标题:
奥克斯家用空调各型号故障代码表
一、70S .100S.120S.45T.50T.60T45TA.50TA.60TA.70T1,当发生故障时,面板液晶屏上显示“故障”和相应代码。
0 w& L6 x0 t9 x) D/ m
序号 故障原因 显示方式
3 T8 J0 b5 F3 I* d$ K
1 室外有板时,通讯故障 显示“E4”
; C1 V7 K) ]# ^: s9 K. d
2 T环异常 显示“E1”
! I) N1 g. U* K7 P, x9 g# z
3 T内盘异常 显示“E3”
, J t8 A/ Q4 M. p
4 T外盘异常 显示“E2”
) t+ W, o- @$ v' o2 q
5 低压保护 显示“E5”
) Y& K$ i- t& X i5 W
6 室外有板时,室外三相缺相、反相保护 显示“E6”
( K# F0 F, T9 q' t
7 室外有板时,过流保护 显示“E7”
% N3 C9 A b t4 s) c
8 室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障 显示“E8”
) c2 g7 ~5 l* p4 \
9 室外有板时,压缩机排气管温度保护 显示“E9”
) F [; `$ S0 T o" N: P
2 N" q- T( o8 b' u7 v
二、KFR-45LW/TBP型变频机故障显示
; p4 o( M$ O/ ~: ~2 d( F
序号 故障原因 显示方式
$ w% Z4 ~: M0 o; X2 D
1 室内环境温度传感器开路或短路 显示“11”
. F- Q* N* E" r. _ d6 t
2 室内热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“12”
* ~% P7 j2 k& W2 T3 Q( |- |8 B2 J) w
3 室内热交换器结冰保护 显示“13”
; I; K3 j5 q( n* _9 w
4 室内热交换器过热保护 显示“14”
9 \+ Z+ b+ S2 a% L2 D: O% [" E
5 室内通讯故障 显示“15”
$ I* \9 a: X; U6 V' u. N, p
6 室内电源瞬时停电 显示“16”
. K" t8 a# l' A1 l
7 室内过电流保护 显示“17”
0 z2 d2 ^9 I8 W4 h& N3 }5 }
8 室外环境温度传感器开路或短路 显示“21”
7 }% B+ `) l* a+ J& P
9 室外热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“22”
! { B ^ w* r" Q! Q! v: W2 @
10 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路 显示“23”
6 n2 {2 H- ~+ j7 y5 d
11 无负载 显示“24”
7 D# m2 U: d$ W n, `( \
12 室外过电流保护 显示“26”
1 s: D! c& x' y, G; G. P% }6 J
13 室外电压异常 显示“28”
0 P* g Y) y# y, m y
14 室外电源瞬时停电 显示“29”
! n. J% a2 P; ~& d; X+ p3 g
15 室外制冷过负荷保护 显示“2A”
/ H. p3 R% b+ N. U0 {( P# m
16 室外除霜显示 显示“2B”
# I% O2 M$ n# d- u" s; ]: f0 ^3 T
17 IPM模块障 显示“2C”
8 w6 B9 G) X1 \) n( i- ^
18 室外E2数据错误 显示“2D”
) {' ^9 m9 T' ^
1 E8 z$ o# [3 J/ g0 m4 r9 i
三、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y故障显示和保护显示
) N7 v' z# u0 ]
3 J6 t& C; d/ ?* O7 f# B
序号 故障原因 显示方式
5 |! c4 R/ P( Q" w: W- O
1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变
# Y x- C/ [) p* U2 l3 n A
2 室内制冷防冻结保护 “运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变
8 H! o, `' H4 Z' \+ u ]6 F
3 室内制热防高温保护 “运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变
7 }) ^% S! P: e- [+ W; ?3 M- s+ r
4 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
) n2 A& b8 S4 C
5 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
: x, G. v( ~; r; x4 X
6 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
0 C2 K, D9 m4 m+ ~
7 室温传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机
* T+ v/ c6 m6 A* V
8 室内盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,按无内管传感器运行
6 G" f, {# l" n- @; P h* [
9 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
) Y; R! `, |2 c5 S% p7 T" p6 C
