标题: 大金中央空调VRV故障代码 [打印本页]

作者: 贵州-李坏家维    时间: 2011-6-25 21:36
标题: 大金中央空调VRV故障代码
大金中央空调VRV故障代码
9 U" y' [% s; f* \6 ]! p& ~; s3 k/ P室内机故障8 P+ [; E" u( m* o/ `; L1 X1 \
A0外部保护装置动作* W: V# t4 I5 s) y
A1室内机P板不良
  \' G6 k# C5 E- j" q: V+ WA3冷凝水位异常(浮子开关动作)
( q$ A: Q. S$ [4 W2 p# FA5热交换器热敏电阻故障
) y: u) T2 J' r7 s4 WA6风扇马达锁住或过载、过流
- p5 i* a  Y4 \5 V7 W$ gA7风向调节电动机故障
8 ?( |. r1 j, CA9电子膨胀阀故障
" q$ b4 D9 G8 V, K* }4 W1 w. ]$ t2 R3 @AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
  B: |7 U, W- E  AAJ容量设定错误5 p) |- p: x  z/ \) Y/ s5 a, a+ }
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
; ~) A8 d. a  _8 U% ~+ X4 K; EC5热交换器(2气管)热敏电阻异常. n: ]5 n; L; v/ {$ \5 |
C9吸气热敏电阻异常/ o" S, r- i8 g5 W0 r, s4 n# P
CJ遥控器热敏电阻异常8 n& a7 U4 M& f' r9 I- f2 I9 _
室外机故障3 Y1 V  J& G0 Y  z
E0保护装置动作  [* ~- h& r# }  s( R/ h: k2 O
E1室外机P板不良
5 F: ?2 Q) O- X4 t* n1 EE3高压开关动作:请检测外机是否脏污: ?9 l, G1 W+ h$ A1 x
E4低压开关动作:机器周围有无油迹% r6 E6 S9 |! H! g) ]/ o
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
9 y' e: i0 Z; T, }3 F- pE6标准压缩机过电流(定频)
  Y. G  N. z9 p6 i9 E% YE7风扇马达过载或过电流
! V, }% C5 E  q( d/ w, `5 NE8 AC输入过电流
8 P0 a# G( `$ ]* d$ ^: l, q# ZE9电子膨胀阀故障8 C. ~8 Z* Y9 X) w% }
EA四通阀异常
1 |0 z/ k2 ~+ Q) }8 AH3高压开关异常
2 o5 _; d7 b0 aH4低压开关异常& J  ?  D* h) ^: Q& V9 M
H6压缩机位置传感器异常& i7 P: y8 m. q- @5 v( n- U; d
H7风扇马达信号异常
. ?* ^6 n$ B) J# wH9室外机空气用热敏电阻异常0 m- M! S5 p4 F. T2 p& {6 r/ A
F3排除管温度异常" ~7 v1 X- R8 d  u9 u
F6制冷剂填充过量
3 {# A- @4 P1 e/ LJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
) \/ n0 V2 p5 u: Z2 a) LJ3排除管热敏电阻短路或开路4 C% ^5 \  i! k$ I. Z* g% h
J5吸气管热敏电阻故障# }* @! k) A: r( c
J6热交换器热敏电阻故障
* |) q8 y( P/ r* t6 z4 O2 i3 lJ8均油管或液管热敏电阻异常5 y8 o5 s, |* I- G/ ?0 G7 S# ?
J9集液器气管热敏电阻故障
' B# G# E; [# d# |, t5 TJA高压传感器故障
& r" a( f+ n& u  }: mJC低压传感器故障5 [. X8 T) I: Z- H
L3电气盒温度上升" K: `( x" i3 x7 q0 G) R
L4变频器散热翅片温度上升异常! h; c% Y2 J) p) b
L5变频压缩机异常
' O2 l( y& E, _6 h7 }% mL8变频器电流异常# i! J1 U8 y, _8 Y4 M2 g7 Y3 |
L9变频器起动错误5 ^- B7 Z8 Z; g7 z4 p6 e
LC变频器与控制PC板之间传送故障+ N( G8 i7 [8 L
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相& y; Z/ n' n7 a0 x2 ]2 J! M
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
" _1 Z! _/ W1 y/ E# WPJ室外机容量设定错误
) b1 G8 ^' S" f6 j* }- EU0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺3 T# F" f- y6 U+ L) ]
U1反相、缺相& l/ ~; k% F: N( `! ?  v, W( z
U2电源电压不足或瞬间停电
# b. V2 _7 M3 [# S4 [/ \& q0 |U3未执行试运转
: m( s2 J- \$ K7 p" p& W6 _* zU4室内外机之间传送故障
, n  u+ j1 D, m6 F) t6 K3 \U5遥控器与室内机之间传送故障
3 y$ E/ L3 ], X  m, _6 DU7室外机之间传送故障* c$ d* {0 w6 ]7 M, v. `3 @
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障% X3 [0 n) w5 m/ o! `6 y
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
8 I# c( ^- X8 f! e+ ^3 SUA室内机台数过多/ F* T9 Z6 X& \' t- R7 Q( [
UC集中遥控器地址重复
( z, R# w5 {2 z% oUE集中遥控器与室内机之间传送故障1 n, V& l0 ]8 S- C
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
& @/ b9 o; m% {; }0 bUH系统故障、制冷剂系统地址未确定0 Z" A8 G( E# ]
M0集中遥控器PC板故障
. t  D1 u, s* b; W4 {4 ?7 nM8集中遥控器装置间传送不良( g' s7 t7 ~- @
MA集中遥控器装置组合不当
; \2 I0 o: u* y+ j9 N1 s) Y% SMC集中遥控器地址设定错误' [! J. q: z" F* K
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )