工口诀()简便估算导线载流量
" v, h  ^. w" F" d' u6 M5 P6 h0 ]十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.- N1 Q# \: p% e/ M6 j3 G" W; j
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4/平方毫

8 s: \, A9 K% J" Z米计算;35mm2的铝导线载流量按3/平方毫米计算;70mm295mm2的铝导线载流量按2.5/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2
( S% M$ I3 h5 T
9 |+ J" ]4 ]3 Y: k: N5 H8 \7 c3 k的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.80.9(依地理位置).

1 H) z7 P; a! L电工口诀()已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
$ g/ V7 m& O; k" [3 a0 _0 {) `说明:适用于任何电压等级。' H- `2 y9 n7 @) p- U* o7 L5 l
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
4 z) T! ~% [- Y2 W/ L例子:视在电流I=视在功率S/1.73210KV=1000KVA/1.73210KV=57.736A
4 g. Q+ H* Q/ Y* `7 V4 U估算I=1000KVA/10KV
6/10=60A
+ f( {7 o( j: ~- k
+ ~! j) M2 d3 y- e4 p# j- @/ \1 v/ c7 h
电工口诀()已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值

% i' d  m$ y* W口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。/ z  n8 [2 }/ c! R. S
配变低压熔断体,容量乘9除以5
/ ?7 j- O+ Y. Q1 ?& I# n/ s% s. K1 c; A, X

, ]8 G* n* ~/ [$ ^6 z电工口诀()已知三相电动机容量,求其额定电流

% M# p6 R; \8 J2 c6 F, w6 N, S+ B$ c& d口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
$ `2 N1 E/ h6 ?) V: a已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。' e! Z7 ]+ X, ^  N
1KW÷0.22KV*0.76≈1A0 }# V, A% i, p7 b
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
+ b% m$ y% ~; I! W! L, {4KW÷3KV*0.76≈1A6 f7 _/ R5 M: I* e% w  I! g
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A
2 C' l- R0 h& d1 D6 J5 N; v电工口诀()测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
7 p. [" a: u+ R$ [3 X& x9 A1 \  M/ ^已知配变二次压,测得电流求千瓦。: F# ^5 b% ~' E9 y( {- H
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。$ `5 {  q) y: H9 D/ Y" f
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。/ Z) `' c2 r6 Q7 j+ B* i
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。5 q7 r2 K. |/ z
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。; d6 G7 x7 q2 T
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
/ K  E* t3 x$ m; X% C6 b电工口诀()已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值' q% h$ r8 y% X
直接起动电动机,容量不超十千瓦;
5 ~5 b" u  J2 l2 r  S6 g六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
& p, \) \2 r4 x& I8 p供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。+ c4 a3 Q7 T- \( e
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
9 F+ T5 T2 c5 Y( g2 C( `, B" z9 P容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直
1 N  c: d$ c$ U! k3 A, L4 T接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,
9 v& ~0 B/ |: k0 C) H4 x择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额# G  ~/ b0 O. f
定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。3 f# ?0 n( s+ R9 [2 T5 N
电工口诀()测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量- O  _2 t, U6 S& S$ N  V
口诀:
( B& N3 c  P* v+ j+ x三百八焊机容量,空载电流乘以五。
6 A7 `5 ?+ I2 N+ O) I# @
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
; @# ^: }$ e* |( X& z' W& z变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成
- O2 Z& y! [  l) h, M. B; p反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电
9 ~& s3 ~' d( \; P抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时
' Z9 A$ O$ U1 `# K  j' a. K与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。' }. ]% d# S# V1 U+ j$ I6 H! `4 p
电工口诀()判定交流电与直流电流
5 L2 W5 V2 [7 _
电笔判定交直流,交流明亮直流暗,
0 n8 V9 D1 G$ L交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
* u7 d  s; S5 Y1 V说明:判别交、直流电时,最好在两电之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
+ f( _" a9 Q& c' h' [7 ^电工口诀()巧用电笔进行低压核相
' q/ ]4 m5 Q# Z, x1 l判定两线相同异,两手各持一支笔,
6 P% y+ e; Z* l2 w两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
& J3 v& E. u7 A0 _! H5 U( X用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
. Y* v6 [3 R. p1 Y5 U6 r5 }$ g说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大' `, W: ^, m: N8 C, t
地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
, ?+ R! @+ Q0 ^6 r: p! {电工口诀()巧用电笔判定直流电正负极5 x" C1 S' k9 s" r+ Z
电笔判定正负极,观察氖管要心细,
. ~5 k. ]3 F0 b9 N" z! t% g* \* I$ N8 ^3 C前端明亮是负极,后端明亮为正极。  C' p) y; A3 L0 x1 Q- F& ]2 n
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人
2 u" }" }6 L7 `, I+ L+ m与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
  j3 \& a2 }9 W! _3 F3 R4 F$ h的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。7 G1 W1 q. N5 b: t6 w
电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别
0 D; J$ v& q0 r* `1 s( y变电所直流系数,电笔触及不发亮;0 q' Q. A* p3 P0 @& W& a
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
. i' o9 h3 l* \" z( i若亮靠近手指端,接地故障在负极。
: ^) X* ^) j: Y; H( J4 X+ n说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流* t) }2 ~( o1 o% x( |- P: b" t1 q
系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。: R! R% G& u% y  ^* @2 P# [
电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障
1 p6 A7 F8 F% h. ~/ P( U6 |星形接法三相线,电笔触及两根亮,/ ^; G' O8 A; b: }1 c% q
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;* e; f8 r9 A5 x  k( p& t
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。0 z! |' ^2 O" `" v" R
说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上
. \7 V) r0 L: \4 p5 b3 g的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地
( L6 K# b+ c) A" ^' Z) W故障。
9 H8 p4 |: x7 a. v. Q% q% w电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀
; R7 ^  C0 `7 r# w0 ~# g口诀: 2.5 加三,4 加四
4 k$ m5 p4 [" Z) j5 S  j) I 6 后加六,25 + U: u; |( q! x8 z
120 导线,配百数

