美丽的网站-英华家电维修论坛

标题: 电工口诀100例(1) [打印本页]

作者: 万家正    时间: 2011-3-21 21:25
标题: 电工口诀100例(1)
工口诀()简便估算导线载流量
0 E4 W" ^' c! J. W- Q1 Y十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.
5 ~0 m& b6 z3 p( M, ~& e4 P' F% {: W解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4/平方毫
( C# ^* _- P4 u9 M
米计算;35mm2的铝导线载流量按3/平方毫米计算;70mm295mm2的铝导线载流量按2.5/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2, C! `# d  v; T) i6 P4 f7 F2 v0 {
6 P8 K1 J+ ?' Y4 X3 P  R
的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.80.9(依地理位置).

$ v2 F/ J1 \* g+ L1 V电工口诀()已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流! W- S4 n; E2 J7 ~
说明:适用于任何电压等级。# ~! F( ?+ W1 w, J
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。! m3 h9 U) y1 M# m1 h
例子:视在电流I=视在功率S/1.73210KV=1000KVA/1.73210KV=57.736A
3 G& Z) V4 L7 R- T3 v- i1 y- p估算I=1000KVA/10KV
6/10=60A" o9 B/ H. M3 Y( `

% J, m, b  O- Z( `! X( Z: }! \, a1 t+ d
电工口诀()已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值

7 ^: Y& x( D" F% e9 g7 P( u; \口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
  z) ^1 U+ v& `# j$ Y7 a2 e配变低压熔断体,容量乘9除以5
& F, u  R- @0 U- `2 P
; b% v; f  f: q* s, X4 ]* t; l
8 P+ F+ [3 `. r& p% y0 E0 E  l+ [电工口诀()已知三相电动机容量,求其额定电流

0 R$ \9 V  G6 h# a1 `/ F+ }8 q: |" V' G口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。+ M2 @( \  q+ `0 O" C1 L/ p9 C
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。' h7 S9 G0 W% j7 N- H4 u
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
/ e  v& P  _+ Z9 [
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
4 |" F* k0 d5 b/ I. p& Y7 ~1 R1 |4KW÷3KV*0.76≈1A
2 ?$ U' Q5 F6 e) V0 M" W. E* x
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A4 {4 z7 w, I+ [1 m3 _! \9 Z5 q
电工口诀()测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
( m* ^, E" ~9 y; ^+ d9 |& q: H( f! m已知配变二次压,测得电流求千瓦。
$ t8 h  {5 U% P5 V. Z! F1 m$ A电压等级四百伏,一安零点六千瓦。! d/ N+ t# h* D$ e8 }
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
# F. O0 d; E+ H! ^, t电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
6 h6 i' w: a4 @  B" s4 D  {& _电压等级十千伏,一安一十五千瓦。# d' Z) `. E* k8 V8 x
电压等级三万五,一安五十五千瓦。: T. m- M5 p: S' e% S# Q
电工口诀()已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
% l3 v8 J. J, q直接起动电动机,容量不超十千瓦;+ g; T  c" k0 _3 a
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
1 h; a2 {1 a+ b. C; y  s& q' ?9 m供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。8 A& i6 V; C$ G+ Y$ i
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
. C% T, `" Y1 b容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直$ p/ r3 k. C0 j+ c
接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,- Y8 k% E9 T* B8 G) P, h
择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
6 g  o% S/ `" W定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
+ U) E% m7 J0 Z# ^# W电工口诀()测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量6 Q, w  w, ?% f  [
口诀:
' q$ c# T/ a) z0 c: X- \& b9 l三百八焊机容量,空载电流乘以五。
" E# s) D9 T8 z2 T) m- W+ J3 ]
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
5 x4 A& _$ q4 L" {  j7 m/ {' f变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成
+ ^" b2 w  b7 W3 e4 Z4 f" }3 N反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
. a3 G) R# r) @抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时
; _* z, [6 \3 b1 W7 m与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
7 {! ~# y$ k- ]电工口诀()判定交流电与直流电流

