工口诀()简便估算导线载流量! ^8 n8 D5 K1 }
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度**折,铜材升级算.; T/ N" c  l9 Z  {
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4/平方毫

5 L- ?, B( z# F8 |( J米计算;35mm2的铝导线载流量按3/平方毫米计算;70mm295mm2的铝导线载流量按2.5/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2
4 L+ A+ n: z! R
3 Q/ z: J6 `% l/ g, r1 ]7 I7 N( F的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.80.9(依地理位置).

9 ~4 t" d: |0 P6 r) w! n电工口诀()已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
) d' c7 R8 J) p! v/ _( R1 n4 b6 y9 ~说明:适用于任何电压等级。
& Q% z9 _- S  r. D1 F口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。% X& N" v1 g+ I! f; D
例子:视在电流I=视在功率S/1.73210KV=1000KVA/1.73210KV=57.736A
+ H+ q- S( q" l$ [; X估算I=1000KVA/10KV
6/10=60A
) _/ I! Q$ N' B
; G8 b2 ~; O# u* B  d! X
' E9 f% S4 d- T# E电工口诀()已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值

9 w9 Q& U) _9 _( W: X; ?" {9 }口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
. t" u7 p: i$ i$ e6 F配变低压熔断体,容量乘9除以5# T  v; b  v: A
! s  ?0 {0 X( }+ J) a" U& m

" d& e$ f, \  Y* R& u电工口诀()已知三相电动机容量,求其额定电流
( k( o7 s+ t% s; B+ k
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
) S, ^0 w/ ]. c已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。
2 d4 v/ c! E9 V# f1KW÷0.22KV*0.76≈1A
2 ^4 i3 J2 _3 G+ R, s- `
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
) w4 {9 @5 I4 \9 R( X3 a5 W8 ^4KW÷3KV*0.76≈1A
2 l8 \7 G& a. [0 k4 F3 C; z$ X
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A
) \  @/ r1 R" {; v( f! t电工口诀()测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
9 m4 G: S. H& J6 b+ V% a已知配变二次压,测得电流求千瓦。
+ b6 |: l  W7 _: T+ Q& Y电压等级四百伏,一安零点六千瓦。+ d9 L8 O, X. |# F6 R) u. E3 r
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
/ L' E+ d: F$ C, X6 }电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
+ |; w3 L4 W) {& C电压等级十千伏,一安一十五千瓦。- i0 k  x% y4 D- g( V( W% V
电压等级三万五,一安五十五千瓦。6 ?+ r5 E' }6 _9 T; [% o; E5 m
电工口诀()已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值/ Z. T: R: t4 M/ r7 s8 t% G' c
直接起动电动机,容量不超十千瓦;2 A4 g6 E. g$ r8 a8 [
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。2 K! ?9 \% g7 G, b& D
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
, k+ T: z: {9 i; Z1 E* N; W说明:口诀所述的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开关直接起动的电动机
  r) [9 u1 ]3 L$ q4 t) v. e! M容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直% \2 v2 B7 ?: @. Z, w
接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,4 A) f; S6 F9 t+ D8 Y
择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A);作短路保护的熔体额
8 }! {; U+ J) K5 F$ Q% I; k定电流(A)。最后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。: `) z! n9 Q$ [9 k' l1 E) I
电工口诀()测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
# J# o  j9 v" w0 b8 J) S0 T口诀:
9 p/ m) b: i% g8 }: {三百八焊机容量,空载电流乘以五。
$ z) L& D  b$ {/ K& }
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接
, ?8 A3 W) f8 x, G: [+ _5 \/ x变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成/ Y6 k* j- C. w: t0 K' x# Q, m
反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压用具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电  e. q% @2 x2 j+ q) m
抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压即是二次电压,也就是说焊接变压器空载时5 |+ e  Y: ~8 V
与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
7 q# e0 t# s" H2 m$ ?# U电工口诀()判定交流电与直流电流