10 室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
: j6 U7 j* i1 k5 ]) K% A' |
11 通讯故障 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余指示灯灭,系统停机
9 W. Y d @+ ?6 k9 l2 u3 R
12 排气保护 “运行”灯和“摆风”灯闪烁0.5/0.5秒,其余灯不变,系统停机
2 i' R0 M3 c- A& J5 c
3 l4 i4 L# Y; |3 d
四、 KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示
4 K/ V4 C! G: I# q
. y$ e" E9 I1 v7 j7 [ B
序号 故障原因 显示方式
" J0 l X, z1 b9 w
1 室外盘管损坏 面板定时灯闪烁1次/秒
' z3 V* k- d! G5 l( W
2 室内温度传感器损坏 面板定时灯闪烁1次/8秒
8 z% W4 G7 h4 G8 n( n
3 室内盘管传感器损坏 面板定时灯闪烁2次/8秒
% _, I1 A$ B# L, V9 G
4 除霜 睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
0 q+ S, m8 Z& B
5 制冷防冻结保护 运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)
, }$ A2 E; q9 t6 b3 X2 j* l
6 制热防高温保护 运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
9 G7 b4 [# j: c: @/ A0 Q( u' s
7 制热长时间防冷风保护 运行灯闪烁(0.5/0.5秒)
( |3 b; B- O. B W, m* n
q' K7 C9 L( N# d: G
五、FS(Y)、DS(Y) 、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示
- m. m( m5 j* y5 H
序号 故障原因 显示方式
4 N/ ?9 S% j% x& @- r" q
1 室温传感故障,系统停机 显示“E1”
0 U$ U2 O @/ l5 J( Q; ^
2 室内板上室外管温传感故障,系统不停机 显示“E2”
/ @ l: c) J& j
3 室内管温传感故障, 系统不停机 显示“E3”
! c- P5 q7 D3 u7 `: F
4 室外有板时,过流保护: 系统停机 显示“E7”
A9 [4 z4 o' m7 M& \
5 防高温保护 “运行”灯和“制热”指示灯闪烁
" A! [, u/ m. I+ V0 ?2 V. l
6 室内防冻结保护 “运行”灯和“制冷”指示灯闪烁
~+ O2 T5 y/ {1 x( ?+ g; f7 B
! j3 f% h& H3 Y6 l1 d: M" N
六、HS(Y)、HSA(Y)、HSB(Y)、HV(Y)、HVA(Y)数码显示系列空调故障显示:
( x& T" Q4 N3 {6 e
8 l7 N. y7 I8 |2 `- N
序号 故障原因 显示方式
) X, C& ~: e: c3 v" }
1 PG反馈异常 显示“E4”
6 G* o. {& c' |3 L/ V3 P1 j; k3 ?
2 T环异常 显示“E1”
$ m8 l8 ~" R8 A
3 T内盘异常 显示“E3”
- F: ^& K4 @2 t6 w! R4 h$ @
4 T外盘异常 显示“E2”
p/ C- B9 m, C
+ h" l# A2 n! Z3 t3 x
七、H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB系列故障显示
/ `" {6 v- E& y
# V V3 C$ S1 ~& d6 V! E8 j
序号 故障原因 显示方式
2 n% }+ }$ A4 G3 P) {3 o
1 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次
" H( \$ \& b3 G6 M* B9 o: [7 A
2 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次
; Y! W P# v E
3 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次
) w! E7 y a4 O& q( ~
4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次
( a% W* K$ B! a* R; f% U; m- U
. Z/ a. [( D9 l/ l% ^/ U9 f
八、H(Y)、KFR-22G/ET-G5型空调故障显示
n! Z( m" P# A* \: @) x$ C
3 `: N* V4 {: g2 W! d3 l) n Y
序号 故障原因 显示方式
# j( \+ k/ O) v% ~
1 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次
1 ], _7 O( l% ]( O
2 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次
2 @6 q* s$ A/ W/ K$ f0 C; K" ~/ w
3 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次
2 N0 b4 g4 u& f# d; Z/ L3 B5 y2 P
4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次
