美丽的网站-英华家电维修论坛

标题: 美的变频空调故障代码汇总表 [打印本页]

作者: 贵州-李坏家维    时间: 2011-6-25 21:23
标题: 美的变频空调故障代码汇总表
一、变频分体机
! W4 D- A8 V! R3 j1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示! B- ]) O* ^% ~2 X  S2 Z2 W9 G, d
1.1室内机故障显示功能
- k+ r  ^9 s) \! P+ xKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示& X; t* L) B7 O' _, c6 I: p
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态; M; b, s! s( F& o' Z* C
× × ○ ☆ 模块保护9 B) P' N+ Y* |1 u. v
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护! \' p- p- l5 P" M& t5 H3 O
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
* w4 q% ^! W+ ?. w9 E○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高( o0 |) w( ?( F# `" {
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
: z9 Z. C4 R* T2 R+ d○ ○ × ☆ 电流保护
0 Q- J4 U& A/ l$ t) o6 U) L$ `/ ^○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路. S7 C! z/ Q) K* ?7 P
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护" I) Q  }( k( M& I
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
/ G2 p( E5 e1 q) @4 D  w○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控% {0 Z3 f. Y5 U! f' q, C
☆ × ○ ☆ 过零检测出错( U& p" d8 N$ i4 u7 k
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
5 [1 Q& [* e$ I. w' v☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配. A+ x3 {6 f" m* L" O
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护* O# c3 j, A7 Q/ h5 }% r# y# A
○----亮    ×----熄    ☆----闪3 B% x2 d8 [1 s# A- [2 p
1.2  室外主控板LED显示; h9 V7 q' F3 E! C8 y
L4 运行/待机指示灯:
' J  e  |8 o( s3 R运行----长亮   待机----闪烁
$ w0 T6 y9 ?0 o% C# z3 R3 DKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示" i, Y+ E9 _+ q1 B: {. ?) c9 u
L3 L2 L1 故障说明
. `! X. p2 B* R+ i① ② ③ (LED指示灯从左到右): D2 T! M, ?$ r' ^
× × × 正常运行
* b6 c6 {" p* g; N5 V+ {1 f○ ○ ○ 正常待机' S  _* F6 e5 T) s
× × ○ 电流保护2 l0 E% {+ T& }% p  S
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
- ^0 v$ V& k" W6 B☆ × ☆ 盘管温度传感器故障# x$ j2 c: k8 D  j
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
& T1 T. C1 n$ m* Y× ○ × IPM模块保护
9 K8 ~2 k' j7 Z) K) V0 U( R× ○ ○ 压机顶部温度保护
+ Q8 h2 n; W6 l0 I( `$ K○ × × 二分钟通讯故障保护8 I) t9 z  ]  d# m
× ☆ × 预热
$ q2 ?, ]7 Q9 K, r  H- ^: }, t* U# t○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭" l* X7 A, |3 q
* J% F( i9 y/ K+ X1 i% o" a8 }
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
. M& y. c# h3 C* e7 F0 a, \: [2.1  室内机故障显示功能% d. v3 ?9 o7 ~: [5 a5 H6 r
KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示) a- c8 c5 e" ]  V- U7 H8 O, I* d
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态. d: @' [5 s+ Q6 G$ W. I
× × ○ ☆ 模块保护
5 M$ [8 e; q; Y9 W3 |7 K9 Q. k* o○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护# s% P! n5 w; a2 E- j# T* Q# \
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路! y. a$ u' e" {# t8 c* r# w
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护1 O7 ^6 Z/ ]0 c+ X
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路" J" u8 f% ?; x$ t+ v( C" M
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控0 }3 V4 t! l2 S5 [( }2 z* x7 Z- u
☆ × ○ ☆ 过零检测出错
! a5 T# ?( E6 E; k' N  c- F! l☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
2 ~9 p+ x8 h, a: A× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
, D! t& o5 ^  o. G☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配" ~' v' K9 F5 h6 n7 u3 d$ I
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护: e! I1 N/ f  D1 Q. h7 p; N
○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
  P2 R1 T+ n! H6 L& r6 R注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
+ S2 Y# x; O- f; A8 K3 J6 B0 h1 P) q1 u0 |
2.2  室外主控板LED显示, ^2 X5 c, s% ^
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
