美丽的网站-英华家电维修论坛

标题: 德贝里克空调器故障代码 [打印本页]

作者: 郑天锡Daystin    时间: 2011-3-15 18:26
标题: 德贝里克空调器故障代码
1 落地式50.70.120系列(50C系列除外)
9 t- E4 C1 K' aE4------
系统异常保护 (50.70竖筋系列显示
E5),+ d5 _2 O0 P- K6 l: u1 Y; L" z
  
  系统异常是指在压缩机运行3分钟后如果室內温度与室內铜管温度之差小于等于3攝氏度.持续10分钟则压     缩机和室外风机停机,3分钟后压缩机和外风机恢复运行。若再次出现上述情况则判系统故障,外机停,内机转为低风运行。

* r7 x7 Q" e& jE6------
室內温度传感器损坏2 K! B+ Y5 q1 w  z' A
E7
--室內铜管温度传感器损坏: m& a( l& Y# q# r6 d
E01------
高低压保护器断开( J0 n* V, S) h1 E* Y2 H
E00------
缺相或相序错误
5 B3 p2 m  K" w" q# d# `E08------
过流保护
! K  z6 z* \! {E09------
通讯故障、通汛故障是指面板与主板的信息传递。6 r/ w5 X( D% f% m
9 m8 M! z3 M8 ~' X% V
2
        分体挂壁式系列显示
" u! r- {, u3 U: S0 @$ RE1------
防冷风运行时间超过30分钟,运行中室温与E1交替显示。( [3 I$ I" m4 f# B' D( @" O
E3------
內风机异常保护。) d( J# }, h1 E) e+ i
E5------
室温传感器故障。
, g) G! b, [" R- eE6------
室內盘管传感器故障。
& o0 M4 ^# Z" Y/ W# ~E7------
室外盘管传感器故障
: ~7 `$ ~6 i, q' M2 @; o0 v+ cE9------
系统能力不足保护。
2 Q& O  |- T5 W5 M, Z) c% _$ C& |# ]) K
3
       50C落地式系列显示
, ^0 d# E2 b, O! p1 Z% _. f5 H! f1 V9 _E0------
內外机通信故障。4 C6 V) k: L/ C; ~0 R0 `
E1------
防冷风运行时间超过10分钟,运行中(或待机时)室温与E1交替显示。
6 H! f, a( i! B! k# |E2------
系统高.低压.排温过高保护。
, J2 N8 q: a/ _E3------
內风机异常保护。0 n* R4 d$ S6 l  x! y
E4------
电器系统异常保护(反相.缺相.相序不平衡)% h  Z% I7 {/ p& N' n  E3 F! d
E5------
室温传感器故障。
& B; C# D$ u) \/ \  KE6------
室內盘管传感器故障。
1 y) ]3 b' R/ u8 z+ F( e( W2 cE7------
室外盘管传感器故障。
9 u0 N3 F/ `% [E8------
大电流保护。
6 p/ d4 L9 y: B6 T# cE9------
系统能力不足保护。' Q; G0 f6 s0 m1 ^$ K
E00------
高温保护-相序错误。





欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/) Powered by Discuz! X3.2