一、70S .100S.120S.45T.50T.60T45TA.50TA.60TA.70T1,当发生故障时,面板液晶屏上显示“故障”和相应代码。( f/ U3 n: V: w$ k% Y
序号        故障原因        显示方式
/ ]/ p2 K. ?* W& |. K! t1        室外有板时,通讯故障        显示“E4”% x' p4 x8 E/ P6 Q5 g
2        T环异常        显示“E1”: i3 r9 i4 C$ x
3        T内盘异常        显示“E3”6 p+ [4 L' \5 h& K& T9 l
4        T外盘异常        显示“E2”
- q9 L1 H! j3 f  z6 ~9 Q# l5        低压保护        显示“E5”
. u. p/ I' I% s7 B. @/ \! e6        室外有板时,室外三相缺相、反相保护        显示“E6”. ]: j0 M- Y0 e
7        室外有板时,过流保护        显示“E7”% \5 |- c. E& i4 |
8        室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障        显示“E8”
# f1 e7 U" s) W$ O% c* m! |6 X9        室外有板时,压缩机排气管温度保护        显示“E9”
( j: @! U" j6 j3 M6 L3 n
# Z1 h! ?5 ?( [7 B/ b8 s二、KFR-45LW/TBP型变频机故障显示* I9 _8 V8 J  [1 A+ D
序号        故障原因        显示方式* `" N9 s0 \+ w! H6 N+ h, O/ W
1        室内环境温度传感器开路或短路        显示“11”, |0 W; _0 s1 x" o' ?; g
2        室内热交换器管温温度传感器开路或短路        显示“12”" l7 n1 \2 e# Z1 c
3        室内热交换器结冰保护        显示“13”
# c* @/ J! O- y( h, h2 l0 R. {# b4        室内热交换器过热保护        显示“14”0 `6 r( b" I% I- F# c' S5 O
5        室内通讯故障        显示“15”
; N/ S2 r7 }, N& i9 ]6        室内电源瞬时停电        显示“16”
2 h! f% p" ?' t$ c( P4 P7        室内过电流保护        显示“17”1 ?9 ]3 C6 s0 l! V+ D! I
8        室外环境温度传感器开路或短路        显示“21”
% ?/ N4 p4 ]3 ~, Q8 _/ D9        室外热交换器管温温度传感器开路或短路        显示“22”
2 a' ~6 Y9 u; P, H2 z9 |10        室外压缩机排气口温度传感器开路或短路        显示“23”
9 x3 |1 R) I* |( i1 X: @, F6 }11        无负载        显示“24”: D2 Y5 B- t4 [, }) r* A. Y
12        室外过电流保护        显示“26”
# H4 t+ r2 q7 e9 \13        室外电压异常        显示“28”* t/ R" e2 p1 b7 i5 X
14        室外电源瞬时停电        显示“29”& A7 I: c9 X4 z9 [
15        室外制冷过负荷保护        显示“2A”& N" }  Z8 V  n0 w1 _: V& G
16        室外除霜显示        显示“2B”
8 r0 w# E, _3 Y! i7 k17        IPM模块障        显示“2C”
1 x% c" k9 A/ O8 e% b( ^18        室外E2数据错误        显示“2D”8 S4 @8 s5 b, x& W2 r% j& S

5 X- ^: f  h9 W% B5 T7 B3 @4 d三、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y故障显示和保护显示8 f0 p% O/ d1 }" V) }) G3 j; M
# q5 B, H7 I0 [) W9 z$ G
序号        故障原因        显示方式* ~7 p$ r8 b4 G- t& n; g
1        制热化霜        “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变
7 U+ E5 S9 o9 I- v3 O1 m9 C2        室内制冷防冻结保护        “运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变
" W3 `7 V5 {5 h3 q5 Q7 _' b3        室内制热防高温保护        “运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变6 A( T0 v% c9 q5 [8 f* R
4        室内制热长时间防冷风保护        “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变# k7 |; o, H; K) r2 A8 k2 g# O0 i
5        过流保护        “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机* t* ~/ y7 w) G  H& O
6        低压保护        “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
