美丽的网站-英华家电维修论坛
标题:
电工口诀100例(1)
[打印本页]
作者:
万家正
时间:
2011-3-21 21:25
标题:
电工口诀100例(1)
电
工口诀
(
一
)
简便估算导线载流量
! n4 H5 `- E1 r" b6 ~( x
十下五
,
百上二
,
二五三五四三界
,
七零九五两倍半
,
温度
**
折,铜材升级算
.
" j! k& |2 I' K* l( P; q+ K4 o
解释
:10mm2
以下的铝导线载流量按5A
/
平方毫米计算;
100mm2
以上的铝导线载流量按
2
A
/
平方毫米计算;
25mm2
的铝导线载流量按
4
A
/
平方毫
, D) m& Q5 b- ~ C7 v! _% q- `
米计算;
35mm2
的铝导线载流量按
3
A
/
平方毫米计算;
70mm2
、
95mm2
的铝导线载流量按
2.5
A
/
平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算
120mm
2
2 |- {! ?2 K+ W* }9 a, G: ?" W% T
5 {2 Y% J& L* K% @) b X: z
的铜导线载流量,可以选用
150mm2
的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以
0.8
或
0.9
(依地理位置).
. ]4 c0 m; f* O, h4 m9 ^
电工口诀
(
二
)
已知变压器容量
,
求其电压等级侧额定电流
. R+ K/ z8 W( m
说明:适用于任何电压等级。
1 r. S0 N# e' z; p, z5 ~ n% m( V& ?! }
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
( ~7 W! [9 E- A4 p- t: T
例子:视在电流
I=
视在功率
S/1.732
﹡
10KV=1000KVA/1.732
﹡
10KV=57.736A
2 r" L0 h: ?8 P5 C" s+ t
估算
I=1000KVA/10KV
﹡
6/10=60A
" i, Q- u# F& b0 Q7 Q- [; k" \8 k
8 i9 k) U0 G8 R& b4 \0 k
D' L# Q; W2 J
电工口诀
(
三
)
已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
* G& ^( G- t6 m( }( H' }. ?
口诀
:
配变高压熔断体,容量电压相比求。
/ z# v5 T* r9 x+ J
配变低压熔断体,容量乘
9
除以
5
) E7 x% q8 m, f' s8 I4 Q# c
. f2 p; V e9 ]. r. ~* }
2 ?* a2 S, g: F% ^( W
电工口诀
(
四
)
已知三相电动机容量,求其额定电流
# q; Z, }. m, j8 e9 D' h4 q. W
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
# }( b- {5 p2 d" s4 D) w
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
5 e* X; ]) g3 a
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
+ h c' r" s6 e# \2 f( x! f
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
{7 ^) D. K8 _
4KW÷3KV*0.76≈1A
5 q7 i# u2 n, f2 Q2 L
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为
kW
,电压单位为
kV
,电流单位为
A
。
6 U9 b! E9 c I( u# H
电工口诀
(
五
)
测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
( E( m# F/ r' F! J" v1 W$ v
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
- R* A( f& @+ n4 j' ]! a$ g$ ?8 R
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
* f9 M5 c" n( v1 i
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
^9 f$ k! ^ v5 K8 X
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
$ U1 Y3 I# [- `$ i& I
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
* P) x5 v2 e5 P& Z6 a7 \: A
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
8 m2 Y0 J- ]$ G, l4 t y5 s( S" O
电工口诀
(
六
)
已知小型
380V
三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
* C4 @2 X9 k7 `6 i/ v2 A$ ^( N
直接起动电动机,容量不超十千瓦;
' ^7 Q0 Z% W% V3 r! I4 \. k
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
8 G! {! T& b" i5 w* U' V3 `
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
: v' t- ]4 W6 e! Y9 o$ u
说明:口诀所述的电动机,是小型
380V
鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的
4-7
倍。用负荷开关直接起动的电动机
, N3 ], ?* \; n
容量最大不应超过
10kW
,一般以
4.5kW
以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于
5.5kW
及以下的小容量电动机作不频繁的直
6 A5 G6 I$ L7 l- T
接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用
10kW
以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成
,
选
+ R4 g6 I" D6 q9 e
择额定功率的
6
倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的
5
倍的熔断器为宜,即额定电流(
A
);作短路保护的熔体额
: d8 R. x+ `: Y4 `( M3 p6 t
定电流(
A
)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于
3
倍的额定功率。
5 @3 T8 D+ |6 k: U
电工口诀
(
七
)
测知无铭牌
380V
单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
0 w5 N( H7 I b/ o
口诀:
- [5 F H* O# i s' u
三百八焊机容量,空载电流乘以五。
* F! N" b3 {4 |3 q; _2 d: {) L
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
4 m& }* L, P5 K; G3 t W! [
变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据
P=UI
(功率一定,电压与电流成
$ h$ f( |3 O+ _; E. X+ H; v) @, a
