美丽的网站-英华家电维修论坛
标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案 [打印本页]
作者: 郑天锡Daystin 时间: 2011-3-13 14:33
标题: 清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案
压缩机不能启动也无嗡嗡声 X* x# n( _+ k8 w% C/ \8 U
1、电源有问题!——查明电源问题原因! r; J/ u0 M6 G. j3 B- h( G n: J
2、接触器空开断路或缺相——更换相应部件# D) n3 Y8 w! X1 s
3、水温设定偏差太大——重新设定水温
' v+ \0 X, l" r* X4、微电脑控制器无电——查明断电原因修复, B5 S+ ~4 O3 |6 q7 j t. b$ X" y2 ?
5、保险丝烧断——更换保险丝,查明原因;; V: S( Y1 p" f! t n3 c
6、压力继电器调整不当高压低压保护——重新压力断电器设定值,高压保护则复位& t+ @8 f2 m. y/ D
7、接线松动! ——查明松动点并修复
4 h5 f1 ^# v) i3 Y: r9 y; r4 `8、靶式流量开关未打开——调节靶式流量开关螺丝使之在有水流时触点接通
9 R+ a6 `) x3 A' A压缩机能启动但开停频繁
5 |" e& K8 C# P* p1、制冷剂不足至使低压保护开关频繁动作——接上压力表观察高低压的值确定制冷剂是否不足,若不足查漏修复后加足制冷剂7 D0 d# m7 `" g6 L/ S, z. ]0 }
2、水系统中有气体或堵塞使得水温快速下降又快速回升,水循环不良——应检查泵阀门和管路清除塞部分排净气体2 e7 f6 r" S9 \) s9 V7 ~4 e
3、水系统不流量或负荷太小——调整机组循环水量和运行模块
; v9 t; ~( J% l: l' `, d1 \压缩机器声大) S3 x9 t7 \( D/ _
1、压缩机负荷过大'——增加机组运行模块
" ~; @9 M" {; B3 U2、压缩机缺油; ——检查系统为何缺油并补油3 L8 O- |2 @% e
3、液体制冷剂回到压缩机——检查膨胀阀温包是否与吸气管脱开) {, m2 _; \* Z( t9 e
4、压缩机内部零件坏——拆修或更换压缩机
6 M# r1 K P4 G3 B2 g+ d9 [4 T% ]机组制冷能力偏低压缩机不停机!
' Z/ [; q0 v( ^9 \; Z1、负荷量过大——检查原因如设计不足则增加模块$ D" a- R( J1 ]4 u
2、制冷剂不足蒸发温度偏低——查漏修复并加足制冷剂,
1 ~. k$ c. b1 [: E3、水系统保温不良——加强管路和膨胀水箱的保温6 C( e0 h8 u; C" F M
4、机组冷凝器散热不良——清洗冷凝改善冷凝条件7 n) b# S" Y8 R& W% T
5、过滤器堵塞- ——更新过滤器!
# T d* p9 g$ j2 i7 N" I4 N6、控制元件失灵-——检修更换控制件/ Q, F% ~2 m* u9 m% F+ `
7、控制电脑板死机!——控制部分断电后重新启动$ p q2 E9 H+ R( L( t$ I7 R Y! k
压缩机交流接触器不能吸合
7 Z( c0 E, N1 g- I# L& i8 l8 U1、空开或接触器缺相或断路——更换空开或接触器+ m0 D Z! ^; B2 k% N# H
2、压缩机抱轴卡死——更换压缩机
' {& l' x6 b+ j3、高负载运转时电压过低-——检查供电电路和线路压降
3 K; m% B7 X+ z3 w. U. ~- j- w4、电源三相不平衡或缺相——调整电源" @2 G" M- ~; G q1 }
压缩机吸气管结霜; n7 X7 w/ r! E7 e# g
1、水路堵塞或未放净空气——修复水路清除堵塞或放净空气!