3 l. r, _3 O2 b4 L3 O电笔判定交直流,交流明亮直流暗,
2 x7 L+ F: r3 O) F' |3 M$ B" D& p8 d交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。* C5 R$ p6 O3 N$ J
说明:判别交、直流电时,最好在两电之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。, m' H: X4 A& R- n2 {! O
电工口诀()巧用电笔进行低压核相
- D$ k5 d; \$ ]判定两线相同异,两手各持一支笔,' _0 ?9 e$ b4 V! z( ]0 ~
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
: e" y; u: l# W用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。7 h0 T1 W) C6 p$ m  v
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大/ A  A  N2 P6 m; @4 \* N$ o) A4 }
地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
5 V& J( A# f3 e7 \5 c; _/ u  m9 \电工口诀()巧用电笔判定直流电正负极
0 I) P: K- R) }3 H3 f& K电笔判定正负极,观察氖管要心细,
" t9 z. [! A- n/ G0 d0 \6 C前端明亮是负极,后端明亮为正极。7 v! ~* g) `) t; L5 r
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人. k6 Y6 M" f7 E, l) c+ [
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管8 L% I: Z, J% A/ |' i! Z- l4 U
的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。
# |* {) W- D( j+ ~+ C电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别
5 A  v% U* p- B% ]变电所直流系数,电笔触及不发亮;
# x) E6 O/ V) K0 v* S; [* d若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
3 U4 A# A7 ]( Z& k* g5 D, ~0 f若亮靠近手指端,接地故障在负极。
3 W. `" N$ j  T说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流6 X7 D3 k- k; {" x% t
系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。0 [, y( }0 o* @4 F
电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障0 Z0 S3 R" L3 d, U8 t$ l9 k" n, ]
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
" |2 i0 U7 N7 M  I6 {  Z剩余一根亮度弱,该相导线已接地;* x6 F# t% G" C7 Y) P. A+ L3 a, p' O
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。- B; e) ]/ D# B2 P2 t
说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上* @* d. q9 f0 H
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地- j) Q- T) s# }7 W1 c
故障。
# Z* i+ X, H3 ~# h! i& p+ t电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀7 W1 y- D2 L7 G7 w" d7 [* {
口诀: 2.5 加三,4 加四* J( m/ F! ~4 l. C5 K
6 后加六,25
+ r2 Y8 e- ^' w/ i$ d) y! i& Z: ]) N$ E120 导线,配百数
  ]- Z$ Z" h  I: V- T
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。+ c1 _* D% }8 H# ~9 j0 G9 z
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
8 _9 V: n0 I, ^8 ?, `0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
" j5 A% Z/ t: p$ o1 K% g“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。

) y, A. E9 x" u8 m“4 加四”,4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
3 {/ \5 C/ J7 T' P$ E机。0 _- ~# j  X+ v5 j* _, e
“6 后加六是说从6 平方毫米开始,及以后都能配加大六千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16
0 c  c# L, K5 U) c/ \- W方毫米可配22 千瓦。0 |( w, A6 n2 H9 [4 ]
“25 ”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55
: F( k9 `  C' X8 ^% |- J# b,70 平方毫米可配75 千瓦。  N, ]/ C, v& f$ y! W7 V+ ^
“1 2 0 导线配百数”( 百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以加大的关系来配电动机,而是120 平方
+ j' W/ I: E' Z* j毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。( y) I, B$ Q0 ]& a6 R) ^! @. K
电工口诀(十四)----按功率计算电流

' ?1 X/ |* v9 l7 H: }; {4 t口诀: 电力加倍,电热加半。
0 z# n3 Z, F; U, Z! B4 ]9 Q单相千瓦,4 . 5 安。# R1 z. ]; x3 _& _: Q2 j, o# v' M
单相380 ,电流两安半。
  y( {& q# k$ g# p/ t2 k
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 .即将千瓦数加一倍”( 2)就是电流(安)。这电流% {% F4 |# Y2 Q8 Q$ S5 B5 V" o
也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5.即将千瓦数加一半”(1.5),就是
1 P1 @/ A/ A7 \电流(安);380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功
; F% m! N4 t& m% G率大多为1KW,因此,口诀便直接说明单相()千瓦4.5 。计算时, 只要将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千9 H: ^9 |( o; n- x. G
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条
: m6 w" A' B; F$ C8 Q& S线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明单相, F8 \. A# @+ l: f