; ^( t6 K5 u* y: Q说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。& j* V9 p6 G7 g) r
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
$ L% }) _8 ]+ P2 Z6 U- ~0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100' @: d0 `) l8 h7 @* o9 h0 L3 B
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
* ]8 ^7 c" r6 U
“4 加四”,4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
7 W  D% Q8 @( m/ w2 i! f机。; F4 t# c- o+ s$ x3 T/ J
“6 后加六是说从6 平方毫米开始,及以后都能配加大六千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16
: @, d' P2 T4 N! h4 I- r+ C0 }方毫米可配22 千瓦。
) U# \# D. K3 T2 c. s1 ?“25 ”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 - t9 F: T0 t; k  B5 Q5 S
,70 平方毫米可配75 千瓦。
7 ]% F- a0 s5 B1 x“1 2 0 导线配百数”( 百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以加大的关系来配电动机,而是120 平方4 w4 v$ t+ n6 [+ }. z/ n8 m, R4 W. O3 l
毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。/ ^- \5 h2 Q4 z3 M
电工口诀(十四)----按功率计算电流

0 x. y& Y* i6 B8 b, u' k4 r口诀: 电力加倍,电热加半。
% D+ l7 [& l' ~2 ~4 W" y0 N5 _单相千瓦,4 . 5 安。
- {: a' s7 c% L& m/ `单相380 ,电流两安半。
6 W$ @# K$ C0 p4 O# l# W& n$ J
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 .即将千瓦数加一倍”( 2)就是电流(安)。这电流/ C  _, L7 a* l# @# Z3 n
也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5.即将千瓦数加一半”(1.5),就是
" w3 s2 D, T- k2 t) l6 f, l1 b电流(安);380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功$ Q: E! L9 y0 I. M. V
率大多为1KW,因此,口诀便直接说明单相()千瓦4.5 。计算时, 只要将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千/ t+ v7 _. D3 i. G
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条- b% @7 K8 o6 k, ]4 @- u! L
线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明单相/ D- i8 s8 R7 O* d. a$ E& V

) @# i  q. r& s9 [( J3 z7 a380,电流两安半。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要将千瓦乘2.5就是电流(安)。2 M4 t3 D" p( j* y
电工口诀(十五)-----导体电阻率