+ o3 b8 _: @& m5 S# K9 t+ P运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁
0 _& _% E( P3 Q) x
+ T8 U8 _6 R  P% e, e# C3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机0 }8 F. V* Y$ Y: N( u7 e/ z
3.1  室内机故障显示- S0 \% W# \5 s5 v/ s$ u( f" `5 }
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示* A0 R, ^/ D8 n# i3 Q4 Y1 e/ O
显示内容 故障或保护* N( y; n$ s+ f' h
E0 EEPROM参数错误3 z3 b6 m/ F) e
E1 室内外机通讯故障
, S2 X0 k' ^9 j, w! \; qE2 过零检测出错3 V2 ]% [2 ~) ^2 Y& p
E3 风机速度失控1 H- p8 s6 N% T  S6 V
E4 温度保险丝断保护9 g! B! _4 L0 s3 E$ {6 X/ C# Y/ M
E5 室外温度传感器故障' T) F  {9 b: ]. m- D( |( @' E
E6 室内温度传感器故障
1 D9 J. O% ^* @: v9 h7 H/ uP0 模块保护- S1 r  j( m# J
P1 电压过高或过低保护' r- B8 A3 \/ d/ C' G' A
P2 压缩机顶部温度保护+ C( u$ v% t" `6 Z/ M* W
3.2  室外主控板LED显示
* j# l/ J. \+ c室外只有L4 运行/待机/指示灯:; R9 l# S1 g* {' ^4 f. G
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁
+ x4 j) T/ q- {/ K% [3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
9 P9 A3 }! _" Y9 f5 B* H/ z* b化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态5 `, R* Y0 ]# W9 \3 ]' {
☆ X X X EEPROM参数错误
4 Q( v* a! _% F/ N☆ O O O 模块保护1 C; l' K9 |/ D* S2 u
☆ O X X 压缩机顶部温度保护+ C* F# n* a/ e! U5 _: `  d
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
! q3 N' C) {5 B3 b2 ^& Y☆ X O O 电压过高或过低保护- \: q( X! |4 v' k$ |4 V5 G
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
% X: X6 r* k( E5 Y& a% z: u☆ O X O 风机速度失控; `/ T: w0 H2 o6 ~
☆ O O X 过零检测出错
+ @3 f& Z! _5 L☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
  v) _. M' C7 Q: d* t备注:
0 H* D* F; J5 u' N6 tO———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
; Y8 N$ H6 B4 J" l0 ~
2 e5 ^8 e; m+ O9 D% e4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机2 |6 _* C/ |8 k  S2 V3 g5 C/ r
4.1  室内机故障显示  S( ^1 g) w0 u
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示; l1 \' m: ]( a7 F, a
显示内容 故障或保护
8 b* w6 p6 A' u' YE0 EEPROM参数错误
1 ^& c, c" ~8 GE1 室内外机通讯故障
$ `/ I# v! C  |2 xE2 过零检测出错
' x" S: A7 `$ M' F- Z+ [E3 风机速度失控: c. {) C, ]8 m
E4 温度保险丝断保护
; B! f! Q2 ]8 e  e9 pE5 室外温度传感器故障, f, p8 g2 T* b" J( p
E6 室内温度传感器故障
3 R$ S( Y  E, F; ~9 ?( ]E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)  p8 F1 y. X; l5 B9 Z0 h4 V
P0 模块保护
2 w3 w1 W4 t$ I. \: T& tP1 电压过高或过低保护
1 S: N* W' Q4 @! E: `P2 压缩机顶部温度保护
0 C  N9 T' {% NP3 室外温度过低保护(预留)
; B3 v" z3 J2 ^6 s. W* u- r6 O$ \P4 压缩机位置检测故障
, D5 T# ?( W" s4 B. p: L4.2   室外主控板LED显示
4 L4 G( N$ ?4 K1 w2 ], E室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)9 z4 c' i" d% ~1 Y
室外机LED显示功能:
3 `* P4 g/ X; v/ D: V              LED1   电源灯          上电后长亮
9 @/ D4 c+ C# S6 J* R! f# F3 WLED4 LED3 LED2 故障说明
. i7 E* P* W0 X/ }$ Z绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
4 V) F$ b6 V3 S% _X X X 正常运行% |9 E) l+ G  r* V4 J
○ ○ ○ 正常待机
% _0 F! W% w- B9 R% m○ X X 电流保护! x. p' s* |( Z& Z2 s
☆ X X 排气温度传感器故障# i( C$ d, o" ?* o
☆ ☆ X 环境温度传感器故障  U6 }( T1 H* }+ ?5 {* L- |
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障% I+ x. {4 T$ X6 B8 e
○ ☆ ○ 电压保护; c# h/ [+ x' V( x; w! |
X ○ X IPM模块保护
1 ], s9 ^  @# D3 [○ ○ X 压缩机顶部温度保护
% n' J' h5 F" p6 IX X ○ 2分钟通讯故障保护8 K# t# W- s: P& k. E, v
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护0 V4 J* W+ {- z
☆ X ○ 室外直流风机失速保护
- X( |, Q- k& ?! y备  注: ○——常亮  ☆——闪烁    X——常灭
7 {; @, Q# B3 i+ m$ u闪烁频率为2Hz/s
- ?" b- [! D% W: w; n, Z# ]! U二、变频柜机5 Q6 p3 g* y! t. C9 D# O
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机: Q- k# U4 k) n. r4 _. P
1.1  室内机LCD显示
$ ^9 L( x7 k" u. t# B/ }, B6 y1 Z保护信息代码(可恢复的保护)
" }* {; R& A/ f+ c6 yKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示* j: Z5 A/ e, e
代码 内容! W. D. {5 m( W- [8 P/ r
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护& w6 ?3 M, Y  R/ r
P02 IPM 模块保护8 i' G# l% r# s0 k; O# R$ }
P03 高低电压保护4 c" m% ?# N$ a# ?
