美丽的网站-英华家电维修论坛
标题: 长虹空调2005年度主要机型故障代码 [打印本页]
作者: 郑天锡Daystin 时间: 2011-3-15 18:20
标题: 长虹空调2005年度主要机型故障代码
序号 机 型 故 障 代 码
1 K( x7 \1 p; }" z/ X1.KFR-25GW/M、KFR-32GW/M 运行灯闪烁:外盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏定时灯闪烁:内盘传感器坏/ |" R1 e; X) {! ]. o% v
2.KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A1 - A/ t" d% A' ^! p2 \. r
3.KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-25GW/L、KFR-25GW/L
8 O- q- L) n: f& K$ G- ]4.KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1、KFR-25GW/DM1
: S" o8 G8 Z+ X' w; ?2 T5.KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1、KFR-32GW/DM1
. t$ T9 ]1 q- }5 a6 n6.KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1、KFR-27GW/DH1
% U* w7 d3 k$ ]8 a4 Z" C* Q7.KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1、KFR-35GW/DH1 3 k0 @2 w4 N* |
8.KF-32GW/P、KFR-32GW/P、KFR-32GW/DP E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障
$ ]3 u( j! F& t8 m9.KF-35GW/P、KFR-35GW/P、KFR-35GW/DP 6 J/ R( `8 H9 x3 k6 |
10.KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2、KFR-32GW/DP2 $ f% _/ r4 k/ J, u
11.KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2、KFR-35GW/DP2
% r" e1 L9 k- a0 i12.KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ 运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常 定时灯闪烁:内盘传感器坏待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
+ k0 Z; _" A- D6 `, b1 Y1 c% W( l- Q& Z13.KF-35GW/J、KFR-35GW/J、KFR-35GW/DJ
) Q3 e1 W& f9 m( b/ H* u: F/ ?14.KFR-35GW/DQ、KF-35GW/Q、KFR-35GW/Q E0:正常工作 P1:制冷过载P2:制热过载 F1:室温传感器故障F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障
$ H; n, c/ |5 I' y15.KFR-40GW/DQ、KF-40GW/Q、KFR-40GW/Q ! [. O* ]9 K& [0 h3 m' b
16.KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1、KFR-35GW/DQ1
( S2 ]+ T6 E$ h- [5 x. [" z8 U17.KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1、KFR-40GW/DQ1
" D8 N- c" K2 U: h6 M; C18.KF-27GW/T、KFR-27GW/T、KFR-27GW/DT E0:正常 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障 F4:PG电机故障! O' a! C# n; X9 u
19.KF-32GW/T、KFR-32GW/T、KFR-32GW/DT " L7 Y6 L* l/ L2 ` L
20.KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1 E0:工作正常P1:制冷过载P2:制热过载F7:温度传感器损坏或异常P5:系统异常- W6 M- i( m, E/ k
21.KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1、KFR-46LW/H1 - }. v) m9 s0 M* j, z
22.KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1、KFR-50LW/H1 8 I' {2 ~/ @, B4 @% ^% M, |
23.KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2、KFR-60LW/H2
% \' X2 ~, j% q24.KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2、KFR-70LW/H2 + F' ?/ P6 V% ~' k, t' c2 `7 v
25.KF-71LW/G、KFR-71LW/DG、KF-51LW/G、KFR-51LW/DG