* o2 d5 \, `4 Y8 o8 t( _$ @: f380,电流两安半。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要将千瓦乘2.5就是电流(安)。
7 A  B# \. m! I" S# D电工口诀(十五)-----导体电阻率

; g  u9 E# F# F- F: ^导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,5 o, l5 B: Z* n  \
1,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20
" _5 H, Q) d. v' B! Z铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
# y7 z5 d4 d5 c, I+ a! U扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
9 D+ @, S# x% e5 p0 h7 p铝的数值二八三,整整一千纯铁数," J, s( z  ^9 w: d* b* K6 v: p
碳的数值算最大,足足十万无零头。
. C; J7 E/ |0 y; A& E6 a1 x电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向% _  h. _6 q9 l0 A; n3 ]+ M- K
导体通电生磁场,右手判定其方向,* k2 L3 G* d. v, @! X
伸手握住直导线,拇指指向流方向,* v* B+ X' Z, w6 e; M8 [" {
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
2 d. `/ K. k9 p+ u% g1 Q4 g, ?2 c3 @通电导线螺线管,形成磁场有南北,
8 j0 }' Q2 {- l0 c+ g8 t南极S北极N
' z3 b: n( C# N& B0 |7 z' }) _' d进行判定很简单,
' p2 I( t# d7 A/ W4 g  ]1 x3 W9 X' O
右手握住螺线管,电流方向四指尖,5 B0 X6 k: h/ S7 Q  P1 r9 ^) Z
拇指一端即N极,
0 M9 L7 t4 m+ i你说方便不方便。
  n% u  L9 r2 }# f: \2 U
电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
; |+ q8 R/ q% `2 n! A; S" p电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,
5 g  r) A, m! Y电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
/ W3 ], k$ L% C& ?5 k8 m5 j4 b电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
! X% ^6 T) p" S' h9 C" t  S三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
1 O$ w5 ?+ D. S% c, q' J; h勾股定理可利用,已知两边求一边。/ g" \9 v8 T& {6 p
电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算6 L* |3 K9 s) B8 A
电容串联值下降,相当板距在加长,) U+ z9 _9 N3 a: z# S
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
% k( y; i! s% G$ k) ~3 d电容并联值增加,相当板面在增大,
$ c- I0 E6 x1 _3 {+ e: p7 q# }并后容量很好求,各容数值来相加。3 Z2 X  Y& O2 {) t- ?7 ?
想起电阻串并联,电容计算正相反,) Q  V8 T( Z! R- }  k- j# G
电容串联电阻并,电容并联电阻串。
8 H6 a1 Y' Z$ v说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容
: `7 P6 b; i! B下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
0 Q0 D7 g9 q* L/ G% f电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
2 N; `4 V8 z' y0 ]电源一通电压时,电流一时难通达,
( b/ a7 A, E( l- ]5 u0 E6 r切断电源电压断,电流一时难切断,# U! C4 x: Q  O5 y8 N# C
上述比喻较通俗,电压在前流在后,
6 e% A9 s, i; ]6 t# w) k, a0 @两者相差电角度,最大数值九十度。; _9 l3 h; l8 R1 `% C4 b
电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义- \- H( Q  Z+ _& g
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,8 r, ~* O/ i; z6 B+ [5 j. j
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
8 F# n* S; h, O% H0 P$ W对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫相电压线电压相电流线电流。相电压是指火线和零线之间的& W# P9 R6 A4 K! w: r
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。6 S9 c8 W% ^- p$ s- _: T' B
电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系
: f; Z/ z6 [/ k$ k2 Y电压加在三相端,相压线压咋判定?
1 m; [3 b3 |' u2 Z) `  N7 P负载电压为相压,两电源端压为线。
0 L# w3 n& g+ X* _" }9 q8 x角接相压等线压,星接相差根号三。/ ], J+ F; W' A5 J- a4 W
电压加在三相端,相流线流咋判定?- _: _. s  M) L# a! F3 x3 k( ?. E: G
负载电流为相流,电源线内流为线。
: E! v9 n9 p; o9 y2 p4 F  ?星接线流等相流,角接相差根号三。3 M/ S# I5 q, ~1 V9 i- G
解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电6 r* H! _6 K; K: r1 a
压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于( R' k" I! D* F
相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。# X1 b( m. p# r* t* M
以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢
5 v* r* _$ O/ T电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流1 u9 ~  t$ l* d$ ^
常用电压用系数,容乘系数得电流,: b  g: ]! Z3 W
额定电压四百伏,系数一点四四五,6 `4 Z8 o' L* }5 Z
