一  MDV智能多联中心空调故障指示# X  b9 o2 |/ b# Z
1、MDV-250(260)W/dPS
! _" S) q/ K& x! ~0 d        室内机显示板故障指示
; Z7 @( a! ^" Q+ k5 _; h- V' \内容        LED闪亮
' o2 F1 U- @: K% ~! O4 k  z7 i室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁
# R3 s" i3 d; `" }5 G- ?) v室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁
3 p% g7 H$ Z% d8 O, ]8 @" \蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁- c# n6 S+ f1 O) S/ i6 S& x
冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁
3 d. i/ j- t( z4 N6 s) f温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁
  i6 ~+ ^3 j& k% I% M        室外主板LED故障指示
: K- l4 A. W. P内容        LED1        LED2        LED3: i7 p7 L! [' v2 b  A( c* V
冷凝器高温保护        闪        闪        闪
+ z; W1 E* X% @: }3 N: w相序反、缺相        闪        灭        灭
$ G* ?; o) V& J. p' \高、低压压力保护或排气温度保护        闪        闪        灭
, o7 q/ T% S9 r% y过电流        灭        灭        闪# ~3 p+ `  _- D$ e9 |7 g; m
冷凝器温度传感器开路、短路故障        灭        闪        闪* }" N. ]! A) ]  b' u
室外环境温度开路、短路故障        灭        闪        灭
/ d1 F" ~& V2 J( O0 D5 z' m% O9 A" Y$ V- G3 R4 j5 C* |
2、MDV-240W/dPS 和MDV-240W/BdPS+ U9 o" l5 j9 ?" _8 H1 s6 j9 A9 [1 O
        室内机显示板故障指示
6 j+ [  c, W7 R/ J& c/ L9 j内容        LED闪亮
2 B& C# h# n( D室内电控板上PRO端口没有接零线或电路板上光耦损坏。        全部灯以5Hz闪烁5 J! e# g0 ?+ M2 R1 ?- t
室温传感器故障        定时灯以5Hz闪烁
& q. ^" ?' v- l; U8 |2 `蒸发器温度传感器故障        运行灯以5Hz闪烁; i4 d' Y) T% r: @* \3 [
冷凝器温度传感器故障        化霜灯以5Hz闪烁; ]1 P' z: F, V* c$ }
温度保险丝熔断(大部分已取消)        运行灯和定时灯以5Hz闪烁
6 K/ d  m- }; l% N; ]( K- q1 i# r' d; W7 I8 Q
        室外主板LED故障指示# U$ L( B, j5 p& h# [
内容        LED1        LED2        LED3; J  o) J0 Q2 C4 }$ ~
相序反、缺相        闪        闪        闪
- z5 e: O- N" W第二套冷凝器温度传感器故障        灭        闪        灭
- k# ^1 S' L7 C9 L& {- W" d/ S第一套冷凝器温度传感器故障- G% J7 |% _& I4 J8 \& `
第一套系统高压或高温保护
# h! [+ D. P# ^. b/ g系统保护(仅3HP机)        闪        灭        灭
1 }7 V7 T% i# m: m! j1 B* W冷凝器高温保护        灭        闪        闪
# A7 {. a2 M3 j, _0 @# A( |- u- B6 x% m6 O/ _6 K& z1 }
0 ?- K% l) ?/ ?; y9 {+ m/ [

8 g% y& C- {# F0 v二、所有D和JD内机的故障代码* g# b/ N; M6 ~3 _2 f
内容        LED闪亮
- d9 y9 p7 c. }- c待机        运行灯慢闪% {; W! ^5 Q& @4 d' A$ \3 I: }& T8 Y
运行        运行灯常亮
. k! I& X- `& d0 |0 d0 K) P防冷风        预热/化霜灯常亮* R, u5 P/ n( ^
定时功能开启        定时灯常亮6 |2 d: d+ z2 q6 B9 E0 s
室内机任一温度传感器故障        运行灯快闪
# b0 |  i0 N0 \, C9 S室内外机通讯故障        定时灯快闪
# w5 {. U$ z# Z, x模式冲突        预热/化霜灯快闪; M$ b9 |8 Z" n9 u- |- M
水位报警        报警灯快闪
* ?. W& O5 S6 S/ o7 M室外机故障        报警灯慢闪3 b$ _" W3 Z/ d- Y
三、MDV数码涡旋中心空调故障指示
& V# a5 L$ x) d, \% ~# |5 N" h1、MDV-D280(220)W/S-8108 i: k) ^3 z7 k( u& U: x
        室外主板DSP1(数码管)故障指示
  Z% Y5 B1 v) B1 A故障或保护定义        显示内容
" d: O6 q6 v; X8 K6 C: x待机        ——
4 s& w* X1 h! z运行        室内性能力需求
' j& v. k$ e6 ^化霜        dF
6 e% E" C9 n" [/ y4 y1 t高压保护        P1
8 N* T/ e' t4 w( W3 t, H低压保护        P24 _- j8 b$ n/ M. m9 J# a. P
压缩机电流保护        P35 _4 g) T3 p( T0 P" d
压缩机排气温度保护        P4; _3 _; M3 o. N0 a3 L1 e9 f
室外冷凝器高温保护        P5+ E' b5 c; `: j0 M
相序错误        E1; N0 ~/ y; S! i  U9 d$ N
室内外机通讯故障        E2! b: t; R  g- c' F* N6 U- W6 K
室外管温温度传感器故障        E3
. n9 p$ U5 P6 g8 C: Z& L5 V室外环境温度传感器故障        E4
% E' h* J' `2 Y- Q" r排气温度传感器故障        E5
7 P6 ]( v: y# N3 q2 @水位报警故障        E6
5 u# r6 m/ s& s& d6 a) J
# z3 P, p7 @- f; I( Z2、MDV-D540(560、580、820、840、860)W/S-820- o" l, y8 o* F: E& _
        室外主板DSP1(数码管)故障指示+ A2 Z9 E0 t% d* k5 D9 B4 Y
故障或保护定义        显示内容
$ S% N) ~3 E+ K待机        室内机台数
3 B4 E0 p8 i6 T4 p$ C3 P正常运行        室内性能力需求3 U: U5 k5 ^; |1 A# S
化霜        dF
/ {/ r  R( m% d, `4 ~1 ^  y高压保护        P1
+ N5 c- K0 m8 p4 |! W低压保护        P2
5 Z+ J  w/ [  Y8 N( y8 w6 m压缩机电流保护        P31 q. y1 W. y" w+ a- P7 ~
压缩机排气温度保护        P4
8 b6 W2 o, a+ H- ~" g室外冷凝器高温保护        P5- h5 {0 f3 p4 c: G
室外机之间通讯故障        E0
- D3 O1 X  X2 T' a0 y" z6 A1 q相序错误        E15 |; D' v# h: K+ \5 }* l
室内外机通讯故障        E2
7 X2 v& i  n, p9 a# D室外管温温度传感器故障        E3' G! B! H* r0 c2 l
室外环境温度传感器故障        E48 c! o) I9 |' r6 x4 ]% k+ D
排气温度传感器故障        E5
0 M  P/ t- S; O# t( M水位报警故障        E6
1 }7 ]. L  {, \. m. a5 x主机冷凝器入口温度传感器故障        E7