电工口诀(一)简便估算导线载流量
- a+ \# B' g# O  X# L1 S十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.
" o8 M( c0 [8 S: [9 t+ E" R解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫
+ d4 Q& {1 F9 t) n" K" w& b
米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2
6 s( N  i: H3 s  K' o4 e, N2 V5 b
6 w, a3 [7 p6 b9 `. k) c$ g+ z的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
9 w* }+ F  M- z
电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
' l9 d8 D* O0 o3 \% _8 M4 j说明:适用于任何电压等级。
. Y$ N9 P# b# w( T' @& ^口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。1 g3 r! l1 k7 h, s9 E3 @
例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A' ?  \: r) ?3 @# v- ~
估算I=1000KVA/10KV﹡
6/10=60A
) F/ ]5 t& W  o, s+ I* K& a) e1 |0 w6 W8 b6 {% }+ q0 \1 E7 Y

* D+ R7 r5 k- M电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值

; W6 T3 j& ]1 X1 C7 M. e" C口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
" H* O) @# A; u% F! P+ x! U配变低压熔断体,容量乘9除以53 d* ^! Y) Z' Q1 e, q

5 Y$ X* Z2 A$ o$ }
3 I7 @$ A: e$ o& V( }7 o$ t2 P电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流
: _: _( O4 P8 g6 B& f. R( V# h" @
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。' N. O" M  A4 O9 g4 ^7 T% ^
已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。+ P. s2 T! X5 @8 f
1KW÷0.22KV*0.76≈1A
) o2 E5 E$ Y- \% [/ v8 |" A# h
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
  F; c; l, D* |4KW÷3KV*0.76≈1A) o3 q2 K$ o% h+ T+ P2 O5 G
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
/ W0 E+ c' I$ L3 a/ ]8 o1 i电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
& K  Q% A8 v: s6 ]2 m已知配变二次压,测得电流求千瓦。
1 g6 V3 J: {; n电压等级四百伏,一安零点六千瓦。$ L5 Q  A# S5 N2 m1 d6 S2 M& t
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。4 c. {: S1 X5 E7 F: t" [
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。0 ^/ s3 @5 V  I3 g6 j
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
" }5 C+ _- ]4 ?2 G2 ~电压等级三万五,一安五十五千瓦。( j. ~: z# \" D) D" E6 U4 e% y
电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
; C$ n( ~  p1 c0 O直接起动电动机,容量不超十千瓦;
4 f( Y, @& r) c  j六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。. ^1 d& T: _5 R4 ~8 d# W- i4 ^
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。$ I6 q- G0 f* _( E
说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
* Q' y& J. C/ L5 V# N& t容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直: T! X4 T' f0 H! L
接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选
2 @! R% q: M5 ~3 E& H5 ~择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额7 J7 M3 X% [4 `6 H7 I; j
定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
* y* Z% ~! f' z- A! N6 x: S电工口诀(七)测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量8 I* y+ E2 d" @! b9 C0 k2 H
口诀:# o- C/ U2 a) c+ O$ N
三百八焊机容量,空载电流乘以五。
# \. f2 R. }" Y2 y6 W6 ?& v2 t
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接2 W3 \$ f: Q$ Q/ {' m' T  P
变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成7 ?" n2 Q* B  t  a# [" q; n
反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电# `  [% b1 c" x3 Q$ t$ X
抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时* v$ S3 q  B; C9 i! T4 C" g
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
6 u; w9 q8 E! l* B电工口诀(八)判定交流电与直流电流

2 G& r$ `8 R" I& O: W# A电笔判定交直流,交流明亮直流暗,2 e" x3 K6 L1 ]  U
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
. M6 R# S% N+ Z+ J; l1 y& a说明:判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
