美丽的网站-英华家电维修论坛

标题: 美的变频空调故障代码汇总表 [打印本页]

作者: 贵州-李坏家维    时间: 2011-6-25 21:23
标题: 美的变频空调故障代码汇总表
一、变频分体机; K% R) ^' y& j/ o
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
9 Y* D5 {6 R* H8 O8 J+ q1.1室内机故障显示功能: F$ N* R- l; n1 B7 y
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示* p+ Y# B8 d) A1 g9 I# u4 L* u
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
6 T! v. P' i9 x* _; V2 U× × ○ ☆ 模块保护
- I: Y, J6 u6 @: s9 D. h% q○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
3 Z1 K; D4 ]& L+ P× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路6 b: D0 F! M# c: U4 C/ l
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
4 h! |9 O- |' M6 m- s× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
' \" N- ^- N8 H* Z7 H○ ○ × ☆ 电流保护
; n7 d4 {( m& c( w○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
( M# B* _1 h6 p( \5 l○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护1 y& x+ {7 P+ q6 i
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护4 e- _* s5 g7 S( |7 f2 b
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控$ u0 Z& ?6 Z0 X% {4 v0 a) u
☆ × ○ ☆ 过零检测出错+ F. Y/ r" P# v5 ]9 o# l1 C
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护- h6 |" ^3 n# Y, C9 `
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
3 q% _# g" m( \! {/ X1 Z/ d☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
$ j$ H/ s* S4 p  J  l○----亮    ×----熄    ☆----闪
2 i0 k8 H+ T' I! N1.2  室外主控板LED显示
: B. W4 U* c! |L4 运行/待机指示灯:, f. ]8 N4 c) A4 n3 c
运行----长亮   待机----闪烁- H, w/ f  `; e* J
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示+ g' b& j7 Y! M( T& R# r. {
L3 L2 L1 故障说明
+ O$ Q( t* d. j& [" @① ② ③ (LED指示灯从左到右): L$ s3 B" E/ f7 Z9 e$ N  G
× × × 正常运行
- M: i. m# c/ t& V" S$ z) z: u/ E○ ○ ○ 正常待机
1 g; ~. o& ?! Z" q5 b× × ○ 电流保护- G6 N4 c/ [/ U. O* m" J
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
2 b3 z. A8 N3 t☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
1 q" z1 f6 b" e, U, i○ ☆ ○ 室外电压太高或太低+ ]7 Y$ e$ Y/ y
× ○ × IPM模块保护
4 h' Q* c% D) Z# [# ^9 d5 `× ○ ○ 压机顶部温度保护
, p7 z+ {$ `& a- z1 x○ × × 二分钟通讯故障保护
5 N4 p3 H: V5 V# y* a5 U× ☆ × 预热
9 ^( H" L: T6 Z○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭- j' c( v1 D: {5 n: v2 q

1 \! u; d& a. }$ ]' B( r2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
5 X5 W# N1 L8 F) y2.1  室内机故障显示功能
/ a5 j7 u1 K$ r. R3 iKFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
7 H( O( Y/ `/ A9 |  m4 O化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
: H9 `0 p2 U$ {2 D9 `× × ○ ☆ 模块保护6 _/ V5 d) Y  w1 e0 v: e+ I
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护( Z2 A( W* l0 d3 `9 s" O
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
' Q2 _, M  c% E- h7 S8 ]× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
5 C, H; z  o1 o3 J# x○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
5 l, l6 q: v( P4 `' Z5 p2 n○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
3 Q' A, E# r1 v☆ × ○ ☆ 过零检测出错4 u. D, t( X2 `) r) f
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护0 v% h/ r( R# I& h+ @7 z
