伊莱克斯空调型号:KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B4 X$ W3 |1 C& T2 s" b6 G
        
运行LED每周期闪1 室内风机故障4 Z' f$ L* D. h7 G# L  ]/ W
  运行LED每周期闪2 室温传感器故障
9 p* b* x# M8 q0 Z) {2 J! K4 \$ [& o# j5 [1 s' @+ F
  运行LED每周期闪3 热交换器传感器故障   p" e6 w; X& f; F

( f; H. I4 b+ t# I' A9 M& \6 T
  正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。

/ f- }# L: @# ~# g; J& }5 l* i% V温馨提示:此故障代码只适合伊莱克斯空调KFR-23GW2 k* M6 x! m) K

9 Y4 _/ {+ F3 t% c定时LED10秒闪3% F  i6 m% F4 K" K
风机故障

, }6 I' a6 B8 C$ D$ M  定时LED10秒闪5$ \+ s( U; \) \, w& w
制冷系统故障

) k/ b: [% h4 b  定时LED10秒闪2$ k, R( n1 E$ p2 n3 F* S
室温传感器故障
6 }. Q% C1 V& W; t5 E) [
  定时LED10秒闪1( o  s9 w/ g$ `3 N! e
内盘传感器故障

$ {* N9 S( K$ a; M0 U- a7 S
适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A
: A  p6 I4 b" M3 L4 O
8 [: ?+ n$ ?% ?* H2 y$ D, @定时LED2次停2/ [& I/ g7 ~: E
进风口传感器坏
* k4 C/ K: G* X. }$ l
  定时LED3次停22 O" E% b# \) K
室内盘管传感器坏

$ v0 Q/ i+ d5 n2 _- c  定时LED7次停2% a) ^8 D* v! a4 b: B2 Z8 ]1 W
除霜传感器坏

+ V  g7 B7 T$ o  定时LED8次停2 PG电机坏
: s+ D4 r7 \6 [
  运行LED6次停2次依次循环。- A+ r! B, W# Y4 i
首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28,并持续30分钟,则停机

* J8 D. \2 \1 O; B: m& E  运转过程中,当室内盘管温度下降到18时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机

: \! v* M0 T' h9 ~$ ^" ~; w  M  运行LED闪烁。
1 v+ {& Y  p- Z8 b" h1 C' i3 j防冷风、除霜中) Y' y, U* I$ E% v% G
/ M9 r4 V+ |$ }* T1 y
适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B" B, F7 `& o! \+ C# l3 M& K
2 J. P+ N5 b6 q( K
运行LED2次停2
* n) s% p! O6 Y  H进风口传感器坏
( g5 q9 {/ A9 l$ Y
  运行LED3次停2- R1 \4 z% ^; K7 Z3 @$ z" S& a
室内盘管传感器坏
8 Q5 f( V) Y  C% F& K6 n0 T. L
  运行LED7次停2* E& q- x4 g  v  C  D& n6 J0 Y
除霜传感器坏

" R: a. H8 k* |  运行LED8次停2 PG电机坏

) |- t9 w2 k8 E0 ?, G6 `( p  运行LED6次停2
* ]* F1 |9 Z; s- P5 M; @盘管保护

1 i' r* G+ C7 R! D+ C2 G( J  运行LED6次停2次依次循环。
( d3 X, V2 c4 e5 y9 ]首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28,并持续30分钟,则停机
2 o& `8 g; @! l8 i2 |
  运转过程中,当室内盘管温度下降到18时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机- i1 W% R1 U/ P
9 k, Z# q/ B/ S' u$ {  R; e
适用机型:伊莱克斯空调:KFR-35GW/C KFR-52LW/C
+ e6 G  T* \7 g        P1 室内环境温度传感器故障5 A7 ^# v% u- F8 C. M( k7 s7 }( @0 u. _
  P2 室内盘管温度传感器故障

! h2 q+ C  X: N8 c; Y# m: J. u2 E' [( e% V  P3 室外化霜温度传感器故障

6 B+ Y" B/ p5 ?% k  O( B  P5 制热长时间无热风吹出故障
/ g9 c7 x3 ]+ G; I# f
  P6 EEPROM故障
# H% j. p$ G" u7 h+ ?  U" C
  P7 显示板与室内控制板通讯故障

5 U2 R; o" s: t. e2 ]  P8 室内风机故障
3 Z9 m' U' I6 A
2 U& |% |( a% Y5 W
适用机型:伊莱克斯空调:KFR-50GW
. \( k6 r: t. C; n- ]& ^2130灯点亮、22灯闪亮7 _  }* X3 s& H- P
风机故障

% \2 r8 y0 F) h
' b8 g  s( U# P" w& ~1 n21
30灯点亮、25灯闪亮  j( r* {- h6 u# L  g$ ^% ]& o
制冷系统故障

6 {! D. _! R  e5 T' b+ q# n9 W. T" K, i7 {
21
30灯点亮、23灯闪亮
7 M- r* d# J9 p' N室温传感器故障

: F( J  v8 {1 y, z: F: y% i: I# v# M1 W+ E
21
30灯点亮、24灯闪亮
& N8 ~0 m9 Y/ s5 C, l内盘传感器故障
0 S( e, O& l* B2 O# V8 {1 g
适用机型:伊莱克斯空调:KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B
        “Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 $ |* D4 t! f: A; b! T% W# |# I

; ~5 T& s, T* J) w0 G. q
  “Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。 " L' ]$ |8 v5 O& a# o( A" t

3 C6 j! O, b* e' w$ b) ]* \  y: x
  KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A
9 x7 C6 k9 D8 r  N7 M
* p' a5 [9 B. w' R$ w% c2 o
  运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 ( w, E8 w5 L1 ]% D: \! Y; h
/ G' H2 M& I+ Y2 V: g% g7 Z
  当室内盘管温度低于18时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。