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
+ X/ M: O2 [% H  W" g+ \P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
( T1 D. u$ S1 M+ x& u: x" GP06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温): V' O4 L+ r% y# P1 G$ X7 r
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机1 n! h) E! M3 |8 T  c+ K5 j/ ~: h
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机7 X4 ~- r0 Y4 x5 v' a
P09 室外排气温度过高关压缩机8 i+ ]! u: Y- R" C
P10 压缩机顶部温度保护- K$ ]  B+ c+ A
P11 化霜或防冷风. e: Y# H, u. h. g2 I
P12 室内风机温度过热* \* K! Y; j2 R. F/ ]9 x6 p; r( I
P13 室内板与开关板3分钟通讯不上; Q6 }& u1 Z7 h7 Z* N& Z) U
1.2  室内主控板LED显示
' c! B! W% p& E0 n" \. a( w室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁2 w7 K4 W' N# k# }" ?
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
* z! l- `  L% l1 F3 qLED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态
$ U; j( `, R9 z$ Y× × × ○ ☆ 模块保护
+ l' x- I7 e1 }2 I3 t5 y× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
8 g$ E$ S% m: f, E" O4 X× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
6 f4 I2 ]" k) O0 c○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路8 l* Y8 r6 Z/ b5 j9 L6 G$ R
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
2 U- r& ~: }$ [/ R0 k× ○ × ○ ☆ 排气温度过高, G8 k9 k1 J$ I. g7 q7 I
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
- O. a: ]0 m( |& u& O+ }# B* S○ × ○ × ☆ 电流保护( H9 A( x. |4 N% n5 n
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护# F3 o6 W/ n6 t) N5 {
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配' E/ b1 G1 d* r: W6 m
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
# a2 y1 z6 U1 J/ i1 z○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护
9 a2 [( t# @0 f: o, R○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
$ a. `1 {. d* K+ z; A( d/ E+ j○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
, A8 U, D+ y, z& S. |( l7 S; z× × × × ○ 正常状态(频率值为零); }6 h: ?/ ?% o  b) v
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
* s' I+ R( y$ x" i$ g, e  K○----亮    ×----熄    ☆----闪
- p/ p) E2 q7 I+ ]5 N" @* U1 `1.3  室外主控板LED显示& r0 ?; M5 x9 i
L4 运行/待机/指示灯:
/ v- J) u5 }. s1 l% j( ~9 N3 }运行----长亮   待机----0.5HZ闪烁
+ a. Z0 Z' l6 y8 O. }9 JKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示7 y+ f7 A8 S, a! ]3 m* Z
L3 L2 L1 故障说明  }- f5 Y$ N$ b% B0 \
① ② ③ (LED指示灯从左到右)# b5 e3 Y" G2 y
× × × 正常运行5 L% w! I5 ~$ ^( Y8 L
○ ○ ○ 正常待机: `( y0 B, v$ J/ s2 L+ v2 K
× × ○ 电流保护/ G1 W$ }& f  @6 A' }& X( v
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障6 J. E- w, w2 `# d
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
0 B' n0 H" W& ]& U; ]! K! M1 ?' N○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
4 s) K$ u/ b8 g( v- Y× ○ × IPM模块保护1 V4 w2 I8 r8 v8 A
× ○ ○ 压机顶部温度保护
2 P0 B3 n, m" I* Q" G/ j/ m3 D○ × × 二分钟通讯故障保护+ s3 t5 }* N' \9 d' K. o