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示" o! I' z( R7 j6 h1 r( {. P& {+ o
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
' B9 z5 E7 ]* t☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
4 a% E) ]) j+ g  y. k- ?1 i○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭$ e: ]; p  r3 E/ J+ A; ]6 M
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
* f  n8 L; m) x1 |
9 f4 D: U/ i9 @2 z' _: Y2.2  室外主控板LED显示
* M( f+ {2 ?( E/ ?  K- {室外只有L4 运行/待机/指示灯:
, p- U3 `) x5 O+ x) x$ }- h) }运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁& C. x3 C! d! y+ b
. W( I  O5 Y; ^# X3 Z
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机$ J7 a6 }6 {2 k1 a
3.1  室内机故障显示" M# i# I$ u* \. J
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
5 U, s" Y0 p5 V5 V; [; p6 c3 L显示内容 故障或保护5 L  ~! i5 s% I" h/ R
E0 EEPROM参数错误+ m0 [! ^# ]# x# e. X
E1 室内外机通讯故障' s/ |/ X, B9 j7 e6 O6 H3 P& e
E2 过零检测出错& [% p% ?) ^' J% H. L
E3 风机速度失控- n% X( _* i/ k
E4 温度保险丝断保护: i( Y, W1 w. n3 c( }
E5 室外温度传感器故障" r: z; O% ^. \6 b; U& b+ }
E6 室内温度传感器故障
- B$ V4 _" W' zP0 模块保护% z& A) j* v7 e( |
P1 电压过高或过低保护
, [4 N0 r3 C. {& [P2 压缩机顶部温度保护
3 N2 ?2 D; Q, n& ]9 y! y8 E3.2  室外主控板LED显示9 W" G( l" T- D3 @: ]
室外只有L4 运行/待机/指示灯:/ x, e! |8 E0 X6 n; @
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁  B: Q  |8 [( g9 N  I8 i6 J( n" M
3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示& G+ K: i9 }. ~
化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
' _4 [: \: m& u☆ X X X EEPROM参数错误
6 X. H3 I  |  M7 U☆ O O O 模块保护: ~. n2 @0 z6 I' k4 Y5 t" Y
☆ O X X 压缩机顶部温度保护
1 ~' o: w' n: s" `- b0 a/ p" P) s☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
9 D  h. m' H4 J/ k0 [$ P  i: z; X☆ X O O 电压过高或过低保护  a) b' |+ E  e  u) l6 }% P
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
9 A4 z3 ~6 k! m( S) z☆ O X O 风机速度失控! `) o( N  Y0 N. `# Z3 Y# h
☆ O O X 过零检测出错$ g8 I7 z& d6 L4 t
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
' v  `0 W+ k/ J1 Y) t备注:& i2 P0 D% \4 a. m  O3 B7 z
O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭" X- X8 L( l; Z

* F8 Z% V  @, f8 ?) E+ `* Y- `9 j, h4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
) t5 ?9 L; ?" w: e7 ?5 }2 e+ A4.1  室内机故障显示
4 |5 u" l$ g' CKFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示* E+ a) o! }8 S9 t; L
显示内容 故障或保护
- }- R  u6 Z3 n7 o, aE0 EEPROM参数错误5 _! w: w3 I$ r4 s
E1 室内外机通讯故障
+ _( @% E& o" E+ k" vE2 过零检测出错
& H# h$ _4 k' q' _E3 风机速度失控
% Z4 `) O6 N8 R, ^E4 温度保险丝断保护0 S# a. n( g. @3 b" K* w5 H( b, C
E5 室外温度传感器故障
( ]% W& o" [/ }7 U* M. xE6 室内温度传感器故障
1 F2 R$ v/ r6 y3 ]# `# g7 cE7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
1 ~* S0 [$ @6 d: s- n# A4 qP0 模块保护+ [. K, ^; r/ G2 m8 d
P1 电压过高或过低保护
8 l& m; \& j6 T8 w3 D- MP2 压缩机顶部温度保护
- v" f* s( U/ b" c' ]- K+ ?P3 室外温度过低保护(预留). y* |, Z9 @- Z* T# l$ V, D7 i- r
P4 压缩机位置检测故障
) u& j' s# e4 K: ~0 T7 l& |0 X4.2   室外主控板LED显示
4 k. D$ Q2 g  U. M" ?室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
$ v& l: X5 V) n" E室外机LED显示功能:5 s8 q7 j$ L! ?
