标题: 日本三菱空调故障代码 [打印本页]

作者: 凤凰家电    时间: 2011-3-31 23:53
标题: 日本三菱空调故障代码
机型FDF304HEN、FDF504HES
1 m! k' m9 r$ D# P0 g+ I
4 P1 a0 f* [" s, ?1 \0 t无显示7 D5 B& L2 N8 t( A$ U' \
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
5 t- k( P$ C. e/ Q/ _操纵开关电路板不良。
$ ^5 Q. E3 s0 n0 P) ^- s! jE1$ Q# |( V7 z" f% L" E8 `6 Z% z
操纵开关线断、室内机电路板不良。  P4 g1 O$ V: x- O& T9 z
E2 * l9 f# S. {- x, `9 E& S, R
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
& Z1 J* T  Y& E1 W. dE3% r4 K# b, v' L, K! R
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF+ H' x1 w' O% i, ~6 [8 o
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
' r" \% J7 d1 E* n$ @% G9 lE46 b- B: m( X$ V9 s
室内机号码设定不正确(设定了48或49)
# h0 q, O; V5 X7 W室内机电路板不良。
6 [2 m9 J$ S- ^; D/ |, uE5
% `) @0 k3 j6 r8 B. ?1 W室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。) d) ]) a* T) H5 s9 O6 K) T
E67 Z- j1 [# G' q% `
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。7 D8 _. n) c! L2 P9 b& l
E7* V% ^# R" [& k$ M7 z2 F$ _
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
- u0 V. b4 f0 n" B, t+ S  ME84 J% w+ O' b) K% `3 K
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。7 q! }8 u) O5 A4 `
E10
' l2 Q. @# y3 `& j. L' h& q操纵开关多台控制时台数超过。
3 D, V  @: I& K% l5 X! B
( A% r1 p  P- h. aE31
: e/ X, ?* |# F- D- Y7 i室外机号码重复、室外机电路板不良。0 X& i: N; G. |' k" e) F# G7 c. ^
E32 3 ]) r. P* X8 G6 W
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。4 a. G4 N1 z4 g- h
E33
  Y4 g0 n5 a- V压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)
* q, |8 q5 |4 }0 W" n0 _, o缺相、室外机电路板不良 。
7 ]( ~2 v: R! `8 ~/ Z, A+ P* YE34
$ p/ k' i* V1 `0 ~, `6 d52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
4 i, m% [8 c! r+ U* u5 UE35 & q. p% ]+ k! E: o$ I+ d& K
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
( t1 l) G" v6 V. j) V( gE36 ; Y* I+ h- @" Z. F
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。+ W& Q6 Q/ P% s$ I( @, G
E37
3 y7 Q$ k' Y0 I; p7 A& l4 Z' L室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。( b- W) f) C* E" o4 M
E38 9 X+ ]' L7 C7 d8 `" F' l; ?$ c* L1 v
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。, A  m" ^8 b7 e; Y7 _' y
E39  
$ e1 A6 W! K1 D9 O" l1 ?压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
* u: w8 ~- w3 \$ g; }. R8 F4 M. aE40
; J, W! i/ ]) T& g室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
8 ?1 M5 f9 z) V2 y/ e8 Y/ O6 R7 P9 t7 c7 ]+ R6 |" f/ z) |
三菱空调504-304 故障码6 k: g/ Z3 I! o  U4 m( n) O% C
E1 :操纵开关线断,空内机电路板坏。
) c" u: `# Z) {; |E2 :空内位置编号重复/空内板坏% ?) q3 A8 a4 P) \' A/ a. _
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断; w1 A: X0 L8 x3 ]
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
5 e0 R  m0 I' H$ b; xE5 :内外通讯异常。外机板坏。" b3 O- u; i8 P$ M  E; ?
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
6 b2 Y! p1 ?  U8 d6 r4 O3 wE7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。  o+ Q. y3 _5 N% @
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
$ P# T& M! Y5 K, }E10 :操纵开关多台控制时次数过多
7 i3 l! ~" Z, r5 C  t. {E31 :室外机号码重复,外机板坏
# d, J6 s/ P: oE32 :反相成缺相,外机板坏3 s  T/ W9 p5 d; C' s4 q
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。8 x3 Z) ?" [& {# ]. H
E34 : 52C的低级缺T相,- r9 \9 z8 b" j: A# D
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。* C" m1 g% G6 H3 G
E36 压缩机出口冷管温度过高
6 Z: B8 |( C+ D! O2 x7 oE38 :室外机气温热敏电阻不良‘
- [+ k6 Y, a$ ]  _1 H8 BE39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良7 P. o5 N0 R8 m$ Q. ?
E40 :压缩机高压过高。" \7 r2 X6 u8 u6 o- }: `
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。1 S9 v; Y: E3 N  ~8 y
uf .电路接收头有故障
- M8 Z5 Q: A  @本自我诊断功能适用与SRF50HC  SRFD50HC  SRF60HC   SRFD60HC  型号三菱重工空调$ v; a& S  Z0 v# q' @- [' Z
3 H/ O- {: J1 V$ r8 E9 I
异常显示内容                运转灯       诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)/ c" _3 K( ?& N. e
室内机吸气热敏电阻异常  闪亮(2次/8秒)     072 a' d. x: D4 h0 t4 z, Y5 t- ~
室内机热交换器电阻异常  闪亮(2次/8秒)     06
/ W! s4 @- K& C! o; c1 S/ Z室外机异常                闪亮(2次/8秒)     59
5 V) Y# m3 A) J4 U( R# H有线遥控器通讯异常       闪亮(2次/8秒)     00' Z8 J0 N+ V+ K; D
控制单元通讯异常         闪亮(2次/8秒)     00

  \& s/ }  A! X