标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案 [打印本页]

作者: 郑天锡Daystin    时间: 2011-3-13 14:33
标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案
压缩机不能启动也无嗡嗡声/ X3 G$ _8 T  B( I
1
、电源有问题!——查明电源问题原因
5 `& \- B3 @5 l/ X' c' S5 }# \; D2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件& n5 ?. v$ M0 F9 [; g
3
、水温设定偏差太大——重新设定水温* a. [/ x# b- p
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复
0 d- R2 Z: c. s" u7 o5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;% C2 W$ v: E3 s/ N: g3 |
6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位

' @+ G0 y. L3 U% `7
、接线松动! ——查明松动点并修复
& y& |6 z2 B0 A" m; e: ]6 d6 n8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
- p( _9 J& U) R0 ^压缩机能启动但开停频繁
6 s$ T1 V6 }+ l! Y- H$ X1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂
. G! T  W5 M# v9 o) b2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体1 G, b/ h5 M0 @( I5 C% y' [
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
- B9 u3 J3 K" W' f$ t压缩机器声大" E: }% L! W7 N+ q0 U9 b
1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块  ^1 c- g, ~4 y) m2 h1 D5 a
2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油
% Q; v6 w8 b4 Z! ^3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开* w$ E/ {, _0 I& p
4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
% h$ c, W: o9 `: J7 l5 f
机组制冷能力偏低压缩机不停机!4 T2 Z  ~( t, F7 P$ A
1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
, ?- g3 _9 T5 J8 ~
2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,0 q* q% c) t; t3 p
3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温
- M! h3 S) Q; x1 n/ k1 i
4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
! L) c' s9 y- T3 P$ h7 c0 K, g: d5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!- }; q1 b, h" @- W+ [
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件

+ ]7 j0 R) O9 l0 Z# n7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
! H- }5 c0 @. E- ]. G3 U0 R$ D8 c压缩机交流接触器不能吸合: {5 e. I8 j9 q" {" ~$ i
1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器6 v9 `9 J8 W2 k% A/ M' o3 M
2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机$ p! F! M- ~7 q9 [0 l
3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降- O3 D  y! q. q, Q( N6 ?
4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源) v% p9 \2 {4 X0 X' O6 q
压缩机吸气管结霜
: ^$ `3 t' o6 t9 m% ~1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
6 P- [8 V7 M3 F3 t5 O2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
1 \) Z6 y1 S+ F9 u( x
, q- S! X$ Z: r/ F
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
4 K; w4 |# P! I. A: i. m- y2 H: e1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
6 j3 G( C+ ~, ~, Y1 W$ x8 d2 |2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
+ u' Q; M9 t% l1 u: v9 }3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! # e" N5 A! q! y+ h

# \  s5 ~+ X7 R1 j$ N4 ]
冷凝压力过低
'
  H) T, Q0 x/ T1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂

1 D1 B8 q: B$ d1 {/ r, H2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
) q% t, a& ?+ |2 b9 C+ ^' `吸气压力过高
- ]1 Q9 \5 D  F4 u) Y% C. w1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
5 k$ d7 q* x& c9 ]' X7 V2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷6 Z* l6 n1 g1 L" I# X! v8 W/ Y
吸气压力过低
$ S6 S( C" p4 e# r$ d+ L1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
* B6 z5 s  S: ?! f6 A& \2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

- R) k0 \! h6 i1 [/ i9 t$ C机组制冷正常但不制热+ ^; x7 C6 H6 p2 |. I% T9 ^9 i
1
、四通阀卡死——更换四通换向阀3 o) L: |  g5 o" X  e  [$ }1 l! h
2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热2 h3 V8 w2 }5 `. ^  `7 B, O  g6 x) t
3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
/ o( h& b1 i/ M1 T- g制热时压缩机连续运转
2 k* P; u; v5 i) D5 g8 n0 ~- h, C1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头6 L8 ?# P+ F4 W9 x& S! i$ p
2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
. ?6 ~6 s7 ]7 D" d3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源
( Z% F& W! z4 o, X" E水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
% r: `' B$ V# x4 e5 p# n1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
7 T" H  H$ L; Q9 m' F3 Q0 L( c2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封. p1 d. _- }+ t2 @  ]  ?7 Z. @' w
3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障

- `$ B$ o" T% k+ F: R" ?机组自动运行显示错误
# T1 Y4 a' ]$ R: I1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
( s3 X3 _7 D% x( L4 q6 s2
、机组电脑控制板故障——更换控制板4 j4 n# E1 o  T! T- C, T# ]( B# z$ \
3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线3 T! J$ Z: i7 o+ w
主模块启动,子模块不启动5 j- v8 k: x% N" O9 G
3 _8 H3 h* H" O9 X  _* z
1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
) t' I/ f) F8 O. r9 d2 h2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线3 s5 J$ `: R7 V+ g" X" O
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。