美丽的网站-英华家电维修论坛

标题: 一 MDV智能多联中心空调故障指示 [打印本页]

作者: 凤凰家电    时间: 2011-3-31 23:30
标题: 一 MDV智能多联中心空调故障指示
一  MDV智能多联中心空调故障指示
4 G( X0 C: x6 U# j7 D1、MDV-250(260)W/dPS' d  Z: Y4 J3 W- A- `; r; [
        室内机显示板故障指示; P" V( o( v/ }  q
内容        LED闪亮
: F* j0 B" A2 s$ y室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁
) f* h; a1 c% Z/ K: ]- f; U室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁4 O% V3 p+ f# S1 j
蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁
0 I/ R. G3 E9 V: n6 W6 b5 p冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁3 q1 \4 y6 s' s+ E6 l
温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁& z/ ~6 N8 o5 B/ ]% Q4 u
        室外主板LED故障指示4 b9 E7 F% Q  T0 G9 H+ q+ c
内容        LED1        LED2        LED31 ^" a5 D, X$ F6 Z; g
冷凝器高温保护        闪        闪        闪
& y) C: q6 l& q  e! Q9 n$ ~相序反、缺相        闪        灭        灭6 Z" k* p- O, w$ d* y- s. Q
高、低压压力保护或排气温度保护        闪        闪        灭2 z3 L& R) o% W
过电流        灭        灭        闪
/ d. e0 l- p; Z" s/ j冷凝器温度传感器开路、短路故障        灭        闪        闪0 F$ @' X* d0 X- f; O/ Y
室外环境温度开路、短路故障        灭        闪        灭
& h" H1 {) v% }: S) [) A: q
0 n0 J) z! J& l3 L3 G- o8 t6 S1 W2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
) }% w6 D& Z; Z( m8 ?        室内机显示板故障指示# M" T$ \) y* u- j" U! c
内容        LED闪亮6 N0 m. Q  A+ A" @( S% `
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁
) ]! U7 S3 l/ g# ^7 Q9 w室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁; ]9 b! ]0 A+ ]
蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁4 U) U9 ~+ d% o, K
冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁+ ~3 z4 T: n+ D1 J, z' P
温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁
0 X% `" ?# a( R& A; H/ d+ S2 r- K9 q* t2 \
        室外主板LED故障指示) W6 c/ i. [  Q4 o* U
内容        LED1        LED2        LED3
, `# @) ]9 o" f相序反、缺相        闪        闪        闪
8 H$ P/ t9 @% k% \2 q6 [; V5 b! o8 ]0 |第二套冷凝器温度传感器故障        灭        闪        灭
1 Y/ R7 n- n- c$ E! B, [第一套冷凝器温度传感器故障
! `6 B# U+ L, y, e% h第一套系统高压或高温保护" L' E; g+ l; e% e" g
系统保护(仅3HP机)        闪        灭        灭
2 j4 L  h2 t: m0 P) s9 G9 X$ I冷凝器高温保护        灭        闪        闪# g( F$ }3 Y% u) v9 J

/ V0 D$ ]; z1 t* {8 `
# F  {8 i1 ]* _3 o. _
1 [% a0 @  U- |5 s6 r8 ?1 n/ L二、所有D和JD内机的故障代码/ L! P. N8 N! [" x- V: V. n
内容        LED闪亮
6 @3 l; S  _7 Z, j- m待机        运行灯慢闪9 V2 \- U7 s6 c! X4 z
运行        运行灯常亮
+ I2 x2 n. e( e防冷风        预热/化霜灯常亮6 x, |- d+ U9 ^5 U
定时功能开启        定时灯常亮
" c! L8 D' u! w1 g& R室内机任一温度传感器故障        运行灯快闪& I% ?6 z! I3 Q4 d
室内外机通讯故障        定时灯快闪
! M9 q+ t$ {: r! F9 R$ X) O4 h* H模式冲突        预热/化霜灯快闪8 Y- U. \3 N9 k2 B1 d3 Q9 f
水位报警        报警灯快闪
6 g) ?# D6 ~0 a/ {室外机故障        报警灯慢闪* L$ `% e& r- T8 d" M
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
7 B6 l* z' ]* P" S7 o) T1、MDV-D280(220)W/S-810( C6 q5 h, w5 e# @, z
        室外主板DSP1(数码管)故障指示
1 G' K% I. r  H故障或保护定义        显示内容
/ u+ `$ a' f8 Q; s0 X待机        ——0 p  v) _0 `/ `2 o* _/ s
运行        室内性能力需求
8 H: u% F+ m  @9 u9 j% ~) l化霜        dF
/ |7 b" k# m* k3 ]$ X高压保护        P1# C$ X7 M; W* D  b. h8 w
低压保护        P2
) B' ]5 ~/ W. t* |+ H6 R# P压缩机电流保护        P3
) L8 l* e) C; m/ K压缩机排气温度保护        P45 d  C2 m+ R: R/ Q. a8 `! X
室外冷凝器高温保护        P5
8 {- t2 i! L$ S, t. m) b) K# L  l0 M相序错误        E1  l2 y) T0 q' b$ j& z. @3 I
室内外机通讯故障        E20 P7 ^$ n. I# G# E2 N
室外管温温度传感器故障        E3
/ x) ?5 |. E8 q室外环境温度传感器故障        E46 }: ^- C* H3 a8 a) j  n
排气温度传感器故障        E5
& V6 X% ?* b: O' o7 n; }' z水位报警故障        E6
# o' B6 v5 G. B& |, M. E( B
/ Z8 h  s3 v6 I" T2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
1 E5 q  \+ W$ K( C2 o  N, _        室外主板DSP1(数码管)故障指示
- ], z& b- E/ O' ~故障或保护定义        显示内容
' G9 i- t- }' \* U4 a/ `待机        室内机台数& W; U  G/ c8 H% @! A* R
正常运行        室内性能力需求
  x1 I) Q7 p" X6 X化霜        dF
9 f& c* p4 ?; g3 H  N# Y3 R  m高压保护        P1
' d. U8 Y2 W4 M5 _# B低压保护        P26 S$ D" N: ]& @0 B
压缩机电流保护        P3( r$ j2 a0 l2 ^" k$ F$ G
压缩机排气温度保护        P40 f) l8 h9 _  F+ g+ M+ X: e
室外冷凝器高温保护        P5" ^7 W- ?2 h0 @7 `) H. I
室外机之间通讯故障        E03 J& ~! s9 J4 W9 E/ a* r" {8 L
相序错误        E1+ h, S& S1 \- b- E3 N
室内外机通讯故障        E2
6 N' L4 M- @: M" o# m室外管温温度传感器故障        E3( c8 |. F; ]3 H7 l" U# i' }
室外环境温度传感器故障        E4) K, E4 ?+ ?6 W$ ~
排气温度传感器故障        E5
+ H% G8 u0 c, E. h% S, E水位报警故障        E6
0 |: H' E& j- U5 n3 ?主机冷凝器入口温度传感器故障        E7




欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/) Powered by Discuz! X3.2