美丽的网站-英华家电维修论坛
标题:
海信空调故障代码
[打印本页]
作者:
郑天锡Daystin
时间:
2011-3-13 15:06
标题:
海信空调故障代码
海信柜式空调故障自诊断
" H7 E9 B2 B- R+ t+ G8 ^: W- L, T
适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型
9 X5 A, ~, b3 z. n
E1室内温度传感器不良
* B' e: B3 W1 c5 r
E2室内热交换器温度传感器不良
5 h6 z' c6 g3 f3 v6 p0 Z7 n5 X
E3室外热交换器温度传感器不良
0 x7 N' a, F9 K9 ~4 I7 H
E4室外环境温度传感器不良
- S% j2 H% q! \
E5过欠压保护
* j: Q! w) b/ l. L
E6防冻结保护
) k) | |' b' X; [
E7防高温保护
9 r# Q' H. \/ u; i
E8室外环境温度过低保护
, }# K1 W' K3 ]' a% S& I
E9过电流保护
! A7 l6 Y* P' N5 l
海信空调故障代码
7 W# d2 S$ k% \- o) e' I6 ?& N& n* o
KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW
- Y& g9 L9 a, I
控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:
+ q! L) t! p5 l0 c
故障名称 编码 发光二极管
5 l- R# ]: r9 d _4 m4 \
高效 运行 定时 电源
: w( t) W( ~" `
室内温度传感器故障 1 闪
8 O) U3 O! `3 V- W/ c
室内热交传感器故障 2 闪
8 [/ O, q: x6 k2 n
室内热交冻结 3 闪 闪
- t3 {; P$ P5 ]/ P$ M/ N- F8 [
室内热交过热 4 闪
# X3 g5 g8 l+ j6 J
瞬时停电 6 闪 闪
+ z) v$ P/ c+ B5 |1 Q7 N5 ^% a
压机过电流 7 闪 闪 闪
' ?$ K- }" Z6 Y
风机堵转 8 闪
" u2 q7 Z# F9 i! V' i+ j' `
室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪
: q( v+ u: H& J4 C, F& `5 q
KF(R)-2510GW故障代码
q7 P( R( D; ]6 d( L% w+ S$ A
电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。
$ A+ ], O9 a( e+ D1 x
1、 若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一;
( g/ ?- B1 O- a6 i* b) P
2、 若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;
: G4 x2 I) S5 o% A
3、 若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一;
! y1 @' p2 D8 s# H
4、 若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;
( u1 l0 P A$ z7 `
5、 室外机异常保护则指示灯闪五停五;
. J7 p: n I9 H
注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。
$ r3 A, g( r+ Q! @1 I2 ]! u
海信空调故障代码(2)
% J& c3 {7 b9 W( d7 |5 N. j& [
海信:KF(R)-2511GW
+ i; Y3 U1 P+ j7 @' N X w+ h& F$ P# j
LED的显示自诊断功能
2 f0 ?" X' I( J, @; h# G
说明:
. w7 ]- G- S" X1 W/ c1 z" n
1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。
! i0 J2 p7 [" `; ^
2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。
5 ]/ r) T4 D6 p) x4 b
3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
2 T% w# v1 G% \- h
故障 定时灯 运行灯 备注
5 B" [: y9 W, H! F1 n
室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示
+ e& A$ L( _0 m* j, m) F @
室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示
9 P) _5 L3 L, l* a8 f4 }$ e( U
室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示
. K. ^" ~0 W6 k, I; L$ _1 X4 l
室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示
b, ^" B* c. [
闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒;
M1 Q! Z7 _1 ~& J) f% [+ h1 s
备注:
. C3 V( I1 ~# Y! a5 I# J: k
1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
- B$ s4 o) R0 ~, V" j) T% c
2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
. a8 K& M4 {3 s% ~0 S6 ~& Y# `
3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。
6 B8 D) P2 l* O
4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。
2 Z" T$ _9 {# ~* I% G
海信空调故障代码
( k& w9 K* O4 @" Z; v
海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。
! @$ V, ]' D7 r$ B$ I
室内机故障显示
' S: O9 f: j2 H
符号 高效 运行 定时 电源 故障内容
) b* l4 Y, B* d1 K. {
1 灭 灭 灭 闪 室温传感器
% Q# x1 V p( {! B( X! E
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器
- B+ q3 `: N j- L/ B- f |1 C
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结
; b$ f7 P6 c. L* w
4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷
0 ~; _/ ~4 z: r; p4 }
5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷
# f/ N C0 K$ w* Q4 y
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电
( l, i3 s# P* x* `. T F' i
7 灭 闪 闪 闪 过电流
, R2 N+ H: U( c& p+ S% x, T
8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈
" T7 `' s- x& _/ K# r; A4 s5 U
13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障
" |4 O+ g! k& N/ ?1 d6 o$ o
美的空调故障一览表
: G' I4 Z5 G% M, b
美的机故障一览表
! {1 U$ j, i3 ~- f# P
KFR--40GW/BPY-R
0 j. h- X8 X) K
显示内容 故障或保护定义
- F5 D) X+ \; ?* \; X8 _0 C
E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错
5 Z* s+ n* B' p* O
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
( q# n. w9 t, X; {( \6 Z _
E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
0 I2 I0 s, W) }( J
P2 压缩机顶部温度
2 _5 b! F" N" V4 @, ^! }3 Q/ V
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
2 p J: K6 u' E) r* Q2 H3 d" q
运行时LED的显示㈠、正常
5 M' P1 Y' |) Q2 R3 A+ Z# m' E% d
1、 工作灯
9 O! P$ E5 r- V
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
9 X- l( A2 V) V$ `* ^% ]