, U" \- Q' _5 }1 b电工口诀(九)巧用电笔进行低压核相
6 Z! d) I$ W% m+ z& b' l/ B判定两线相同异,两手各持一支笔,
& A5 }$ }' [5 A- P5 N+ s% U) f两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
/ ?3 q% k% F3 \6 ?& h用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。5 V) U# E3 E7 u' @' ?4 K
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大
3 _4 X5 ~1 b% L. W4 D7 L地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。- E; [( n% h5 F5 {% \! c
电工口诀(十)巧用电笔判定直流电正负极; [4 q* e' j# I  X' s
电笔判定正负极,观察氖管要心细,
7 o4 _9 C6 v4 Z+ ^3 y前端明亮是负极,后端明亮为正极。
0 Z: X- R/ z8 k2 o说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人
8 Z8 u  v) r* `* e与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管$ p( h' `' r1 i
的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。
3 {; d1 y+ W1 b- T& }$ {电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别
: B1 O8 `2 j' Y0 l- W7 F( D- g变电所直流系数,电笔触及不发亮;) H5 I5 i' O+ R, V
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;6 T( q9 X, ~6 K% c/ C
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
; @/ ]) y* y1 ^4 @% I/ Q7 N说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流
- E) x; a1 C7 I4 D: r* _系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。
' E! _1 T7 V1 }6 Y8 h1 O; s6 A电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障
$ Z* j; Q/ |! W星形接法三相线,电笔触及两根亮,
: I4 U+ j- |% u- f剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
+ T& O* |. t. n: m若是几乎不见亮, 金属接地的故障。0 o4 y( M; ?9 _; ?1 S
说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上: M0 c5 G) S# U- ~  C
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地
& N2 u$ l, Q0 d故障。
, L! `, ^! L; d$ @# p电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀. W& Y3 F8 n2 i1 U8 V8 }
口诀: 2.5 加三,4 加四
9 t2 @3 B: }; Q% a3 P* I; 6 后加六,25 五' L6 p: w- j1 g, u/ J* z4 F7 z
;120 导线,配百数
' z  V& A' X" {- q0 h
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
; T+ i3 @2 i2 n; F( D" o) @先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:7 ~8 d6 x) N) N; X9 c
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
. G  p9 b6 Z! X5 @9 i8 ~“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
- h* e3 i/ o9 |, V4 }9 ^- n
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
+ [5 ^2 s" m2 L  \5 Q5 D3 n机。
3 e6 U9 ^8 ^9 m) M4 E“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平6 E$ j+ h1 \" X: ?! M) X7 G
方毫米可配22 千瓦。0 h5 a5 w! a. M0 m! w
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千" M( a  a) q! {: F! i9 T4 s6 _8 I8 W
瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。( F( X- r) T/ ]5 }
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方0 h: j7 J# G- z; [& |
毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。8 b- q2 S7 G0 {3 f' z# q
电工口诀(十四)----按功率计算电流
( f% `& b* H# ]4 b
口诀: 电力加倍,电热加半。+ n( I6 g. t& E' C" W* t
单相千瓦,4 . 5 安。
9 Y0 k- ~" Z' l' ^单相380 ,电流两安半。

; E# e/ T7 ~# \+ k; U; x+ `6 J解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流
% n- ~) l. u; {0 L也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是
; q7 Z. A5 x- K. i( n' W- s  y. k电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功
) Y, k  {4 f9 P; o" \" l1 ^$ ^率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千
& h: R# b4 c' {7 M# i8 X瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条
# ?9 f8 p1 Q  }" L5 X$ R线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相
/ G% k& b0 R, E& s1 A
3 c. B# A% T% j: r8 z" O7 O; q380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