- x* W, l4 |- x- ^6 q, k9 z( M
电笔判定交直流,交流明亮直流暗,
0 U* }* n& J7 U5 W" J/ o) V交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。0 v4 w' a) F. b
说明:判别交、直流电时,最好在两电之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。# Z+ @" u! W) W
电工口诀()巧用电笔进行低压核相
1 A# t" Z& A; `: @' R: l5 {判定两线相同异,两手各持一支笔,# S2 ~* c* H! @- M
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
5 r: b4 b2 ]4 L! N% x: ~5 h用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。; }* o  i* I: e6 z6 |
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。由于我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大% k! S6 |) l) L2 z
地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判定;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。" `5 c: c) m; G8 |" f
电工口诀()巧用电笔判定直流电正负极9 v- ~1 G/ Z- S7 A* R
电笔判定正负极,观察氖管要心细,
5 B: E0 j( Q. R6 Q/ i前端明亮是负极,后端明亮为正极。" Q: n! g2 K% }2 p. J# i
说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要留意:电源电压为110V及以上;若人6 K) A$ z- c8 u. P& z, r, V
与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管
8 J' P% P4 |& Z/ J/ _4 Y# |的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向活动和电子由负极向正极活动的原理。/ e9 s; O& h% o: y  l
电工口诀(十一)巧用电笔判定直流电源有无接地,正负极接地的区别0 d5 v2 v/ B, u" Y. N
变电所直流系数,电笔触及不发亮;+ U/ G& a% ]/ s. V8 \/ l
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
; D6 ]5 s  C1 F. t& r+ p$ W若亮靠近手指端,接地故障在负极。
! I9 H& X" p; Z" m说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,假如发亮,则说明直流
. ~- q! ^& t$ O2 A2 D7 n3 A$ i系统有接地现象;假如发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;假如发亮的部位在靠近手指的一端,则是负极接地。3 d7 X% a% X7 C6 I! k4 Q- v" f
电工口诀(十二)巧用电笔判定380/220V三相三线制供电线路相线接地故障4 h5 r0 k6 Z2 v% t
星形接法三相线,电笔触及两根亮," d( g, J, M* G( d) Q
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;; }1 R2 C$ J; l5 k
若是几乎不见亮, 金属接地的故障。! }6 Q/ q! n" Y% |0 F
说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根通常稍亮,而另一根上# f2 p* C4 R" V9 T; }& J( H
的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;假如两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地3 g% j5 l0 W( `8 z! P
故障。
* i, l* v: m) I6 A+ E. C  f电工口诀(十三)----对电动机配线的口诀5 a* L$ a" f4 c" _* H& ^/ `0 b
口诀: 2.5 加三,4 加四
3 p( U5 j) w* H( H 6 后加六,25 ' }+ r; p* C% |. ^4 o
120 导线,配百数
* a0 W+ s. |" ^6 U1 m1 C# B7 d
说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
2 r5 p0 V+ O- ]0 h+ V# p先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:' g( n! P  p6 I, q* A& [# m
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100# {! N+ W- a! k; d
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。

# K  k/ t' n* j1 C3 H' j9 w, A1 |6 d1 F- r“4 加四”,4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动
! `8 J9 b; R2 D- ^! z4 Y机。% R( p' Q# B" r
“6 后加六是说从6 平方毫米开始,及以后都能配加大六千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16
( Q! _# w" _5 m' L% ]; y7 K9 K& y方毫米可配22 千瓦。; F/ ?* i4 b( V
“25 ”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 " \/ h+ H- B  H3 i/ |
,70 平方毫米可配75 千瓦。
, M1 E) x1 Z! l1 P“1 2 0 导线配百数”( 百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以加大的关系来配电动机,而是120 平方
+ v9 d1 h. k5 ~8 ~毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
' E, P3 Q' a2 l8 g4 ]) [. S) r" }电工口诀(十四)----按功率计算电流
( h9 {3 s$ d; |3 W& J" u# \' k) y1 r/ ]
口诀: 电力加倍,电热加半。
1 y+ ]4 k) n# J- F  }% U7 f单相千瓦,4 . 5 安。; _" i' o' G% Y9 a, y. g4 [
单相380 ,电流两安半。