× ☆ × 预热
& u6 k, F- W) Z3 Z: f; ?  d4 N○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭8 a; i5 W: h  v
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机- v( Q& Z$ w5 k0 q* C4 V
2.1  室内机故障显示
$ C) J0 z( A) ~( @KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示+ l  X) Z4 O0 a- h" x. f
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯
3 f5 s, D: T* D$ R电流保护 × ☆ ☆
$ r* ?9 l$ h2 I压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆
- a( r- `4 s& I. w$ o室外机传感器故障 × × ☆. ], i2 N. F% P" y9 l
室内机温度传感器故障 × ☆ ×
1 b  a. L  l% T模块保护 ☆ × ×
' c: G4 @+ {0 [" l1 \6 t! R电压保护 ○ ☆ ☆, G3 Y& _' A% F2 k/ Y
室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×
' s8 C! G, b1 T室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
# a0 E  Q2 {( Q' L○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭
, t8 P2 \  ]( I# @% X) `0 y0 z# ?1 p2.2  室外主控板LED显示: ^  s5 ]. ~9 h  p
室外只有L4 运行/待机/指示灯:- \  C8 z( y( T
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁
& y* q6 {0 ?$ h5 t3.  KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机' t3 _% t7 {( e
3.1  室内机故障显示
% \) Q% n& c9 A+ oKFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
# i: h1 f$ O9 v) j) n6 W, h保护 内     容 故障 内     容
9 w1 d/ l! D$ V  [% V; H& A% N9 NP1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
; V! x! S. p3 W9 S/ A( k2 U7 I( {0 fP2 模块保护 E2 预留7 U/ X) _7 T% X
P3 高低电压保护 E3 预留
1 k. S, v: _% |/ |1 G. b' HP4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障$ [6 r$ s0 x1 a) `4 o8 `
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障
* ]  T9 v3 h6 D" _) ?P6 预留 E6 预留! u4 ^* p* C, `" [
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留" a) i1 `6 y# J
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
8 R  m, r+ i7 T$ oP9 化霜 E9 EEPROM故障
% q, L3 y9 e8 {0 B8 i( c. J8 ?3.2  室外主控板LED显示. X- M. ?, ]0 B* s3 {
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
# m  c' j5 ?! l; V* q运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁8 x. D- L$ _; D

) x- Z1 V6 O! |! b& o5 o4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机- [: f  i: v# Q5 v1 ^0 z: g
4.1  室内机故障显示7 M7 A* J. q. @$ a, Q% y
当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。5 X7 J/ e. V; ?9 d; E$ C* m) S' l
按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
2 T' i3 e  t. i, I* mKFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示; j6 Q+ K* E3 _9 G2 Q
保护 内     容 故障 内     容- j. ?/ V6 a3 ~- Q
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
5 z7 W$ e: y5 N  Q# UP2 模块保护 E2 预留
* ^; D3 F* }( ~% z9 K/ S0 LP3 高低电压保护 E3 预留6 v! s$ B" {+ a8 _; G  X# S0 {  _
P4 预留 E4 室外温度传感器故障7 t0 B: C1 d' \+ V9 W
P5 预留 E5 预留
% K. I2 i: M8 G2 W% j% tP6 等离子故障 E6 预留. \6 Z! J6 Z: m$ b- V
P7 预留 E7 预留
  t/ e* j- j+ u  c% ~# vP8 压缩机顶部温度保护 E8 预留! a( ?- Z  v) L5 ?
