标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案 [打印本页]

作者: 郑天锡Daystin    时间: 2011-3-13 14:33
标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案
压缩机不能启动也无嗡嗡声: E0 \3 R, [! }) q8 k% o' `9 E
1
、电源有问题!——查明电源问题原因' A* r' X* l9 Y$ W) l0 N/ {# N
2
、接触器空开断路或缺相——更换相应部件
9 V% ]9 m$ B* G6 c3
、水温设定偏差太大——重新设定水温! m+ d/ y+ J! s- b- M) s0 A
4
、微电脑控制器无电——查明断电原因修复& b$ X8 p0 m: l0 K6 N5 l4 Q
5
、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;2 n, {- S2 P' S  x( S+ F; ?" g
6
、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位
: m; H5 L: v) O# E; x9 e
7
、接线松动! ——查明松动点并修复1 I2 `' f. n( X. V$ O& @, G. _) ?
8
、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
3 l( ?' T( c, D# n* {  x压缩机能启动但开停频繁6 n3 Z5 q: d. m
1
、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂! m: x3 K* q6 A" E9 v+ \
2
、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体( S8 s' g3 R8 z7 G
3
、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
) Z  v/ Z3 W  x9 }压缩机器声大
. c0 q. G0 @6 b; r5 `) Q3 [. z1
、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
. h3 e" ~* h9 r9 }3 t$ c* V! ], Q2
、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油- u( e0 _! j& j
3
、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开
5 O) ~$ R+ p9 W# N2 s4
、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机

, f, U3 a$ ^9 ]" o9 r机组制冷能力偏低压缩机不停机!
; v/ i! T! |9 x1
、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块
( f. K- V) B6 e# B8 G! k( e
2
、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,  f5 f/ E$ W" T! A- \7 n* c+ P
3
、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温

- \! I6 }9 [( F% w' o0 c0 T4
、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件
, P. t' w! K" }, c7 D, y5
、过滤器堵塞- ——更新过滤器!7 b; ]8 t( m8 N4 S. T
6
、控制元件失灵-——检修更换控制件
7 l$ q& [. X- Q* |
7
、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动
3 b( U6 e  u3 g- f# E压缩机交流接触器不能吸合
' e3 Y' H" x( ~$ t" z1
、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器
3 E1 Z* h3 C: F% |% h2
、压缩机抱轴卡死——更换压缩机  z- r' ~8 L4 u& m6 a
3
、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
$ B1 {4 D" H) W) c9 v+ t% f4
、电源三相不平衡或缺相——调整电源2 e) W( A5 `( n. i; G
压缩机吸气管结霜
& [# }# [, Z  P0 m( F) X1
、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
: X! ^2 Z: M: \% y1 e$ @5 W3 c2
、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂

, J( F: ?5 i. l' D  q4 D) V0 x7 ~& E
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高. K9 q4 Q: X9 a1 o; {
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
& a4 q/ \6 ?) q: r. j7 C- ]( b2
、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
6 k: Q, m& U6 D- J) I" ]4 c3
、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体!
  D0 y9 T9 ?+ W& B1 a% d
* S  r5 O/ G$ b* j
冷凝压力过低
'
) J. B  f% {7 n/ u8 ~6 W6 Y1
、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
4 U' V! m) c! G/ ]
2
、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
1 [+ U5 V" C) b( n5 a) p吸气压力过高3 i" X2 m1 h6 M8 U
1
、制冷剂过多——排出多余制冷剂
% o4 K1 U/ @& n! _/ o: _# e2
、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷) i& @& X! T( k; Q
吸气压力过低
" j1 q5 H( }0 l1
、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
8 i0 Q1 g# N' N! z; j2
、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路

" q7 q) b8 c( H; ?  u4 [( I+ P机组制冷正常但不制热
# p7 ?" S) L9 d/ r8 W1
、四通阀卡死——更换四通换向阀. I8 ]4 V% a7 e: }' W6 Q, }
2
、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热
" W/ k+ x* n  Z$ z3
、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈
7 y% o/ o  q* U制热时压缩机连续运转% g+ h' f& T6 o  Q5 ~3 C
1
、微电脑感温测头损坏——更换新测头8 ~  u5 [5 @. {! t- P
2
、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45为宜: g5 l% A9 R2 H
3
、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源0 Z+ A9 p2 S5 |2 u- }# C6 k+ E
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
" Q* A) q$ t5 j1
、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
) C$ o+ c2 m4 j' P) ^8 L0 @; T, y2
、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
  X, U& c8 H% {% ?3
、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
+ K) o. P% w, j* D0 q
机组自动运行显示错误$ _' o4 k, S3 P% R6 A
1
、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片+ O1 Y: V5 K, |
2
、机组电脑控制板故障——更换控制板1 z+ i! B: O$ }" y* `
3
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
/ T  U% L% l7 k( ^. b) a, Z主模块启动,子模块不启动
/ U" j1 R2 z' J2 i$ C# F% f8 h4 x& y6 r8 U/ W  q
1
、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电
5 X! h' ]. ]; E2
、机组通讯线断——检查、修复通讯线
4 j: ^1 ^6 N, L! [0 W4 s. t! {) R* `+ K清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。