- s% l' D2 c( z1 L  A. _2 f解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 .即将千瓦数加一倍”( 2)就是电流(安)。这电流
9 v( H4 [/ V6 {( K9 z也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5.即将千瓦数加一半”(1.5),就是
4 s4 L5 [- O3 a, }电流(安);380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功
6 w. }: ]1 M; Z) A, k1 ~& `率大多为1KW,因此,口诀便直接说明单相()千瓦4.5 。计算时, 只要将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千. k% u. p' _3 F7 I1 n
瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条
* [; k! T! p$ r6 ?/ N; `' N! d线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明单相5 M/ S9 e  u+ r7 L0 J/ A
) y$ X' U- h! S% S
380,电流两安半。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要将千瓦乘2.5就是电流(安)。8 Y* H( ^1 E& r) \9 G1 j: c
电工口诀(十五)-----导体电阻率

7 `2 k2 U3 B& w) v2 `* Q导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
2 A# T& i$ n/ j2 L: O1,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20* f7 p4 b: t$ G" ^
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。3 S3 f" P3 `8 i6 ~% O
扩大万倍来记数,铜的最小一七五,- N: L& O$ ^/ ]* N/ l4 E
铝的数值二八三,整整一千纯铁数,
) E2 Q9 V2 K' T5 Q5 e碳的数值算最大,足足十万无零头。
5 j3 ?0 A: _( m0 K; Y6 E1 S电工口诀(十六)-----通电直导线和螺线管产生的磁场方向和电流方向# j2 c9 Q/ H/ v' ?$ G
导体通电生磁场,右手判定其方向,. n& G* `& q2 Z1 c+ w6 t8 h
伸手握住直导线,拇指指向流方向,3 G5 x6 M! @- d8 j# G3 S/ s
四指握成一个圈,指尖指向磁方向。
( R# P- x% }% ?& z# G通电导线螺线管,形成磁场有南北," M. m: H  z3 G  t
南极S北极N5 A- R* z! u2 D
进行判定很简单,
/ j2 v; q( D% F7 W# L4 c, e
右手握住螺线管,电流方向四指尖,
* I3 ?2 m% \6 O8 ?& Z9 ?拇指一端即N极,
2 |' n8 V& |7 D* F0 s. v你说方便不方便。
7 a) y6 p2 ^" k
电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系
, o& Q9 o6 B9 S7 r5 W. P9 X电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,1 M$ M0 g& L( ]6 v! j
电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
& ?( s" }. C2 ~电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,9 i( v* h% g5 R& O" d, x
三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,8 E. D2 g/ K. Q. _5 `$ s
勾股定理可利用,已知两边求一边。& B* ]. y) J+ ]( M
电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算
+ g$ x, Y* g9 Y9 O电容串联值下降,相当板距在加长,: n# }1 o# F" i* i- k' W) Y! ^
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
& y' u4 h" _, G1 V5 X电容并联值增加,相当板面在增大,7 s% n2 E* h( Y/ z, |
并后容量很好求,各容数值来相加。' x% d& j# [9 K6 i  D& Y
想起电阻串并联,电容计算正相反,
( Q  j0 g/ U4 N9 ~! A1 ~4 t* Z电容串联电阻并,电容并联电阻串。0 u* W" T5 |$ `' H- O
说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘间隔加长,由于只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和间隔成反比,间隔增加,电容5 y+ ^2 C7 \; U8 p) _
下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。( _4 |) a' r/ v0 P* ]9 A
电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系, ^$ }; Y! v1 r" w
电源一通电压时,电流一时难通达,
, L5 \# D) v8 H% Y! p* G2 F& j切断电源电压断,电流一时难切断,9 X+ P4 n4 g3 c% w! y1 H
上述比喻较通俗,电压在前流在后,
7 Z2 I# f, C1 V* p8 z8 m* |两者相差电角度,最大数值九十度。
8 b3 M1 y2 {% ?( G9 }电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义/ C4 o( P+ f8 r, N% B! Q
口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,1 O+ a9 A+ z: w' I2 n, e- `) K
三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
0 A7 C/ L3 P5 N9 Q3 _对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫相电压线电压相电流线电流。相电压是指火线和零线之间的
! P6 ^9 y6 f; P; j# r8 U# Y2 t' o电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。
6 D- b* `0 @) O' |/ l' |* n* X电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系1 V8 Q! t8 ~9 y1 A
电压加在三相端,相压线压咋判定?