              LED1   电源灯          上电后长亮7 J" c$ U1 c3 R3 x4 \3 |' f- K
LED4 LED3 LED2 故障说明
5 U; K: ]# g$ h( g3 X+ K2 T绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
/ N' t0 e6 r8 ]2 a& yX X X 正常运行7 N% m% P/ W# ?2 d/ }
○ ○ ○ 正常待机
6 C. o9 |$ o+ f/ H! O- _○ X X 电流保护
; R$ G3 o* U' Y9 i& }☆ X X 排气温度传感器故障* i3 O6 g, y0 K6 n5 ^, `( O3 ~9 L
☆ ☆ X 环境温度传感器故障, ~! U; {6 }3 e3 G% W1 U  |6 O. I
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障0 F' c# ?1 m% d- U# _+ [& R4 t
○ ☆ ○ 电压保护* t& O1 X$ \. Y+ |% E4 \) ]8 ?0 Z+ J1 a
X ○ X IPM模块保护0 b) M6 O& ?' J" q3 L  |
○ ○ X 压缩机顶部温度保护% x$ p2 a; V6 d0 M5 a9 u! F
X X ○ 2分钟通讯故障保护. O/ M8 Q- ]4 W) T
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护7 c1 p  J1 H1 `9 g; O7 }
☆ X ○ 室外直流风机失速保护
! c( P& q* M+ b. ^备  注: ○——常亮  ☆——闪烁    X——常灭 6 h2 _5 N. {, b8 ?3 L: }% E6 g
闪烁频率为2Hz/s: M1 I9 V% o- M' q8 K
二、变频柜机3 {8 B- c" q$ V  ]
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机  t' c+ ?7 t$ T! n+ b/ w
1.1  室内机LCD显示
0 m. p1 S7 c+ y7 h* X* B# K保护信息代码(可恢复的保护)
1 l5 Q9 n; G; o% L. j8 yKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
. d, h2 s+ W4 d# x0 `2 N代码 内容
; Z: `0 a) s5 Q$ W/ vP01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
: j# u, Q9 V5 i6 c; a8 y( w6 vP02 IPM 模块保护) q) g0 U5 [* Q6 y8 i3 J
P03 高低电压保护  i0 X0 P* j( P7 w5 q% A! z6 b
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)" e4 O! F8 c7 D$ Q, C% S
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
" b# a$ v; d% {* G3 MP06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)1 k9 P  \$ k: t
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机- `* H+ y3 h, E3 G0 Z, z
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机3 N' y4 R+ ~3 _$ x
P09 室外排气温度过高关压缩机
+ Q5 j: Q$ {0 O) f: b& G, N# P4 }P10 压缩机顶部温度保护! @# V: [- N3 o( a) O4 a* R
P11 化霜或防冷风
' C& x" f0 c. BP12 室内风机温度过热! U" n4 w) z2 }
P13 室内板与开关板3分钟通讯不上2 T# I0 y2 |2 v% b$ Y' j# c# `
1.2  室内主控板LED显示
+ c( O! K, |( `( p室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
* F7 i+ O3 y" }$ ZKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示( L! L, s" k( L4 q1 q1 G
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态
; }1 a! [) _& C7 A× × × ○ ☆ 模块保护  O" R! i( u) X/ d/ ?
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护9 c' q8 d) x! V1 P1 p- N& S
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路) t/ m: l" c) h  c
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
+ z8 S2 B" Z4 r× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高0 J- ?+ }; |+ c, H- }0 }
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高) \4 H/ Q+ Z6 T/ b  i. d2 h- u
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
2 I  T7 ^% l2 n# i○ × ○ × ☆ 电流保护
# p) i' J2 B6 l9 s8 w○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护
9 ]5 P& x) s) [3 y0 o× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
8 L' e2 S3 e" Q& f0 Q' K+ h* H○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护2 t  C5 v9 u! \" c
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护
3 X3 I9 K% n( O$ C6 b5 q) U& B○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
0 e6 n& l4 g3 H% p○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
! A" u8 a9 N  m4 @) Q× × × × ○ 正常状态(频率值为零)/ s9 A8 z  D: f3 C. S8 S. D9 {2 @
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
' R. `3 r+ l9 A5 l1 T. }○----亮    ×----熄    ☆----闪. ~2 N( W2 X) A$ Q3 g
1.3  室外主控板LED显示
3 ~7 d+ A, v* _' G' y# hL4 运行/待机/指示灯:
$ ^/ ?' c6 }9 F运行----长亮   待机----0.5HZ闪烁
. i9 A, u% o0 m9 I8 o; Y( c; HKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
* w3 e! L- K+ ?4 W+ Q- r, b) zL3 L2 L1 故障说明8 R$ V9 c9 _' h4 ?6 G
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
2 a6 a) L9 c1 o" S& W- F× × × 正常运行: e* ]& n2 E- B/ R
○ ○ ○ 正常待机, y/ V6 R: Q: E7 F) K
× × ○ 电流保护8 U* A. A. r4 s& x; v% R- [