+ r6 q# t& ?$ l( ?5 [. [! O7        室温传感器故障        “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机
4 U( z3 P- }2 |6 U2 q( @/ L6 f8        室内盘管传感器故障        “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,按无内管传感器运行
' c3 B) b( q: Q9        室外盘管传感器故障        “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
& a  E0 N  C$ n7 l2 Z/ C% I& E10        室外缺相或者相序保护        “定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机/ o9 }7 G* S- I- `' R2 X
11        通讯故障        “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余指示灯灭,系统停机3 T  }# `$ M! h4 }( r' P) s
12        排气保护        “运行”灯和“摆风”灯闪烁0.5/0.5秒,其余灯不变,系统停机
+ J  m; G3 w+ ]. m, {6 D; q0 O' ^  O8 J$ N
四、        KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示
  Y+ i: D  J$ R3 E5 f
! [; r8 @9 U9 I3 E序号        故障原因        显示方式/ W& P( X4 C4 b. X6 O  m8 Q
1        室外盘管损坏        面板定时灯闪烁1次/秒
: G3 W: W: `# Z3 h' a2        室内温度传感器损坏        面板定时灯闪烁1次/8秒' ^2 T1 d) H# q0 t; l6 Q+ `
3        室内盘管传感器损坏        面板定时灯闪烁2次/8秒' Z3 p0 a8 U# f. r9 [
4        除霜        睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
7 [1 O* Y) h( g+ T5        制冷防冻结保护        运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)7 d2 a+ F3 O3 x( n6 i
6        制热防高温保护        运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒). m( Q! t. O, a
7        制热长时间防冷风保护        运行灯闪烁(0.5/0.5秒)
# t, ^9 n  R1 L7 \0 t4 d
2 o0 A4 W: D+ U/ n! W' ~+ I# U五、FS(Y)、DS(Y) 、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示
3 ^% }4 e: z% L! u3 p+ |0 u1 V序号        故障原因        显示方式
& n, B4 R$ I7 r: o  O' }: ]0 d1        室温传感故障,系统停机        显示“E1”( K, T: O8 K3 A* W' r1 P
2        室内板上室外管温传感故障,系统不停机        显示“E2”
" v$ t/ n! j* m6 y3        室内管温传感故障, 系统不停机        显示“E3”
6 i  u" t; Z: T, {0 V# Q( b5 M, h4        室外有板时,过流保护: 系统停机        显示“E7”
! q& w6 h, F1 t2 q) ]5        防高温保护        “运行”灯和“制热”指示灯闪烁1 e# u4 o  R1 q$ Y: x
6        室内防冻结保护        “运行”灯和“制冷”指示灯闪烁- O" q' Z4 t: m' u+ f6 \

- x( k/ A9 D: J4 ~" u六、HS(Y)、HSA(Y)、HSB(Y)、HV(Y)、HVA(Y)数码显示系列空调故障显示:5 M8 q  V5 [2 _# c8 [" F
' F, b1 G, m# q. P) {% y0 v: G
序号        故障原因        显示方式
0 {3 \$ p! b. H. Y! A- x1        PG反馈异常        显示“E4”
* o2 y- F( J3 ?0 O, X2        T环异常        显示“E1”
4 U, |9 S9 L6 \6 V% u, Z; Y3 |6 q3        T内盘异常        显示“E3”
: r# q4 W  a' M6 c4        T外盘异常        显示“E2”
4 @" i* ~! K2 P- _: t! N4 j' M: W5 ~9 m
七、H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB系列故障显示/ H# H1 `0 B1 _. g" e! f
* |1 z8 l" L3 y1 e- F
序号        故障原因        显示方式
; Z+ R1 }% U  J& ^' C# Q9 o1        PG反馈异常        定时灯每8秒闪烁4次
  g) C1 F: T* ~7 W( J! b$ {2        T环异常        定时灯每8秒闪烁1次3 j4 F" J( g# q2 V# K1 g9 ?