@& l R* r% `# V2 i6 k" Y
2 C4 E6 j0 ]- H _; q* ]6 ] s0 v
九、SA、SC、SV、SG、N、M、Q、E、HS1、HSZ、HL1、HLZ、P、ZZ、CZ、VB款数码显示系列空调故障显示:
+ _' B1 R: ]- q* f A; x; s3 T
序号 故障原因 显示方式
: f* A1 ]8 q/ T% D5 i
1 PG反馈异常 显示“E4”
5 S4 }( G3 `% h
2 环境温度传感器异常 显示“E1”
, C6 H4 z, S* R+ [. r% Z1 b
3 盘管温度器异常 显示“E3”
; _% q9 m% e/ ]9 k
4 整机过流保护 显示“E6”
3 N; n. ~8 U$ ?0 I. ~7 [
. [ r2 e- P) @5 v
十、KFR-120LW/A3Y故障指示代码
/ [- V7 a$ |2 l2 j7 r1 F
序号 故障原因 显示方式
D; ]. b0 H( F( m& Y0 W0 _
1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变
# w% w9 I. P' I# [: g& v
2 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
9 e0 L$ V1 x) x- H( G; f( _
3 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
6 \7 ?; _% ]- i/ ~0 R( K8 Y* J" p/ h
4 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机
: R3 C# E) O. c& @" @
5 室温传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“18”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。
6 |$ r2 d( g8 U; h3 B) Y: M
6 室内盘管传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“19”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭。
# K) E3 ~ \! x+ U2 u3 V* G. s& R
7 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变
8 S x, \' K0 Q
8 室外缺相或者相序保护 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“22”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭
% t$ z' V0 Y7 D' j# Y3 R3 z9 P
9 排气传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“20”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭
# w. v/ \& R) w& R* M
10 排气保护 “定时开机”灯和“定时开机”指示灯同时亮并且“21”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),其余灯不变,系统停机
( }; t3 v4 Y/ [2 o
( p. ^ ?9 i5 f7 i- f
十一、EC1无水加湿故障指示代码
3 k% q9 `) F/ n9 ]5 b
: F0 Z) ^6 t. ]
序号 故障原因 显示方式
2 F" y/ O- H3 v& \
1 PG反馈异常 显示“E4” ,停机
. C% F: L. K$ u, ?* R5 j
2 TA异常 显示“E1” ,停机
" C# Y0 z1 O) E" `. U8 l" C+ d
3 TE异常 显示“E3” ,停机
* g! R8 _( z/ _( y, [+ h
4 TW异常 显示“E2” ,不停机
; d* y. y5 G# G* H9 n7 @$ R" N% R% {
5 通讯故障 显示“E5” ,停机
; }' ^, y4 @2 ^+ D
6 外环温异常 显示E6加湿停止,不停机
/ M- h, m( q6 V7 n
7 加湿口温度异常 显示E7加湿停止,不停机
( l9 v) O8 P- p( g F% z5 p3 a
8 直流电机异常 显示E8加湿停止,不停机
* j3 J9 [0 W4 E/ r
9 湿度传感器异常 显示E9加湿停止,不停机
& X6 u- s, b6 Z5 |/ @* n& i* R
10 加热丝异常 显示E0加湿停止,不停机
2 {& y: a* l: u& ~+ E" U: `
十二、P1无水加湿故障指示代码
& G) u; \1 \# [/ \6 M+ c
3 y% X3 d7 H& y
序号 故障原因 LCD显示方式 LED显示
7 U. w& q6 z V ?
1 室内温度传感器 显示“E1” ,停机 /
; L+ s6 a- y: r+ y7 y6 T2 u
2 室内湿度传感器 显示“E2” ,停止加湿 /
, g, i+ u$ Q4 V
3 室内盘管温度传感器 显示“E3” ,停机 /
$ h; A" ~( ]. j. m9 G
4 通讯故障 显示“E4” ,停机 室外红色指示灯闪烁8次/8秒
! o9 I/ Y: C+ S& U: a0 y( e* n
5 室外环境温度传感器 显示“F1” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁1次/8秒
9 v7 H9 R/ c# ^* N0 u