反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
2 [- y/ [3 Y7 r
抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时
2 Z1 d3 E* t+ _
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的
6%~8%
(国家规定空载电流不应大于额定电流的
10%
)。
' y+ _# U% C; U9 ?8 D3 Z' r
电工口诀
(
八
)
判定交流电与直流电流
4 u* O$ C. J" x% d0 g6 |3 G
电笔判定交直流,交流明亮直流暗,
6 G o, c5 w2 f3 M+ } B8 B" V0 R
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
( I# D; l9 m `4 T+ {! R- q3 W U x
说明:判别交、直流电时,最好在
“
两电
”
之间作比较
,
这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
% f) m; M1 `- V+ ?: Z
电工口诀
(
九
)
巧用电笔进行低压核相
: h" q; ^) b) [0 t! \' a! p9 y( V3 g
判定两线相同异,两手各持一支笔,
0 m2 h% ]8 g$ d& O$ F0 t. M( ~
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
( s% o8 b" a6 G$ d* Q
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
* I J$ o% O' i# i( Q
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是
380/220V
供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大
7 o4 T2 g3 ~5 P- ?- e7 S
地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
+ @7 _' O* d. T2 P; w/ \
电工口诀
(
十
)
巧用电笔判定直流电正负极
- B' R. N: D+ F( D$ q. F1 K7 a+ o& `
电笔判定正负极,观察氖管要心细,
* a3 C7 R) b. \4 Q, I8 f: E3 z
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
- `- b# G0 T, _- m. }5 c. u
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为
110V
及以上;若人
- e1 c+ D& U: p& Q7 ~6 o
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
0 h' x* B# K* b9 w3 _9 F: i1 u
的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。
1 H7 q/ R% ~3 D* Z" `
电工口诀
(
十一
)
巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别
# K/ j5 v: W( P8 s5 f5 c A
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
W4 e7 t1 v1 k4 P ]2 V: P1 l" o
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
% N9 w; r$ G4 E3 |
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
2 K0 A1 m: I5 q4 l' s& O
说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流
4 P$ ^# @" W7 D7 a/ R
系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
5 _) O- ^* A% n9 y' O
电工口诀
(
十二
)
巧用电笔判定
380/220V
三相三线制供电线路相线接地故障
$ y d7 W: h) x$ f8 x6 g0 Q( G
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
8 @; K, o, H) X
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
3 i5 ], ]9 L( u$ S! N
若是几乎不见亮
,
金属接地的故障。
& X( ]+ D6 K" E4 K: k" N1 E2 e9 |
说明:电力变压器的二次侧一般都接成
Y
形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上
: D& [+ c0 D5 l O1 h4 c" c
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地
! F) g4 l. D* o
故障。
3 p% X; T0 v! `1 F8 l Y
电工口诀
(
十三
)
----对电动机配线的口诀
0 B& s) @) |6 h6 |
口诀:
2.5
加三,
4
加四
' [$ m/ \! x8 g2 V; J6 {3 O
;
6
后加六,
25
五
. O8 }! g2 ?) u" t! c% W0 V) o
;
120
导线,配百数
; l% U4 \+ N, b8 ]. f
说明此口诀是对三相
380
伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线
(
或塑料线
)
穿管敷设。
5 j0 G+ R) K5 [! `
先要了解一般电动机容量
(
千瓦
)
的排列
:
0 {( F0 f( p1 l
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
- i# f& ] i$ M7 T, N( {9 y' P' P
“2.5
加三
”,
表示
2.5
平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设
,
能配
“2.5
加三
”
千瓦的电动机,即最大可配备
5.5
千瓦的电动机。
6 v# P! R9 Z$ @+ c
“4
加四
”,
是
4
平方毫米的铝芯绝缘线
,
穿管敷设
,
能配
“4
加四
”
千瓦的电动机。即最大可配
8
千瓦
(
产品只有相近的
7.5
千瓦
)
的电动
* t# {3 h+ W: x2 @0 Z% u" _
机。
* U# C2 {6 o& L/ E$ { a
“6
后加六
”
是说从
6
平方毫米开始
,
及以后都能配
“
加大六
”
千瓦的电动机。即
6
平方毫米可配
12
千瓦
,10
平方毫米可配
16
千瓦
,16
平
& w3 L$ E: k6 K! j. ]& r& M
方毫米可配
22
千瓦。
$ N ?+ w7 v* f: ?6 F0 l: }
“25
五
”,
是说从
25
平方毫米开始
,
加数由六改变为五了。即
25
平方毫米可配
30
千瓦
,35
平方毫米可配
40
千瓦
,50
平方毫米可配
55
千
5 q# _2 z# ~8 T4 n+ ]' ] S1 q3 x
瓦
,70
平方毫米可配
75
千瓦。
! A6 W8 C5 P3 k( p8 N. s
“1 2 0
导线配百数
”(
读
“
百二导线配百数
”)
是说电动机大到
100
千瓦。导线截面便不是以
“
加大
”
的关系来配电动机
,
而是
120
平方
$ G. |, k( @% }# u
毫米的导线反而只能配
100
千瓦的电动机了。
! M b/ c. Y0 A6 m. I: W; z6 ?