P9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障
, G# r8 h4 P* S/ ~4 J. v4.2  室外主控板LED显示
, |; u+ ?- _, o2 E# a# E# Q1 ?室外只有L4 运行/待机/指示灯:) ~8 R# X. c3 L
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁
# X$ s8 G8 Q! y) \" E1 ~% @8 H! C/ a* b0 r2 F" f, V" ]) ]
一.柜机6 C# g+ g. {. U1 q% t7 V' T3 h
1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列: A% R0 C; P0 Y
保护代码 表示内容0 n  b* B. y5 n  H7 z
定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常6 r" C0 L- ~0 @( `6 M
运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常8 V8 ~; h" q" c) t
化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常
7 z8 m& J0 S# {8 r- U7 S7 v: Q运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护
9 @1 L- D/ g/ R) m0 i' N) n, B: A注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。- ]% D1 `( g; g2 D
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态! C8 O8 b' @5 V! \. X

9 j/ S0 m; [2 y( F  J2)适用于E系列柜机" E. O% {8 M" ^! t
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容7 S5 q, ^) V; X5 C
P 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障9 F( I8 z# j- E7 I
P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)! \$ `" l$ a/ [( @
P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存)
7 z& h) h7 j  eP 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护. z$ S; r( ~& a0 M- v
    E 05 温度传感器开路,短路故障. e+ w! x4 k4 N, W: m( j
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
- l9 I# U" e' ?# f1 M/ o
0 l( e# i' w! G2 w3 C% _9 G$ }2 \3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机
& F/ U, D- D! {& J* D+ e; z! [. A6 K
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容6 W/ z* q7 U7 E7 r8 j' V3 |
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障- i% A! P5 V, ?" @+ Y
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障/ U8 j& L  y7 ?& j  b/ ]
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机  E3 T3传感器故障& F% u) l% G1 N( ~
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)
. h' @, x; Y* t* {0 \. YP8 压缩机顶部温度保护(变频机用)  E5 网络通讯故障$ [0 z! z( M1 V1 ~" W0 _: n
P9 化霜保护或防冷风关风机          E6       室外机故障           E7 加湿器故障
' q% S* S; O2 S3 Y* c5 dE8 静电除尘故障
" Z, d7 ^& ~- s  S7 f9 FE9 自动门故障# V" \' w, S" n; ~2 ]4 U. R% U
PAU 进风格栅保护
* l9 r0 S4 D: Y: K! d2 N$ ~9 H  ]/ ]0 d" t8 m
二.分体机
- W3 f# }( n8 B3 r$ U7 Q; {* N5 a6 c. R1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;   r! X$ U- g7 j. O
工作灯 定时灯 LED 状态
$ [# @/ E& g2 ~' h; o* @☆ X 风机速度失控  (SPABF) 5Hz* X+ T: V& k$ T/ ~. ~% f  W
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz
# a8 {% ~# _" T: b! E+ v- }X ☆ 四次电流保护
3 t4 f* w( P4 F1 J" nO ☆ 上电时读EEPROM参数出错4 Q$ h8 _) W: O- o
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
$ K& N, q& Y6 [' l  i2 G! x" e8 N( u* s& [! u* e" @1 G9 ^: Q# _
2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
5 Q" i& I. K' u$ n. Z' f运行灯 定时灯 故障类型: t2 K) A8 n' `! p3 u* n: A5 m
☆ X 风机速度失控
6 G* F, R4 w/ @' y+ Z- o; @2 v☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路# @! e, a6 S9 }5 H: A
X ☆ 四次电流保护# o& h8 S; X5 L/ {* S8 a! ^) W$ h
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错3 `1 ^: w, @# ~7 n$ @
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
3 `' e3 [- `: G% B3 G' D+ b# e  l/ w- Q! E% ?! f: G: [! O
3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列! \+ G0 L& Y" _2 G* a, U
故障代码 表示内容
! Z0 R3 b' E1 M' OE1 上电时读EEPROM参数出错
- z5 p! o" w$ ]4 Q. Y% y* E& P9 m, sE2 过零检测出错1 `$ q5 C! _7 L! B& ?8 y
E3 风机速度失控
' v& T7 O& T4 p8 c+ s( I; ?" s! ]E4 四次电流保护- v, {- G6 z# I& l: c2 l
E5 室内房间温度传感器开路或短路2 ]& ]$ G- V2 J8 d5 }4 ^  y, O
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
* i0 L- {/ K9 w) L8 O
8 J, ~" w2 J* a' R. \( r7 o( Y4)适用于I1,A系列
) F1 ~6 I! ~5 Z! I% D(UPD780021芯片)
5 H7 m% S. x& r7 e( e工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态, t- j6 s. I+ J1 S4 z! Z5 {
☆ X ☆ 四次电流保护
, w3 s) i& ?  c7 R  N☆ X X 风机速度失控
) E4 ~3 I- g' ?1 N; P☆ ☆ ☆ 过零检测出错4 V6 D( N: X$ g8 ]* ]( J9 d
☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上2 y6 p+ _) C& [; l
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路5 m: u. l: T0 ^6 k% N: P
X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路, P, H9 S6 y2 V& G0 p# l, ]5 y" N
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)+ x) p% |; B: o# q- Y2 I% j3 o
O O O 上电时读EEPROM参数出错
+ w( c0 f+ B9 H1 K9 |O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)+ y7 c' `  H/ u  T% M( g; }5 V
(MC68HC908JL3同一芯片方案)
- R% m# g- I, F& Z7 w* R# A/ k工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
0 i2 g4 V3 I6 J6 C; j☆ X ☆ 四次电流保护
& u% d: ?9 P1 t" s☆ X X 风机速度失控) Q" h/ O: L* A; }. Z, I) E- n
☆ ☆ ☆ 过零检测出错7 |$ P6 @9 @* a8 y
X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路% E$ D2 H3 g' Q% k) R# y
+ Y( E3 i6 \" M2 ?