3        T内盘异常        定时灯每8秒闪烁2次: ^3 A: Q" \4 S0 p4 B5 m
4        T外盘异常        定时灯每1秒闪烁1次2 N( Q* o) @3 s; q4 i3 ~) m0 w! N/ c

+ f2 ~& v2 }# ~八、H(Y)、KFR-22G/ET-G5型空调故障显示
  Q/ _  I7 K& ?: Z! h5 H0 @/ X( t1 s3 I0 n
序号        故障原因        显示方式$ ?6 b9 p, u7 W. N
1        T环异常        定时灯每8秒闪烁1次
, }2 ~/ Z2 G3 q5 T$ R% U4 P2        T内盘异常        定时灯每8秒闪烁2次) f+ G9 w' V9 `: I* M; N
3        PG反馈异常        定时灯每8秒闪烁4次) r& I3 j( k* m' ?# D
4        T外盘异常        定时灯每1秒闪烁1次
+ Y3 g% T' U" f/ a6 k- R, u8 x4 H7 @3 ~
九、SA、SC、SV、SG、N、M、Q、E、HS1、HSZ、HL1、HLZ、P、ZZ、CZ、VB款数码显示系列空调故障显示:
) r0 {9 c& J, P0 b序号        故障原因        显示方式
7 \4 {2 c: q1 V" @- ^1        PG反馈异常        显示“E4”
" W$ ^0 I1 _# z5 c* a; E6 A: M, i2        环境温度传感器异常        显示“E1”
/ C# F4 i" @7 V1 m3        盘管温度器异常        显示“E3”0 Q8 O. L$ N0 x  f
4        整机过流保护        显示“E6”/ R/ v( P' V5 `
( T2 L6 y' H( _+ X
十、KFR-120LW/A3Y故障指示代码
7 V2 ~( J9 R  |: a( r) u" b序号        故障原因        显示方式9 w, Q( q3 @8 ?0 J0 o
1        制热化霜        “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变( B: w# u* C" r. _4 u; l
2        室内制热长时间防冷风保护        “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变4 ?5 D. p& j4 t
3        过流保护        “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
# T4 A8 E2 }7 \1 r4 I+ C4        低压保护        “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
6 U; A  w: c8 p3 R* \$ u* c5        室温传感器故障        “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“18”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。. S# k" s% A6 n9 `' L6 I
6        室内盘管传感器故障        “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“19”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。1 {% Q5 ~9 F( p4 f% O
7        室外盘管传感器故障        “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
5 ~7 z$ O( p6 W7 X% a8        室外缺相或者相序保护        “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“22”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭* X6 `6 [# P8 I& H2 {# \" }7 U7 e
9        排气传感器故障        “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“20”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭" f( G) w. ?. R1 E3 b$ X5 b! U
10        排气保护        “定时开机”灯和“定时开机”指示灯同时亮并且“21”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),其余灯不变,系统停机, u; D& ^/ @( \6 D
2 q0 E. J% L9 f3 F6 `  I
十一、EC1无水加湿故障指示代码. C4 R& E" q2 W3 x) ^: B

1 w6 }/ A9 S: ^  Y, {' d' e  o序号        故障原因        显示方式
( z- N0 ~" ]; d1        PG反馈异常        显示“E4” ,停机
: Y; L' @0 d5 j& Q8 }$ k# A2        TA异常        显示“E1” ,停机
: {- Q  n" l8 b6 W: [0 T7 f  l3        TE异常        显示“E3” ,停机5 U  z6 M6 U/ H1 ?' |* Q
4        TW异常        显示“E2” ,不停机3 N6 m+ v/ X- r) m' r0 s, g
5        通讯故障        显示“E5” ,停机
+ \2 Z8 P! }! n- T; S  R6 Q6        外环温异常        显示E6加湿停止,不停机- K0 W- k3 b; t: h0 k
7        加湿口温度异常        显示E7加湿停止,不停机4 Z# N# ?6 Z4 h* R  M8 C5 J/ [
8        直流电机异常        显示E8加湿停止,不停机$ S- Y# R5 m' C+ W
9        湿度传感器异常        显示E9加湿停止,不停机! {7 L( c5 f# z( i# a1 M7 i' s
10        加热丝异常        显示E0加湿停止,不停机
( H; h9 `; B' `+ ~  H十二、P1无水加湿故障指示代码0 h  a$ e- O3 N4 M" E3 E1 D4 n
' q; F' K6 B3 K. B! ?$ v* m* I
序号        故障原因        LCD显示方式        LED显示7 p& {7 f7 P* A5 e( G
1        室内温度传感器        显示“E1” ,停机        /" ]3 W; G$ P9 t5 Z6 o" S