额定电压六千伏,系数零点零九六,! E7 Z: b7 l. _# w+ y
额定电压一万伏,系数恰好点零六。
$ o& K' |+ h- A) _" e& C) X" F( q2 E注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
3 g! j: u4 I- k1 S) T电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
( E. z3 w: l. c+ c  A9 }1 R, B配变两侧熔体流,根据容量简单求,
, ]" N4 y4 e7 V% G# Y3 t: l. \7 n容量单位千伏安,电压单位用千伏。% j) C3 H) `5 R; F2 {" D2 c! n& ]
高压容量除电压,低压乘以一点八,; q: G" n! r# C5 k5 i
得出电流单位安,再靠等级减或加。
2 E' F/ H! B6 h* b) b8 J* _/ o举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V) E7 z$ D2 N6 t. r4 K6 ~: N& \% n; a
高压侧熔体的额定电流为(315÷6A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8A=567A
) B, w2 X8 l2 k8 l' {% b4 R:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
0 F4 m+ {: I0 B) S
电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
, y7 \4 H& x+ `, |配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
' a7 n/ q% O- Q( c% q高压一侧值较大,不同容量不同数。
  _0 R+ y1 U4 n4 b/ [1 y容量一百及以下,二至三倍额流数,
. x  B) X7 N( h) y一百以上要减少,倍数二至一点五,
8 V/ p, M" S* Y9 t/ D5 O高压最小有规定,不能小于三安流,
2 s* d2 A5 S' e% }: E& T低压不分容量值,一律即是额定值。3 v  b0 x2 I2 O# ^* j8 ]3 O
电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求
- n: r  S" U# i' m) j1 m' R距地最少两米五,落地安装设围障,  H$ w$ M4 f" g
障高最少一米八,离开配变点八强,
( l% N- k8 g% y  _$ c$ j若是经济能答应,采用箱式更妥当,
9 G, O/ b" ^/ H' K: O2 N除非临时有用途,不宜露天地上放,
5 K* I, w0 w/ Q" h% a* g0 A室内安装要透风,四周通道要适当。
2 R1 o$ ?7 S' K0 J5 m电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定% l& l, g7 @# v, |( \. K3 |
供电电压有保障,设备运行才正常
2 Y8 x, m. \7 u9 t) L) }高低偏差有规定, 电压高低不一样,
6 |$ ~+ A. Q0 U3 Y/ u( J线间电压正负七,负十正七压为相,
' Q4 o/ f6 E! D0 ]5 }# g' Z假如要求较特殊,供需双方来商量。2 H% Y# W5 a& D) X; Q( `3 f
注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198235.4V
/ }$ s5 d9 \5 |+ K电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测; R8 |9 R0 J! E, c. R% @% h
变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。
) J% Y0 u& a. A; ]; K: {! N  _& U丈量使用兆欧表,根据电压把表选。7 R, I0 b4 Q4 h) G1 ?
超过三五两千五,十千以下用一千。% s1 X9 }* b) N  E& L# Q- {
仪表E端应接地,污染严重加G端。$ ^0 a5 s: Q) n! o3 o
未测绕组和元件,可靠接地保安全。
) i6 ]  C6 j8 Y' Y7 x% T5 {1 W手摇转速一百二,测后放电再拆线。1 q/ y0 X; ^9 b
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。$ z; b: O9 m7 r2 ?
电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行, Q$ }4 \0 v/ h* }# E% _# i
并列两台变压器,四个条件要备齐;$ S' n/ V8 h2 A% u
接线组别要相同,要有相同变压比;
% J: r3 S& U1 {" Q! v& x阻抗电压要一致,相互连接同相序;
+ k  ]0 K, @+ ?容量相差不宜多,最好不超三比一。
0 ^& _8 H2 `/ U6 V2 `$ P电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因- ]* D4 p4 ~2 T
高压熔丝若熔断,六个原因来判定。# H: g2 g" I3 t0 J$ q
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;- u" i$ c$ O" W+ X  R3 E3 s
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
2 L# k8 g1 O. j1 @# e5 u' B雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
% x, J) X$ F; _) g低压熔丝若熔断,五个原因来判定。0 K) G2 {6 E; Q
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
# p6 \4 j  E% |' n2 ?" `' }负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
- ~( b% b! P0 q5 H. h5 `+ R* R输电线路出故障,对地短路或相间。# V! M: M! x+ M8 I$ S" i% V- ?& ^
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值! X* w/ b) [8 r, \; ?# s" {
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。' }( ~* C% u; H: W; J
若知容量伏安数,除以五十就可以。
% c5 T* k/ J+ C7 ~6 q容量单位千伏安,改乘二十来计算。* b, G" K* m7 S6 P' X' f5 T& p
若知空载安培数,扩大百倍及可以。' m; f3 v' b* p* m5 u1 x
例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
! ~$ S( Q/ s8 ^: {8 ^2 P( h7 t$ HP=3000VA÷50W=60W
1 n% V! c8 x( O3 u6 xP=3KVA×20
W=60W5 x9 ~4 S( n2 T; B. A  l
P=0.6A×100
W=60W0 b2 w6 z5 d/ _1 Z- Y