& c3 C, [7 c, [, |' d9 g导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,, z8 p. {: @  {! @$ J
1,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为205 j1 }/ ~/ g8 e, S3 [. d6 `- L
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。& |5 J5 f) b" U
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,# ]' m, a1 @: F6 K( A& U
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,  B1 a' J" `% j& x( y* j' B: A3 x
碳的数值算最大,足足十万无零头。
3 k. k0 X  S; n- w+ Q电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向- T! ]+ v: x7 K5 f/ f  o6 C
导体通电生磁场,右手判定其方向,
! {3 x8 E7 l6 k. l0 D7 d2 j9 K6 `伸手握住直导线,拇指指向流方向,* L. Q1 t6 Y( r8 T# l
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。2 X1 p6 D+ N: \4 C  k
通电导线螺线管,形成磁场有南北,: N6 e  [7 J  }( }5 `
南极S北极N
' N7 n! h' q7 I- Y6 g进行判定很简单,
% {; u7 V; O4 k* ~/ }
右手握住螺线管,电流方向四指尖,8 u7 N) H' [3 K
拇指一端即N极,8 F+ J/ j) b$ s2 ^+ I
你说方便不方便。
4 I/ p3 z2 m  @# P  i+ d) y
电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
$ [+ b/ _6 U8 Q" Q9 ~4 b% `" N电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,; Q; ~5 U; R& g+ T, I
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,: s9 F& D$ S- K! i% d$ k5 |& ^
电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
. v: I5 o0 B$ w7 O三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
4 ~& X$ U) L4 w勾股定理可利用,已知两边求一边。
2 v+ ?. b4 a: @/ \, t9 u电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算- u- o5 `# l3 M3 A  K" W- U
电容串联值下降,相当板距在加长,& ?+ C  U. Z5 W
各容倒数再求和,再求倒数总容量。% I$ \% t1 Z2 N& ~
电容并联值增加,相当板面在增大,$ _$ Z2 w5 j7 C1 F
并后容量很好求,各容数值来相加。5 c* M4 k% c0 M2 y1 B
想起电阻串并联,电容计算正相反,
# Q! W$ k3 u5 S9 L' B1 [% b/ A电容串联电阻并,电容并联电阻串。
/ L7 J( ^8 _5 d& Y& r# K( n说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容4 c2 j* t' y' l& R) S
下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
$ a7 A) p' `- P4 `电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系) p( \- s% O( t  G0 ~$ j9 f
电源一通电压时,电流一时难通达,, S2 t0 G7 x: a6 m! s. M2 a7 w( T6 k
切断电源电压断,电流一时难切断,! [& i5 }# `. _2 V  p! K0 U
上述比喻较通俗,电压在前流在后,
4 e/ [/ i8 t; G3 \: W1 D  I两者相差电角度,最大数值九十度。
# d! H. b/ i: X# f0 T电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义# {2 y! i5 l' \( b0 {! }
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,5 b! v! z1 ]: C# i$ I9 V2 }
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
3 ?6 o! {. a% r" }, m* k. A. d, X对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫相电压线电压相电流线电流。相电压是指火线和零线之间的
+ C( ~5 ~2 E! Q; s! ^% O: I电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。/ f1 X  W7 y4 n4 i$ t% B9 H9 Y  i
电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系  g6 h2 B2 K: l' A
电压加在三相端,相压线压咋判定?
9 C: i# i) L9 B5 G- h负载电压为相压,两电源端压为线。9 R# M1 a- ?- ^  N
角接相压等线压,星接相差根号三。5 c9 t2 q$ T( X/ g7 W  N5 S
电压加在三相端,相流线流咋判定?
0 \# l0 G' _8 j5 [& g负载电流为相流,电源线内流为线。
' t! Y$ `7 c6 D1 x星接线流等相流,角接相差根号三。
7 v! v! w. N! P  {$ m解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电
; |; `' l6 S1 n# T压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于# `: s$ R# d* p8 [/ A$ }
相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。
  u2 G% H& t' S! u6 q7 o, @3 ^以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢
4 B" ^# F. h; \2 ]2 [电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流, m8 D3 C2 O7 [0 l6 [0 m( i. i6 ^& l
常用电压用系数,容乘系数得电流,4 B9 b4 G9 c; l0 n9 ?  h
额定电压四百伏,系数一点四四五,
2 L5 G0 F# X+ U3 N, |4 X额定电压六千伏,系数零点零九六,# }  y! J0 {2 t: h" |# T: m
额定电压一万伏,系数恰好点零六。
" |) d& f  k, {, o  Y4 V8 f注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。# V+ q: g- w- _5 O# |$ q$ h: A
电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值$ _, H* b8 f, ?0 t
配变两侧熔体流,根据容量简单求,* |) l2 w1 V) J1 S( b6 h3 H9 J
容量单位千伏安,电压单位用千伏。
* M6 `$ x6 N/ E4 x! a高压容量除电压,低压乘以一点八,
2 u( w2 A# O4 M5 S- J6 U. @得出电流单位安,再靠等级减或加。
( Q) d! y" d" R举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V
) m" i" r% l( o7 N高压侧熔体的额定电流为(315÷6A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8A=567A* ~& \* d8 r$ p& f
:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。