2        室内湿度传感器        显示“E2” ,停止加湿        /* i, l% [0 ^8 M% q/ A
3        室内盘管温度传感器        显示“E3” ,停机        /* n2 f2 A; t* d
4        通讯故障        显示“E4” ,停机        室外红色指示灯闪烁8次/8秒
" ~; M# |! G8 L: d5 G/ G5        室外环境温度传感器        显示“F1” ,停止加湿        室外红色指示灯闪烁1次/8秒
; v% U: ^# x6 J  `6 M( v6        室外加湿口温度传感器        显示“F2” ,停止加湿        室外红色指示灯闪烁2次/8秒1 ?, E- ?* C2 ^9 Z
7        室外盘管温度传感器        显示“F3” ,停止加湿        室外红色指示灯闪烁3次/8秒
2 l; {* J' t- D6 B8        直流电机故障        显示“F4” ,停止加湿        室外红色指示灯闪烁4次/8秒6 `0 ~* |9 }8 Q) w$ K3 P! R
9        电加热故障        显示“F5” ,停止加湿        室外红色指示灯闪烁5次/8秒
( a& Q( y- p+ k( O10        室外湿度传感器        显示“F6” ,按45%加湿        室外红色指示灯闪烁6次/8秒
  \' h, ?( Q+ r
# n$ {* S& I& [) I( f十三、KFR-50LW/CSBP故障指示代码
4 v5 P1 a& u& b' }5 {1 u* s7 t序号        故障原因        故障指示
) C+ D, Z/ X) j1        室温传感器故障        E1
& g% j" x. ^% K- h) }2        室内盘管传感器故障        E2
( I/ q9 [* o. w- E3 f3        室内EEPROM故障        E32 e. B* K  D0 k4 R  J$ `; Z0 o
4        室内风机故障        E4
8 x$ L! S- ^* M$ E# k9 a# r5        内外通讯故障        E5
" H8 `9 o( X; }7 [& ?: l6 \. A% J  C6        室内高负荷保护故障        E6
9 z! H& _6 u2 {2 l' ~7        外盘管温度传感器故障        F5
' Y( j( M8 |1 m: A8        排气温度传感器故障        F6/ m" R: ?& [/ H6 Y
9        模块故障        F1
% J' O. T  m2 n) M' J. _/ J) P10        室外环境温度传感器故障        F9, T8 L6 a- B( p1 x5 w
11        AC电流保护故障        F35 E5 _8 P* g) u$ a, o( A& D
12        过欠压保护        F82 g/ a# c6 ?4 l! `; J
13        CT断线保护        F7
) c6 m" Y2 N( D7 ]# \14        室外EEPROM故障        F2$ h1 k/ B  @8 C: I! O
15        压机排气保护故障        F4, S  C" [$ l3 q8 ~# i8 v' w3 m
十四、KF(R)—72、51L/SC. f. x6 b, Q6 n0 v8 j- {
序号        故障原因        故障指示8 H1 ^+ E2 q! L  }9 l7 j( u6 S
1        室温传感器故障        E1+ j! {1 J9 y! U! ~1 H
2        室内盘管传感器故障        E37 C# @  r7 I( o6 N- l
3        可逆同步电机故障        E4
7 x4 G. w( Z5 D4        通讯故障        E57 Z+ m& k! ^- x% _9 m! k7 l
十五、KFR- 72 (51)LW/Q B (A)
6 }! s, H1 I* v0 B( k序号        故障原因        故障指示
6 |1 P1 z2 e$ X) h1        室温传感器故障        E1
$ V  T# x% b" D! k2        室内盘管传感器故障        E3. s* ?4 ]  ^7 ]" t" O
3        可逆同步电机故障        E4
1 ^' a: {' _9 r3 A* O十六、KF(R)—72、51L/SV5 g1 o$ E" Y# U6 C
序号        故障原因        故障指示
$ p$ ]9 l3 z/ e- i3 N0 O1        室温传感器故障        E13 w! B/ h; I9 e# [  D( U
2        室内盘管传感器故障        E35 c# \6 f* s1 Y& G& ~
3        可逆同步电机故障        E4
7 p" A1 X+ u; ]# H) `9 Q' }4        通讯故障        E5
5 k( V, ~. |+ S/ ]十七、KF(R)—120、72L/N3(5)1 u: P1 f, z4 \
序号        故障原因        故障指示
/ Z9 O' A+ [2 L0 ]6 t1        室温传感器故障        E1% h  h1 t; \6 _% h/ r
2        室内盘管传感器故障        E3
- c: J- q6 R: P7 p/ [3        三相逆相、缺相(低压压力)保护        F1( E6 T( \+ I  \: w# ~/ e
4        排气传感器:        E4
- k# ]1 w! h" S4 a/ q5        排气温度保护        F2
( D6 r3 |. W: A1 ~6 `" _* h0 |8 N8 I/ E4 }( F, Q' d7 [
十八、KF(R)—72、51L/N (5)8 x/ @4 P2 X9 P+ L$ p
序号        故障原因        故障指示
& x2 T8 b6 [" U/ b, H6 ?+ p1 S; d1        室温传感器故障        E1  i  k# p7 `7 e+ R8 e
2        室内盘管传感器故障        E31 O+ o% c, Z; a$ @6 L0 {" j5 Y
0 _0 N' F$ q4 T# x! e
- [# P0 T# o' R" d. P+ z: l7 l' k
十九、KF(R)—72、51L/SF (5): w. f$ h: Y& l; e) ^

/ l; P( o4 R1 R序号        故障原因        故障指示3 K) G( w; D) M: p$ c: O; R6 A
1        室温传感器故障        E1