6 室外加湿口温度传感器 显示“F2” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁2次/8秒
% r) f {+ v$ G" a
7 室外盘管温度传感器 显示“F3” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁3次/8秒
$ L0 i& F3 D8 v* b# ^
8 直流电机故障 显示“F4” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁4次/8秒
9 ]3 M# n9 W! a* k
9 电加热故障 显示“F5” ,停止加湿 室外红色指示灯闪烁5次/8秒
4 o b' b9 p$ }6 T
10 室外湿度传感器 显示“F6” ,按45%加湿 室外红色指示灯闪烁6次/8秒
8 s! h0 F/ D1 [
; D) _5 [! c D/ H4 `
十三、KFR-50LW/CSBP故障指示代码
* n4 I4 a) c' D1 E7 [% u7 a
序号 故障原因 故障指示
4 X, W% y1 A, _
1 室温传感器故障 E1
( N a2 A, r9 ]2 w
2 室内盘管传感器故障 E2
" k( ]) c+ h- q8 h0 |' U" [
3 室内EEPROM故障 E3
" p" [; d8 G+ x5 @# f1 t5 Z
4 室内风机故障 E4
" k6 A1 P1 n* K5 Z9 D3 ~; c
5 内外通讯故障 E5
7 @ `/ N) Y, S* X$ ~/ g
6 室内高负荷保护故障 E6
3 ]) M7 d) A, ~5 W# `5 G7 M
7 外盘管温度传感器故障 F5
3 m) ~+ M! P' ]" u
8 排气温度传感器故障 F6
+ N9 Z) d6 }9 o2 A/ `/ a
9 模块故障 F1
5 G2 k/ l7 C6 @- C
10 室外环境温度传感器故障 F9
$ \( H" {& V4 I- R5 F% N
11 AC电流保护故障 F3
) s' ~( @3 m5 G
12 过欠压保护 F8
m' q& |4 Q/ r; n" H; T
13 CT断线保护 F7
9 Y/ \$ Y: O9 ~2 n
14 室外EEPROM故障 F2
8 u ~& l8 K a% Z6 k
15 压机排气保护故障 F4
5 M$ ]" L4 J" J: ]# s6 T
十四、KF(R)—72、51L/SC
" w: h8 d. B6 G! E4 x) e$ Y9 K
序号 故障原因 故障指示
1 o; E* z$ J- I1 q4 P: V$ V
1 室温传感器故障 E1
3 x% k: y. W+ d* q$ x6 }& ]
2 室内盘管传感器故障 E3
0 z! j/ L. T8 |$ u- n& j1 f
3 可逆同步电机故障 E4
0 N2 n6 @) ~& _, ?6 i7 B4 Y
4 通讯故障 E5
8 [3 ^' q @. r# I" b
十五、KFR- 72 (51)LW/Q B (A)
0 |# ^2 b: b) b& n' L! y
序号 故障原因 故障指示
$ u3 M/ l, {* o
1 室温传感器故障 E1
3 S- D0 c6 w6 Z4 N/ L% O
2 室内盘管传感器故障 E3
% H& B% ]" I) t9 W9 I m. j4 U1 h( y" [
3 可逆同步电机故障 E4
. K$ `& e2 H: B' P$ i% U
十六、KF(R)—72、51L/SV
; b7 ~9 D! m% `5 c- L& Q
序号 故障原因 故障指示
3 T1 L; p+ E6 S
1 室温传感器故障 E1
, }2 e5 i6 M* s% E* A
2 室内盘管传感器故障 E3
( A- v- ^3 h2 |
3 可逆同步电机故障 E4
' U7 ^) m, g5 O5 u$ i( h4 A8 U
4 通讯故障 E5
' v+ H/ s: y: _
十七、KF(R)—120、72L/N3(5)
0 Z/ |/ q& e$ Z7 h- |
序号 故障原因 故障指示
( [0 s! z' ?. S" L* d" W
1 室温传感器故障 E1
, [: g( B3 ?4 j! f- Y
2 室内盘管传感器故障 E3
' w. u6 }3 b! w& D B
3 三相逆相、缺相(低压压力)保护 F1
9 Z) c0 L: {' M3 A' w% }3 e
4 排气传感器: E4
1 x3 ` T8 d1 U' H6 B+ \8 A+ @
5 排气温度保护 F2
& ~; O7 n+ ]! ]: M; Z/ e
- z- J& _% b% P: ~$ C% V
十八、KF(R)—72、51L/N (5)
8 x9 S: `7 g1 ~, t; U+ u+ b
序号 故障原因 故障指示
" [, K. q8 C% c) _( d W
1 室温传感器故障 E1
8 X' l' E8 B3 K% B1 x
2 室内盘管传感器故障 E3
% F9 h4 S: x2 c9 _% e {
9 X: T5 M7 A) a- E! ?
6 W0 [3 z$ Q# L5 H7 f4 K% X
十九、KF(R)—72、51L/SF (5)
2 U5 o9 |, v! G2 g' m9 N$ c
7 p0 d" Y3 e8 F l0 g
序号 故障原因 故障指示
) a7 r5 p- F! @) V: M
1 室温传感器故障 E1
( L# a# { {( G" J3 S2 B
2 室内盘管传感器故障 E3
; d! n! [: v3 q2 g* O( E$ G
3 可逆同步电机故障 E4
& H3 `* Y/ a/ p: l' C7 a
4 通讯故障 E5
2 W. D. n* ^& L! B
( J% A! ~0 f* I1 y' V, n4 {3 M
作者:
boob789
时间:
2011-4-4 08:37
谢谢楼主...