5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
( n. z  ]$ Q3 _0 c% o! T* S; G9 z! K6 x1 d
运行灯       定时灯 故障类型
4 f5 Z$ b# p- j6 R5 H% w1 E☆ X 风机速度失控. z- g) D1 t, c) t( e
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路% C8 S2 W! C  I. n% Y+ m5 c  H3 o
X ☆ 四次电流保护
+ W' I2 y' L& C/ i/ HO ☆ 上电时读EEPROM参数出错
  k9 {' Y% H4 E/ m/ R# Q6 s# \☆ ☆ 过零检测出错" L! U1 X8 J+ j( S  b2 b
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)1 K6 H" Q0 h4 [& V+ O
美的全健康Q1型挂机故障代码
$ A6 m8 i6 o6 ]% R$ I$ G$ y% M, L+ Z显示内容故障类型- H. B7 ]! p1 C0 V( R8 J# |4 L1 \
E1上电时读EEPROM参数出错0 q- E: _1 z5 F& {7 b
E2过零检测出错# J& K! _" j3 q
E3风机速度失控
( S5 @7 s* U1 I, o# QE4四次电流保护
3 `$ _' w+ g" ^E5室内房间温度传感器开路或短路
; \- A7 o1 a9 E; h, aE6室内蒸发器温度传感器开路或短路
  I) h% [- |0 C' f8 h, w4 e美的B(C)型分体落地机故障显示代码
2 ?1 h$ a7 g" _3 D8 J4 X* ]0 L+ t' ML(R)F-7.5WB(D)        L(R)F-12WB          L(R)F-7.5WC(D)                L(R)F-12WC
0 ?, b; Y) F3 o0 N4 f+ e) D9 cKF(R)-48LW/Y          KF(R)-61LW/Y        KF(R)-75LW/B(C)(S)(D)         KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)" `  E, u4 g: ~1 P1 a6 y
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常7 Q+ P! l1 |. M- `0 c5 K4 e
故  障  类  型显示代码% C2 u+ U# f8 L! V
室外机故障01
3 S8 ~* E& j4 z" a电源过欠压023 U. A9 f/ Y2 p3 e" S
制冷时室内蒸发器温度过低03% W( b8 Z5 w9 Z, t
制热时室内蒸发器温度过高04
/ {. l' `' O; W* K) E/ O室内出风口温度过高05$ L+ i1 g4 Q- {
室内主控板与显示板不能通讯06
2 r9 A! H9 I1 ?) F! G室内机电路故障07
' ]4 ?4 |# p6 Z! K3 n7 t, a
' N9 Y7 E, a+ H室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:
4 G' c/ [; P% v) D+ F' ~& ILED6LED5LED4保护类型
- c5 N  t* U6 q7 C, G) t7 L7 |. M7 W过流保护    ON室外保护! v: D9 ]: L/ o! O/ N
欠流保护  ON  室外保护5 [7 s1 [& s4 a8 |4 W
管途经压ON    室外保护4 K2 ~& t+ T& e; q" M4 J% s; O
管路欠压  ONON室外保护
# U$ ?8 {  I* w4 r* A1 x电压过压ON  ON电压过压
8 S: J& T5 e0 V* i. o, {( j7 h电压欠压ONON  电压欠压
+ O; N9 \- ?( i相序错误ONONON室外保护  [+ Z' C5 b, C7 K1 e) r; S
缺A相    ☆室外保护
% |; q8 z6 P* |: X缺B相  ☆  室外保护7 H: e1 c3 z  O5 Q. `
缺C相☆    室外保护7 l# c+ x/ Q1 F4 Y
其它      室外保护
( Y- E# e$ D0 Q7 E9 B, I4 z" T美的A型落地空调器故障指示; \' T" x1 B# D" m7 g& T
LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W 6 c: A9 a3 [; K' r
   室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:3 V2 Y* k' L( h9 x/ D+ Z. n
亮 灯 情 况指 示 的 内 容* m9 i) h$ O9 y3 e# C, t
LED1亮电压过高
7 Y' J) M$ h/ a6 a/ `+ mLED2亮电压过低: m, W% {, V) b
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
: p, c8 a. s8 p0 gLED4亮管路压力过低4 r3 Y+ Y! n  |4 J! O6 w
LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度
8 f! }5 B) v" X5 OLED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度7 ~" R( g4 P) m9 F% `+ h/ T  H
美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码
7 E4 a5 P3 C5 M+ C/ c1 W保护代码内   容故障代码内          容
- q; Y) I' D4 ^8 Q' q) CP1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障
" i; S! R' R5 k$ i  WP2模块保护E2预留+ [: A' w: l5 U& v
P3高低电压保护E3预留
0 c! E9 s% c& d4 u! pP4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
; j+ A4 k5 k* E6 C1 N  yP5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障
5 k* ?& X2 ?+ ]; k$ y/ eP6预留E6预留8 P. Z+ A% |5 l
P7室外排气温度过高保护E7预留
# Q% z$ `" H) K. N, w/ gP8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
" P" y6 m. M6 p0 S" aP9化霜E9EEPROM故障
/ P* }1 m4 k: k5 j5 v美的50FBPY、50BPY变频柜机代码
" }' |: \0 M6 w, Q- }开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
( S" ]% V& G8 ^( U代码内          容
" ^+ e6 u/ Q; c+ u7 o$ A2 t! qE01一个小时四次模块保护
0 D4 |8 y# x) K/ k& g$ GE02(暂无)+ e- M! L* G. N# C/ s' g( ~
E03一个小时三次排气温度保护
5 q  [% g0 t+ ^P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护6 h" B+ ~! i' o" @- X3 r
