美丽的网站-英华家电维修论坛

标题: 海信空调故障代码 [打印本页]

作者: 郑天锡Daystin    时间: 2011-3-13 15:06
标题: 海信空调故障代码
海信柜式空调故障自诊断
) F" g: `" D" {" P适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型  E1 p( E# w/ }! m3 W1 j! A
E1室内温度传感器不良7 t- Z* J/ o9 ~) K9 ?/ Z6 y
E2室内热交换器温度传感器不良8 W" t  P( t" _; t: C) c7 H
E3室外热交换器温度传感器不良
! d' U& L7 H- X) p# QE4室外环境温度传感器不良
* ~$ U* W& t/ B8 u+ ^& @E5过欠压保护
4 ~" q- ?/ S$ L( @E6防冻结保护" H& g% q5 q& G/ H% z* a. a
E7防高温保护
3 X8 o' _8 U; RE8室外环境温度过低保护
4 Z$ y4 \, y; Y4 U3 {1 `1 VE9过电流保护
  ]) v; y( s( @海信空调故障代码
3 ~+ T6 M) D' J9 k( L, c' n  QKFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW / }9 Y) {) W: Y- b! I7 Z' c% J
控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:
+ Q' F6 }8 T; M: c' `. W; ?故障名称           编码 发光二极管
, @0 ~6 a1 {6 [8 H2 S         高效 运行 定时 电源
  I$ N7 Y, P, f室内温度传感器故障 1 闪
' Y) M9 W+ w# `1 }4 b/ E+ ]9 C5 Z室内热交传感器故障 2 闪
! Y5 j# t' A; O9 {$ B: {, Z: k5 A室内热交冻结   3 闪 闪
% s6 ]4 @4 X0 Q5 k室内热交过热   4 闪 ; M' Z+ c; a4 y# k* i+ n( e
瞬时停电    6 闪 闪 " q* S) L4 ^% ^0 t9 \5 E& A( c: U
压机过电流   7 闪 闪 闪 $ O, M/ F( ]- B1 J
风机堵转            8 闪
0 n9 f( V5 N% w" `3 P/ A4 V2 P! {室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪 6 _- R7 z9 g2 r& t1 l
KF(R)-2510GW故障代码
) Z9 Y' p, Q8 o; _0 j电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。 / X* f5 }! W7 U
1、          若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一; ) e' `3 h) C4 E+ g
2、          若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一; . Z" H* E8 h8 ^* J* i
3、          若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一; 4 \) T: Q/ e2 k
4、          若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一; & i; B4 e8 i( B/ n. }
5、          室外机异常保护则指示灯闪五停五; ! r+ u! a' J3 h5 e0 }
注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。# X+ N/ g, s+ P& t6 Y& A
海信空调故障代码(2)
$ k' ?6 F( r/ q% Q% i2 v  g1 d) Y海信:KF(R)-2511GW 3 n% q6 J9 O; Z  r4 I* T/ T
LED的显示自诊断功能
$ a9 C2 B5 I* T6 w说明: 7 a. v$ k: M1 d% H- V0 V
1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。 % }0 X' @# b5 c2 u/ l7 z1 t
2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 # G$ G) [2 e0 \1 R# l
3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
+ V! M' ]) a( g( v1 w- i故障 定时灯 运行灯 备注 ( Z  M1 W" H, H$ W, \
室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示 ' \7 K' \9 ?6 K( `7 K
室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示
% O& J3 W8 ]& F室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示 $ M5 i/ I' G: t& f4 B
室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示 " B9 m& x* p3 d9 u# G
闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒; ! Q+ [# W2 j# e% M
备注: , v* u  H8 e& q$ ?" J
1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
  i, T: f( x7 Y2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
4 e( _+ u2 m2 _5 x) ^$ z3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。
, X4 x4 n9 y* b$ r% U9 n) Q0 b$ b4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。7 b! ~# v5 X/ H+ E
海信空调故障代码  c+ {2 V$ T4 [+ A
海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。
1 e. i" c  N7 A  V! K3 U6 u室内机故障显示
( l8 P- h* ?/ Y1 \: [) |符号 高效 运行 定时 电源 故障内容
9 O0 g2 X1 Y: X, m3 f1 灭 灭 灭 闪 室温传感器 1 o1 m7 o( y, ?. M
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 $ G; C" q2 D8 w+ f2 ]8 a
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结
4 \  f  F0 E# Z; d( W  m9 O5 T4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷
: G9 f+ [; e; a6 D+ e- W+ [4 p  K6 }5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷 " P' W" t3 R$ A, p+ m! C' ?
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 3 ^4 A! d4 ^% |
7 灭 闪 闪 闪 过电流
, e9 f/ s' F* {, t$ O: i8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈
# d0 s$ W! A  w2 N- ?# d13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障
+ P4 U% J5 y. ]! ~+ B9 ]美的空调故障一览表
" A- Z4 y6 [* o$ H% t6 ?, @9 D美的机故障一览表
- H: [) W& M* C) QKFR--40GW/BPY-R- o- y5 W( w/ X, z6 [. C
显示内容 故障或保护定义   o4 K$ z/ n; S9 N
E0 参数错误           E1 室内外机通信故障          E2 过零检测出错 9 g- o2 f& s$ O2 [& b- C9 x' o4 {. @) V; I
E3 风机速度失控        E4 温度保险丝断保护         E5 室外温度传感器故障
  L0 _/ M% x! J3 Y% aE6 室内温度传感器故障   P0 模块保护                P1 电压过高或过低保护
; b' G( V- J2 l& P+ ~% iP2 压缩机顶部温度                                                                     ; M9 J* Q1 E3 D6 a
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
( o0 B$ y" S7 J! P6 M1 s" o运行时LED的显示㈠、正常
/ x& f4 n2 J1 [- H$ X' k4 @1、 工作灯# N' v! |. e& j/ K2 a
正常开机时 (工作灯)LED4 亮               正常关机时 (工作灯)LED4 灭: T3 m! S$ r) }/ k% r! _9 a: R$ V
2、 化霜灯