电工口诀
(
十四
)
----按功率计算电流
( h4 p) x" ^0 \; Z/ i
口诀
:
电力加倍,电热加半。
% `, c+ G O! o, n- x& O
单相千瓦,
4 . 5
安。
0 O9 N+ `4 h/ ~: _, I0 y' G
单相
380
,电流两安半。
+ @' I- ~6 b, Y- ?$ n8 R0 W$ r
解释
:
电力专指电动机在
380V
三相时
(
功率
0.8
左右
),
电动机每千瓦的电流约为
2
安
.
即将
“
千瓦数加一倍
”(
乘
2)
就是电流(安)。这电流
' Q* k5 M2 \6 j- i0 g0 {
也称电动机的额定电流
;
电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相
380
伏的电热设备
,
每千瓦的电流为
1.5
安
.
即将
“
千瓦数加一半
”(
乘
1.5)
,就是
& R s; E3 `6 J5 v1 y) o
电流(安
);
在
380/220
伏三相四线系统中
,
单相设备的两条线
,
一条接相线而另一条接零线的
(
如照明设备
)
为单相
220
伏用电设备。这种设备的功
, p, W L$ t& N) [$ x1 x
率大多为
1KW,
因此
,
口诀便直接说明
“
单相
(
每
)
千瓦
4.5
安
”
。计算时
,
只要
“
将千瓦数乘
4.5”
就是电流
,
安。同上面一样
,
它适用于所有以千
' _- B) B( y9 O& ]5 d- h$ F
瓦为单位的单相
220
伏用电设备
,
以及以千瓦为单位的电热及照明设备
,
而且也适用于
220
伏的直流
;380/220
伏三相四线系统中
,
单相设备的两条
: M" D6 {! [9 H0 |/ X, L
线都接到相线上
,
习惯上称为单相
380
伏用电设备
(
实际是接在两相线上
)
。这种设备当以千瓦为单位时
,
功率大多为
1KW,
口诀也直接说明
“
单相
; z8 T0 Z3 [0 O) [ j0 _' S
( d/ a$ g. N" l8 |3 i
380,
电流两安半
”
。它也包括以千瓦为单位的
380
伏单相设备。计算时只要
“
将千瓦乘
2.5
就是电流(安)。
# w' f5 B! m) E7 f# C7 }
电工口诀
(
十五
)
----
-
导体电阻率
$ d/ W* |' H; `$ C1 x" t9 @
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
& w' n" l% M1 }
长
1
米
,截面积
1
平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为
20
,
0 L- `8 P3 y5 C7 u0 s1 I: h
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
1 ]) B1 Y; N" @$ e; X
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,
. h$ c5 S$ V H0 Q/ y4 ~
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,
, ~8 o: L% q6 J7 b) O
碳的数值算最大,足足十万无零头。
& e7 h7 W( ~0 f. T0 t
电工口诀
(
十六
)
----
-
通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向
) }( c/ p6 w3 N7 h
导体通电生磁场,右手判定其方向,
& a3 ~$ a4 G' I1 p5 c) f& w1 m
伸手握住直导线,拇指指向流方向,
% Q) z$ ?/ x3 k, @
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
4 h ]; z9 r. y) w" C6 }
通电导线螺线管,形成磁场有南北,
/ y2 v/ v: A% i2 [# W9 Q% E/ J
南极
S
北极
N
,
: N8 ? A: T+ Y
进行判定很简单,
. B$ Z1 i( K1 E% `/ |- H. G/ T
右手握住螺线管,电流方向四指尖,
* i Z3 i2 ~8 Q$ X
拇指一端即
N
极,
' c8 Q ` L5 T# x
你说方便不方便。
* H' |3 ?8 T+ q6 g
电工口诀
(
十七
)
----
-
阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
1 P7 Y2 r7 f$ T7 f4 i, e
电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,
" a8 Y) x3 b3 e- r5 \
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
' W# X# h7 T/ x. M. }
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
2 \* \! n% ?5 a; R
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
+ i3 x2 B- a0 D8 q
勾股定理可利用,已知两边求一边。
- u8 {# t4 }' ?/ L
电工口诀
(
十八
)
----
-
电容串并联的有关计算
( e- f1 Y1 g6 }, a
电容串联值下降,相当板距在加长,
7 O( ^9 u/ ]* m4 }
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
% g' M# N" O: w6 I* V
电容并联值增加,相当板面在增大,
4 P6 o) i2 g# j7 X z
