美丽的网站-英华家电维修论坛

标题: 空调堵塞的原因与排除方法 [打印本页]

作者: 河北秦皇家电    时间: 2011-5-23 20:15
标题: 空调堵塞的原因与排除方法
制冷系统堵塞的典型特征  f0 Q" J$ l" k5 i- O; M& h" x* Z
空调机长时间运转不制冷。吸气压力下降,甚至出现真空状态(负压)。
7 g- V  k0 N+ L, n, B压缩机负荷减少电机运转电流减小,压缩机振动和噪声减弱。4 H" s( t  F3 L4 [% P) I
耳朵帖近电冰箱或空调机外壁,听不见制冷剂的活动声。. _3 S, g, N) i# K, \1 v6 K
    系统存在堵塞或制冷剂活动不畅,制冷剂循环量减少的故障特征与上述各条相同,只是严重程度较轻。
8 s# u4 p0 ~9 F“污堵”的检查与排除
7 [* t7 u! c  C- V; V! \0 w& c, }电冰箱或空调机制冷系统中的毛细管、干燥过滤器和其它管道,由于脏物而堵塞称为“污堵”。9 I; o3 }! q& F: r) p. v( n0 D
“污堵”的原因:制造时系统内残存赃物,系统管道内金属氧化物脱落,修理过程中将赃物封入系统,过滤器中的分子筛或硅胶粉末进入毛细管等。
, ~1 B0 `  X5 \8 [& M+ y; B“污堵”的排除方法:多发生在毛细管和过滤器。过滤器堵塞后应更换。毛细管堵塞更换不便时,可用压力约为1MPa的氮气冲吹,氮气从回气管(蒸发器)端进入,从冷凝器放出(或直接从毛细管排出)。应用手按住冷凝器放气口,然后迅速脱离,以增加对毛细管的冲击。毛细管的“污堵”多出现在入口端,把毛细管的外露部分全部换掉,多数情况下很有效。(提示:无论任何情况下,清理毛细管的同时都应该更换过滤器!)
; S. x% Z3 [3 r7 L“冰堵”的检查和排除8 q; h# o' X7 v- B; P8 t
    制冷系统内由于水蒸气的存在,当制冷剂的蒸发温度低于0℃时,水蒸气被捕集在毛细管的出口处结成冰珠,把毛细管堵塞称为“冰堵”。
# [: x. g& C5 S+ g/ v“冰堵”的典型特征:“冰堵”故障发生后,电冰箱的特征与完全“污堵”时的特征相同(空调机的特征是部分蒸发器不制冷)。两者的区别是;“污堵”是长久的,不会自行消失。而“冰堵”则随温而变化,只有在制冷剂低于0℃时才会发生。当冰珠融化后,“冰堵”自行消失。 / k. Y% R: l5 K: ^' r5 W5 g

作者: gda    时间: 2011-5-24 09:59
我发觉空调脏堵都是过滤器,割下清洗以后再焊回就行。冰堵,是出现在偷管后,下雨,管道进水才出现的,这样处理起来是很费时的。
作者: yln0163    时间: 2011-5-24 14:05
经验之谈,值得学习。
作者: 车玉全    时间: 2011-5-24 15:05
外行看热闹
作者: 全呈家维    时间: 2011-5-27 14:27
怎么没介绍冰赌的排除方法呢?




欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/) Powered by Discuz! X3.2