( B& }4 U7 A, _" M26.KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0、KFR-46LW/DH0
; X5 n) \+ Z( y27.KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0、KFR-50LW/DH0 4 i% F1 L3 R3 c
28.KF-50LW/F、KFR-50LW/DF、KF-70LW/F、KFR-70LW/DF
& N+ B$ R7 c# p, A4 f; c% P/ b. p29.KF-120LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/DS E0:工作正常 E1:通讯错误 P1:制冷过载P2:制热过载 F5或P8:系统异常( H4 y. U* \( b1 `5 }5 s
30.KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3SKFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS E0:工作正常 E1:主控板与面板之间通信错误 E2:主控板与面板之间通信错误 P1:制冷过载 P2:制热过载 P3:系统异常 P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器) F1:高压开关保护 F2:外风机热保护 F3:内风机热保护 F4:低压开关保护 F5:逆相保护 F6:缺相保护 H1:压缩机过电流保护 H2:压缩机堵转保护 H3:检测不到压缩机电流
" W" b9 t& ~0 Z9 e/ a2 i3 Z31.KF-33DW/J、KFR-33DW/J A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行
: n# x( g! d2 r# S \- \' U长虹空调维修故障代码机型代码可能故障原因
+ @9 \, B* O% W9 gKFR-45LW/WDQ2 _' U5 s- V4 T; K+ N4 {9 L& r
KFR-45LW/WBQ
1 ?1 i y0 i) ^, m3 u; RKFR-50LW/WBQF1室内温度传感器异常
$ S) Y/ b! z3 j: uF2室内盘管温度传感器异常
1 `$ G7 e' o% d; J1 A% ^F3室外环境温度传感器异常
# w" k* b+ Z" w9 b# o( Z7 SF4室外盘管温度传感器异常 c6 W7 d: f+ [* g% w ?7 g* v# v
F5压缩机排气温度传感器异常
: X1 r; O, J) @2 z' x5 A+ xP1压缩机排气温度传感器异常
) E1 V$ a1 B5 B9 j0 I2 p P5 qP2CT电流异常8 {/ D2 w2 S: e* `) A
P4JPM故障保护
, C0 q( G& K- }3 `& Q6 Y% _+ O. cP5四通阀切换异常
+ @. a% V6 n) x: wE1室内主控板与控制面板之间通讯异常
0 _% @& [! a1 u; ?E2室内主控板与室外控制板之间通讯异
& M) g+ F4 q; ~# ?2 ~$ ~KF-75LW/WDS, d8 |& j/ t& c [+ K
KF-75W/W3S R-75LW/WDES KFR-120LW/WDS
$ }, K, d8 R' d) ?: f& y: q8 gKF-120LW/WSF1高压开关保护
9 G, E+ D% u& U0 T `' |6 t, r4 }F2室外风扇电机热保护器动作; y* }& x. x A+ |# b2 b8 I* p5 R
F3室内风扇电机热保护器动作
# X7 X/ D: A2 F! \1 q+ V9 H2 m/ ~F4低压开关保护
8 q6 [* Y' T8 p" tF5逆相保护
9 t1 i5 \# P, |0 r( Q9 q5 F- O" zF6缺相保护6 k" ~& P, [, }) o
H1压缩机过电流保护
3 z( |' i) D5 y# t8 OH2压缩机堵转保护2 z F5 v0 R6 E2 J, Y1 v, i: l& I1 ]: r
H3检测不到压缩机电流
1 _7 I R( R5 V" t- n0 EP1制冷过载保护* t8 B, O/ P" N( R
P2制热过载保护- ]" R" O& ~) }
P3系统异常保护, Y" z2 O. T+ i% W e/ @, K( G
P4自动模式下室内温度传感器异常0 s/ ?0 u! U1 b: y* z) X$ V' L
无显示制冷剂不足' l9 k9 V4 o& k7 H& x( T
E1控制面板测到从室内机传来的异常信息
8 [# I5 O( d" ?" _E2控制面板测到从室内机传来的异常信息
! ?3 ]0 R: w$ b5 v# W/ R0 Z+ CE3室内机测到从控制面板传来的异常信息
: o& ~8 c+ P$ N+ tE4室内机测到从室外机传来的异常信息
) [& e$ a6 ^$ ^1 i+ l) |4 V% PE5室内机测到从室外机传来的异常信息 V. D9 R) _& G6 U0 }
E6室外机测到从室内机传来的异常信息
' y5 k- ~4 [2 P* r Y( zE7室外机测到从室内机传来的异常信息$ a4 M* l* f9 ?) j$ a) P
KFR-120LW/M
6 n) C$ ~ T M/ X' l& L; \$ a2 DKFR-120LW/MAS
" g6 }, P. }) |( aKFR-71LW/MP1室外机测到从室内机传来的异常信息
, {/ d8 s3 e% f6 ]3 `, oP2室外风扇电机与压缩机热保护器动作, [6 l) S. }, n0 ^" H$ D
P3排气温度异常
7 [3 V- z/ [4 Y) W& XP4高压开关动作
) z- u4 c u6 M1 \* o$ sP5逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误6 P: O5 e+ m9 W
P6室内机与室外机的模式不兼?