并后容量很好求,各容数值来相加。
3 N* K# V, A# v' E7 {
想起电阻串并联,电容计算正相反,
, p9 h/ E! w7 V+ s! N [
电容串联电阻并,电容并联电阻串。
6 D+ g) S- @7 g; H* R. P& C6 \' u- B
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容
6 p' K/ g& M" N3 D, l* y2 r( m
下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
' x+ e; P6 ?* s% n; {1 ~
电工口诀
(
十九
)
----
-
感性负载电路中电流和电压的相位关系
* o8 d _0 z. p, b2 r
电源一通电压时,电流一时难通达,
3 m; s: s% c5 Q5 t/ }& {& j
切断电源电压断,电流一时难切断,
/ b5 |" v+ t- C9 p
上述比喻较通俗,电压在前流在后,
# D& i# t$ v) J5 ^
两者相差电角度,最大数值九十度。
( s6 P' F' E. x9 D1 a) D/ P/ Q* a
电工口诀
(
二十
)
----
-
三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
' r& e& F* d/ m- X' f6 h S
口诀
:
三相电压分相、线,火零为相,火火线,
$ T; d. H* K. S2 o }, J* k7 Y
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
# K& k6 C- F( G& W& ^ L. [1 z
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫
“
相电压
”
,
“
线电压
”
,
“
相电流
”
,
“
线电流
”
。相电压是指火线和零线之间的
& `' U- m; Q3 Y1 C8 R9 {) B' q- X) J
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
, S& ?" w( q% d$ U% O; h
电工口诀
(
二十一
)
三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系
/ z3 d# }' \- g. p" t- C3 p
电压加在三相端,相压线压咋判定?
- o7 V: N6 u( u, |4 L1 g
负载电压为相压,两电源端压为线。
% {8 G4 B b1 v7 }+ p) A1 p
角接相压等线压,星接相差根号三。
; |( \ }) d. B
电压加在三相端,相流线流咋判定?
) z8 M$ h4 c! X3 L/ D$ g( P/ g
负载电流为相流,电源线内流为线。
/ ~, @) Q5 I& K6 w% N8 p
星接线流等相流,角接相差根号三。
9 \, q4 M/ U" u4 x5 J
解释
:
当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电
2 T7 a& v+ T* a. F5 b3 b( j/ r
压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于
, A9 M3 ~7 P9 r
相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。
1 o7 r3 Y+ ~5 j3 W4 t' v# L
以上解释均属个人观点
,
假如各位有何异议
,
请指出
,
谢谢
. I y% I6 Q8 H
电工口诀(二十二)----
-
已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
+ K5 Y0 Q; O4 }8 N
常用电压用系数,容乘系数得电流,
! f' E: p! ]4 O# n4 a
额定电压四百伏,系数一点四四五,
8 a) ^/ m; j+ n s) o- P( h
额定电压六千伏,系数零点零九六,
. C5 b& \1 n. z- |
额定电压一万伏,系数恰好点零六。
1 K: M0 c; K1 @( R
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
" E, ], p5 ^# o$ G! G. R9 S; j
电工口诀
(
二十三
)
----
-
根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
- K$ f+ u+ |! E0 N8 G- J8 p
配变两侧熔体流,根据容量简单求,
) P, J. g! p7 }
容量单位千伏安,电压单位用千伏。
- l/ _ Z8 x' ~* ?' y! Y
高压容量除电压,低压乘以一点八,
4 I0 j, d9 Y4 i- O t1 Z: Z
得出电流单位安,再靠等级减或加。
" r# S6 @! D" K- a; R3 Y) e
举例:三相电力变压器额定容量为
315KVA
,高压真个额定电压为
6KV
,低压真个额定电压为
400V
;
7 f% Q, D; z, W2 s' i W+ m
高压侧熔体的额定电流为(
315÷6
)
A=52.5A
;低压侧熔体的额定电流为(
315×1.8
)
A=567A
* P" T! z- d7 _+ j6 S, f* b7 d0 x
注
:
选择熔断器的规格
,
应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
) _& n" I' U. A
电工口诀
(
二十四
)
----
-
根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