8 w" p' W2 x% H$ U0 L. i% N
8 C% O4 q0 X% u+ N' O  i$ z电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项

$ m% K7 \' r& P& r7 Z仪用电流互感器,实际是台变压器。
( n# h3 h; ]* m/ D( J' y常用低压变高压,电流恰好成反比。
0 l/ y; [. p0 l1 X: q1 X配接仪表测大流,电度计量也必须。+ Z0 T" p7 `  ?, u" t
仪表显示成变比,得出数值为实际。+ F; v( E0 i2 v9 i4 `
二次两端接仪表,K1K2来标记。
4 m. f, f' [. Y( A  M% R额定电流五安培,配用仪表要留意。0 G) }6 d) {& R0 o0 Y5 P
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
' ^0 P4 A4 e  ]" |1 K防止触电保安全,铁心、K2要接地。
0 d& b/ a8 e' g; H& R/ m" J7 Z一次串入电路中,L12来标记。
$ @. G/ l) |! A7 W8 l12出去负载, 三相丈量是必须。& i5 _* J5 K( ^( {1 }3 \4 `# e% j
常用丈量一变比,使用单比互感器。; U: Z  ~. }( W0 X5 `% p# T; v
本身只设二次线,丈量线路即为一。
/ z9 T9 M( G+ C- ?电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔
+ v3 D: q7 k1 W, P, c同杆电压有高低,确保两者垂直距,0 `* I) A7 y3 q6 H$ ~
直线电杆一米二,分支转角保一米。: M0 X' A% R0 f; E
电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度  M9 h& H. S! J5 I) `
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,: p* g! u2 w  g4 n" V/ \3 g
特殊情况可加减,最浅应保一米五,
4 |' a5 T6 {/ n& {: _竿高八米一米五,递增点一依次走,
6 \$ B( S  y; U十三米竿整两米,十八最浅两米六,
' Y+ _$ f1 q- o! }十五米竿两米三,以上数据要熟记。
/ r" m) @; R0 {0 z4 ^* j+ I电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格
& _- t$ i5 M! _+ {/ w拉线强度要保险,强度系数来保全。
) h3 v$ k2 D# a4 r; t8 k3 _镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。+ P6 n- ]& ]& Y, X2 \' C. a
最小截面也要保,二十五方钢绞线。
% G) X8 H! x1 U. {单根直径四毫米,三根一股锌铁线。+ a+ S! V5 L$ N3 b5 m& y( ]
电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定* \3 |/ E: q6 K9 G* E
接户档距怎样算?二十五米是一关。. S$ E  q* P( I# T, b) e
超过二五怎么办?设立中间接户杆。
- m: g) y& P6 i- ]' D/ P1 d  P3 u总长不超五十米,过长使用不安全。
( t7 G* E) ~4 s; G$ F使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。( r. e' P6 P& A; l8 i" [& n  q
线规要按供电算,最小截面防拉断。8 V, U: I, Y3 {1 |. e
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。$ C! z" l5 Q7 N$ L  Q" Y0 D8 Q% P$ l
铝线最细四平方,二点五方是铜线。
7 ?; c, K4 w& _- X3 ^# }# o档距十至二十五,铝六铜四最细线。; d$ y  G! [" N/ Z" M& }2 n
室外接户进户线,线间间隔怎样算?
* V$ W7 @% @* G沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。9 F! w# X0 U" y- Q( w* P; P, Y: P; g
电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序
2 j* T/ K: l+ H! j8 o$ q  M, b低压三相四线制,水平排列成一字。
& i6 ^) Q# I0 ?" _; w面对来线方向看,从左到右有顺序。. ^( [. L) L! x& ?* L! q
ABNC依次排,N线可能比较细。
% V# U2 ?4 h& y2 r+ oN线放置一原则,靠近电杆或墙体9 c+ h8 C; J) B$ k& O4 w/ W
电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择7 t- X# b: C2 |$ h$ l, H
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。# @" U) ], ]# k0 e2 J: X
最小截面十六方,安全载流可估算。% ^$ D6 {2 H$ N2 A2 H$ z
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
# I. ~6 Z4 Q" Y8 K' B2 X3 ~十六平方六点五,二五以上分档算。3 S  j" D% G" [9 K
七十以下各一档,九五以上两两算。
% W3 I7 H6 z4 y/ r; _# |, t截面二五倍数五,以上点五依次减。
' N/ e/ ^8 B1 A  n; C. G若用铜线上一档,温度高时九折算。- }, [0 a8 {/ F; h1 X. B0 i
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算  k- d! n- C; ?' \! K! G$ j
排挤铝线十千伏,电压损失百分数。
# q7 X. q& y; C% [输距电流积六折,再被导线截面除。3 y$ ~; P, h$ b1 [  |7 x
输距千米电流安,截面毫方记清楚。
' k+ P# ]. S; Z' O/ w" ]举例:
# I7 b/ A3 ]- |1 B$ ?现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
3 w. E$ V$ x# T8 FU%=(0.61030)/50=3.6%
0 p- c0 e3 w. F0 Z% H' e$ X6 Y4 K, P9 y5 z/ i