" w  E. e/ o8 n, y3 J2 ?" q5 d电工口诀(十五)-----导体电阻率
. `# Z' c4 S: |
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
% c' D" I) [; z长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,0 p% r& j9 z# ], |9 s
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。  i# @7 Q0 q& Y: z# k  F
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,, Z' J& F1 E2 n9 g. P/ ^7 n* C. O
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,  r1 t$ P( R; v% [  m
碳的数值算最大,足足十万无零头。
$ F. F' U  [  P6 n9 w' m电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向: ~9 N& p+ u" I# Z
导体通电生磁场,右手判定其方向,
( w) Z! j1 H$ L& o3 W# o5 E) h伸手握住直导线,拇指指向流方向,
) C+ |+ [) ^0 i$ K- g9 c四指握成一个圈,指尖指向磁方向。0 ]7 O, t* q: Q9 t4 z- G
通电导线螺线管,形成磁场有南北,
! l, Z  c  d. K& D, f南极S北极N,/ v: k, Z+ X( D" r
进行判定很简单,
2 D4 Q" a( e$ k5 Z. }: q( I2 p
右手握住螺线管,电流方向四指尖,
! W. X5 k1 ?: P9 e拇指一端即N极,3 `" X0 e9 T8 s$ ~4 i0 E6 S' F4 h
你说方便不方便。
% t/ R' ?1 c! G% F# ]$ a  x
电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
+ H) L0 z& t# L/ Y电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,$ T6 g! a! ]3 F7 E$ X/ u
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
$ E% c0 ^  ^2 w, O) V! R  ^* `电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
- G" h/ x0 [: z- I三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
6 Z  U) c2 o* B勾股定理可利用,已知两边求一边。% f% c& z( b- t$ {( \
电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算; w- G. u, E& t7 F( n5 C/ \8 t. ~
电容串联值下降,相当板距在加长,7 m6 ]; t% Y8 \' p3 n0 |# S
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
8 t9 p% U4 H3 K- T* R6 _2 ?4 y电容并联值增加,相当板面在增大,# [- u9 ^7 X5 x. L  F' s
并后容量很好求,各容数值来相加。8 m) i5 C, J( |& q& Z- \; w+ D
想起电阻串并联,电容计算正相反,
6 W. d- {7 R+ e电容串联电阻并,电容并联电阻串。
$ a, E4 R7 }0 [: d$ [! ~1 ]说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容
  j7 T5 Y, ^' _% E% t) ]下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
% o4 X; p7 {/ d7 ~! P电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系
% K5 j1 g+ g( {! {2 e) g电源一通电压时,电流一时难通达,6 @& L3 p/ Y+ x
切断电源电压断,电流一时难切断,5 x- C7 z" i/ ^7 T4 X
上述比喻较通俗,电压在前流在后,+ H9 F/ n) |6 A- L2 M2 C
两者相差电角度,最大数值九十度。+ _/ O& ], J0 V& y5 j% l
电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义
8 k! m% [* [4 A& M! G8 t* r: h口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,
( D" f& X" H7 {5 Q8 Q三相电流分相、线,绕组为相,火线线。% O+ p' t- x- T4 `
对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的3 t+ H* o& H$ j2 N0 Y. `4 p
电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
5 i" w% D/ G' a. P" y' y电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系- y2 ]4 ^  m( D. Y
电压加在三相端,相压线压咋判定?
4 F1 O  k# w5 \. ?7 b) J" _负载电压为相压,两电源端压为线。5 Y4 y0 v1 ]0 V: R, U5 R! K; o
角接相压等线压,星接相差根号三。0 l9 X2 u2 I2 M
电压加在三相端,相流线流咋判定?  c/ T) l- J  a' \4 }' z
负载电流为相流,电源线内流为线。* v; N+ D+ d6 a
星接线流等相流,角接相差根号三。
, P" B5 R4 Q6 \% v$ m7 x解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电
$ Z7 P0 c6 g0 f# k' M6 g压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于
" D7 S) R, n- K4 U9 g, B1 E6 g  Q  T相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。. b- R& Z" Q& b# B0 L
以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢
( p& w) M0 ?2 `# p4 M. P电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流; }. d& |) d" `
常用电压用系数,容乘系数得电流,# x3 ?9 s' Y& e. w4 y: s) w- k
额定电压四百伏,系数一点四四五,, q0 F  n# W' x* L' F! \: o6 C
额定电压六千伏,系数零点零九六,- ^; m3 H, e4 V- s. B( r  D, D
额定电压一万伏,系数恰好点零六。* x5 t0 A: F  ^$ k$ M% T- ?