$ C, X/ H+ D; q/ z+ V, a3 U
配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
, P; D% x8 |9 X! W5 a7 ?+ K
高压一侧值较大,不同容量不同数。
. Y0 \( Q) Y( k9 \0 }5 {) v& ]8 P2 y
容量一百及以下,二至三倍额流数,
, j4 @0 d% ^7 B' Q- B) F% k
一百以上要减少,倍数二至一点五,
1 C% L1 s5 b4 x6 r0 C/ l, f6 F, A2 v
高压最小有规定,不能小于三安流,
3 Q8 U- S$ d; y8 q
低压不分容量值,一律即是额定值。
. R. J! j8 a6 ?6 Q
电工口诀
(
二十五
)
----
-
配电变压器的安装要求
) ^' x" ?: f9 B* Q
距地最少两米五,落地安装设围障,
2 M s/ s4 X7 M8 {8 m$ ?/ S5 h
障高最少一米八,离开配变点八强,
1 d% a& X9 @8 H/ D; E+ q1 ?. Y
若是经济能答应,采用箱式更妥当,
7 O+ f$ o( f! ]+ {& W
除非临时有用途,不宜露天地上放,
: |9 [8 G4 S: ?; T) @* F, A& C+ D( M# t% H
室内安装要透风,四周通道要适当。
- j5 z# w/ Y" V# d
电工口诀
(
二十六
)
----
-
对配电变压器供电电压质量的规定
4 ^ G2 E E% V: ?% |$ } D
供电电压有保障,设备运行才正常
6 e' g- W. s& @8 ?! B* t' ~/ b! O
高低偏差有规定
,
电压高低不一样,
& X! D1 l3 \* M! B/ J4 M3 _* R
线间电压正负七,负十正七压为相,
; g9 K3 {7 i, B4 L
假如要求较特殊,供需双方来商量。
9 D/ G+ z; r) n" d, p. v
注解:我国低压供电系统中,线电压为
380V
,答应偏差
±7
﹪,即
353.4
~
406.6V
;相电压为
220V,
答应偏差-
10
﹪~+
7
﹪,即
198
~
235.4V
。
$ j8 s5 H) z( Y" E' Z3 R, e* e
电工口诀
(
二十七
)
----
-
变压器的绝缘绕组检测
$ _, g3 x' a, @( l# V& k$ P* p. E' m
变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。
) g; {5 y0 [9 t7 S) f( h
丈量使用兆欧表,根据电压把表选。
: ^- t+ t, B8 [% s9 J+ J4 M
超过三五两千五,十千以下用一千。
- G' Z$ Y2 x0 W: ]1 Q2 s1 I
仪表
E
端应接地,污染严重加
G
端。
* t2 k3 L; a3 Z& w' Z
未测绕组和元件,可靠接地保安全。
$ u: t6 a1 o1 O- i
手摇转速一百二,测后放电再拆线。
2 H3 F9 f! n- G& G1 x
注解:对于
35KV
及以上的变压器应使用
2500V
的兆欧表;
10KV
及以下的变压器应使用
1000V
的兆欧表,
L
端接变压器的绕组,
E
端接地。
: O( U+ ^$ E; M: E& \: D+ j# M
电工口诀
(
二十八
)
----
-
两台变压器的并列运行
4 r0 J4 B; t. t2 z1 L
并列两台变压器,四个条件要备齐;
. |) w: Y3 ?$ Q+ I. h; Z9 ?( A
接线组别要相同,要有相同变压比;
" n# n$ m9 V0 W1 J2 c- G
阻抗电压要一致,相互连接同相序;
+ N% |; r5 ^( x' {
容量相差不宜多,最好不超三比一。
# v8 S' B3 @- h: P2 X: Q
电工口诀
(
二十九
)
----
-
配电变压器熔丝熔断的原因
e% z; Q/ X1 W( S" }
高压熔丝若熔断,六个原因来判定。
9 [# [/ X3 G5 r d) x! o$ F
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
9 r. t# C; X, F; _, A" n* J
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
% e$ M! z& n; L5 F/ O: w
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
; p! w7 y9 z+ b; M3 c
低压熔丝若熔断,五个原因来判定。
( W6 b- d9 L# M( e6 }
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
' L4 w5 ?9 ?# ]3 y* p6 P: m: O
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
" e1 j2 U: y- m5 v$ `" x
输电线路出故障,对地短路或相间。
, G. T3 \1 V7 ~4 K* N% E
电工口诀
(
三十
)
----
-
交流电焊机空载耗损的估算值
# A9 H& E) @% R; j$ H: f2 n
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
4 S5 _. ^2 C: O$ S, u6 E7 D
若知容量伏安数,除以五十就可以。
+ p% c! K. S' }" J/ \( f' U
容量单位千伏安,改乘二十来计算。
4 o) l7 Q# o3 Z3 P1 d3 _# j
若知空载安培数,扩大百倍及可以。
" U% @, s3 e; J. G9 L$ j
例:已知某单相
380V
交流电焊机的额定容量为
3KVA
,空载电流为
0.6
安,求其空载耗损?
