标题: 分享长虹KFR-51/WDS空调不制热检修 [打印本页]

作者: gfhgtr    时间: 2011-5-19 05:47
标题: 分享长虹KFR-51/WDS空调不制热检修
故障现象:开机室内,室外机均不运行询问用户得知,天热的时候制冷正常(制冷效果不怎么好),天冷了想用可它就不为人民服务了.... 实战开始:1、测试透风室内机运转,强行运行制冷室内机运转也正常,唯独在制热模式室内机不运转(经验:故障原因我已知道了,是缺F)。 2、拆掉室外机笼罩管道的塑料盖,发现低压管阀上有油污,证实了我的推断(缺F)。通过检测后发现是阀芯漏(内六角阀芯),通过与用户协商后(呵呵!实际上是讨价还价)。 3、更换低压阀,抽空后加F(这里罗嗦一句:最好在换低压阀或高压阀时一定要采取冷却措施)开机运行,由于我不是采取定量加注F所以在开机运行前取掉了四通阀的供电(电磁阀),模式是在制热,但空调实际运行在制冷状态(冬天给空调加F估计大家都是用这种方法)同时观察电流表(额定制热电流为:8.5A,制冷电流为:8.8A)表压在0.2MP左右(与夏季加F表压有区别)。通过将近30分钟的观察电流与表压基本稳定,停机重新恢复四通阀的供电,开机运行观察电流基本保持在8A,OK。