ^9 }, R J. P2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
6 c% E. s% @* I0 E+ I吸气压力过高+ u# x' ]% `3 ~& n
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂& r, @/ d0 _1 L
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
* c4 }! Y0 @7 v9 C, G% P) m吸气压力过低" O; @$ ?& X+ H7 c
1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
' F9 B4 L! G h% p, {! G2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
' Q) B8 Y( s& f$ d+ L机组制冷正常但不制热
]- y1 [( ?+ ^: ?0 L& \- B1、四通阀卡死——更换四通换向阀4 U7 M" q9 j7 b) Z. c5 g
2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热0 I. y v1 Q# Y3 M* ]
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
' l! Q) Q- t4 T- w/ C- r制热时压缩机连续运转) [0 _& d \; d2 ~1 @4 J
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
* A6 a n6 E5 @) L- R _* F2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
5 a3 {: ]! ?$ A Q. p0 u3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源8 s: p: E7 ]( ]4 {+ ~+ H% [( O g: y
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合$ q! V- V& B* {7 O" C' W
1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机" i9 R- o% r, u
2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
) k- Q( K" R# f' O3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
8 }5 H3 X& c* ?' Y3 X% ~/ C% z3 D
机组自动运行显示错误
6 V$ n3 r1 d/ Y, R7 E3 j' q3 R1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片7 x! [3 \; ?: H+ g* e& F+ ]" q8 L
2、机组电脑控制板故障——更换控制板) b3 _1 i0 l7 t) c
3、机组通讯线断——检查、修复通讯线/ w% k& L& n4 d; u
主模块启动,子模块不启动
8 ^9 c: {! S* C! O, q8 u: N6 L
% x9 Q1 P$ n0 y% u# y5 b. j1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
7 o) e8 ~+ p; n, }& S2、机组通讯线断——检查、修复通讯线
# H B' E8 S% m! C& J清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。