% ]: f( W- i/ I电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
% e$ {' `( p  ^0 c9 F3 W配变两侧熔体流,额定电流数倍求,  I$ D9 c. D3 {) M. G
高压一侧值较大,不同容量不同数。
; o& @, g! R5 M5 \) Y容量一百及以下,二至三倍额流数,
, ~4 s  K2 d+ a( O0 Y& W1 H+ N; u6 Q一百以上要减少,倍数二至一点五,
4 n  j- M+ f  |7 W高压最小有规定,不能小于三安流,9 a5 D6 C+ d9 G7 F  [
低压不分容量值,一律即是额定值。
4 h1 L7 S! [1 O( J8 M电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求! m) q3 q8 E( _" B4 N, Q5 Z
距地最少两米五,落地安装设围障,0 L3 X+ T& o: ^0 Y  l
障高最少一米八,离开配变点八强,
4 U; \! k- |& T6 z若是经济能答应,采用箱式更妥当,
; h7 s5 U9 C! s7 e  n除非临时有用途,不宜露天地上放,- Q" D7 Q* x. q7 N3 i. m
室内安装要透风,四周通道要适当。
" v9 ?' l( z. N! X$ g  z# Y" I8 k4 K电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定0 [0 Q8 l7 E' n4 u; N
供电电压有保障,设备运行才正常6 b, h; v5 I6 V% I+ J2 h
高低偏差有规定, 电压高低不一样,
4 Y& W) F# {3 C6 W, P线间电压正负七,负十正七压为相,3 t; s6 g0 h6 H# W+ W: S1 c2 o& O
假如要求较特殊,供需双方来商量。
& |4 i9 u" x3 B" Z  N注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198235.4V" {4 z3 m) W+ w
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测& O$ _4 F+ R2 b# i5 G+ Q9 [
变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。
/ _6 q; W" g# q丈量使用兆欧表,根据电压把表选。7 @$ C6 S1 H+ N& s0 ^/ |8 _
超过三五两千五,十千以下用一千。! \7 X$ f& M7 U
仪表E端应接地,污染严重加G端。
9 m2 K% \! h5 r( [# c: S# B2 M* q* i, O未测绕组和元件,可靠接地保安全。
7 y1 A' u7 F5 Y+ J; d) v/ I7 x手摇转速一百二,测后放电再拆线。" F: K) b6 u5 S: N4 Q4 }5 y4 Y
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
. x6 k0 F; ?+ I电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
" ~) r/ L! a- \% x8 b" i并列两台变压器,四个条件要备齐;" M, {' |, Z2 m# d
接线组别要相同,要有相同变压比;
" _3 f/ q/ r6 O$ k7 M+ X阻抗电压要一致,相互连接同相序;
* I: C3 [* O/ N( k( ~2 m# V容量相差不宜多,最好不超三比一。1 x; U6 |1 E7 i/ R7 p
电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因% A% R- z' f" G' y6 e
高压熔丝若熔断,六个原因来判定。
$ w6 |$ [0 y$ g1 i熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
1 N5 d( ?3 P1 {; J1 j高压引线有短路;内部绝缘被击穿;
- i8 a8 Y3 c/ O雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
- G/ \/ z" |9 P低压熔丝若熔断,五个原因来判定。$ }% X0 q$ n& f  F
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
6 k7 B6 I, R& ?( x. ^负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;: x. ^) ]/ E" B1 ?
输电线路出故障,对地短路或相间。6 s. i/ C# L' b$ s0 b- n
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值: `$ Y9 u$ Q: M6 {" {+ L  H
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。! z8 [3 d" X2 c: S) }( R0 x
若知容量伏安数,除以五十就可以。
& D# t$ x5 Z$ L容量单位千伏安,改乘二十来计算。
% V, D: u8 N: @. @' e+ X若知空载安培数,扩大百倍及可以。
# \5 R0 z& F  k1 x例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
9 f9 i+ `1 V$ g, j( G0 [P=3000VA÷50W=60W7 N% j1 a: a/ T9 U  `9 ]+ z
P=3KVA×20
W=60W9 H9 f$ o- M5 |* N
P=0.6A×100
W=60W: g# c" N7 S4 n* H
& g* H' \; e: u+ b+ A; h% k, _9 F
3 M" U. C) N; t+ y
电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项