5 v- t: W9 K2 Y# @4 _& L电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算

4 l8 a% s) s# n+ Y$ {铝线压损有多少?五个数值预备好。
2 r9 G; j) l/ B7 H6 ]6 |线路长度、截面积,电流、电压、功因角。4 r1 u; n, m: [$ Y
电阻负载为基值,感性负载再进步。
+ o2 M: }' @% f" ^( J线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。1 j0 {& d% G. L6 m
所得结果乘系数,要分电压和相数。
( L5 S- T! M! m% \6 J, m; C三百八三相为十二,二百二单相二十六。
7 m- Y) H8 {3 M功率因数零点八,根据截面把数加。
/ k+ o7 e/ i7 ^7 f十方以下可忽略,以上依次再增加。- g  L9 ]% r" ?) s4 m
两种规格为一组,每组点二依次加。
. O, x% g7 c# p( G" A8 b) B- i以上算法为铝线,铜线数值好计算。
9 h3 r( [  S1 Q7 g: [铝线数值打六折,两种导线同粗细。
) R, Y. u9 i: k" n8 G对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U=12IL/S
+ `; ~0 _$ {/ q( e对于单相的低压220V供电线路:U
=26IL/S8 H- X. G8 k* ]# b0 Y# |" W. |% ]
铜的电阻率近似为铝的60
" {/ e4 @# I! H( m
电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定7 \& c+ Q' r# P! \6 e2 P
零线截面看相线,七零三五为界限;( q) P  h; B$ S! Q9 \
七零为铝三五铜,小于相等大一半。  {+ D& Z% d" T8 P
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线
) S- c. v1 u) |$ L% ?* j! U; z相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。
5 n4 `7 F% X) |) S' k. {" s, t电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值7 \" K: o' V' G# i
低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。
+ w+ T6 V/ k! u! Z' c$ G二十五方为一百,一档增加五十安。/ X# u1 @# t) e
若用最小十六方,八十左右较核算。6 L: W3 T3 Y; K, b2 f
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算' V. ^! w, T, F6 ]; p4 v4 [
低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
0 h/ `. d. W1 Z* z) v输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。& k/ q5 \! @1 v9 L9 F4 i% C
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
* ~) F7 w$ U* Z+ [/ l7 ^, N抗拉抗风保运行,十六以下不能选。. b6 v- P- y1 P" ?. ^
若用铜线来输电,铝线数值六折算。2 r  l1 U* q8 n2 e
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做负荷距。对于三相四线% a- c2 L. p* ?8 b) V! O6 @
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
4 e1 _+ m6 i, J电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量
; q7 E# `- F, _- K' `1 k, f" x8 B4 c地埋导线保安全,载流数值要有限。
0 t2 I7 Y. J, w0 H# [# I) M' U截面四至九十五,截面倍数粗略算。
3 C9 @0 h4 e/ P  W% B  w. Y四个平方按八倍,每增一级一倍减。
' p2 g3 a( w: m2 `; J5 Q二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
% I! _2 v8 n* [最大截面九十五,数值最小两倍半。
, R! B: V" Q8 d7 M# g8 E: K土壤温度二十五,不是二五要折算。1 P# E! K2 ]% W  T& q- G3 `
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
7 N: P, X& u. \电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序) g. c  i- y+ V9 \6 U) K" V