9 H3 T% \. Y6 Z; f" ~, z
P=
(
3000VA÷50
)
W=60W
- V" k& ]& \( I) J# K7 a: u
P=
(
3KVA×20
)
W=60W
0 x5 I/ k0 R% C/ g& `& X$ ^
P=
(
0.6A×100
)
W=60W
6 V, `1 h& E( l3 Y9 W. G
' `/ L' c1 |$ ?5 e3 X
# T% b) L0 P% w" g+ D6 g6 ` U; l% O
电工口诀
(
三十一
)
----
-
仪用电流互感器的使用方法和留意事项
3 ~- v8 j1 P$ [$ A3 N. ^9 x
仪用电流互感器,实际是台变压器。
) U2 t) n! ~3 @) M
常用低压变高压,电流恰好成反比。
3 Z6 ^& l- _/ Q' Q- z
配接仪表测大流,电度计量也必须。
' T3 J0 I0 v6 K" a0 a
仪表显示成变比,得出数值为实际。
1 U! D% X& B3 O" h* I: H. m
二次两端接仪表,
K1
、
K2
来标记。
7 Q: f3 [' Z1 T7 G( p) s
额定电流五安培,配用仪表要留意。
- h; n f' E S6 P$ ^
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
/ V4 _/ d! X; T9 r' `% b0 Q! H
防止触电保安全,铁心、
K2
要接地。
1 v. M; ]# s& F, L3 f
一次串入电路中,
L1
、
2
来标记。
0 q- _/ P. E/ X, G h
1
进
2
出去负载, 三相丈量是必须。
9 b( b: M# S' W$ R' K2 k$ E, }
常用丈量一变比,使用单比互感器。
& Q! h! R3 ?1 q
本身只设二次线,丈量线路即为一。
. b' j5 q. @& _$ s, R/ v
电工口诀
(
三十三
)
----
-
同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔
/ W4 {4 g0 F5 w6 s3 X# M
同杆电压有高低,确保两者垂直距,
2 `+ F& B* g+ R6 K( Q6 G1 [: v
直线电杆一米二,分支转角保一米。
' R# ^ o4 }0 n7 ^
电工口诀
(
三十四
)
----
-
水泥电竿的埋设深度
" u+ x+ F8 y5 L4 N) J7 [6 o4 R; m
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
( O. a" a& M, x( d
特殊情况可加减,最浅应保一米五,
) v" T- ^! T1 A+ L# V9 Q o) J
竿高八米一米五,递增点一依次走,
+ V' V. O; n3 T n
十三米
竿整两米,十八最浅两米六,
* ?4 P. i7 b/ j3 h
十五米
竿两米三,以上数据要熟记。
& d5 }1 d9 L" H# p$ I5 U4 A
电工口诀
(
三十五
)
----
-
拉线的强度设计安全系数及最小规格
: t. B$ G& ]! `; f8 O9 w% R& w
拉线强度要保险,强度系数来保全。
& k0 v. l% K1 G4 J5 y; T) u' M4 q, c
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
; F# g& w" Y* t
最小截面也要保,二十五方钢绞线。
9 h* z) l1 e9 g/ `
单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
" s8 Q) E e0 R# Z
电工口诀
(
三十六
)
------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定
, d: p4 d( C: W# M) U% Y$ _
接户档距怎样算?二十五米是一关。
- E% I" N% k( u# Q; ?! t% P
超过二五怎么办?设立中间接户杆。
( d+ {& Y7 V( J
总长不超五十米,过长使用不安全。
" L5 t6 W9 B6 S; J: j
使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。
- t6 y& s2 N& g- Q
线规要按供电算,最小截面防拉断。
1 v: d7 P% x- ]+ _4 J
电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
7 Z9 \7 Y* y' m
铝线最细四平方,二点五方是铜线。
6 T, k& Q) y, N3 k* B) Q
档距十至二十五,铝六铜四最细线。
4 B% s8 V' R2 R; f
室外接户进户线,线间间隔怎样算?