2、 化霜灯
/ G+ c' D. l' ]1 i8 |& w' j. n
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
% j4 q5 N8 Q2 X* ~& t
3、 定时灯
- Z! c% @ P' o# G
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
5 g. N* z8 r& S' f& ?+ N+ D
4、 换气灯
8 a. ~0 Y$ m/ c: S+ G; z. M& L6 a; Q6 k
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
' c3 D* w3 T! u0 Z) P9 z
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
) P h \: R6 z0 s0 }
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
K# K# Z) n1 C. [$ W/ M9 F+ T" A
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
2 Z9 F; r X" o+ y T) f
㈡ 室内机故障显示功能
, C9 i+ F' g( I$ ~2 S" ]! F# J/ @
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
: X$ ~2 k* }6 T1 S5 B) q
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
' `1 l2 ^/ z2 }" l9 L3 ]& H
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
; R: X; p; m+ M/ w; Y8 D
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
3 z: ?+ u0 Z" C7 m3 c T r
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
& q5 n( E/ o; U0 B2 }
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
* W1 Y' T. @3 T* |
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
7 C h! N3 k& v! K( G' N E7 o
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
9 e) I4 U4 O, p+ l- M4 g. N
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
' b2 B- ^0 B, X2 A7 h
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
6 a. l. Q w6 B6 u0 c: q: l
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
) R& e9 |" P# |3 v
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
7 n9 }0 P/ @& g" `: W+ Z
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
" t0 y; e8 T, h, y( s" w6 y6 T5 ~
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
3 n5 c3 J( D) K1 X6 K9 U4 t
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
0 n9 `* ]3 |* A3 n3 Q
只设L4故障指示灯:
" Y2 }, r. L: C( S9 B% `
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
6 s% P& C( S* a6 y/ L, C
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
7 |& k; \" p' o) E, ~
㈠、正常运行时LED的显示
) m4 f' _' H" _5 H1 c' p
1、 工作灯
9 h& }; m# l: H8 n
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
4 q; g: j! K8 v% Q" T" P
2、 化霜灯
) X& j. H. o2 v$ u4 U2 [$ t8 [
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
# D: a7 {6 ]9 g1 C! o Q
3、 定时灯
) ^4 M( H3 E. K
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
3 d; @" ]% u- O. q& B
4、 自动灯
7 I7 J) E8 A- n& ?1 h* L/ }, g$ i
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
& R% c0 U- y$ k' S2 v
(二):室内机故障显示功能
# m4 r+ F: Z! }0 A. O
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
+ T" ]0 p6 h! ` O
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
1 X8 O" |) Y" N9 ]3 ?9 }
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
8 ~4 N6 X$ v- T% a
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
- {$ ?3 O! k* R4 \) l2 k7 d
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
, g: n/ \. F3 N: u; P% Q' Y; }4 Q* H0 P
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
/ a& S8 |" o. N: P; k0 P
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
# t, O/ v8 ^5 u5 k( E
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
* A& G" N# G- c( R6 ]5 J
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
0 i* v6 S3 m9 g0 |( j; z
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
: j" Z0 L( Y& w: h( z
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
0 j# }7 r. l* U' c. H, T, u
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
0 L# A+ K6 A5 L7 z, s# h. D
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
) [8 Q. p+ M5 o
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
6 U& d3 r5 b0 x N! Y$ `. J! u0 [
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
" w+ E9 R" o' r9 f3 _% I6 @7 [
只设L4故障指示灯:
: j% @3 |: U! Y7 L$ g0 O8 I/ d! @
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
! a& J- ?5 { k
机型的系统参数:
# f7 ^) X, p5 y& t3 Q' ?; R- s
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
- H- w/ K0 u" A! H+ _; e7 L9 T5 `; y
2、室内风机转速:
5 A: s# Z$ D9 p- t& M$ b% e3 `
高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。
: j( o% _! v1 e6 W8 |1 S3 k
低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。
. j- {+ F2 i2 D: ~
3、欠压、过压保护值
6 G. h5 m C) q
准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2
作者:
boob789
时间:
2011-4-4 08:46
作者:
TQWJ
时间:
2013-4-22 19:32