春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
/ ]% I, b2 g L3 K# j/ r
显示内容 故障原因
+ W/ J! D7 x1 \. f
E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
% |5 L7 p$ I# ]
E2 压缩机过电流
) d0 E. E, I U6 Z5 j
E3 电源电压异常
- H3 V% h8 q) `) o, G& w
E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
& o, L2 @% J! ` B q6 \: |0 ^
E5 室外环温过低保护
/ a7 N) z; p0 [& V
E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
* B$ n# t1 H& Q) I8 s
E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
' h/ P1 D7 {$ _" ]- D
E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
0 }# z: ~! T0 a8 T
春兰FR-180、260/S风管机故障代码
2 q/ [5 b( S" N8 Y2 Y
显示代码 故障原因
, ^1 y$ y. h6 o5 I4 q3 l
E0 系统高压保护
; P" ?/ y2 H9 O
E1 二次防冻结保护
: G3 O; r4 k5 F9 L( I7 @' k
E2 室内温度传感器开路或短路
0 ]2 Y6 u( s: q5 v% o: A# g/ Z
E3 室内管温度传感器开路或短路
* y; K) j& R- J6 u4 G8 b5 V
E4 室外管温度传感器开路或短路
) C" Q9 U" \+ s, s1 ~, c
E5 通迅故障
1 x& C3 Y# V) ^& C2 K4 ]
E6 电源相序保护
9 q/ j0 V$ e6 u& B/ v
E7 过电流保护
+ d3 I/ Q' e% N4 E) ~) D% q
E8 卸荷保护
- B& A! P0 s% K( A2 E9 ^# Y
E9 低电压保护
Y3 z N9 s9 ^( I* ^. m9 u6 V9 G
春兰RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
$ K+ h+ T2 T# x, ^7 v/ }
显示内容 故障原因
' W1 }6 i3 J* K( c
电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常
2 c% k6 i' n8 x0 h, z
电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常
- b- ~ f1 D6 \6 C
除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行
6 Y; M' D ?$ [, e) A& {) r
除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)
2 X! x: [$ V7 @* i0 i1 D0 \* b& S$ E
延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时
( n. Y4 M0 v; t! S% V% ^
延时,过载灯闪 热保护K与压控器断开(检查信号线B)
" J( d" \4 p ^2 L9 `
室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)
6 H+ N# F k# }/ N; E
春兰KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码
) q8 c, Z# ?, s0 @9 y; o
电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
5 q, z/ S' ]/ P2 \4 j+ } @- }
亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常
r1 r3 g# W {# c3 Y9 x; O
亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常
~, | Y6 u7 h6 S3 U* e/ t( _1 t
闪 闪 闪 水泵开关异常
* H. o. W6 U2 Y
亮 闪 亮 通迅异常
# D2 ]( O/ V' i% M$ c
亮 闪 灭 过热保护
0 z( u) K D9 v2 J
闪 亮 亮 过冷保护 室内热交换器冻结(不可恢复运转)
; v$ f; ^" p& x* z( J# A' @
闪 亮 闪 压缩机过流保护
9 T; A5 ]3 j3 C2 r% K
闪 亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏
6 q! P; `% X+ l9 G
闪 灭 亮 室外环温过低或外环温度传感器异常
! l% K& w& Q5 Y+ q! t6 i5 E4 S% ]
春兰KFR-65GW/BPW变频(外)故障代码
; ?" M9 ?( H1 @! t
LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
" f- t8 h) }3 _& ^
灭 灭 灭 亮 室内温度传感器异常
8 }+ C0 H5 |1 Y% Y0 x
灭 灭 亮 灭 室内外通讯故障
* c( ]! x: ?: u: z2 X
灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
7 g( [# v' K; U! ~% a
灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
2 X7 f9 V* H. `
灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
, k) t6 [6 |; ~6 Y
灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
2 s% B; P! D2 N0 a% Z
灭 亮 亮 亮 室外控制板与变频通讯故障
1 x! R3 f; G* A# W
亮 灭 灭 灭 电源过欠压保护
& ~0 G8 {3 ?( o! D3 V
亮 灭 灭 亮 过电流保护,过热保护
% d* ?0 U% {7 A$ \% C
亮 灭 亮 亮 总电流过载保护
6 y0 M. a" f4 o
亮 灭 亮 灭 过压或过载保护
8 u/ a* H8 k* ?: V
春兰KFR-50、70LW/BP变频柜式故障代码
, l7 |' a. q2 w" O6 z
显示内容 故障现象
/ b( H' [- Q# K- t0 G) t( s
E0 室内外通讯失败或信号线断
; n7 y' C% k! y2 a/ ?