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障, V6 L, I. G- U- `& I
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障% s0 L' Y/ C( l
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低) e  V8 x+ u9 M; C: `6 X1 z
× ○ × IPM模块保护
) ?9 a! P6 V/ f4 A0 y" \: p× ○ ○ 压机顶部温度保护2 M7 D! G  L9 d7 T: a0 p
○ × × 二分钟通讯故障保护
; ~6 }3 N. J1 ^* A4 E× ☆ × 预热- P( j0 a5 d8 u% s+ m
○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭$ q" b$ G/ l3 A. z6 a, w
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机/ ~% r9 }) `* J
2.1  室内机故障显示# b& `! g& ?2 `( q* G
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示, P4 ~! T9 T$ E- Q
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯  t8 U8 Q0 d: C
电流保护 × ☆ ☆2 U4 }. Q8 T1 ~& o1 a# m
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆: A8 Y7 {9 ?4 @- W) s. t
室外机传感器故障 × × ☆
+ d3 e) m( {2 G4 {室内机温度传感器故障 × ☆ ×
8 m$ Z4 T5 f7 Q/ p, ?模块保护 ☆ × ×4 g1 y! i5 i7 S6 L/ I  ?/ U$ v
电压保护 ○ ☆ ☆
9 ~' }" |9 W! \8 V室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×# S5 g' P# `1 h7 o# t9 P! V3 n
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
4 s* I0 ^4 Q' }; t○——常亮   ☆——闪烁   ×——常灭# v0 f5 P% ~4 j
2.2  室外主控板LED显示
  o' K, L3 S1 ~/ r6 z/ s2 U/ L室外只有L4 运行/待机/指示灯:# X/ d+ W' O1 M# V* U: V' s  e
运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁
5 H' W# {. [: B' a( p/ z, n+ x3.  KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
/ [4 g- w: D' D5 y3.1  室内机故障显示
8 G* ^; G  z0 _# C( vKFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
" X- s# [0 a# }9 {. }: j保护 内     容 故障 内     容* s, \- W- q" |/ `4 X# T
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
, ?% E4 C5 Q8 E( B5 C) ?P2 模块保护 E2 预留
( h5 G1 \. F% o# YP3 高低电压保护 E3 预留
+ [( A: `' Z+ o* o3 f+ sP4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障1 l& `0 j  q% ]* c& F4 U, d$ i* m
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障* g, K6 |1 U) C$ _: x4 {0 a
P6 预留 E6 预留- z# t8 k. }* q# Z6 \
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
  y, L6 [, K5 g/ }4 `  Y; w3 O8 R$ rP8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
- E2 `& e7 P' ?$ ^# tP9 化霜 E9 EEPROM故障
* W' A! N# g2 O/ l% z0 m' S2 V3.2  室外主控板LED显示2 p# x6 q5 t1 ?$ o6 _& _& x, L+ u
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
/ J; V+ [0 k# f; t运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁$ s2 {  q2 i2 q/ W: f. t; D

6 w( W3 b: u- V, x6 |0 J* C4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
' t+ Z4 h' X, ~8 O$ g9 Z1 u4.1  室内机故障显示, M6 Z0 C6 o5 t7 L
当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。2 H5 Y* J; A; s) A2 K, K  M
按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
9 q. c8 B$ J  c: v- I% n0 M: n5 QKFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
* d  ~, d, ?$ \8 z$ Z9 {* s$ ?保护 内     容 故障 内     容) p5 D' P5 m4 g- z8 C1 n4 S* R
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障$ ^+ @2 i( C9 k8 P7 D. r
P2 模块保护 E2 预留
4 n0 i( j! `3 l/ d! [P3 高低电压保护 E3 预留# Q5 {, O- k; V
P4 预留 E4 室外温度传感器故障
  _( k; M9 S  E  M4 c8 t/ K3 ?P5 预留 E5 预留
, [) C5 L! J, WP6 等离子故障 E6 预留
1 K0 u: f: r# N- oP7 预留 E7 预留1 l5 E, F" @/ x
P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留+ |: G. j# a7 V8 u1 I0 P  e
P9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障
5 Y, \# z5 V) q4.2  室外主控板LED显示  i8 i/ {' b! b
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
; Q" k" S3 ]3 T/ R运行:长亮   待机:0.5HZ闪烁   故障:1HZ闪烁
; t3 E7 O% K0 G, L
, M, f' Q1 y+ B; C8 y8 w. g一.柜机2 B! V6 N+ S7 [+ L4 n
1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列. L: k1 P) _  _2 J( I2 U7 e$ Z8 K  H; r
保护代码 表示内容4 c2 s, X" I, A; t% E7 q0 B
定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常
8 q$ h- ]* ?) O运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
  @; x+ f" Y( Y) j, {1 F化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常4 ~) p! T2 i% B! \! j( p
