1,负荷太大-房间人多,房内热源多,面积过大。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
# q1 d9 j% f4 [
2,缺制冷剂—检查漏点,补充制冷剂。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
# v4 E* \, f/ M7 k. s' W, P- z
3,制冷剂过量—放掉多余的制冷剂。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
9 a% C$ H9 H9 y! s
4,压缩机排气不足—更换压缩机,压缩机排气不足时低压侧表压力会高于4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
7 l! X* s4 O4 M' _
5,室外温度过高6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
, [& s9 g, H8 f8 h' y& t
(1)散热器翅片是否有脏物堵塞,如有堵塞用高压水泵冲洗。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
# r% E: T5 h( v! w% G% U: \! s* p
(2)室外机散热不良,检查风机电机转速,检查风机电机及风机启动电容。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
" i9 g: I$ [; S- K( E% ~
6,室内风机转速过低—检查风机电机转速,检查风机电机及风机启动电容。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
C9 K, d+ j7 `+ V% n# n
7,管道堵塞6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
+ T$ R3 b* ^! K$ ~
(1)脏物—这种情况一般发生新换管道或管道系统过的机器,换过滤器。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
1 n$ Q+ @2 _7 y6 l( T8 r8 A6 }
(2)冰堵—维修过的机器因不慎进水,造成管道在毛细管出口处结冰造成堵塞,
请参照处理
。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
0 X- }3 S U: A
8,制冷剂过低判定:6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
4 H' h6 d3 C1 D2 r, [7 t+ B. l
(1)制冷剂正常状态:正常的粗管及细管温度用手摸的感觉应是冰冷的,
用眼看是结露状态
,不应是结霜状态。低压侧表压力在4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
, G# U: o& X1 @" n
(2)制冷剂不足状态:假如缺少制冷剂粗管温度是接近环境温度,细管温度低于0度,
细管用眼看是结霜状态
。(因制冷剂不够造成压缩机损坏是常见故障)低压侧表压力低于4.5kg―5.5kg。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
1 q5 m$ `) a* x3 a! c
9,四通阀串气—这种故障一般很少出现,
判定四通阀故障见
。6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
, r- }& o+ A9 C1 C5 Y8 `
6Sp838电子-技术资料-电子元件-电路图-技术应用网站-基本知识-原理-维修-作用-参数-电子元器件符号
9 O: \+ I% p! _$ H1 y5 ~- I1 T
低压压力4.5kg―5.5kg:因空调及压缩机不同低压压力也不是一样的。