5 I3 r6 J- `$ W8 R' |6 m 外主板温度传感器故障或温度过高(>65℃) 闪7次 0 J- H) R4 M7 Z# d1 p$ T4 f 4 U6 l2 F, I) Y+ z9 i/ T 压缩机排气温度传感器故障 闪8次. G* |4 A5 {4 B
2 i$ _. G6 C0 i+ E0 G @% ^5 `
室外盘管中点传感器故障 闪9次, i+ {) U+ s& n( Y/ q" w7 B
- e. [9 x {4 r7 Z
室外环境传感器故障 闪11次 0 J" v1 C3 K2 I# J6 e# O. v, y; }
室外主板软件复位 闪12次! P3 R4 A0 [/ t+ V8 M0 |
1 _" b" Q9 x) m4 X7 K 故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。( m+ b7 e4 A- a2 X
8 V' O% l. A$ l B3 Y9 ~ 液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。 % p6 o L3 E2 l) t L$ T- r8 T9 v5 M, d& H 三变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码〔2004-8-10〕. p9 a: Z2 v q6 ]% Y
# e( u: X/ e0 t: p) S' r) y
故障显示 故障内容* Y7 m9 H3 E$ p. |" @
2 c& w% ^" C' v9 P# L 12-29灯亮 通讯故障 4 n1 U# @) Q+ {' v6 A9 v" @" s2 {6 f. r
11-28灯亮 室内温度传感器故障- T7 q' d) ]* o+ k* T' W& q
7 I. `8 M+ u1 W% S. n 10-27灯亮 室内盘管温度传感器故障7 o. C! w7 d; ]+ D4 q' u+ g2 _
0 W" }+ d5 _* i+ {# j( ?% ~
9-26灯亮 室内盘管温度过热保护* l; o' W$ I* |& U! J/ q
$ [" [* I& \# i# p8 ~$ k5 t9 f 8-25灯亮 缺氟保护 1 @) ?* e7 `: j+ d* `' P0 f3 C* r. D7 c) `
7-24灯亮 模块保护7 m) N5 ~+ `0 X. q# z
$ x3 ]' W! i5 V
6-23灯亮 系统过流保护或空载过流故障4 ~6 W6 C! ~4 K2 C& R% A3 l, m
. w8 C( e; j3 H$ U
5-22灯亮 压机排气过热故障 # \9 k2 M. z: E4 r `2 ?. z! f' V$ T" D2 G8 f 4-21灯亮 室外看门狗复位故障 4 f0 f( G0 [4 M/ C6 ~) u8 U+ T1 X* e8 x% X9 @
3-20灯亮 室外传感器故障 9 ]8 o% W' J, w! _* ^* F6 c6 f( R$ x6 L4 d5 v% d
1-18灯亮 保护状态& f0 x/ _( ?& j6 x4 o# X; l
7 r% P( \* J4 }
四KFR-51LW/BP ' q+ R n, B+ E0 p% K; M4 ~2 U2 E" P 4 l2 {7 f2 e8 s 1)室内机显示故障 # V; n4 |, F0 J2 v 8 q8 W+ G% h0 A2 E: w6 t No LCD 故 障 内 容- n" Z) K; g9 r9 R3 R( I
1 j; {! L, H$ y3 ^8 d# x# p2 s
1 F1 通讯故障+ Z* l. a+ ~6 \0 w' N+ o$ F2 x% ?
; e9 i9 J( @4 V 2 F3 室内房间温度传感器异常# r# }; X: m$ h
, W( n6 K) x8 j* B+ p" x
3 F6 室内盘管温度传感器异常. }1 C% `( R, J0 W# T) H1 e
6 f) I6 m' u( a- r9 u4 i' \ 4 无显示 通讯电源故障 ! d7 t! U2 z% }5 I ( h: Z& D0 u6 d8 n8 v5 F! y 2)室外机显示故障3 P v' g# V4 s0 [
* w4 P# R* l/ v- V n5 t6 m: k No LCD 故 障 内 容 V0 `3 w$ f' w) I# L' p! L) \5 a- }+ k5 }& c3 x2 R
1 E1 IPM模块故障 ; y) B/ Q3 W5 h; b & k+ I: H% M5 c! }. A2 d% D( o 2 E2 压缩机电流过高 : U2 V/ N/ S3 D3 s1 n1 P0 A# u2 O x3 G: h/ O
3 E3 压缩机温度过高* Y8 w$ W) Z; ^6 Q) i& f
' T9 a, n+ I" x* Q 4 E4 室外温度传感器异常2 \ O" R" {! V4 R
0 E, |. Z/ ?% Y D$ d* W4 z5 X
5 无显示 通讯电源故障 / d# U. t9 T" o8 _" B3 ]. j- R# R! G( S- P5 J9 C. h6 ?
第二部分:商用空调故障代码" V) l# m. }1 F' t# ~" M
$ x- |5 W1 v; H) C
一.四灯天花空调机故障代码表 6 \: ]3 D- a7 v5 K1 k4 F . l8 s) ]. {$ c8 g) a 自检信息 发光管自检代码 说明 0 Q) H0 ^4 c% s4 P. x+ p, ^, G% }! ?
除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯) + E( Q K' s# L& H" w* w4 Y! v) N8 E# S* {1 R8 _( f
防冷风提示 闪烁1次/3秒 开机显示(运行灯) 0 i( }4 U1 r# X9 P9 Q$ ? h4 p! `" M% H! Y. s) Z! t
室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮 4 F& X9 U2 b6 c/ `" |2 d5 w* E0 y! E) v( u# R, a
管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮 7 \6 T# u( R: b \$ Q9 z9 M! M ( f! @1 R- C( x, P; [ H 室外机异常 运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮! C+ F/ k: ?7 f+ T
* }8 l1 _9 X, L: Q$ f* n 室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮9 J2 Z* @* i) L1 `; U E3 V
/ h' o9 u. A- U; ~! W2 |) J) `8 v
外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮 , `' Q7 [7 W; Z S. t5 A* o; J7 m( Q6 [1 U
过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮 " ~ P4 T3 \7 K2 n' u ' T% R7 d- x! ^( _8 s- B( ` 水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮, }# _2 g. `+ s, M; O# R8 x