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护  k9 `  u7 s( K( r: f
注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。# b& ^/ ~) F  q# B
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态0 f! Z; E  W/ Y8 Z/ U& V
) ?" q* ~/ x) T# _) g' ~! j
2)适用于E系列柜机
" l4 H1 j5 j4 p! j保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
1 k& A. @. L$ U7 E' ?  l$ VP 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障
7 M, B! v- l, O, W* bP 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)" ]; T0 I6 n# J& l$ D
P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存)
3 d3 n( Q6 t& R- ZP 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护
$ q; G- b! ]  _2 S  |7 B    E 05 温度传感器开路,短路故障6 I0 n* Q6 n/ X0 D6 s3 U- W. ]
注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
0 I4 C7 a, A9 \0 J9 q
( v+ N0 ?) Y* M0 L$ {5 @3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机
" I. v( M+ l$ ~8 ~* c- v$ ^7 G) N7 T' x
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
9 J. _4 Y5 d. U% @5 k" NP3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障4 Z8 R8 n9 {+ _
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障6 f$ \: Q3 h0 m9 I6 U3 P5 \) \
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机  E3 T3传感器故障
7 T5 i3 i3 ]8 x3 _0 uP7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)2 N. p3 V  X5 Y- |% |' x( }
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)  E5 网络通讯故障
3 K: Z5 v6 i1 B% s9 JP9 化霜保护或防冷风关风机          E6       室外机故障           E7 加湿器故障, L+ h! `% q/ n
E8 静电除尘故障  k9 ~/ e$ i. W9 I$ A# H
E9 自动门故障
9 V7 P- h0 \! U/ c6 @PAU 进风格栅保护. {# v! p, l* ?9 G
' _  y2 e: Q) Q- h9 R
二.分体机5 f% b! P$ _4 {6 P% h* f* }( ^- B
1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
$ r6 X2 \6 g, y# m2 J工作灯 定时灯 LED 状态9 y( k1 s) p- `" ~
☆ X 风机速度失控  (SPABF) 5Hz
) J8 r8 _% o$ l- t" p! i7 M☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz  T( ^2 T) n6 E( Z' D' C
X ☆ 四次电流保护
- @3 G  T9 [- O& ~  BO ☆ 上电时读EEPROM参数出错* m/ R  ?/ c. b$ r( ]% Y
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
  d* y; V, L2 \  n: e* n9 H: I( _
2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列4 W& d1 f8 E7 N- \
运行灯 定时灯 故障类型
4 n& E+ [+ o" Z- d4 p3 H☆ X 风机速度失控0 @0 H  _5 |7 a9 x6 w6 l+ r
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
. S# {$ Y4 c# ]; @" Q5 Y- JX ☆ 四次电流保护5 _# _0 [9 e! S- u5 a
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
$ k2 Z9 p' X+ \  N) GO   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)7 l. ^: B; s0 P  E

* T% [3 t/ O  n2 J' c% {3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列0 C3 ~+ _. _( A( s( Y( p
故障代码 表示内容
% P5 k  T  @, T6 H; b. zE1 上电时读EEPROM参数出错! T  c! n0 A: a, l( _+ N# g1 O- ]
E2 过零检测出错$ }" q; q  f7 w. @8 ~" A# o
E3 风机速度失控
& q! ^8 a! e) m2 E$ f7 j8 N' kE4 四次电流保护
# A/ h' _# t, z5 U9 L4 _6 ^E5 室内房间温度传感器开路或短路+ z; j4 x' H6 T! r! E; H
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路7 ~+ a+ G" s; d
" l% ~4 I7 ]  o: Q; [1 N- W, |& e
4)适用于I1,A系列
- f6 N5 y% r: q. w2 u: H, d+ Q% u+ s(UPD780021芯片); Z+ x" e" E+ ~; V/ U
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态) n2 N. k4 F4 a  z. E5 V! T3 Q
☆ X ☆ 四次电流保护
5 S. S, R) f1 e6 p☆ X X 风机速度失控& B; F% ]: r: w7 r# O* R* k
☆ ☆ ☆ 过零检测出错" Y# `+ {5 S  N5 p
☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上, B$ ^6 f1 K0 {- k& v
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
1 _6 w+ F% z3 j! a  |* _, w5 l% LX ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路
" L9 Z* ^/ r  i: p! J☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
; o! Y0 ?/ L. c' g# ?O O O 上电时读EEPROM参数出错9 l  s/ ~1 @; J
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)
. i; w- |( K6 c+ g% h  k4 X" Y(MC68HC908JL3同一芯片方案)
4 O! \( q, t( }5 U% S工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
: `& h% q+ D2 z) ^) U6 a% c; X☆ X ☆ 四次电流保护
