美丽的网站-英华家电维修论坛
标题:
海尔空调故障代码
[打印本页]
作者:
贵州-李坏家维
时间:
2011-6-25 21:29
标题:
海尔空调故障代码
室内机显示灯 故障原因
- a; [; P5 K3 b7 A3 V0 _6 L& X" U* y4 n
电源 定时 运转
' b# m4 h6 N/ T' u* k
闪 灭 灭 室内环温传感器
7 [4 P! Y% E8 r, P" ?- ^2 y. U) r
闪 亮 亮 室内热交传感器
- K" u' `0 {! ~0 m
亮 亮 闪 室外除霜传感器
: _7 n% q) Q: w4 S* ^+ l6 g
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
8 Y k! Y, N7 S" t% w5 h! E# z
闪 灭 亮 室外传感器异常
- d; s5 r2 ?5 N3 m6 m# _
闪 灭 亮 压机运转异常
+ U, g" c( h% K* s2 R
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
# d4 o+ q6 b( _4 |# K6 V
室内机显示灯 故障原因
& L! m1 m' @: L( @
电源 定时 运转
6 ~( E' V6 k5 m" M1 f+ U+ H
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
3 z0 y9 ~, K* ~9 K+ C) u
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
4 p+ ?0 Q3 _% z$ v' Z& g
闪 灭 闪 CT断线保护
1 C- M* K; y6 l/ k; `7 C
亮 闪 亮 功率模块异常
9 a, @% q4 k; S
灭 灭 闪 通讯异常
5 R2 C* S. U$ E( F* L( V2 ?1 w
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
) i! [3 X; n" ]# M! M
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
- V Z6 T/ m+ t( a. a) }* n- M
灭 亮 闪 控制基板异常
6 L- R# v( r4 k! w4 q1 w+ o
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
, r4 U. r3 G3 V6 I* l
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
1 d7 n' \' `' L
故障代码 故障原因
* g& T$ S6 v# e( ?
E1 功率模块过热、过流、短路
8 ], H" t- g8 c' x! C. r. e' m
E2 电流传感器感应电流太小
- j, s, S, w2 v
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
; a* H1 r2 o% @) I( @7 _0 c
E5 过电流保护
4 {( X, f% L1 b8 Z# O2 V
E6 室外温度传感器故障
: `2 w4 x- C* n6 c6 J1 }
E7 室外盘管传感器故障
) L2 Y$ t% W3 t6 A- v- m) v0 {
Ea 电源超欠压
4 o5 i; V7 s/ M: G8 i+ q
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
1 i W5 `, j! x6 a( |. h! k4 E
Ee 单片机读入EEPROM数占有错误
, \. q0 d! l* t% g2 u: c
F1 室温传感器故障
1 g6 G7 ~2 t9 X# B
F2 室内盘管传感器故障
- M: |3 W- e8 v, c n1 R! |
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
- ^# P3 d6 L( W& e
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
. U$ K1 C# K. S3 B5 d+ |
F7 室内主板与控制面板通讯故障