P02IPM模块保护
9 p4 N& d% y: S' F1 zP03高低电压保护
: H9 d, S$ q; @  A" K: sP04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
7 C  G7 n) E) T! qP05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)9 P! S: D7 p* q" k1 v
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
2 X8 F" {* G8 V. N+ d* V. NP07室外冷凝器高温保护关压缩机
5 U' }5 E# R4 C4 w1 F- L, q" JP08抽湿模式室内温度过低关压缩机
& `  f7 c0 i( K7 iP09室外排气温度过高关压缩机
2 {, h! M+ [) B0 W4 _4 WP10压缩机顶部温度保护
2 Y0 E- {7 ^! e8 q, tP11化霜或防冷风3 w% O/ u/ S  L' N2 R
P12室内风机温度过热
: s8 z6 }* X! M- n. UP13室内板与开关板2分钟通讯不上2 m; O* w2 m( P/ m, W% N1 J

* p, y6 I! \' k! F( h- [9 n' W室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
6 ^1 T! c) M1 U# GKFR--40GW/BPY-R7 C: F9 z) q, P- _" [* O
显示内容  故障或保护定义
5 k) f2 k) y6 p  J( ]E0  参数错误           E1  室内外机通讯故障          E2  过零检测出错
/ n8 d" H  P) B" a% N" n( yE3  风机速度失控        E4  温度保险丝断保护         E5  室外温度传感器故障 . G0 _# @. h7 X$ I4 U
E6  室内温度传感器故障   P0  模块保护                P1  电压过高或过低保护
2 n9 u" {+ l$ N, J5 aP2  压缩机顶部温度                                                                     0 B' D5 R5 P) s( S$ X
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY! X7 |& W7 U8 F, U! p
运行时LED的显示一、正常
) P/ ?0 a; V9 P% W8 G1、 工作灯
7 J! O. j$ A2 R7 [3 N7 Q$ u正常开机时 (工作灯)LED4 亮               正常关机时 (工作灯)LED4 灭
- v8 ?, z( j+ r+ G: F2、 化霜灯
6 J' P$ s6 m6 Y5 v9 |/ x8 y化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭% i+ N1 q; L+ o; s8 A8 [. a
3、 定时灯
1 p; u6 ]4 k4 N3 y) M定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮            定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
0 t4 ?7 J" W: f4、 换气灯" R  ]6 ?0 A- R4 O( \. V
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
$ w  T  `! e% A% j8 _! ~连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭( Z/ O; i. N; y- ]0 F
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮3 f, [/ C; J: h. K" A5 t
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭$ Z8 L: I# Y7 R$ y
二 室内机故障显示功能
6 R# A, p6 e$ k  M+ ?* bLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯   q0 F0 J4 S5 t0 e; U
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态. g9 ~: ~5 S' P
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
2 T% ?2 g9 H  M9 f1 d9 rO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
; f+ x: y3 }8 B  G5 C, FX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
9 O* k* J$ Q# b! L  RX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
' O; \5 C$ m7 d% v7 x# W( @O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)7 p; f( g! \* d
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
6 v9 h" |/ A# _2 n& Z& c. }☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)+ X! {8 q2 }$ ~
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
, S3 d4 L* w& U$ n( ?2 v☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)* ~4 [  _& g2 w1 Y. P: M# p
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
  Q: s0 G" M% n5 b" T4 U2 y  a3 V☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
& y( B$ k9 s, a0 l0 O8 CO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)1 ^6 ~' V4 j1 D' V- k* X
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示/ T8 F5 {8 T1 N4 B
只设L4故障指示灯:' r& ?! B0 f0 }% W; @- u
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁2 u- p4 i3 J; Y# s# g
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
! I' m( c5 `; A7 H一、正常运行时LED的显示/ z$ l* q+ d- X# v8 e) e" ^) _
1、 工作灯
9 A& o& ~: W" n7 ]正常开机时 (工作灯)LED1 亮              正常关机时 (工作灯)LED1 灭+ o6 G9 l( d8 x3 \5 F  |3 e
2、 化霜灯* E: I/ b1 Z1 k0 F" G% V# i! D
