美丽的网站-英华家电维修论坛
标题:
大金中央空调VRV故障代码
[打印本页]
作者:
贵州-李坏家维
时间:
2011-6-25 21:36
标题:
大金中央空调VRV故障代码
大金中央空调VRV故障代码
$ x& h( a: V0 u3 H! w
室内机故障
5 h- E+ G4 P2 P$ b4 E+ K
A0外部保护装置动作
' m8 `( y# E2 t" G$ \7 R* M1 Y
A1室内机P板不良
# y0 ^( l% Z+ j/ [! F
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
6 H2 |# y8 t1 v- W1 D3 Y1 L# a3 K
A5热交换器热敏电阻故障
" s& a, P9 A, ~1 q& u
A6风扇马达锁住或过载、过流
, }: E4 v2 c1 Z9 {+ Z% h" F
A7风向调节电动机故障
2 e7 x" i8 R8 R8 p
A9电子膨胀阀故障
/ Y2 y X" p2 ^5 ]) w
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
+ d5 R& ^1 L& i* H; B3 T# O; K
AJ容量设定错误
1 q- ?$ u2 ?# A! v' j
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
% g$ `6 [2 e, m# g' h7 h" f) R
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常
. k. F. ~2 w6 e, K
C9吸气热敏电阻异常
7 C" q; h* v$ E& ^2 z' q" ]
CJ遥控器热敏电阻异常
' ^9 p+ i8 m- _; g" x, ]: z r1 P
室外机故障
$ o- v/ M, i% f) r7 ^+ e X
E0保护装置动作
4 g& x5 Z5 f. I3 V
E1室外机P板不良
% r; \; d4 ?' s
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污
; |1 J, @0 ^& A$ a7 r
E4低压开关动作:机器周围有无油迹
/ C& ~2 b8 ]% Q$ q8 j
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
* q2 {8 v, x1 N, F+ ?+ I
E6标准压缩机过电流(定频)
1 {$ q6 F1 \7 y* \
E7风扇马达过载或过电流
; _+ i. n% F( z( G; r# o) m& |
E8 AC输入过电流
S. ]0 x7 E; p4 M2 m- ]% b; H3 T+ z- T
E9电子膨胀阀故障
3 H. u+ ?" ^) \6 Y* i+ {
EA四通阀异常
% _, ]# e+ x1 r! |
H3高压开关异常
; V3 H; C/ C8 I- {- `$ y! Z6 z
H4低压开关异常
# n1 K3 d) I. P/ I
H6压缩机位置传感器异常
' T% c& [0 r6 M5 ~; E4 V
H7风扇马达信号异常
& t* V2 `8 Y/ h2 L% }! [, \
H9室外机空气用热敏电阻异常
/ j& Q2 N& ?. x
F3排除管温度异常
@$ |7 b4 a4 R+ _! W: @% Z
F6制冷剂填充过量
: `+ k6 ?. x6 c; S X5 `! ?5 ?
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
. d+ B; I6 O7 u! q
J3排除管热敏电阻短路或开路
K6 W, `& ] n ^& n9 |) y
J5吸气管热敏电阻故障
2 ~: o# m5 ? m
J6热交换器热敏电阻故障
$ O, Z, F/ C( @. F; g
J8均油管或液管热敏电阻异常
* j4 z+ _8 i, E( X
J9集液器气管热敏电阻故障
3 y: |+ s$ i/ h w3 ^9 m: K% A
JA高压传感器故障
* a& d7 r1 e- C% r- f0 W, E
JC低压传感器故障
5 y/ K& \* I$ b8 t
L3电气盒温度上升
1 \* o2 q7 v" q
L4变频器散热翅片温度上升异常
6 p' o2 \' { j' r; G
L5变频压缩机异常
9 P" I; Y3 U' Z0 P# |% _9 g
L8变频器电流异常
3 b6 o" Y4 s) V( Y0 r: @$ B
L9变频器起动错误
! C# ?9 u/ t1 ?- E/ Y2 }
LC变频器与控制PC板之间传送故障
5 l6 }- D7 l) S- J# y
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
: R. { J+ P D/ M8 H% N' {
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
' i6 C5 j* n8 W, a8 D: {/ ~- G) s
PJ室外机容量设定错误
/ g& ?4 M. u# n2 F
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
: W" \8 }5 H8 o" H: @1 d6 }, }
U1反相、缺相
3 C/ Q h. W- R2 N0 n% Q9 ^
U2电源电压不足或瞬间停电
) c6 S+ Z! ^: e* O, I4 V
U3未执行试运转
$ {) O/ t/ b/ U" m2 F z5 ~4 K
U4室内外机之间传送故障
2 \1 y- p' j: t( @5 u
U5遥控器与室内机之间传送故障
( T# i5 p$ O" t" ~
U7室外机之间传送故障
8 i+ F$ l- Y9 K8 z' ~( K* P6 j
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
, y, U+ t3 [) _+ D) M. w
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
$ q2 d, \3 u U* R! A, r
UA室内机台数过多
. N" w9 i8 Y% a5 N. _$ S
UC集中遥控器地址重复
! J6 [' Q6 B0 I" ?1 V
UE集中遥控器与室内机之间传送故障
; e5 `6 v) v# |7 D8 Q1 V3 _
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
0 l5 Z: t+ M J! C: O
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
, D! R" o; ]3 t; H
M0集中遥控器PC板故障
2 o: V D" K J
M8集中遥控器装置间传送不良
- c& c: V$ n+ O" ]2 _& P
MA集中遥控器装置组合不当
& o% z0 q$ [; f' w& R9 i
MC集中遥控器地址设定错误
. q3 x$ N7 G$ m$ N2 w
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网:
http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html
)
作者:
东方电子
时间:
2011-6-28 22:28
来看看。顶一下。
欢迎光临 美丽的网站-英华家电维修论坛 (http://www.bsss.info/)
Powered by Discuz! X3.2