+ b7 z+ {/ n) t& |7 s8 W
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
1 j! a" o% R0 t2 F
电工口诀
(
三十七
)
------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序
& V' J. B8 [/ w* j1 h$ L
低压三相四线制,水平排列成一字。
- M1 o! J" q' Y# Q+ p# t
面对来线方向看,从左到右有顺序。
: U7 u/ A0 w; n8 U
A
、
B
、
N
、
C
依次排,
N
线可能比较细。
' ] C% P! D! y- H f: K
N
线放置一原则,靠近电杆或墙体
+ L! k4 c# H# |" \8 L, t5 r
电工口诀
(
三十八
)
------排挤导线载流量的估算和选择
/ ^% S7 W- M+ k6 ?& C
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。
; X6 I0 @4 J Q* U% e/ j2 x" v
最小截面十六方,安全载流可估算。
2 V. X7 J m, `$ P
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。
" X1 G4 N1 C' R
十六平方六点五,二五以上分档算。
4 B, P4 D( T5 O9 e( y: _
七十以下各一档,九五以上两两算。
i0 i1 r# C2 G! R/ E0 V2 n5 |$ A
截面二五倍数五,以上点五依次减。
/ v! I8 C9 |. k* r4 D; {* l' Q
若用铜线上一档,温度高时九折算。
7 h1 F# t- C, |7 l
电工口诀
(
三十九
)
------高压
10KV
线路电压损失(
%
)估算
3 f. _1 x2 u2 \5 B
排挤铝线十千伏,电压损失百分数。
+ r+ A. R* ^+ H8 t+ L
输距电流积六折,再被导线截面除。
8 d7 l% n: a6 \; [3 l1 T
输距千米电流安,截面毫方记清楚。
0 q, A( s7 C0 y/ [2 U9 P
举例:
% `7 T$ Q6 s$ t+ l( y
现有一条长度为
10km
的高压
10KV
输电线路,所用导线为
50mm2
钢芯铝绞线。求出电流为
30A
时的线路电压损失。
! _: J/ q1 C8 a
U%=(0.6
﹡
10
﹡
30)/50=3.6%
4 P$ l2 {; u) ` x% Q# R4 _! T
- B) l0 K0 H% L
" R) c, k3 R9 C+ O
电工口诀
(
四十
)
------低压线路电压损失(﹪)计算
! b8 O# I4 d0 i# a& A; g
铝线压损有多少?五个数值预备好。
& d& S, F8 G8 Z+ ~8 _8 e* |! T" k
线路长度、截面积,电流、电压、功因角。
/ b- d) g" `* r2 ?0 t& g* p
电阻负载为基值,感性负载再进步。
7 y# }: C4 b; A3 t0 T3 x, w
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
& G) O' @8 H* M. S
所得结果乘系数,要分电压和相数。
3 A# R* `* y+ N- v; X3 b9 Z
三百八三相为十二,二百二单相二十六。
- D8 `" E* Y. ` g
功率因数零点八,根据截面把数加。
- ]' L f% \2 K
十方以下可忽略,以上依次再增加。
3 `# U# k0 E0 r8 E5 ~7 s
两种规格为一组,每组点二依次加。
( [# K1 Z4 f/ c5 H% k
以上算法为铝线,铜线数值好计算。
1 M8 b: }; ^! h. t( ]: C
铝线数值打六折,两种导线同粗细。
* x3 [! Q0 }7 I; I5 O, c) \+ d6 x2 l
对于三相四线制的低压
380/220V
供电线路:
U
﹪
=12IL/S
7 f& h) t$ m7 ]1 i( a5 z# y& }
对于单相的低压
220V
供电线路:
U
﹪
=26IL/S
; f1 p* v6 h( j1 T/ Z( J
铜的电阻率近似为铝的
60
﹪
# t+ H: B7 x& W4 V; X! c
电工口诀
(
四十一
)
------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
+ d# y# P' o) k/ ~# y* k
零线截面看相线,七零三五为界限;
" Z, K, N9 V" o3 c5 j
七零为铝三五铜,小于相等大一半。
4 m8 ~, c% @' X& i* U J
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线
70mm2
和铜绞线
35mm2
为界限。在界限以下时,零线截面与相线
2 @( Y1 |/ U( Q
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。
6 i4 R, U/ c/ G8 Y8 {) p1 W$ j
电工口诀
(
四十二
)
------低压(
220/380V
)排挤线路正常负荷电流的近似值
. J. a l+ U( L* }! Y/ I
低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。
/ b- x9 U6 a( ]8 i2 F( F
二十五方为一百,一档增加五十安。
* {4 ]- J' |" s: U8 @" c2 m! X, C
若用最小十六方,八十左右较核算。
3 T) |7 u/ x* S; u, [
电工口诀
(
四十三
)
------
380/220V
低压排挤线路导线截面的估算
( L' Y# [- x }% S4 x2 Q- N
低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
- t3 V0 f* |! x6 d
输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。
7 L# w6 S* G! Y# R$ n
三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
0 k; T/ \( @7 U1 T& \0 L8 s
抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
1 H# d2 g4 o! d" E4 `( c2 }9 {
若用铜线来输电,铝线数值六折算。
' z% C. j8 t" w+ ?# T
输电负荷(单位:
KW
,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:
KM
)的乘积叫做
“
负荷距
”
。对于三相四线
n2 ^6 p9 ?; m' ]' v
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
! E" J ~# G! W3 ?3 H0 t, g
电工口诀
(
四十四
)
------地埋导线的答应载流量
9 D& O: B) R4 e( V8 x7 U {
地埋导线保安全,载流数值要有限。
4 W2 _. A' `0 Q# r: `
截面四至九十五,截面倍数粗略算。
3 S9 Z+ m0 u" O- k) w
四个平方按八倍,每增一级一倍减。
) E) s% `. Q( Q3 y2 Z Z, A
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
5 Z- u. S' T* b+ i' P/ }
最大截面九十五,数值最小两倍半。
7 q, n# v. u* ?8 a
土壤温度二十五,不是二五要折算。
7 u7 U( ]3 I9 e
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
9 P. W5 j6 v' u# c; O, M! o% C
电工口诀
(
四十五
)
------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
- u! v2 _$ @' u# _2 G( B7 Z
配电屏内排母线,
A
、
B
、
C
、
N
咋判定?,
8 ]! B( h- T( ]" s" ?