/ V) L7 u( ^7 v仪用电流互感器,实际是台变压器。
) O  S6 ^. x: p" |6 c! `6 s常用低压变高压,电流恰好成反比。7 @0 s" o- F, D; N* E! J3 G
配接仪表测大流,电度计量也必须。
, W) _- V$ s7 ]" x$ P/ i仪表显示成变比,得出数值为实际。
  w" K! P7 c, m+ ~二次两端接仪表,K1K2来标记。
9 [8 i7 D, v/ C$ `1 b" }/ g额定电流五安培,配用仪表要留意。- z9 c! |0 r9 r
两端不可呈开路,不要串联熔断器。
0 q+ P" g2 l4 l, ^5 \! y% t防止触电保安全,铁心、K2要接地。0 E' }6 j1 t7 ~
一次串入电路中,L12来标记。6 @# _$ t$ q6 q/ @- X# P- F- R
12出去负载, 三相丈量是必须。
" W" _+ e6 d& C% w8 M( I常用丈量一变比,使用单比互感器。/ ?( s8 R1 g+ [2 k
本身只设二次线,丈量线路即为一。
5 \- N. t  x1 R0 K7 H6 X电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔4 g$ U6 M0 s# b6 l3 @
同杆电压有高低,确保两者垂直距,
7 L0 o6 O( m) A1 F3 {; b" @直线电杆一米二,分支转角保一米。
0 W" `& P; w& e3 [& `电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度
+ S8 D9 ]8 F+ o4 W电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,+ U: d& K+ N. U! k
特殊情况可加减,最浅应保一米五,/ W9 l. U' Z  R! M" B7 `
竿高八米一米五,递增点一依次走,% O' l; v: Q. K0 X1 b
十三米竿整两米,十八最浅两米六,) b6 L) I! _# s0 I3 B& }9 M7 b
十五米竿两米三,以上数据要熟记。: S( O7 X7 g. U' b/ |1 y+ F
电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格) f3 P8 ^7 T* O7 x$ j2 ~
拉线强度要保险,强度系数来保全。0 s8 u7 J6 M  p9 P% X# h
镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
: ]/ l3 M+ H0 @9 }! Q8 w最小截面也要保,二十五方钢绞线。
  v" D, P( A& @% A% P. ~! o3 }单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
# b9 y- b) u" o$ _  l& M电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定0 h1 d  X* {( R
接户档距怎样算?二十五米是一关。% l- C* z% @9 o$ X2 r% T0 D
超过二五怎么办?设立中间接户杆。( }+ }+ w" \- p" p6 o4 L
总长不超五十米,过长使用不安全。( ?) R: ?- b! j
使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。
+ r9 ?" v  o, `, h线规要按供电算,最小截面防拉断。
) D2 z. d+ V. U1 C% E电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。( ~. s1 c) e% V
铝线最细四平方,二点五方是铜线。
3 M. G4 i- U2 c& _档距十至二十五,铝六铜四最细线。/ b4 V% v+ n: F7 f; M5 i
室外接户进户线,线间间隔怎样算?3 V9 o1 E0 e. u! C8 H4 D
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。$ u# W4 P3 I5 |" A! P
电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序
0 K  C6 |. V, k3 V7 F; ~低压三相四线制,水平排列成一字。
0 `: B5 ^0 s4 @3 a8 A面对来线方向看,从左到右有顺序。3 v! ^. z9 l1 B: u' j
ABNC依次排,N线可能比较细。
) E- k. @. T. V( SN线放置一原则,靠近电杆或墙体
2 ~8 Q! [' f$ }( Y* `$ t+ f电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择9 o3 y* k% f1 S; b6 o
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。
. f- u* ^6 l7 q! x  @! l+ [1 e1 ]最小截面十六方,安全载流可估算。
8 x/ g! a+ \" I/ l! _5 x7 o已知截面乘倍数,截面毫方电流安。% D" Z+ O$ D; ]3 k
十六平方六点五,二五以上分档算。* h6 N/ |. m& W
七十以下各一档,九五以上两两算。
" ^+ I6 @2 E' a2 l- m( [截面二五倍数五,以上点五依次减。
7 C* N4 d! b# @- Q1 w; d1 A7 n若用铜线上一档,温度高时九折算。* S* E" V/ V7 s" j! d0 d) g
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算
* K% r" @' W  X排挤铝线十千伏,电压损失百分数。, f3 B# K# F+ d0 N. ?5 r- t
输距电流积六折,再被导线截面除。+ Q) g9 ]2 p; ?
输距千米电流安,截面毫方记清楚。! E2 ~! ]! p+ u( k1 T: H9 o& Z
举例:
4 D9 I% c/ L. f现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。7 d: I' @7 i/ s8 V
U%=(0.61030)/50=3.6%1 t( p1 ]; A+ Q9 w3 U! Q/ A
- e7 w3 E$ d) u# X