E1 室外温度传感器异常
r( j6 `4 B1 {: n$ o
E2 压缩机过载保护
! w& S7 T- D9 B4 G4 i) |
E3 过电流保护
( s! i( b0 D( z8 S
E4 IPM变频功率模块保护
5 F* T% @% F* ~. U
E5 室外管温过高保护
7 k$ g8 Z* @) z( r8 x/ K# G
E6 压缩机排气温度保护
- `+ s7 Z; Z7 I6 O. v
E7 电源电压过高保护(50型无)
: l7 l: }* F2 w. }. W' K
E8 室外温度传感器异常(50型无)
$ s$ o' g! c; Q+ g3 k& S$ s; C( i! C1 {
E9 室内管温传感器异常
2 a, W0 B# w1 h% x5 {! b5 O5 X7 @
春兰KFR14LW故障代码 春兰KFD-70LW、14LW故障代码
( Z6 Q! k; }. k9 L$ F5 }
显示代码 故障原因 显示内容 故障原因
5 W+ @) ~& H- w1 x) U
E1 室内外通讯失败或信号线断 上电无显示 电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常
, ^( e4 e# T/ ^' V G. V2 n
E2 压缩机缺相或过电流保护 电源绿灯亮,内外机不工作 电源零线开路或电子温控异常
+ p5 j6 b- p/ P4 U
E3 电源电压过高或过低保护 过欠压红灯亮 电源电压过低或过欠压板故障
- D, f+ R1 l& `/ H
E4 制冷系统压力过高保护 系统保护黄灯亮 热保护器KR,压控FV,BT5断开
! n: C% l A; c* a0 K$ V; a
E5 室外温度过低保护 室外信号线的含义:A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线
6 D# L, T$ c% L& @' U% O" t
E6 室内蒸发器温度过低保护
; N, X8 Z. H# ?. a6 i* |
春兰KFR-32GW/BP故障代码 春兰KFR-22、32GA分体故障代码
$ j0 o9 U3 E4 o/ h+ b5 q @
显示内容 故障原因 显示内容 故障原因
- k) s) c( O& e- @) o
绿灯闪 室内环温异常 红灯不亮 主电源、变压器或主控板故障
2 l' ~5 w7 ]" ?1 r
黄灯闪 室外机故障 绿灯闪烁 压力继电器断开或RT2管温异常
5 s6 A; @3 J- ?! R' a
黄绿红同时闪 FT断开保护 黄灯闪烁 RT2温度传感器短路或开路
2 _7 e2 J1 s- Y. O
黄绿红交替闪 室内外通讯故障 绿灯与黄灯同时闪烁 FT1或FT2断开保护
* s" H8 P9 e% P) b! V! W
室外机黄灯指示 故障原因 春兰KFR-35GW/BP故障代码
* T9 W6 Q- f; ]/ i+ u$ p
一短一长 与变频器通讯故障 E0 通讯故障
& O8 M' q7 T; r/ }0 \4 q7 {
二短一长 室外变频器断路 E1 室外传感器开路
8 p# y3 m8 ?' B) v, Z, r+ g
三短一长 变频器过载或模块保护 E2 压缩机过载
8 `+ N4 X4 F) [2 ~
四短一长 欠压保护 E3 过流保护
3 r9 T8 i. Z1 d: L" j( [8 X7 h
五短一长 总电流过大保护 E4 功率模块保护
1 J; ?4 g5 G1 H& S
六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 E5 室外管温过高保护
7 a. i% y ^2 D
春兰KFR-32GW/BP故障代码 E6 排气温度过高保护
' w! c _! Q- g
显示内容 故障原因 E7 系统压力异常(预留)
) Q- [3 B s$ T3 m
0001 室内温度传感器开路或短路 E8 Pg电机转速异常
9 d; [$ z, Y( R
0010 室外通讯故障 E9 室内管温过高
# U* q: M. q* \0 ^ @0 g) f5 O
0011 室内风机过热保护 HY1系列挂机故障代码
0 B, _- w0 D" d d
0100 室外温度传感器异常 E1 室内管温异常
. B/ c8 \) l$ ]" [! X
0101 室外冷凝器温度过高保护 E2 内风机转速异常
; d: s7 `& R% p5 ^$ I
0110 压缩机排器温度过高保护 E3 压力过高(实为主控板异常)
, g; ]* r- C! o8 S% g; l% u
0111 室外控制板与变频通讯故障
5 \1 P: ], g5 |' ^; B3 l
1000 电源欠压保护
4 `; X z+ A/ Q5 t, X
春兰KFR-100/ads;100/as;120/ads柜机故障代码
* O- X8 w7 u0 ?! z" U. S
! k; j' c" M0 Q ?0 |
E1 通讯失败
1 i& {( ^, R7 i! X2 g" o
E2 压缩机大电流
( _' @3 Q+ M( j
E3 相序错误
* X/ E6 m% G1 y2 z4 e
E4
% ]+ z& N6 M- o1 ^
E5 系统压力吸气过低
& [$ n8 | D9 R% o( G4 L
春兰KFR-70td;Tds;H2d;H2ds;50H2d;50Vd;72vd;120vds柜机故障代码
! v, U% I' ~$ ]) Z$ M* Y
E1 排气温度过高
* m. J% k4 G$ {) v' U, W
E2 压缩机过电流
/ [5 p9 ~4 F2 z8 q
E3 相序错误
8 Z* b3 ?* ?: v: l" n1 n
E4 系统压力过高
8 ]- |' z- O! F0 v$ N( O2 M
E5 系统压力过低
' a3 R2 J. R1 ^/ R- f$ v
E6 防冻结保护