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。
' F/ ?) P: o6 O6 C& L$ z% e$ t电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值
9 d2 I3 T0 x3 z; m! L9 z6 L配变两侧熔体流,根据容量简单求,
! R0 z9 w  K2 H  {1 m8 t容量单位千伏安,电压单位用千伏。' x0 G" d9 B8 h( ~* d9 _
高压容量除电压,低压乘以一点八,
; F' I* K% M, e; S得出电流单位安,再靠等级减或加。* p2 v2 @. O7 ^+ z& i4 i" ?/ H9 P
举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V;
5 ]4 c. k# t& Q' v- h* ]* `  _高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A
8 X2 p# L* r* M7 `" X( S9 ^+ i注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。

& H+ @) j+ v9 R' ?8 v电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值
9 h' P8 I2 j5 U  h2 `配变两侧熔体流,额定电流数倍求,
9 w1 l! {1 a& J4 i3 s* B高压一侧值较大,不同容量不同数。9 [# Y; ?% i9 {1 M( q
容量一百及以下,二至三倍额流数,! D' Q# @  z9 Q5 m' {0 Y; N" [
一百以上要减少,倍数二至一点五,
" B3 Y5 Y* M6 F' O  l$ u6 i% F: W0 `高压最小有规定,不能小于三安流,/ }3 \$ @2 _3 k9 Q  m8 U, G
低压不分容量值,一律即是额定值。0 p- k  z; X1 @, ]0 O
电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求! n2 ]0 i6 V  d) C3 d% m+ k
距地最少两米五,落地安装设围障,
/ b5 Z" M, {8 w4 K障高最少一米八,离开配变点八强,4 a! ^0 b$ U) g* e' A* C
若是经济能答应,采用箱式更妥当,
" b: Q  S2 J$ `除非临时有用途,不宜露天地上放,
" H. I+ y! J% L室内安装要透风,四周通道要适当。
# n+ E% r& J7 \# ?& u电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定
/ o8 L& P+ M1 X, B3 p供电电压有保障,设备运行才正常' ^+ @! W" H& Z  L2 B* g5 h
高低偏差有规定, 电压高低不一样,
4 x6 _$ M& a5 O  s5 Z( T线间电压正负七,负十正七压为相,
1 h$ v% i  s+ E5 c8 Y' ^假如要求较特殊,供需双方来商量。1 f) E* k1 j4 u3 K; t
注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。
7 R% o, x4 @( t+ ?电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测
5 m+ F7 v* M! N% Z+ R变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。
9 i2 Z+ s: H  |0 Z丈量使用兆欧表,根据电压把表选。
, q: d: Z9 F- O7 L1 s. U, _5 G* C超过三五两千五,十千以下用一千。! u0 C6 L* r1 O( L6 O% r' Z- {
仪表E端应接地,污染严重加G端。3 S$ h! H" C; d
未测绕组和元件,可靠接地保安全。
; H3 m& G; m8 G# J( \3 }手摇转速一百二,测后放电再拆线。
( [! i. S! i! t. T9 z% I注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
  B- J; n/ U( M电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
5 P) [6 ~' j8 }% ~  M并列两台变压器,四个条件要备齐;
/ L7 ?  F! c. e! ~接线组别要相同,要有相同变压比;
; K; a9 U" k$ u1 L9 n0 V阻抗电压要一致,相互连接同相序;
  v0 H, l, E+ @容量相差不宜多,最好不超三比一。9 u6 o- ^) k) Z# e. A% K& H9 q$ o
电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因
7 y. W* F0 V! R) `高压熔丝若熔断,六个原因来判定。
$ ?3 ^* W4 Y( U' o熔丝规格选的小;质劣受损难承担;- o5 |7 S4 S, K+ E
高压引线有短路;内部绝缘被击穿;9 z8 `& P/ B4 q' a
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
' w% p3 R8 }( Z$ [: V低压熔丝若熔断,五个原因来判定。  v3 M: c+ z3 I" S. {% @. ?; R: M2 I' N4 `
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;1 M/ g- }: g  f
负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;0 e  F. Z, m0 O: b7 e, c
输电线路出故障,对地短路或相间。+ O+ Z5 x" b, X& `- j" Z% W" N+ [7 @
电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值: `* o5 H6 L. p1 N3 {3 z" M
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。( e4 l8 u5 N- W' m
若知容量伏安数,除以五十就可以。+ Q" w! S" d* Y$ \
容量单位千伏安,改乘二十来计算。6 K6 a' x# D# S# I3 d( s
若知空载安培数,扩大百倍及可以。
1 ^/ O* b- b# }* u3 e& p例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?