配电屏内排母线,ABCN咋判定?,
; S8 V! T8 _, f6 P' S面对门前定方向,上下左右后和前。% \# T7 d% p1 b+ |
ABCN依次排,先AN不可乱。( r% S% e* j0 ^" {% p# u4 k
水平排列左、中、右,N线放在最右边。
) T* Y- I( x! m- u  v4 c. K垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
% P1 A2 q  M' L! y) ^前后排列远、中、近,N线放在最近前。$ S1 k' Y" W" P! [
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定; J. {0 K* i) f2 k
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
9 T) o2 ^: b1 x, x( \% n两孔并排分左右,三孔组成品字形。
! C6 j' M  j, }7 ]9 W$ Q$ b接线孔旁标字母,L为火N为零。: e, j+ p( m9 T1 ]; w- Y- v$ F4 M/ X
三孔之中还有E,表示接地在正中。% k' ?# R5 O: ^" ?
面对插座定方向,各孔接线有规定。
* P" g5 L% R& P左接零线右接火,保护地线接正中。
5 Z7 E3 `9 d: i: `0 _$ N电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择% w% K0 u3 D/ n; c' a4 w
选择漏电保护器,供电方式为第一。
1 o1 _) _# {1 W单相电源二百二,二线二级或单级。
; F& P3 Q3 j. q三相三线三百八,选用**保护器。$ i9 H& k$ E! s) n
三相四线三百八,四线**或四级。
& w# j/ y/ t/ f; r表示开关触点
, c1 B  S  G' e6 H- u+ J线表示进、出线2 ]4 t2 [: @7 Z
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
( Z  w+ s/ n$ O* u8 I灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。6 {7 F  J% b( q- N" X, Q( }
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
+ x5 W! r; J' s" Q/ @合上开关点两端,都不发亮火线断。
5 s% ~8 w) r, ~# R, \1 S7 r一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。. u  k9 ~6 j0 C8 ]9 o* s/ z; |
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法  n# Y5 [+ b, n) [, L1 h8 c' s
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。( p/ |" l& d; M( g2 M
检查使用兆欧表,L一端接导线,5 C# `2 y0 G9 q9 T! L
导线另端放水中,仪表E端照此办,: ]/ c' B6 A' v- B3 i" F
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。9 }- t6 z* q) ^# t
查找断点在何处,使用仪器DG3$ p2 I: B# E) A! t0 Y
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
: q. u: C* M1 X7 s' C从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,2 Q, G8 I# p; x+ w- {8 j
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
5 n/ v+ U1 i2 Z$ n" F电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法
  I3 g9 E( \, T, r. {, E交流验电用电笔,亮为火线不亮地。; ]# H* b$ U, y4 V1 S
电路故障可检查,通电丈量火和地。
5 Q# h5 }! `* q, N5 Q+ i  b亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
2 G' b: A2 D2 r' `) e3 v9 J若是两端都不亮,电源火线已脱离。6 A6 w$ Z$ u' [- P% S
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
6 m( |2 W* z4 e4 V# m




欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/) Powered by Discuz! X3.2