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
1 l, m, P$ Q8 H7 l5 O( C# C3、 定时灯' ]' p0 ^; D! X2 z
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮           定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭/ j. v3 O7 Q, [) ?2 P* I2 S- g
4、 自动灯
& c" E* J8 d8 n; D9 f自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮           自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭, g8 q* {* ]# O5 N# z/ W$ a
(二):室内机故障显示功能) f. }" J# r( [/ X/ t- X. J# P& V
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯: i2 ]& _/ ^" G! t+ w+ E; `" Z, G
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态$ t$ u) J# ^) X; G5 G
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
' u- i! J( M; N% m3 T# Z  xO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
3 D7 v) p/ B) w+ u" z0 [! r+ ~X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
/ W4 d" P# `' s! M7 H$ q  d3 eX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
3 l, Q$ O, g- F& {O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
8 }' n$ Y) V$ \5 [" wO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)( E! e+ W- h* _  _# i# D
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
& k! D( N, A8 ^6 v☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED). S, e4 I+ X. s
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示6 w9 ]) j# W" {7 Y
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
: b* [& |& p" t☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)& i; C- B  s  F
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
. W+ I+ p$ a# f5 l1 m4 {$ Z(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
) _6 c2 C* H! X! W5 n只设L4故障指示灯:2 B7 i/ U) N3 S8 U0 e! ]8 s
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁& A) F0 D# I( Y' _) B3 L
机型的系统参数:
- {' K% ]  J+ R6 @" m1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
) C& [8 C- F) n" o. D! R2、室内风机转速:
3 L  E5 h/ _9 V% X" K高风档的转速参数 SPEEDH 。              中风档的转速参数 SPEEDM 。+ _) y& Y* b, @1 R& O
低风档的转速参数 SPEEDL 。              微风档的转速参数 SPEEDS 。
+ Z( n/ \' q9 g) ?$ l9 g3、欠压、过压保护0 r& |) Y6 w6 W- X
值准入电压 V1         准出电压      限频F1电压 V2《电压! h; D' W, u& i" O& W

8 h( A, B: W' u' D. Y2 O美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码0 y3 x/ g: ?* P% [) z
  
" Y3 c$ f$ P, Y) l天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
& ^) [0 p' n; E0 J
: ~- s) W# e0 `+ o+ r保护代码 内     容                        故障代码 内     容
& Y$ G7 E) p% a& `1 D( N* {' ^4 A6 S/ E
9 A( u( T7 X3 k2 d+ Y
P3 高低电压保护(变频机用)                E1 T1       传感器故障 9 e8 B( }% W; A! o3 {1 K

3 z0 G" ~7 A) `& B3 TP4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2       传感器故障 ' j+ V9 ~" E' H& G2 h9 _
* ]8 T. }2 d' w! c4 d  M
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机              E3 T3        传感器故障 % F* d) s" J9 O' ^' j
! A  h: n8 d1 H' U* X, H
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用)     E4 T4       传感器故障(变频机用)
$ m% x% A( E2 l2 A; ~
0 v. |1 }# l) N" {4 uP8 压缩机顶部温度保护(变频机用)          E5        室内板与显示板3分钟通讯不上
) R1 e4 U8 [. f5 B! L1 x6 V' W9 f+ ]& ^6 p1 a# T# t0 R; k
P9 化霜保护或防冷风关风机                  E6         室外保护 0 N7 z& |, Q& p. r5 i
# i; v) `9 F' }4 e+ |, ~) ^
                                       E7         加湿器故障 ( a% m1 x' x5 ]/ W

; }% y- \4 a6 i( Q                         E8         静电除尘故障 % Y: `- D) x% [; `( J% m

* G, t. i4 P8 K+ H& _! N                                     E9          EEPROM出错




欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/) Powered by Discuz! X3.2