面对门前定方向,上下左右后和前。
' y% \2 `& @/ Q' Q8 o' \" q0 V
A
、
B
、
C
、
N
依次排,先
A
后
N
不可乱。
4 F. |; t' V4 G: V
水平排列左、中、右,
N
线放在最右边。
4 O4 J* G7 l( ^9 I
垂直排列上、中、下,
N
线放在最下面。
- f8 O6 _8 T+ c
前后排列远、中、近,
N
线放在最近前。
4 p" E) r8 z+ _
电工口诀
(
四十六
)
------单相电源插座接线的规定
, G. n& O6 z, h L2 P: g# x( ~
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
|0 d4 H% U# @2 r
两孔并排分左右,三孔组成品字形。
0 D! N0 T2 Q; d% g. Z! r2 p
接线孔旁标字母,
L
为火
N
为零。
F* Q' d: x: a
三孔之中还有
E
,表示接地在正中。
: u; W4 k2 q7 k
面对插座定方向,各孔接线有规定。
6 H2 p% o p( t$ c ~9 ]2 I k o
左接零线右接火,保护地线接正中。
# F$ M5 V' r- N& N- c
电工口诀
(
四十七
)
------漏电保护器的选择
T& C6 P, L$ w4 K
选择漏电保护器,供电方式为第一。
1 y6 K7 ~" P- Y, q9 D2 u; D
单相电源二百二,二线二级或单级。
4 u0 j- M9 | D
三相三线三百八,选用
**
保护器。
! h. M' P* R% C$ H, W
三相四线三百八,四线
**
或四级。
& H) d; g4 J5 j) I" i4 }* U
“
级
”
表示开关触点
& \9 n, S1 u) I* t$ L
“
线
”
表示进、出线
9 S0 o) n- F- ~
电工口诀
(
四十八
)
------灯泡不亮的原因查找办法
- \: }- z. B& Q, Y9 L2 _$ l# p
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
1 D9 N9 U* Q+ K
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。
& G! ]" E. v) B1 v1 [1 u9 o6 q
合上开关点两端,都不发亮火线断。
+ P3 i7 X0 D$ i- u
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
+ Y2 {6 J3 J3 e$ N2 x) U, D
电工口诀
(
四十九
)
------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
/ l- O1 V4 }' ]! |. y" u
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
) X- p3 t: l4 o* p
检查使用兆欧表,
L
一端接导线,
( W, |% I2 l# U# t- w7 U0 M% X. `
导线另端放水中,仪表
E
端照此办,
, l3 a2 s& S( \+ u
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
$ F- [9 Y K P. v
查找断点在何处,使用仪器
DG3
,
: b( H& o/ @1 G' ~
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
% g/ x' _7 U$ P' I2 b2 Q6 C( t
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
" C. l) `" ]% J
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
, Z7 }% a# M2 o; Q; [, I5 L: s5 T
电工口诀
(
五十
)
------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法
3 W6 y V+ `/ V1 M5 b7 J7 \! a$ a" \
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
0 p7 y, o u- Q1 C: F
电路故障可检查,通电丈量火和地。
( ?# s$ h+ W- i" r" ^
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
- j$ \/ S0 J M! a
若是两端都不亮,电源火线已脱离。
1 |- L$ P: ~6 z* P# e2 N2 S, \
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
* j! G5 {# r6 Q& ]' X7 j
欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/)
Powered by Discuz! X3.2