$ D0 T) t, c. V8 @8 VP=(3000VA÷50)W=60W5 F# g* `; Q% l) S+ f' I
P=(3KVA×20)
W=60W
3 K  t9 E) N$ Z' CP=(0.6A×100)
W=60W% g; o" ^: P4 C* g4 q# o

) o6 C1 s4 V; A$ u! N; Q) B+ D: S
; i' q$ Q  E8 U5 |( g7 B电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项
2 u1 n" S9 w9 Q% ~
仪用电流互感器,实际是台变压器。
7 y" t2 t4 m- G- X& A  `常用低压变高压,电流恰好成反比。% a0 P5 w$ K8 ]* [, |
配接仪表测大流,电度计量也必须。
3 n0 e* S9 R: W7 {" F仪表显示成变比,得出数值为实际。
/ c$ D4 U' N2 R9 M" @/ H二次两端接仪表,K1、K2来标记。
7 ?* j7 V, O1 ~2 N2 E- O额定电流五安培,配用仪表要留意。6 Z2 x% p$ X/ h& @
两端不可呈开路,不要串联熔断器。1 _: F* _4 k; Z% y6 ~
防止触电保安全,铁心、K2要接地。8 _( q2 I8 O& }7 T5 ]" ]
一次串入电路中,L1、2来标记。3 v" h( S% R: H* T1 E5 P, F
1进2出去负载, 三相丈量是必须。' b/ k) l, a) ], w. d$ H' F$ z
常用丈量一变比,使用单比互感器。8 C8 Z$ M1 u- c+ h! ~4 H
本身只设二次线,丈量线路即为一。
( _/ p. j* b9 ^; N/ {电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔
% @! A/ Q7 |9 ?. N$ J9 C同杆电压有高低,确保两者垂直距,
! @  r) O5 r( v- y6 W2 k直线电杆一米二,分支转角保一米。9 V/ l/ U; T- T9 R
电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度  J* m( ^) f9 U6 r' n* E# Z
电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
3 r1 n: d5 v& I7 K) e4 ?特殊情况可加减,最浅应保一米五,
! n& k- ?4 Q) ?9 n; ~竿高八米一米五,递增点一依次走,, c* G. n. H) r* h  t+ F
十三米竿整两米,十八最浅两米六,/ T0 _2 c: l$ j! l* E# _
十五米竿两米三,以上数据要熟记。. x% D$ r$ m. ]$ a0 }; H+ d
电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格& l  I3 n( z7 A9 T
拉线强度要保险,强度系数来保全。
" {1 v! ?8 @5 {+ Z镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。
- @* @( `2 C( ~' k. l$ d, I最小截面也要保,二十五方钢绞线。
! p1 N5 O9 J0 {' x7 m, b单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
( Q, ?  @  h: [' ?7 x$ y电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定
$ x% u5 ?, c4 D$ D, x接户档距怎样算?二十五米是一关。
- U* g9 w, C6 i# {) \$ U/ u超过二五怎么办?设立中间接户杆。6 |5 h9 |3 Y0 F$ o/ [# a! u
总长不超五十米,过长使用不安全。
: B3 `. J1 J0 U, P1 R: \6 c0 [& J使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。
9 g6 r) ], Y- q. i# K3 `6 N5 u线规要按供电算,最小截面防拉断。
7 J. ^. w9 G9 K! a2 z' q( z电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。7 T& @. d2 Q+ O
铝线最细四平方,二点五方是铜线。* @7 n, q0 }0 v; \. V: q- ]
档距十至二十五,铝六铜四最细线。. i- C5 T* y; G% x- y1 a  W# b7 x
室外接户进户线,线间间隔怎样算?' ^2 E* A! ~( ]
沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。" w" b2 E8 o& e5 \  J, ]/ ~: I7 U- x
电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序* u" E7 H! s% v9 n
低压三相四线制,水平排列成一字。
- V& r: P) f+ V5 w, J面对来线方向看,从左到右有顺序。1 Y) J, y1 }/ o' F( c
