美丽的网站-英华家电维修论坛
标题:
空调器缺氟的检修
[打印本页]
作者:
rwerweewr44
时间:
2011-5-19 07:07
标题:
空调器缺氟的检修
本帖最后由 湖南-总群政委 于 2011-6-16 13:39 编辑
* b6 F- Q( d( G7 D' C
$ }+ |* B' Q( J8 M9 h8 m: o
一、缺氟现象空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。
2 L3 s* F' [# P$ Y' B. o( A
1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
+ _% ^- L$ t' m# `2 x
2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
% G( Z5 N' a/ f* j5 k, ^ s' q$ j
3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。
% W, m+ x6 v7 j6 q
4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
6 R% J4 |* V6 ~+ u! L( n+ x
5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝聚水量降低。
! i G' ?+ e7 Z
6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
4 [3 ?1 w* y! ~& ~/ }( N
7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。另外,假如液管阀门结霜,说明 氟 严重;只有气管阀门结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。
, O# C0 }. e L4 C2 X4 O* f6 q
+ P2 C1 @1 @/ x. b$ g4 |* N
二、防范措施 1.连接室内、外机紫铜管的铜喇叭口密封性差往往造成缺氟。
j3 ^2 [" ~' G- l f
因此,安装维修时应注意以下几点:
. I# \4 _+ m( r( A" m
(1)保证喇叭口部位的清洁度;
0 L7 u E2 g7 z) \
(2)涂抹冷冻油以避免划痕;
$ _/ X1 k- i; L; z/ r7 i1 |
(3)旧管路扩喇叭口之前应退火处理;
) c9 x. z- q' J0 n. T. g; T8 q
(4)扩喇叭口前应刮磨管口毛边;
$ F2 E* K Y, Z6 }5 N
(5)喇叭口锥度要公道。2.假如是充氟口的阀芯漏气,首先压下顶针,通过向外排氟冲出杂质。经此处理杂质仍未冲出或密封圈老化变形,应启动机器收氟后再清洗或更换阀芯。新阀芯密封圈要涂抹冷冻油,以进步密封性能。假如是气液管阀门及充氟口的密封铜帽未拧紧或夹有杂质,也会导致泄漏。密封铜帽过脏应用四氯化碳或煤油清洗;旋紧前可涂抹冷冻油,保证密封性能,此外注意旋入的力度要适中。
" J: h, @1 D. d% b$ \* v
+ o2 Z- ^8 F% J2 ]+ L* h+ K/ d& s# A" b
三、充氟操作
d* A* G. R! o7 L6 d
1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。
" e4 l! C; l& W6 i" I/ m; ~
2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。
, ^0 f' W1 d W6 a2 x* @8 a3 _
3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在0.45~0.5MPa。
u! V+ t- m3 [
4.试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。
C2 D7 i. ~% }. ^/ r; X
5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。
& O7 R! A! @- ?
$ }4 w" B; A1 E) C
作者:
高邑家维
时间:
2011-5-31 19:50
说的太好了 没见过这么具体的 支持楼主
作者:
湖南维修
时间:
2011-5-31 22:20
顶一下
作者:
永宝电子
时间:
2011-6-16 12:53
学习了
作者:
CHENJIAN
时间:
2011-10-16 20:46
冬天加氟也使其维持在0.45~0.5MPa吗?
" F. k) a5 L$ P" Z& H
作者:
苍穹鹰
时间:
2012-5-22 08:27
内容:辛劳了,总结得很好,很到位。
作者:
1195293670
时间:
2013-6-27 21:22
谢谢分享
作者:
小尹家电
时间:
2014-2-23 20:59
冬天加氟也使其维持在0.45~0.5MPa吗?*