" X/ ~: U: G1 B& z负载电压为相压,两电源端压为线。/ t# N: {+ U8 c# @" u) m) Q8 t
角接相压等线压,星接相差根号三。/ G+ J- d) K# ?: }3 c/ A- {
电压加在三相端,相流线流咋判定?
0 O, C, B* V1 f- H! _负载电流为相流,电源线内流为线。
8 x# F: Z# j  D  H8 k% X星接线流等相流,角接相差根号三。
' n, X) F2 v# s  N0 r6 \解释:当我们画出简单的示意图,就不丢脸出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电* A& E6 x) M- u) i! `! g: {) F7 Y
压即是线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流即是相电流。只要记住线大于2 @, ?6 U! Z* u
相,由于相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。% Z" g4 V. K1 T) C1 x6 y% U
以上解释均属个人观点,假如各位有何异议,请指出,谢谢
$ `2 b" b. R5 ]  s2 H# n# M, x电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
9 a5 w& e% f4 o6 x4 f: H% A# z  S常用电压用系数,容乘系数得电流,
  c9 [/ ^3 u- T9 h, B额定电压四百伏,系数一点四四五,/ I- y* N% w) }0 G" W  H
额定电压六千伏,系数零点零九六,
& K" Q6 L4 i' H7 t0 R' H# F- y- l额定电压一万伏,系数恰好点零六。, Z3 D5 u  Y0 S" z/ j- y
注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。! D  [2 F" _" P: r
电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值/ N: Q5 }- o' z, \1 e
配变两侧熔体流,根据容量简单求,# Y+ M( S1 B7 z' U0 i) N
容量单位千伏安,电压单位用千伏。
# z% @; P# i+ y) q. V0 ~3 G- ?/ b高压容量除电压,低压乘以一点八," c& c6 E- y' T+ W1 L
得出电流单位安,再靠等级减或加。
7 R' u* _2 T9 I& Q, U- ?' {7 Q% _举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压真个额定电压为6KV,低压真个额定电压为400V
' ]+ C  w5 e+ C/ L8 S高压侧熔体的额定电流为(315÷6A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8A=567A
8 y6 a! X2 Q: U& k( n:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。
3 h5 m. \/ W' Y- Z$ w1 J) @$ [
电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值5 L/ w: q" B. t' |, i
配变两侧熔体流,额定电流数倍求,' j! u$ `/ P; {/ V! T
高压一侧值较大,不同容量不同数。& t( \1 I. w$ f# e
容量一百及以下,二至三倍额流数,
& A* t) n# S$ \: y9 ?一百以上要减少,倍数二至一点五,. M' }6 m2 K4 m9 f7 j4 }% j/ c
高压最小有规定,不能小于三安流,
6 S6 q2 H! u1 t. M7 E低压不分容量值,一律即是额定值。
) C/ X1 i2 N3 ?. T" Y% K- e3 j$ y4 L电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求' E& ]; a( G# P' _- J
距地最少两米五,落地安装设围障,
5 n5 o2 E8 @) o/ M障高最少一米八,离开配变点八强,
+ f  k6 X" r4 }1 U' |  L# I0 g若是经济能答应,采用箱式更妥当,: N/ E0 V: T5 A- ~8 T" S
除非临时有用途,不宜露天地上放,
4 P) y) L3 o! O  v' H室内安装要透风,四周通道要适当。2 S7 P8 C) F9 c% B0 A5 {- u: r: @
电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定# `* o' w, k6 P$ r% B* o% |0 Y