A、B、N、C依次排,N线可能比较细。! L: a9 x0 I) Z4 I
N线放置一原则,靠近电杆或墙体
* p5 y" N$ z  }电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择+ G8 Y5 B6 I7 S! o9 F
排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。0 M$ d9 w7 C' Y: V! ], v/ c9 l
最小截面十六方,安全载流可估算。2 M9 z4 F6 e, J+ \5 u, Z8 w2 m
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。0 K. t5 h+ j& _. f9 L/ j- M, y, r
十六平方六点五,二五以上分档算。
, Z# g  Y0 m" J) \* \七十以下各一档,九五以上两两算。8 }4 X; s! E  e) ?5 V% c3 r, h
截面二五倍数五,以上点五依次减。0 }& E+ ?0 D$ g! f! q
若用铜线上一档,温度高时九折算。
; l$ o& }# _. J/ E3 S* o电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算
' Q- g1 \6 b, M. F9 `/ D排挤铝线十千伏,电压损失百分数。( E4 S) I6 A# }) @
输距电流积六折,再被导线截面除。" t/ _1 b8 R2 o3 i  K: z# E% F/ z8 N+ X
输距千米电流安,截面毫方记清楚。8 ]2 o: t% u6 {  [2 R+ n% V
举例:
+ w: M$ J9 R2 p7 Y4 G: `3 ?: Z现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。
; z5 n/ ?( u& ]6 ~- }U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%: k! ^: q" d' H; p8 T( Y: D. Q
* g5 e, E2 a/ `" D7 u" R
0 S" }* `. M- B- S+ R7 a% N
电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算
2 d  m( v1 s2 s% @9 S" w) w
铝线压损有多少?五个数值预备好。
& @1 z" x5 m% H. x; s线路长度、截面积,电流、电压、功因角。7 s6 M$ B; J" S2 B" ?1 f3 g
电阻负载为基值,感性负载再进步。/ }3 x+ ^" T- s3 A- \
线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。/ G4 y: o5 R: e5 W
所得结果乘系数,要分电压和相数。2 l" p5 c: t+ u/ e" y5 c
三百八三相为十二,二百二单相二十六。
5 y) g7 M. ?9 ?功率因数零点八,根据截面把数加。/ N& a* Q8 _. R9 a. y
十方以下可忽略,以上依次再增加。
: Q, V8 |! ~3 w: ~$ V2 O两种规格为一组,每组点二依次加。9 Q6 j% {/ {: r7 @
以上算法为铝线,铜线数值好计算。( x1 d9 ~# X- Z
铝线数值打六折,两种导线同粗细。
2 C& r. V0 i; |3 ~) D. M对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S
! M* N7 G* y+ L  s/ O对于单相的低压220V供电线路:U﹪
=26IL/S
  r  ?: W3 R" d, t6 ]& ?铜的电阻率近似为铝的60﹪

& `; T' k- L1 u# a" ~电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定- l3 F- ?9 z+ x
零线截面看相线,七零三五为界限;
- `8 w+ V) g: F* j" z4 c) H+ I, v4 j- h七零为铝三五铜,小于相等大一半。
8 T9 ^- k0 {1 Q0 r; N解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线
7 I& e9 I$ U* }: x/ D5 Z9 m相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。: f" _# k8 u# e& F8 ]
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值$ a. v" p3 b4 V- O- V
低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。
  r; G" B% V; g6 i( g3 f二十五方为一百,一档增加五十安。
6 U8 P  i/ v2 L+ m2 Q0 m6 F若用最小十六方,八十左右较核算。1 {) S2 W9 K/ O9 @7 z% E
电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算
& f( N7 q+ q$ L' k1 _2 U% c9 ~' R低压排挤用铝线,导线截面怎么选?