0 ~8 c* |6 D1 Q8 a+ B☆ X X 风机速度失控# M4 ^. o2 o; \3 i. d
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
( k0 g6 o5 P, h- U3 C) M" FX X ☆ 室温或管温传感器开路或短路/ `( d: t2 i( N' V( i2 s; @

" V/ Y3 m$ I) T! ?8 k0 B9 Y6 i7 E5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
, B) F) p7 }2 k# U9 m+ G( ^# X* _. L5 Z4 ~  f5 Q
运行灯       定时灯 故障类型9 T6 O# s" T/ A5 x+ [9 Z; w: O
☆ X 风机速度失控
/ H! ?  ^4 R! m% |2 E; q☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
$ G3 j: P6 k) _5 P5 ]X ☆ 四次电流保护
( F0 S, Q9 b; I! d1 p9 J+ gO ☆ 上电时读EEPROM参数出错% @0 n$ S' b  E* B+ A
☆ ☆ 过零检测出错" Q8 t! m* b, F2 a8 C( c
O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)! b" a) I( o2 i; A: U
美的全健康Q1型挂机故障代码. K3 I: }- h6 Y8 O* p( c1 l
显示内容故障类型
# C7 Z) j' q2 |- `! GE1上电时读EEPROM参数出错
; O/ ]# C( S5 I1 q( }E2过零检测出错
" y% Z# P0 j" @) j: p1 T: nE3风机速度失控
5 ?# k. S  F' L9 j7 }* w2 \E4四次电流保护  C" o# r$ n& k4 v
E5室内房间温度传感器开路或短路
. i! z/ P0 {- m% M* z# eE6室内蒸发器温度传感器开路或短路 6 e1 E  C0 k( ]' w& {/ j3 O0 C( c
美的B(C)型分体落地机故障显示代码
0 q" z! ?, T0 R/ A2 W- F  z* eL(R)F-7.5WB(D)        L(R)F-12WB          L(R)F-7.5WC(D)                L(R)F-12WC
6 o6 f( I: g5 W. i/ @KF(R)-48LW/Y          KF(R)-61LW/Y        KF(R)-75LW/B(C)(S)(D)         KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)! @. {# T' ^0 n/ g# l) I5 z- }
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常
2 a9 J7 D5 I1 |" N/ {  L故  障  类  型显示代码' |; }5 E$ d, y1 G. Z
室外机故障01
) O2 s7 o0 q. K: V. v电源过欠压02
7 ]7 C, O# M/ A- B制冷时室内蒸发器温度过低03
+ o" V% ^4 v' Y# p制热时室内蒸发器温度过高04
9 n$ y$ |  E/ x0 D/ n0 f  H室内出风口温度过高05* q( c1 G& X5 ^8 X7 F
室内主控板与显示板不能通讯068 B0 \  z+ M2 N4 }# x* j
室内机电路故障07
( L, m( F1 }  `3 i
2 I: \& g  w4 u- n室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:/ ]1 Y3 V% W' M- T
LED6LED5LED4保护类型' f. w% n$ k: {3 N; B6 ]$ ?1 d6 ^
过流保护    ON室外保护
% i$ z, N- `, t5 V- I7 W& y欠流保护  ON  室外保护" z! Y* k# \" N( @/ W
管途经压ON    室外保护
$ m; o2 i" e0 e- {& ]- [管路欠压  ONON室外保护
2 D3 G; Q4 b/ X  B: ?电压过压ON  ON电压过压8 @3 o& d5 x4 M  j4 M1 Z0 Q- `% \) b# m
电压欠压ONON  电压欠压
+ U6 t8 w4 Z' y+ N0 j7 t, Q相序错误ONONON室外保护. g* Z- z0 b( A  s- a' B
缺A相    ☆室外保护
9 }+ n$ c! f- U; v/ ^: G9 D缺B相  ☆  室外保护) M& V) T& |( B: H* z! V
缺C相☆    室外保护
' j$ a" f+ G, l7 ~其它      室外保护
$ O6 `& J3 D/ c1 X- Z美的A型落地空调器故障指示
$ D& H) j; W2 y( Z- \0 A2 {LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W   {1 z& Z8 k* k' t
   室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
- d  L9 q4 q  |- Y* j5 n亮 灯 情 况指 示 的 内 容4 m( g  h3 W# Y4 N6 x  ]
LED1亮电压过高2 g; g# z- Q& \1 _! f
LED2亮电压过低
8 E& ^- d" o- _& JLED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
3 _2 B: z8 u, {- O$ R) hLED4亮管路压力过低
& n( M" |. e0 l  p- cLED1和LED2亮室外机温度检测大于80度( u8 Q$ [5 z9 ^) f, P5 X4 e
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度$ F( t5 [! V7 g: J( \
美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码% r+ m  I1 @2 S' K+ i* T
保护代码内   容故障代码内          容& f; R9 G# B' K/ |. x: W
P1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障# P* T" ]% p5 D; }" G5 `, m
P2模块保护E2预留* o: L0 m* V$ U% b1 S, F  d/ \
P3高低电压保护E3预留  H0 v& s$ S1 o/ k; q, Y1 r& C: C
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障+ [) [: m7 t( p/ U  R4 U0 H% p
P5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障
$ A' X0 d& T+ e3 B/ d9 m. cP6预留E6预留: Z- n$ d) @# c7 \- A! K0 t0 @
P7室外排气温度过高保护E7预留
6 N4 [# V1 Q+ }+ ~P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障: z9 N4 w) S! p. y6 Y5 L
P9化霜E9EEPROM故障
! m1 v7 j6 x/ X/ u# M美的50FBPY、50BPY变频柜机代码
! q: q  X8 M; n1 p开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)5 T: C4 m. G5 Q, ^0 p) {+ g
代码内          容
" j0 Y7 y6 j3 I# E1 d8 ?( E- W! PE01一个小时四次模块保护
) I* z3 P# m( z/ u/ P9 iE02(暂无)* l9 Z6 M1 a, U1 Z$ m
E03一个小时三次排气温度保护
; B0 ?, t" _& JP01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
! U9 |& q& M5 v$ k5 \/ V* z2 |P02IPM模块保护2 d- I$ y- J8 C- W* ?