供电电压有保障,设备运行才正常5 Y. W+ P! \& ?9 }
高低偏差有规定, 电压高低不一样,' X0 A4 O+ e; C% Q
线间电压正负七,负十正七压为相,4 A# T  a  Z" c6 v- x4 n/ Q; \% k, q
假如要求较特殊,供需双方来商量。
  t$ Y2 t6 w, r! j+ ~5 y" s注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,答应偏差±7﹪,即353.4406.6V;相电压为220V,答应偏差-10﹪~+7﹪,即198235.4V5 U: q. A" ]* P
电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测, w3 `# D0 E6 ~, L$ k6 h1 e7 R  x
变配运行保安全,丈量绝缘查隐患。7 Q5 T3 \) G. d6 H! q; |5 \
丈量使用兆欧表,根据电压把表选。
# a2 b# {; k0 d( c* L! ?* H超过三五两千五,十千以下用一千。
. l0 C) V4 X7 W$ m+ F4 [. Q5 e仪表E端应接地,污染严重加G端。1 ?, w9 q) v& Z3 q- t/ M
未测绕组和元件,可靠接地保安全。
5 z9 L( S1 i1 ?% Z手摇转速一百二,测后放电再拆线。) I; ~' u: o3 ~$ |
注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。
8 u; Y: \- `- b& R3 m电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行
& S3 M: i6 S5 ?% k0 {$ Z" _" O并列两台变压器,四个条件要备齐;
3 Q2 ?- q) V" [7 `6 b接线组别要相同,要有相同变压比;. J/ P5 e' s3 H$ o8 s) j) b6 w
阻抗电压要一致,相互连接同相序;
1 V3 `8 h. Z. H' ~- ^容量相差不宜多,最好不超三比一。
6 T6 n4 W# Y) Z3 I$ j电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因% F% V* ~/ r6 v1 k( v2 L, s' ]
高压熔丝若熔断,六个原因来判定。
/ W! @) c4 v6 A熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
' ~) y3 f! q/ x# w7 d# N* ]高压引线有短路;内部绝缘被击穿;- r- ?( G1 N3 V$ w: ~4 |' Z$ d6 U
雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。
- s3 o  K5 y/ T+ `. g. ]  B* P+ P# {低压熔丝若熔断,五个原因来判定。) W' e8 r3 c$ q" S% i2 D7 w& I
熔丝规格选的小;质劣受损难承担;
/ R7 f, b! X0 \2 v, ?! s  Z$ c负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;
2 ]% P+ ]& N3 ~) h6 P& [/ Z输电线路出故障,对地短路或相间。
6 k, U1 ?- P' O5 ?, {电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值) [& b' ^. s' l. h9 z. w+ |
三百八十电焊机,空损瓦数可估计。
) q7 j% }& T7 v若知容量伏安数,除以五十就可以。
0 S  d7 F" N" q9 ^9 m容量单位千伏安,改乘二十来计算。
( f& F) w: s. m* W; B4 ]若知空载安培数,扩大百倍及可以。
. f9 M& g7 S( f. w( Z  K例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?3 f" y) n: U( X% ?5 S; |
P=3000VA÷50W=60W/ u% c* @5 C' W. L0 I3 r7 s
P=3KVA×20
W=60W- N$ H1 [8 u  R4 L6 f
P=0.6A×100
W=60W
; _. P# S( T  h! B! i0 d! J* j5 i4 A- a: r

& R4 O6 Q9 o3 P& k: n0 k: |" r1 t电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和留意事项
0 k3 y  |- f  _1 m2 J
仪用电流互感器,实际是台变压器。
+ q. C# [" \; r* O& C! j常用低压变高压,电流恰好成反比。