; J7 R( H! r" e/ Y& q7 j3 }. y输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。
4 w" q2 B( N" H: u& `三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
* n8 w( k8 a3 w抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
' }0 w4 ?5 E! w5 A5 I( }1 x若用铜线来输电,铝线数值六折算。
7 k1 J; R" B) O* `输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做“负荷距”。对于三相四线8 M8 Q# {. p" X: `* F# @
制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
  _+ a( t. w# q+ \. L: o电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量6 l4 [  Z' R6 R% F" J: H
地埋导线保安全,载流数值要有限。$ p) o! o, C9 T' i+ z
截面四至九十五,截面倍数粗略算。* Z# I, m" E& `( r: L
四个平方按八倍,每增一级一倍减。5 Q& K* r& m9 l8 r# D2 z7 y* s
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
, o7 \8 d0 [2 E- n' }4 ~最大截面九十五,数值最小两倍半。, m0 ^9 G' W) ?8 i6 m, {! m7 v
土壤温度二十五,不是二五要折算。6 C# t( g  Z& w& P9 ^. ]
摄氏五度增两成,四十五度七折算。
' S& P2 P0 j) K/ J" x8 K! r4 n电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序
+ H; i$ m! y5 Q! O* `3 [3 O配电屏内排母线,A、B、C、N咋判定?,
' l/ B. S" [3 Y) L" J面对门前定方向,上下左右后和前。
) I! ~/ N0 b) z' d! |A、B、C、N依次排,先A后N不可乱。% p' k* W- r6 @) s: T
水平排列左、中、右,N线放在最右边。
& \1 a5 `8 k6 k$ K垂直排列上、中、下,N线放在最下面。
. r8 ^) V5 B' X9 Q前后排列远、中、近,N线放在最近前。+ y0 P0 Z; C: A. U0 v' ^& S8 t5 o& h
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定
8 j" h" s+ o: W# g; L单相插座有多种,常分两孔和三孔。
$ q! |2 ^3 V! {5 G: P( l. j9 n两孔并排分左右,三孔组成品字形。
2 Z! q# r5 z: }$ [5 J, N, D  t接线孔旁标字母,L为火N为零。
7 ?9 c4 }. p# \- ^8 O( ^: w三孔之中还有E,表示接地在正中。% g! ~% T0 l4 C) \/ j. k
面对插座定方向,各孔接线有规定。
( H1 P% R; j& }+ B# D( \左接零线右接火,保护地线接正中。9 B/ M, f5 H5 N' ^
电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择
. M0 _3 j  f, q% T选择漏电保护器,供电方式为第一。
/ Q7 L) @8 q% ^& [单相电源二百二,二线二级或单级。9 J7 _' w5 f6 c
三相三线三百八,选用**保护器。  @5 @( d4 @$ i7 W* j. P9 P/ K
三相四线三百八,四线**或四级。' |9 L: {( c% {+ L2 i6 o7 j
“级”表示开关触点
' U# F. |' N3 g+ O“线”表示进、出线
& @! `! }" {* Q6 b  X电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法
0 S8 a" b  d, Z% K7 w: R灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。
$ b: v) U3 T% f) O透明灯泡看得着,否则可用电笔验。7 [+ J- i# Y& w, F. Z. M: U. ~
合上开关点两端,都不发亮火线断。6 Q' S0 r: B( f" _" K
一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。. f) E( |8 I6 l, b- I7 d+ p
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法
0 B7 U% U' z) O9 i1 T( E地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。
. Q6 p. O+ G/ T2 \5 b- w检查使用兆欧表,L一端接导线,1 J5 q$ k1 E3 d' m+ w# n
导线另端放水中,仪表E端照此办,& V# v9 A! F' G& U
慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。( S. l) n9 [0 v( t" }+ q" j1 t: [
查找断点在何处,使用仪器DG3,
( k' T+ S' }; \0 X" s2 \& X单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
4 U- S  T" x4 t4 d5 x4 |/ G/ r从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,. l- s& f+ A+ r  i! P# y8 _
若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。
6 R: c  h& s( I) x" q' @  v& h电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法
% }! E5 f$ q' f; H6 e; a5 G交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
7 Z+ ~/ K4 ]! E电路故障可检查,通电丈量火和地。4 u$ Q+ z5 l8 V, t1 M! I- I1 p& T
亮灭正常查设备,电路断开不可疑。8 q$ t+ [$ F8 ^, m( H
若是两端都不亮,电源火线已脱离。2 j0 G8 c- W) a7 G" B: H
若是两端都发亮,零线断裂或脱离。8 H: V3 a+ [  a" w- p; K5 @





欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/) Powered by Discuz! X3.2