美丽的网站-英华家电维修论坛
标题: 德贝里克空调器故障代码 [打印本页]
作者: 郑天锡Daystin 时间: 2011-3-15 18:26
标题: 德贝里克空调器故障代码
1、 落地式50.70.120系列(50C系列除外). L' y/ a7 w/ n! `+ l
E4------系统异常保护 (50.70竖筋系列显示E5),
6 q9 W P% M3 b& k 系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压 缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。
2 w( e! a# X2 o/ D3 j# {E6------室內温度传感器损坏
" G3 [# f2 e3 M: ^2 v) lE7--室內铜管温度传感器损坏
! f% N( p8 N7 d( V i2 S6 P BE01------高低压保护器断开
( F+ C8 g6 k' d3 N: L- gE00------缺相或相序错误
3 a/ e& v `$ i/ @E08------过流保护" x: j5 D' }9 B; K, R8 o9 `+ M* P
E09------通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。! F( \! t5 s8 ]/ f6 V
* V8 _1 v% T8 o: R; ?
2、 分体挂壁式系列显示
! W6 F' u% }: c0 D; [* KE1------防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。
# `5 b6 z% F+ T& ^, SE3------內风机异常保护。+ d% `; ?' d/ w; z$ A
E5------室温传感器故障。& }" g J+ W/ C( \
E6------室內盘管传感器故障。. L( |3 s! t' U. g/ O, Z3 P
E7------室外盘管传感器故障- j) g% \& ]+ R- s6 h# H
E9------系统能力不足保护。
+ Y/ _% o# a6 Y/ u) @
+ g+ u. A, M, n- h3、 50C落地式系列显示
8 A- O! [8 ~* P3 P1 X, s7 F+ lE0------內外机通信故障。
7 f# L3 r9 {0 [4 k0 P# L2 }0 [E1------防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
0 m+ D( d9 T- M" vE2------系统高.低压.排温过高保护。
) e5 f3 T; |+ E4 C' mE3------內风机异常保护。
* ~4 r: Q. ~( n! HE4------电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)。
% Q, f9 b; R; W. Q2 K- C ^E5------室温传感器故障。. c5 s1 ?( u, b/ {
E6------室內盘管传感器故障。3 x4 B7 o' R; F2 s$ u6 {
E7------室外盘管传感器故障。% |1 ?" R% Q% R1 a7 K. k8 h6 e0 b
E8------大电流保护。: B3 V3 \( M8 p* M3 W' `" N
E9------系统能力不足保护。
0 s2 q7 l+ p; t: \* K* JE00------高温保护-相序错误。