# I. O: S# C( G5 y; b3 b电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算

6 ~: U  o9 L% C& @! e铝线压损有多少?五个数值预备好。
3 O* \7 z2 }. h7 V4 z7 c9 T6 v线路长度、截面积,电流、电压、功因角。# @) w' |) W% J% H
电阻负载为基值,感性负载再进步。! U, ~; n! Y0 J6 O* t6 K
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。! [. G+ s% c4 B- {
所得结果乘系数,要分电压和相数。
3 g/ I* @1 r' O$ r* X三百八三相为十二,二百二单相二十六。
- R8 s. a2 W/ _2 C) ]+ L, S功率因数零点八,根据截面把数加。
" E( M. J! v" n( @+ ^& L十方以下可忽略,以上依次再增加。
2 P+ _2 v7 M  G" z& X6 p% ]8 d; k两种规格为一组,每组点二依次加。! A0 U* M4 b# Z' M6 P
以上算法为铝线,铜线数值好计算。! i' q9 ~4 a' R$ z
铝线数值打六折,两种导线同粗细。# S$ t7 J5 U6 @* v* b: W
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U=12IL/S
' o' ?. \# S4 T8 j7 Y对于单相的低压220V供电线路:U
=26IL/S
/ \% @' h% N6 h铜的电阻率近似为铝的60