P03高低电压保护
8 g/ N* R) P! U. |+ `/ L9 {- ?5 ~P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
# n3 ?$ |; c! b# tP05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
/ |$ R2 q% g) v: w2 n5 d: C/ VP06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)/ K; [5 S2 G  c" X
P07室外冷凝器高温保护关压缩机& D( l! t& ?/ T* L: x. L
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机
1 n. F0 b/ B4 s, e# _9 YP09室外排气温度过高关压缩机
2 G, C* f2 Q; R* I" aP10压缩机顶部温度保护7 @6 `6 D- u" X+ w
P11化霜或防冷风
1 z6 n( }5 `" t$ h# oP12室内风机温度过热
5 a  F. R7 z3 o6 k# z' oP13室内板与开关板2分钟通讯不上- l; k# T& X: r8 }
: e. {) s5 o& N4 g
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)) Y+ U2 t0 o, s  z3 V! \: G3 F
KFR--40GW/BPY-R
$ O* h  B& T" C- j4 H) H! G显示内容  故障或保护定义 % R) l# R4 p* J
E0  参数错误           E1  室内外机通讯故障          E2  过零检测出错 ! `  Q1 E" K1 o5 m7 Q- U+ V0 L
E3  风机速度失控        E4  温度保险丝断保护         E5  室外温度传感器故障
6 y& j- b# Z6 A3 ~& h& k( [6 EE6  室内温度传感器故障   P0  模块保护                P1  电压过高或过低保护
( l- F. z# _+ c& R* ]P2  压缩机顶部温度                                                                     3 `# k* f: E+ i( ]; c
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
% S( D7 h7 ^5 A- j运行时LED的显示一、正常8 u( H: I" \4 s" |* }
1、 工作灯
4 q6 d. w! t0 Z$ a1 i, J+ |$ ]正常开机时 (工作灯)LED4 亮               正常关机时 (工作灯)LED4 灭8 o' Y& h7 z6 X8 x' B
2、 化霜灯+ X3 U3 C, e7 ^, L
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
* }& R$ B9 o& J3 ]; b3、 定时灯
8 n: }# r0 V4 @) _定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮            定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
7 E# j- M7 O" h: N8 ^4、 换气灯% z+ C1 o0 n! D$ a- X
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮8 v# [: z/ Q8 C" t. b9 ]9 s  o) i
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭$ n! S" O. W6 }( B; T
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
- Y' r) X" W0 B* d% P2 d% V自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭$ u9 [2 e- ?- G1 O7 ?' l" B
二 室内机故障显示功能7 {. A, R4 n3 X* r) D
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
8 ~9 h2 A) K, o2 c; E# M# aLED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
/ z! S! @- U7 J9 w' M1 L/ \( ~X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)8 w0 Q8 T' @$ W4 |8 d, A
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
8 H7 s+ \+ E; xX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)9 J* T# b, }0 Q; k
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
+ o6 \# ]9 Q: N2 R3 VO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
; v6 D% ^& n8 B" M7 ^/ w' hO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
6 Z! T4 B( `$ ]☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
. V5 k6 N# u1 [! y5 K) UX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示- f4 m  |3 R6 ^$ y' E# G* V0 m$ k6 Y5 K! P
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)% Y9 e* c2 C" ~
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)" w8 i# q# l  [! C3 g/ Z  V
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)( @3 Q4 Y7 g" T# e( Y+ v. P
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
/ z& b  T2 c6 l  v' I2 R# `(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示1 s) W9 l  t$ M8 K8 C; k
只设L4故障指示灯:
1 j: T$ M& i, _6 A8 XL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁2 T1 p& u% ?) m' Z# X
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。  U- c9 l( x% l" @
一、正常运行时LED的显示( @+ c7 t) D  x4 U: o
1、 工作灯9 }  R8 ]1 o0 D; c
正常开机时 (工作灯)LED1 亮              正常关机时 (工作灯)LED1 灭8 ~3 k1 L* R3 E
2、 化霜灯) a* w& m) B' P