1 l) d* E7 {: W" f$ N' B: B7 t配接仪表测大流,电度计量也必须。
$ A; d! U$ ~/ Q& y! E# g仪表显示成变比,得出数值为实际。, p6 J1 K. a& C' d
二次两端接仪表,K1K2来标记。1 Q" e7 D# Z$ ?) A) L
额定电流五安培,配用仪表要留意。1 h! J% `2 l+ V6 t
两端不可呈开路,不要串联熔断器。; O+ f# _) S/ A. T* ~
防止触电保安全,铁心、K2要接地。
# d0 X3 Z8 Z/ d5 C一次串入电路中,L12来标记。0 y. G) S: F+ }$ s
12出去负载, 三相丈量是必须。2 \! F9 R' q/ n/ P6 o3 f
常用丈量一变比,使用单比互感器。& R; E3 X7 y7 ^$ y& N& z9 ^
本身只设二次线,丈量线路即为一。
' x) J" h# t4 v  R) ^9 L& e电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直间隔
( ]6 [/ v& x# B2 R8 m同杆电压有高低,确保两者垂直距,
+ m# ]  ~9 T. ^4 j+ w直线电杆一米二,分支转角保一米。# \8 _( M8 o  c% [+ l
电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度
9 t; D6 a& T, d6 D电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,
- a: K: E7 j+ r2 Y; u( f/ W4 K特殊情况可加减,最浅应保一米五,6 H9 b9 z8 j" j7 i! V
竿高八米一米五,递增点一依次走,
: }, ~# ]; p: |4 K0 K, x! n十三米竿整两米,十八最浅两米六,
4 m1 T; c! ?8 o) l! N: G4 v十五米竿两米三,以上数据要熟记。
# X1 m( C/ o; [; I0 t: F7 C3 i, ?& I' ?电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格# l5 U; ^9 N" u4 C+ E% l
拉线强度要保险,强度系数来保全。
( \3 p) \6 Y0 v* M6 N- w镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。3 l2 k& V' J( e' L5 y0 r
最小截面也要保,二十五方钢绞线。
' G9 c8 D* W, I6 V$ C$ h' j4 U$ {单根直径四毫米,三根一股锌铁线。
: c, x/ V# [  ~: X/ z. ]电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见间隔的规定5 q% T, k+ r8 s# u/ \
接户档距怎样算?二十五米是一关。, M- y) J& u8 N" R5 x6 x
超过二五怎么办?设立中间接户杆。
+ _3 Z; A9 }9 W% M, B总长不超五十米,过长使用不安全。
* p" J0 ~. n& a5 R( Y6 ]# U使用寿命要保证,耐天气型绝缘线。5 m* ~8 A7 g+ D; N0 R
线规要按供电算,最小截面防拉断。
( E. x. @4 l8 D0 N电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。
! `4 `" v1 ~' {) U( h6 {. t# y4 }. Z铝线最细四平方,二点五方是铜线。
/ ?- @) e! |# O& c4 f4 w9 y档距十至二十五,铝六铜四最细线。
! N" V+ C. s+ X6 I室外接户进户线,线间间隔怎样算?
+ m4 F. I- U3 r& Z沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。
( v3 U0 t+ P+ G. l2 N% E电工口诀(三十七)------低压三相四线制排挤线的相序排列顺序# J7 t. L- ?8 f. ]2 E3 `) ^
低压三相四线制,水平排列成一字。
& n  z' m$ d7 I( ?面对来线方向看,从左到右有顺序。: {: X7 H0 p/ K8 V0 P9 H
ABNC依次排,N线可能比较细。
$ X$ {, w0 r  N9 _N线放置一原则,靠近电杆或墙体
% q8 Y1 A  D5 j, Y$ ~电工口诀(三十八)------排挤导线载流量的估算和选择
( N& Q! f  N3 A& M排挤裸线铝绞线,强度载流两安全。
" A( L) H; _4 K5 |$ Q  ]9 D最小截面十六方,安全载流可估算。2 w2 y, I3 D" K, V5 I
已知截面乘倍数,截面毫方电流安。2 e2 P- @, A. g- e
十六平方六点五,二五以上分档算。/ B" B  e2 q, T9 c; J
