作者: 凤凰家电    时间: 2011-3-31 23:35
标题: TCL空调故障代码
TCL空调故障代码& ?1 J, Y' x! V# n. Q, P1 V7 c1 U

" ?- n* T: \5 i, H& _: X/ t$ A; iKFR-25GW/JK2 KFR-34GW/JK2; i/ J* \9 P$ h# v$ T5 O, x, T) r
★○★○★○★○重复亮1秒灭一秒: T  \7 w) w7 h; g+ d  ^4 u
1、检查连接导线
9 I4 o1 n$ |8 K: S2、检查室内机控制板
# v7 }$ ]; d; U0 b0 |3、检查室外机控制板 / u- I. _6 ~3 N) \1 ]
4、检查电器部件
# E% I. w& h6 G' N★○○○○○★○○○○○★○○重复亮1秒,灭2.5秒 管温、室温热敏电阻 / f9 E8 e- ^/ j2 k% U; Z% M
★○★○○○○○★○★○○重复闪2次,灭2.5秒 ; q1 U9 O- ~1 t" ^
1、检查热敏电阻 ) F. x/ u. ]8 _7 }$ D' V
2、检查插座 4 W# {, N0 @! ^! y% \3 i
3、检查室内电路板 4 m1 J6 _! N" Z* Z
4、室内风扇电机 5 D. ]( d7 `* q  p' W6 P
★○★○★○○○○○★○★○★○○○重复闪3秒,灭2.5秒
  ^1 X# k2 [  }' Z/ [  o1、拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V 7 ]4 u. f9 S9 L* E2 j! B( o
2、检查室内控制板
8 q1 N) o! {& L; D4 R0 E- |* l* K2 ]3、检查室内风机
/ X7 g8 F* z/ ^4、检查插座 ; f4 l/ r1 f  b5 N- L# N6 f
5、室外化霜电阻
! [; V, B, L( e& I, A5 x★○★○★○★○★○★○○○○○★○重复闪6秒,灭2.5秒 1、制冷量不足
: e+ u$ T: L  |8 D2、检查除霜电路板
+ ]3 z- y) q1 m$ w' M6 z0 V6 m7 R9 ^: V0 D  }$ H4 {- S

& _0 H4 @4 Q+ u% K) K- p- }- H0 ]6 [! n

( K1 t& G1 t7 M! V0 SKF(R)-34GW/E5
# {5 `3 s! |9 M6 v: H- dE1 室温热敏电阻短路或断路
- q3 ^, R: d& D" KE2 室内管温热敏电阻短路或断路- L7 y7 L. o6 @3 T9 \
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
0 n, J. o4 A: S) f; Y& s, X3 [E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
/ k6 ^; K9 `7 y. x, T7 S& qE7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
, Y6 a) ?# A' R5 [! L# d- m$ }  D3 Z1 l. U9 n

2 g0 Y; ?" y$ t. }- L/ `* M. i' e' R0 o+ P5 x, n; y

1 G5 |' q- r) f1 L
4 f, w: h6 o  V, H& @" c" _. Z* I空调常见故障代码汇总6 p5 K6 ^* L0 P  M
9 m: h% b% x2 G, i* t) S
* J- ?' j1 `/ G& A
一、 KF(R)-34GW/E5:$ B& ?- i! B9 A% U/ \& q/ N% S. `
故障代码 故障原因0 ~/ O1 O' Q8 V- q) S9 ]
+ m; \& V4 k, v$ q! |, c# }/ |
4 A  E5 b* ]( t3 N$ t8 R4 i# f: x
E1 室温热敏电阻短路或断路
' D8 u9 W, J8 t  r* O% @! BE2 室内管温热敏电阻短路或断路
: h* }4 H+ a* Y# {8 u4 d4 l8 VE3 室外管温热敏电阻短路或断路
! K1 ~6 n, a1 |E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号* H$ B0 X& l8 ~9 z3 Y+ r. Y9 }$ x
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
0 V4 l+ O$ s; s4 P
+ I1 @5 U1 D* x- X) \0 ?3 I' N
) W3 c/ O6 V5 L7 i/ z二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
; X$ Z" J+ Q9 H8 H故障点 故障显示 症状 验证方法 检验
# s! b. W9 |9 g+ B* F
. q- O8 Z; {0 q0 k, p7 s  X  V; |. |- Z
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
2 F5 p( T( O: ]* v连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒,灭2.5秒  来自室外机的连续信号停止4~5秒
. Z6 v% Q: }* b1 ]管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
3 q; d: G1 [6 {, ~8 e1 I室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座
5 B1 n4 e4 Q: N# [  i室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆ 检查除霜电路板% [7 }* [- M  m
● :表示亮;○:表示灭
- h2 Z/ b" i( t- Z( m( N( {2 s4 V% d& F/ C

* R( K' L# E  Q1 v+ i三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
, M2 P; m: F) n5 D; s- N% T, Y故障点 故障显示 症状 验证方法 检验+ u/ c& r8 d5 {% z+ X6 _2 w
9 u1 R$ P3 C; U
, Y9 O$ W* y3 {5 X4 v
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板3 `8 M/ h  h: j3 ^
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转 在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,丈量CN121②-③之间,确认信号大于即是1.5V☆ 检查室内控制板☆ 检查室内风机☆ 检查插座