4 K, m# \, x8 ?5 d+ T电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
& p8 [/ g+ T3 _; p1 }3 c零线截面看相线,七零三五为界限;
; a- q# j' w+ _七零为铝三五铜,小于相等大一半。# s: j% @" x7 ?8 {4 k
解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线
/ {& S6 @( Q7 u( C  j+ T( u相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。7 m0 e$ j+ }9 b: i; l  Z3 }
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值
2 ?& S. X) a6 O8 P5 k" F" S6 E' k* o低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。, j/ Y6 l4 w/ b
二十五方为一百,一档增加五十安。" A0 y5 U# [: Z6 u$ O; l( E
若用最小十六方,八十左右较核算。' L  k5 g. [% _0 Y" z  _
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算! f/ S9 S+ E4 J: Z$ Q) w, I: c
低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
. R! d3 k* B9 z- ]! x9 t输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。
' k( n+ O0 k3 _: D% M- w6 Y三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
% `" c4 @( X5 V, V& o抗拉抗风保运行,十六以下不能选。/ Z3 H3 y$ A/ c6 X) J  W2 y
若用铜线来输电,铝线数值六折算。: v4 \# V5 g5 _$ A8 Q  g
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做负荷距。对于三相四线8 M% \- X4 }' O" Z( S) x5 y
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
2 ?2 Z$ e5 ~6 V- _+ r, e0 w6 \7 b电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量
/ N! R9 S! q/ X" {2 p6 }( W地埋导线保安全,载流数值要有限。  V6 S7 l8 J/ Q4 U7 V3 T1 w
截面四至九十五,截面倍数粗略算。
8 w: [$ l; I$ \! G( {四个平方按八倍,每增一级一倍减。
; L# H1 @, ]8 ~  U5 Z9 g二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。% U# ^2 Q5 y  R2 H, j
最大截面九十五,数值最小两倍半。3 w. H' f# _3 r0 O' o9 j" r
土壤温度二十五,不是二五要折算。
8 E, B9 X: X$ k0 l, M摄氏五度增两成,四十五度七折算。
) J, Y. `8 |: n电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序0 a$ R* I$ B1 d5 H) j
配电屏内排母线,ABCN咋判定?,9 ^, t" \  K0 X1 ?4 Q# r
面对门前定方向,上下左右后和前。
! H3 Y; l' D* s! u3 fABCN依次排,先AN不可乱。
+ S8 l* ~9 B5 ^$ ?水平排列左、中、右,N线放在最右边。$ F3 s  C; Y( m0 w/ t) Q; g
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
2 x8 q- {$ [/ @. j3 Z  S前后排列远、中、近,N线放在最近前。5 u6 a8 G- X. A3 A8 K" ?+ S9 V: G
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定
2 J1 h  p3 b& h; p# m( @单相插座有多种,常分两孔和三孔。
7 j! {8 g/ R5 G9 \2 z两孔并排分左右,三孔组成品字形。
& n2 A. {8 A9 S' A接线孔旁标字母,L为火N为零。
) F9 x% c7 u4 q9 w" {$ }" C" [三孔之中还有E,表示接地在正中。
, f; x4 [5 X# L4 p面对插座定方向,各孔接线有规定。
5 ]# A6 L: r$ c左接零线右接火,保护地线接正中。
8 ^8 U& Y; ^$ l. z! n" r电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择
6 P; f4 w8 \3 t6 N2 x; s  T( b选择漏电保护器,供电方式为第一。# b4 |1 X; ?# N# ?
单相电源二百二,二线二级或单级。- h; M7 O  s% c2 b* ], ]3 k
三相三线三百八,选用**保护器。: }& Q5 C% ?8 g1 h/ [- g6 _2 ]# c
三相四线三百八,四线**或四级。) ]( ~9 U0 m, ?
表示开关触点1 d7 c4 r8 m: v3 Z/ p
线表示进、出线
+ j7 A/ _* G1 g# h' u) x电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
" H8 L7 d* F5 l7 G% U* n+ m灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
( `2 e8 d3 t: L0 n透明灯泡看得着,否则可用电笔验。; g$ r4 i2 p! e+ A2 |
合上开关点两端,都不发亮火线断。3 \! C) t& T" y) p5 l# ]
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。
" p* g. x: Q/ g5 R5 [0 Z  s' g8 v电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
8 g' n( a7 q" F9 z" s% v% o地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
6 E# }% Z8 ]* j5 s- h8 E检查使用兆欧表,L一端接导线,
/ ]: F: ?' I4 i: J# A导线另端放水中,仪表E端照此办,) d& s8 V4 ~' I2 ~( k, Z
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。2 J4 O) V; Z& k! K6 {& K
查找断点在何处,使用仪器DG3
1 _; x+ w+ d: U- R: e/ Z单相交流接一头,仪器贴附地埋线,* {' m$ J0 n; p6 x
从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
* X. O3 S" I, H8 R9 l若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。2 R9 S, X. s. G$ \. R: n
电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法3 V+ d: X1 ?6 r2 H9 [; h/ T
交流验电用电笔,亮为火线不亮地。: V+ l4 J% e; w" c  e
电路故障可检查,通电丈量火和地。2 ~, p" Y  {7 o7 Y
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
& P% Y( p9 X$ A5 A+ \0 e6 \3 e! S) D' f% t若是两端都不亮,电源火线已脱离。. X) r! a. M- R- o7 o% I
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。- q  i& W1 o; S% u  l" z





欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/) Powered by Discuz! X3.2