2 C) k" j* S5 HF1室内机热敏电阻断路或者受损" ~' b( G: i4 O: F
F2室内机热敏电阻断路或者受损8 K- H2 o' p+ |1 n w1 V% |$ h
F4室外机热敏电阻断路或者受损
3 N" Q/ z6 p }; |1 ~/ qF5室外机热敏电阻断路或者受损# M/ }5 K; ]/ A
F6室外机热敏电阻断路或者受损% |4 J- w) O1 W6 A- k7 A
F7室外机热敏电阻断路或者受损
# x& E' n: y2 Z9 Q8 NF8室外机热敏电阻断路或者受损6 x! _: V; i; P5 O) i
H1压缩机电机过流" c) U: [) }( a6 Z' m* v! A
H2压缩机电机堵转
7 K- s, C+ r1 G. j Y6 zH3压缩机电流检测异常
5 t( g" V$ k7 K" O, TH6低压开关动作
" |- c3 K2 M. j& ]' C& o7 EH7连接室内机和室外机线路或管道接错- q/ S# c: C3 i! {
48LW9 D$ W2 Z" |5 E& B/ C
60系列4 C3 @) Y3 a3 o. E( t* {/ V
51系列
/ ^' j3 L, Y5 p9 |6 D. kE1通讯异常1 J5 s9 ?9 Q+ j& U3 \
P1制冷过载: R% r) Z" ?$ c% S) g% X/ h
P2制热过载* c5 q# Z0 X+ G. m4 B( n: ?9 c* ]
P3系统异常保护
4 w; N6 r0 d9 e. j/ ?P4自动模式下室内温度传感器异常
/ [4 J+ h! X% n: {- C! ~KFR-7ILW/D$ n# u# B: p/ i/ @& F
KFR-71LW/WD
9 D- }0 [4 T o6 u) j% aKF-71LWE1通信异常/ `! f# e0 |) z0 z- N& g
P1制冷过载+ j$ U( {+ ~* D1 B- A9 w
P2制热过载& ^1 g& H0 j. B
P3系统异常保护- O9 @( ^# _3 [4 \. c$ U% ]
P4自动模式室内温度传感器异常& N/ V, T9 g$ N& f; q. O7 p
F1高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)1 P& B" U, k7 i/ q v
F2室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏) e5 J) D: c- g9 k# {, n/ J
F3室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
: s; d' [# Z4 r7 f& _ k: c$ l6 QKFR-50LWWDFB
; j! U6 k" H8 h7 j( i: ~& X" T' rKF-50LWWDF
U' G/ @2 J3 s v) `. w( }. {# O4 k, bKF-60LWWDF/ v& H: a# h( P
KF-71LWWDF4 q O6 ?- i+ ?' S/ ]! u
KFR-51LWWDFB
$ K* w" d f3 ^ |7 [- w! aKFR-60LWWDFBE1通信异常3 V1 i& g. c2 E' R: H5 e i, V
P1制冷过载
2 J8 r& Z* g, a+ z0 [P2制热过载* O2 J; V3 M) s# n- k* @0 N' d
F1高压开关保护
+ U" g3 b2 n, w' b7 [4 t, t0 L0 CF2室外风扇电机热保护' z$ B6 ~2 c3 t: y3 W0 Z* R; R
F3室内风扇电机热保护# w/ _6 v: R! d s: A$ V
F7温度传感器损坏或异常4 i% g& N' C6 g& [' T
F8系统保护异常
+ T* W8 Z! y' P/ T* p长虹小清爽KFR-25GW分体
9 i& ^9 v u; o显示内容 故障原因 / V" F7 Q7 T& x0 V
运行绿 待机黄 定时红5Hz闪 上电存储电路错误 ' ^& l9 \1 X7 i( \: h
定时(红)5Hz闪 PG电机或相关电路异常
) H. v! ~# S9 L4 k y5 p6 K, L运行(绿)1Hz闪 室外管温传感器异常
6 K) z- J" `* t4 r. [( w待机(黄)1Hz闪 室内温度传感器异常 + @) B4 r3 H3 D" p; l
定时(红)1Hz闪 室内管温传感器异常
' {7 J& `5 u, W0 T4 ]长虹大清快系列空调代码
" R+ K& T4 [; m3 \检查代码检查代码故障原因
: o# F4 A4 z- B" f000C室内环温温度传感器开路或短路TA l0 ^, `: k& G( x# u
Cd室内管温温度传感器开路或短路TC
' L# O: W! U8 X1 u. }0011室内风机电路故障
+ s! e [8 h* M# M1 f: q% ]0F室内辅肋传感器开路或短路TC1
5 o: }$ }) T( j12室内PC电路板异常5 W& c( c8 D7 W# w7 ?) d
13室内管温传感器TC温度变化2K以上7 C( K( B0 M2 B: D5 `, X+ Z. x
0304室内机收不到返回的串行通讯信号4 e5 }* ?2 r2 K% t- a2 k* Q
05室外机没有接收收到运转指令信号4 |) b$ w! @" r
0214变频器过电流保护电流动作5 K# U( n5 q9 C4 b: @% s
16位置检测电路异常或压缩机绕组线间短路/ w2 E! W$ ^+ K! q' ~ o) m
17电流检测电路异常
# O! X4 d% J2 L, b+ R; G/ K) j' c18室外温度传感器开路或短路(TE、TS)
& k+ ^2 F3 ?4 q3 d; `19排气温度传感器开路或短路(TD)& X9 ]4 h! m R# W/ N% ]: L( ?: G2 y
1R室外风机驱动系统异常
- j& ]9 ]8 S& f6 y1C压缩机驱动输出异常或压缩机不良& l {) [" d+ B' q9 j
1b室外温度传感器异常(T0、TE)& z* q& c9 S# v/ k) E
0317无返回串行信号或压缩机温度保护器动作3 E+ g+ o0 u- h* E6 P. e1 }
1d压缩机没有工作( L7 q U9 b, K, }9 T9 j. b
1E压缩机排气温度异常,超过117度停机; [( ]# `+ n+ C2 h. u8 W
1F压缩机过负荷运转8 d* }: ]5 }( s# q* ~7 W
18四通阀动作异常