9 V( J/ u9 L2 i化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
/ Q8 R/ B- K, g- v2 m1 u* ?3、 定时灯
( ?' A( {0 L7 H: v定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮            定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭1 [- A( D# s0 X& K& W% o
4、 换气灯
: U% j" ~0 s! N  Q0 |( @" |, U连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
) N4 Q: ^2 |& k5 [) H连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭* A2 i# l  [7 C* D* @, I1 P
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
; m9 Y8 {# f$ N+ U自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
" {7 S8 Y# V- U7 ~㈡ 室内机故障显示功能* ]+ o0 g$ n# ?
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 / ]: q6 B  a# }  F
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态6 i8 F1 K: y8 G
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
9 ?- V/ K( V" M! H: z0 f5 s" EO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM), Q) _" B- R- d9 B. A) `) M# I1 N5 r6 E
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD); n1 |/ k- y5 i1 G# `: e, u
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)5 A+ g' O2 Z- Y3 o$ [2 A
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM): {  I( m- V: I1 C
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
6 I: F6 I  J' C6 Z9 E5 ~) x☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)  S( m# K6 d% E3 v# P2 S2 D0 g
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
- J0 `! a- z4 ?3 Z☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)7 d5 |7 b% d9 M. \# a3 J% |0 }1 |3 J
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)& A0 F( ~: j2 A0 d5 \
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
# }" w- s0 s4 {0 c7 ~O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
6 i1 y% C7 V- o1 ?- v! C(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示3 @/ ^' P5 E1 V1 j5 f1 a
只设L4故障指示灯:
4 y' J, }1 }$ T' S% J" G1 TL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁- ~7 O, M# e  w
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
; r3 D6 F( r1 A3 r5 x( S㈠、正常运行时LED的显示
; ]( d' g5 i8 K. E& ?+ u1、 工作灯+ m* {  Z4 F# ?% V% I
正常开机时 (工作灯)LED1 亮              正常关机时 (工作灯)LED1 灭5 c; M( C; G  o) L" P6 Y
2、 化霜灯) o2 U/ ]& e3 J' G/ K9 ^+ K0 T
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
$ J0 a7 C& S$ g4 D3、 定时灯/ |; G- v6 V. z) P- P( Y
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮           定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭' S1 d4 D/ K# e+ Y- s% n# A7 ~
4、 自动灯
! s1 ^  e* m! C$ t; I自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮           自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
2 O" y2 g/ e% Y& G5 D) B(二):室内机故障显示功能
; j5 U. r" k- h% v: jLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
9 R' x) Z+ K1 V' \% D8 q$ hLED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态) E9 N+ [2 x" H! h5 E
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
! P! Q3 N# L( T& i8 BO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
7 u) \0 A9 T6 |6 \X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
" {+ ^. x9 m$ y8 nX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
( X* {! J- k3 ]- fO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM): V) B- z" s3 A
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
1 T7 Z( E& s, v% r9 f, t- m☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)1 a. E+ a4 ~6 c% c' z3 N
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
3 x9 u. e' u, O0 W/ R1 iX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示5 F; r8 ^# E" B1 z
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
! g, c2 {2 w  a' r9 r! v) E* q' Q☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)1 u1 L$ ~9 O- h; N+ C8 s
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)' H, W$ n8 O. K7 c& y: g9 |: ~6 l
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示; I8 z! l6 t( n9 z
只设L4故障指示灯:1 V" h& n9 d& H$ H- n" X/ u( k5 \7 b
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
8 w) B/ j" [9 c8 }0 I5 a, \! p机型的系统参数:
$ @# F( S4 E) L1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
" `5 \& I4 p, N3 y2、室内风机转速:" R3 }; }4 S" a# Y3 o
高风档的转速参数 SPEEDH 。              中风档的转速参数 SPEEDM 。8 A9 `5 H* G* K% }2 `' b) Z% k
低风档的转速参数 SPEEDL 。              微风档的转速参数 SPEEDS 。
- k7 M6 g1 s1 W3 z; L/ ?3、欠压、过压保护值9 l$ x# ?. k, s0 `8 V
准入电压 V1                   准出电压 限频F1电压 V2
作者: boob789    时间: 2011-4-4 08:46

作者: TQWJ    时间: 2013-4-22 19:32
               




欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/) Powered by Discuz! X3.2