七十以下各一档,九五以上两两算。
) H. A, b' v0 `! |9 ]# |4 U0 J截面二五倍数五,以上点五依次减。
5 W" F) S0 \1 l3 }# \' Q若用铜线上一档,温度高时九折算。: h1 q* a1 L; c( F. h; X6 W) G
电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算
' n3 O/ N" B2 {5 s" T, V9 c3 K* E排挤铝线十千伏,电压损失百分数。& p7 n: ?. m5 @7 C
输距电流积六折,再被导线截面除。( U8 g3 i$ k! |& v
输距千米电流安,截面毫方记清楚。
9 Y; i" `8 e+ s- s2 V+ X举例:0 Z4 Y  m! }+ J
现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。" Z( S  Q- q' f; ]2 `
U%=(0.61030)/50=3.6%
( m3 _9 ^4 D7 D! V& v
. X. J: |/ g' Z4 m! o# }" r- U; G! P3 S" S' m
电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算
# ~/ s  F  {5 a( C3 ]
铝线压损有多少?五个数值预备好。
, X& S. `- r9 A0 R- @线路长度、截面积,电流、电压、功因角。; |' g: }) }4 S+ q
电阻负载为基值,感性负载再进步。
2 ?' g! P2 T( x8 S' p0 ]* z( C# C. K线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。
% n3 Q0 X4 ], n) X( h3 `2 A所得结果乘系数,要分电压和相数。
7 V. M: v+ F' t0 {  a三百八三相为十二,二百二单相二十六。& ]$ C" o2 i% G9 U0 S5 I4 l
功率因数零点八,根据截面把数加。
7 q) F+ d1 h+ x( H十方以下可忽略,以上依次再增加。6 v' P1 v* H) b' h* c$ p
两种规格为一组,每组点二依次加。  J+ |. a/ z; @
以上算法为铝线,铜线数值好计算。1 K6 ~% l) }3 y5 Z% V7 |( v
铝线数值打六折,两种导线同粗细。& o5 b/ j7 X  h) o3 r
对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U=12IL/S
0 }% R/ U$ L; Q( N) a  g对于单相的低压220V供电线路:U
=26IL/S: U4 d1 ^/ u! v3 X& Y, u; |" I
铜的电阻率近似为铝的60

5 d' @8 g+ J6 ]+ H电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定
: P9 T5 y) I; y7 r/ e/ o4 W0 l零线截面看相线,七零三五为界限;1 T3 ~  C5 y3 S; x# P3 R
七零为铝三五铜,小于相等大一半。
4 q* t# e- M  U6 \* H% M解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线1 I0 G! U8 f  }
相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。+ l( |; I# I! b: X+ e
电工口诀(四十二)------低压(220/380V)排挤线路正常负荷电流的近似值
" K! M' M- c8 p低压排挤铝绞线,负荷电流近似算。5 E/ Z) Z# r/ z2 \( Z
二十五方为一百,一档增加五十安。
$ H* F, z6 Y  a% r( [若用最小十六方,八十左右较核算。
& I: s: a7 P: w2 ]0 p- ]电工口诀(四十三)------380/220V低压排挤线路导线截面的估算
/ L2 h5 O7 Q$ Q( V% J5 u) x5 f低压排挤用铝线,导线截面怎么选?4 U" L6 V* H0 j
输电负荷乘间隔,再乘系数算一算。
$ }. g$ W" J: B8 _3 X1 ^三相负荷系数四,单相乘八再乘三。
* t0 m2 |; f5 H: {0 }" ~1 d抗拉抗风保运行,十六以下不能选。
) a& _/ D4 n% W% J- i若用铜线来输电,铝线数值六折算。7 K* l; [1 I8 Z  G8 T
输电负荷(单位:KW,对于三相输电线路,应为三相的总功率,即额定功率)与输电间隔(单位:KM)的乘积叫做负荷距。对于三相四线
9 H+ |' k" t& Z  a7 C/ N制线路,每根相线的截面积不小于四倍负荷距;对于单相电路,每根相线的截面积不小于二十四倍负荷距。