7 o" q# s% r# S# X# L, Q2、系统缺制冷剂——查明泄露并补充制冷剂
/ ]% ?8 i S, F8 {9 z
- B+ P( [. n8 ?8 T% q2 H6 a w
液体管路太热
1、冷凝效果差——清洗冷凝器污垢
2、制冷剂过多:——放出多余的制冷剂
3、风系统风量不足——检查风机
冷凝压力过高
5 _3 n& G8 H% P1、制冷剂过多——排出多余制冷剂
* E. N, Q. K- v2 W5 S5 S$ F2、环境温度高机组通风不良——排除影响因素使冷凝条件改善
+ K( @5 v" t, s4 r# D! H3、制冷系统内有空气或不可凝气体;——由针阀排出气或不可凝气体! : `' c% U& H- n1 h8 Q
: u- p" s+ Y/ ?8 K, c; a+ l) v冷凝压力过低'
5 J! i; Z E8 {0 h" k; d1、制冷剂不足——查明泄露修复并补充制冷剂
9 b- w* a3 b% ?7 J. I% c1 N2、压缩机有问题效率下降——更换压缩机
8 E$ o: ^7 x' J* u G4 H吸气压力过高% |7 m) {' F- o
1、制冷剂过多——排出多余制冷剂, P0 {+ q, V2 j# @7 M
2、回水温度高,热负荷太大——调小冷冻小量,降低热负荷
) U: A' k0 }( e& h: o2 N吸气压力过低
B) z. q& o8 [1、制冷剂不足——查明泄露修复后补充制冷剂.
! O2 c2 E5 p* [2、室内风机盘管水管堵塞或风机不转——修复见机盘管疏通水路
9 [8 K% J- A5 B0 Y- L6 b机组制冷正常但不制热
; j ~4 o/ e' w+ y! t1、四通阀卡死——更换四通换向阀
$ a! ]& g$ u* v! ^1 C" N8 I2、气温过低换热器结霜——查明结霜原因加装辅助热! i4 B: S+ E+ i! a6 l, r
3、四通阀线圈烧坏——更换线圈或重绕线圈2 q/ x% W# X3 U, F* U* O( G
制热时压缩机连续运转& w3 |. E4 L% F- {
1、微电脑感温测头损坏——更换新测头
" |2 {* }2 a% z6 ^$ T2 v' i2、温度设定太高水温无法到达设定值——重新设定热水温度45℃为宜
7 y/ P' H/ C( i! `$ b$ m) F& ~, i$ r3、系统制热效率低——环境温度太低需增设辅助热源* W7 H. H# `0 I! \ c
水泵不转压缩机运转水泵接触器吸合
' {0 L- D; u/ v3 ?9 {2 A1 a8 l1、水泵电机烧坏:——更换水泵电机
; }2 v. o3 O9 f- l6 G' D2、水泵轴承损坏——更换轴承及轴封
" K0 P X0 B* B1 l# G* K) |3、水系统缺水——检查系统缺水原因并排除故障
1 b7 v' b. C0 o7 v. K1 ]机组自动运行显示错误
' R4 |& m3 g; E( `% O! L1、机组的芯片死机或烧坏——给机组重新上电或更换芯片
I/ N5 v0 \% A" Q9 P2、机组电脑控制板故障——更换控制板
, e7 Q a1 v+ M7 K/ n5 |3、机组通讯线断——检查、修复通讯线
, D, |: e2 b/ C主模块启动,子模块不启动
: B* ~ \2 Y& |+ S+ c z/ p/ d
; Y- N0 o. T. D( S! b1、其中一个子模块控制部分断电——给相应的部分上电- Y0 v. d3 Z; C* R
2、机组通讯线断——检查、修复通讯线# k: l ~0 f; V4 v
清华同方FS-L-R60系统风冷模块机组故障分析及解决方案。
| 欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/) |
Powered by Discuz! X3.2 |