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭8 D3 {! E8 ]9 O
3、 定时灯1 S3 U! v! n0 w4 z8 c" p
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮           定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭* f& v4 b0 W6 t  A4 j! {/ h( `
4、 自动灯& k6 \9 U9 H, c; m4 I
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮           自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
; I* S  b9 R6 C2 `(二):室内机故障显示功能6 Y  R& l# @+ s. R1 M- W. V% b
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯' H8 S; L* Q  k3 C7 L! y3 Q
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
$ d( c$ c. W* Z: e* y6 @X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
/ F- v4 s3 B' bO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)2 N; K5 ]; j, q! {6 }( N
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)5 X5 c/ k9 [7 @, L
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
& m% q! I, y3 Z' O% m6 A4 KO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
, _( {/ W9 X' l) d) L  _4 wO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)) g. U$ v5 S2 i5 F+ d$ f: y) _
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
5 [5 s8 m" Q. j6 b☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED): A# p/ v# ~$ H2 G. F/ X# P
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
- l" z: R3 p; i, c7 U9 `☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER), @+ K3 l8 n0 k& b
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
' G! `2 P0 l/ o  ]7 T" g) KO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
* i/ V' [/ X. P(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
; R/ b3 a5 m( B只设L4故障指示灯:
/ w3 _7 D$ E7 I5 ?. xL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁: v. ~( o8 L0 d4 }+ Q
机型的系统参数:( E" }! E+ |: o, A
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10* R; l7 k7 t3 T8 S/ j; B2 s8 T  w
2、室内风机转速:
# }. E+ S' ~) d7 f高风档的转速参数 SPEEDH 。              中风档的转速参数 SPEEDM 。5 E% S, U9 c6 f( ^1 k/ D. Q- ~
低风档的转速参数 SPEEDL 。              微风档的转速参数 SPEEDS 。
: |6 N0 A5 V9 [9 @; [3、欠压、过压保护" ^5 N6 t% o& ?+ w* r) ?
值准入电压 V1         准出电压      限频F1电压 V2《电压( _, I! P0 E8 [* j  u2 k9 v2 G1 _
" Y2 ?5 T$ A: U
美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码$ {: F8 b- B4 ]; S- ^
  
; A: T, u# ^6 F" z/ |天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
, J; T5 o  G- ~& v9 L! b. w; t* O% o' M' t5 o7 t
保护代码 内     容                        故障代码 内     容 2 q' Q) }2 V# V/ m

# y6 E- @2 w9 s: }1 J+ i8 q* e. ~
& ~4 W% D4 i; O% z- P; {/ qP3 高低电压保护(变频机用)                E1 T1       传感器故障
5 y/ x5 V0 T, @# W/ m5 X0 r/ G; H6 f0 G, z" u5 |9 X6 K( \
P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2       传感器故障
! d4 v7 c6 t# U
" w3 }8 @& T0 RP5 室外冷凝器高温保护关压缩机              E3 T3        传感器故障 " u; Q' k& u9 w( T- o& C) x7 k
5 Z3 Z" ~: e3 E* z: q. ^
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用)     E4 T4       传感器故障(变频机用)
9 k* y$ q& ]/ G5 c! B
$ l" c1 k; b6 E" I8 s1 WP8 压缩机顶部温度保护(变频机用)          E5        室内板与显示板3分钟通讯不上
, z' Z1 x0 x) P# J  _: `0 o# u
* G  V9 H4 P; `P9 化霜保护或防冷风关风机                  E6         室外保护
' G/ p# s2 e2 f- W( W
5 W; M+ T" Z$ w1 N6 X! c6 p                                       E7         加湿器故障
& d6 M# }; ^( L: u. R" v5 h7 E1 m! s/ k3 E9 h
                         E8         静电除尘故障 " C" B; R$ G! s! R3 }& o! t1 R

! i2 z! ^. n5 e1 x$ w7 v0 j' j. n                                     E9          EEPROM出错




欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/) Powered by Discuz! X3.2