  l. `5 c/ P/ Q- {3 s  w8 J" @电工口诀(四十四)------地埋导线的答应载流量
5 n; X, s; b* T6 a) A9 w+ T地埋导线保安全,载流数值要有限。
  p3 x2 r0 L" s. q# C2 c) }* m& @' P& Q截面四至九十五,截面倍数粗略算。
5 V/ G. v% L+ z4 R9 Z四个平方按八倍,每增一级一倍减。6 c7 Q6 Y, Q1 O
二五、三五均四倍,五十、七十倍数三。
( \2 q& D% s. W# V$ _) s最大截面九十五,数值最小两倍半。
- O5 z6 T' T- W土壤温度二十五,不是二五要折算。' J/ f4 Y$ N0 {1 A9 t
摄氏五度增两成,四十五度七折算。' G0 W" _! V7 e7 G  S+ ?0 M
电工口诀(四十五)------配电屏中装置三相四线制交流电源母线的相序排列顺序8 X9 I1 N, z6 J8 Z
配电屏内排母线,ABCN咋判定?,
$ i7 K8 N6 w, e9 S面对门前定方向,上下左右后和前。
1 h0 b8 i' A4 p5 RABCN依次排,先AN不可乱。
7 [$ p# R3 X  `  m  R2 k- q  L水平排列左、中、右,N线放在最右边。& Y* D1 s5 P# r+ H* B$ Q
垂直排列上、中、下,N线放在最下面。' h5 N% m% D3 j
前后排列远、中、近,N线放在最近前。$ T. @$ X0 j. P9 O* K& ~
电工口诀(四十六)------单相电源插座接线的规定# {) K+ _  K9 A0 n: X; F% T( O
单相插座有多种,常分两孔和三孔。
# J, J4 z7 C) [. Q( F( ?两孔并排分左右,三孔组成品字形。
, Q  \6 H) W) K6 |9 v& \接线孔旁标字母,L为火N为零。
# @, l2 H1 v& y三孔之中还有E,表示接地在正中。: u3 s, R; [3 |; J2 a
面对插座定方向,各孔接线有规定。: D6 ^+ z3 `/ Q* H
左接零线右接火,保护地线接正中。: l- ?* e" O2 j, r$ n+ v0 `
电工口诀(四十七)------漏电保护器的选择/ n. t$ {+ C" d- c# E3 J( {
选择漏电保护器,供电方式为第一。
6 \% w6 W: }; Z7 w& \单相电源二百二,二线二级或单级。
( C+ K& U7 S; _  T三相三线三百八,选用**保护器。8 ?3 J0 e- ^4 l7 Q
三相四线三百八,四线**或四级。
4 f0 |; T5 D/ ?9 C) j7 i. i表示开关触点
2 X5 h* @, X* q' I, a: F线表示进、出线# Y1 `& X3 x0 X; d' e, L
电工口诀(四十八)------灯泡不亮的原因查找办法" g7 ^5 A0 h( j* n: h
灯泡不亮叫人烦,常见原因灯丝断。8 L0 j* D+ z0 B. n
透明灯泡看得着,否则可用电笔验。* P7 P9 L/ |5 b8 M" _) G
合上开关点两端,都不发亮火线断。
' L$ Q& V9 \$ q5 j一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线。0 Q" o& P5 X: N* s
电工口诀(四十九)------埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法( u; }9 \' d( Y/ O  k
地埋导线埋设前,有无断芯盘盘检。: U8 L  u- h6 C
检查使用兆欧表,L一端接导线,# S. C- t6 p+ T4 o# O
导线另端放水中,仪表E端照此办,
) `: I# ?, i/ D慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线。
/ t# W' R$ X2 c; k查找断点在何处,使用仪器DG30 |7 D: J0 y: t/ h
单相交流接一头,仪器贴附地埋线,
' U! C+ |+ b' K从头到尾慢移动,仪灯发光线未断,
) ]4 c7 H  i8 R# y( d8 g若是仪器灯熄灭,此处就是断线点。/ q% P0 [' q( u0 P: ]6 y
电工口诀(五十)------低压验电笔判定交流单相电路故障的方法
9 Y2 B/ C; F0 b2 [, s交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
: B/ }% |, D- m电路故障可检查,通电丈量火和地。
1 ]1 E1 _0 t: a亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
; w9 r5 ]. A8 T' D若是两端都不亮,电源火线已脱离。
: D' p. F3 k/ v+ T0 E3 @  P: i若是两端都发亮,零线断裂或脱离。