美丽的网站-英华家电维修论坛
标题:
一 MDV智能多联中心空调故障指示
[打印本页]
作者:
凤凰家电
时间:
2011-3-31 23:30
标题:
一 MDV智能多联中心空调故障指示
一 MDV智能多联中心空调故障指示
1 j/ Y( k; Z$ F( p( g0 m( y7 |1 g
1、MDV-250(260)W/dPS
$ B% @1 a$ R; Q) D8 o! b: R
室内机显示板故障指示
0 ~. |( t: e+ y$ Y0 E0 J
内容 LED闪亮
$ \* b+ x0 \% M H. b
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
8 n0 [- X; f7 J0 m7 |; y' ^
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
8 ^2 u7 `8 f& M- a C' t2 |
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
6 v9 G6 B' {( j2 c3 e
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
' L4 h9 Q ^- L5 l2 H* \; ^
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
- B {' Z, J* h" U
室外主板LED故障指示
+ H+ h# w0 x# q1 l: z# |2 X& t
内容 LED1 LED2 LED3
$ U$ \5 k3 o# K7 s1 p
冷凝器高温保护 闪 闪 闪
9 ^/ q) y+ J- [
相序反、缺相 闪 灭 灭
" B5 k M" k; y
高、低压压力保护或排气温度保护 闪 闪 灭
2 k7 Y6 F2 D9 i& Q
过电流 灭 灭 闪
# P1 U C5 X% w
冷凝器温度传感器开路、短路故障 灭 闪 闪
5 n4 B/ j) W' X% e" r+ `4 e
室外环境温度开路、短路故障 灭 闪 灭
" _/ f1 L4 t$ i/ _+ @
- D; i Z& G0 I G7 G8 N
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS
# A1 P- I; r% }. T) W, Y
室内机显示板故障指示
" m2 B6 \% ^6 k: E
内容 LED闪亮
0 B( }) k0 T( M K% p
室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。 全部灯以5Hz闪烁
6 L; }3 H3 r$ D0 H" `* T: H5 n* d
室温传感器故障 定时灯以5Hz闪烁
! s" G4 k8 T4 x
蒸发器温度传感器故障 运行灯以5Hz闪烁
. i( X, f+ J/ M& a2 `! c4 P8 b6 b
冷凝器温度传感器故障 化霜灯以5Hz闪烁
; y% m$ A+ a" B% Y) C# t3 i
温度保险丝熔断(大部分已取消) 运行灯和定时灯以5Hz闪烁
" g8 r" t: S' v6 x+ @
7 d1 ?8 }2 u! {+ X0 @
室外主板LED故障指示
; R( d" f q8 P( `3 P; `( ]
内容 LED1 LED2 LED3
V R7 l+ [ ]! _
相序反、缺相 闪 闪 闪
@; G! G' d( n) E7 ]! ]
第二套冷凝器温度传感器故障 灭 闪 灭
* d, X5 y" d4 `, k; t
第一套冷凝器温度传感器故障
) f+ J$ l/ {$ r5 Z
第一套系统高压或高温保护
- b3 ?: f5 g7 a7 J
系统保护(仅3HP机) 闪 灭 灭
: Q" x5 K! h8 ]6 Z6 l! ]& ^6 ]) X: U
冷凝器高温保护 灭 闪 闪
" K8 h" y8 q- Q! u/ j6 e7 c
; O2 N' W# s& c0 k6 }
/ E+ `# }' m! T
5 N" f7 {* f! R. j
二、所有D和JD内机的故障代码
* z5 `$ ]0 [* W9 W4 ?
内容 LED闪亮
, o7 v/ t: n0 y6 P
待机 运行灯慢闪
5 ~/ `) ^1 f2 _+ k" w
运行 运行灯常亮
0 I. ^3 j4 d, u+ U2 t
防冷风 预热/化霜灯常亮
5 J( a9 u7 F2 c h2 L4 o
定时功能开启 定时灯常亮
/ O# |2 E+ v$ C; w. j) O. V* C
室内机任一温度传感器故障 运行灯快闪
3 d/ c5 @, _7 T( j
室内外机通讯故障 定时灯快闪
' Z0 O: y9 ~- v2 S
模式冲突 预热/化霜灯快闪
. d. P1 T0 Z3 W
水位报警 报警灯快闪
1 x5 ]; B7 m# ?; p
室外机故障 报警灯慢闪
4 I9 j+ H; ^" t3 {, L* O
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
$ _0 U: p. J- ^2 `7 q8 @$ s
1、MDV-D280(220)W/S-810
0 J6 g8 ~9 v2 W y
室外主板DSP1(数码管)故障指示
) z+ [. n: d* T5 D/ g
故障或保护定义 显示内容
" a2 ~7 x9 i. Z) {1 L
待机 ——
4 O7 Y1 N, K) L9 G F2 L2 M& Y
运行 室内性能力需求
* y( T9 v0 B4 [
化霜 dF
" F* y& ~! z( a% x' ^! o& Y& W1 S
高压保护 P1
! n5 q9 i' M3 A3 f) Q+ m3 A
低压保护 P2
; w, C0 D9 u8 k& ]
压缩机电流保护 P3
7 R$ A. k, X% z L# {
压缩机排气温度保护 P4
2 I {, n# Y4 `# c2 Y
室外冷凝器高温保护 P5
& c- |1 `' e$ ]7 @
相序错误 E1
! Y( M8 ]+ Z7 _9 n. Y* ?
室内外机通讯故障 E2
5 D& n) o7 O8 S; B
室外管温温度传感器故障 E3
+ c; ?, |; b) c7 Y7 {! e2 x$ j
室外环境温度传感器故障 E4
; o% p6 j4 i, t2 a0 |
排气温度传感器故障 E5
$ w4 `. c' e- d4 ~/ y, p7 G( c3 u9 i0 }
水位报警故障 E6
0 }. F9 ^ \8 k1 P6 O) }
% z6 Z* u J9 u( o
2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820
8 L, ^' l# C' ~" n
室外主板DSP1(数码管)故障指示
0 @9 @) v" V4 c: x* b' U& c8 N
故障或保护定义 显示内容
, U. w& X# i; a7 P1 I3 K0 |" e
待机 室内机台数
( U: E1 }& \% y% m# F+ k6 T
正常运行 室内性能力需求
+ p( Z# N5 O9 \$ X( p6 K$ ]
化霜 dF
7 d R, r/ H, D! ~
高压保护 P1
! q) s5 O, {9 |/ V: H
低压保护 P2
8 R: V) m/ q0 V: w$ W' n/ }+ w
压缩机电流保护 P3
. o: }5 u! P3 D# C# n+ G6 n/ i# x% R3 t
压缩机排气温度保护 P4
' s z* S. C! C4 \" I8 u
室外冷凝器高温保护 P5
q# `* O/ W3 W% p2 `& i
室外机之间通讯故障 E0
, J1 e, ?! f6 a4 j+ ?+ D S. K
相序错误 E1
5 T' Z! Z; b9 T9 I+ {8 o' B
室内外机通讯故障 E2
# _- B6 N6 s/ K# Z' L h+ s* N
室外管温温度传感器故障 E3
! `# ?7 M: l+ m! t
室外环境温度传感器故障 E4
+ g) z" f( p: T: e$ f) A
排气温度传感器故障 E5
# g3 w3 G; R+ I
水位报警故障 E6
9 g+ ~# o3 m l! S9 v$ G2 N. d1 t
主机冷凝器入口温度传感器故障 E7
欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/)