大金中央空调VRV故障代码3 y+ o9 r4 r/ w; d8 \& `
室内机故障
7 U  c2 g: c" l9 V1 q8 qA0外部保护装置动作
/ e5 ~0 k8 p1 C  D4 j$ lA1室内机P板不良
0 Q; y1 H* v! D6 eA3冷凝水位异常(浮子开关动作)
& ~; K$ \" w/ n0 ~. c& y: g! |( \, u. iA5热交换器热敏电阻故障3 I1 [2 F: H* B( I: e! |7 A% k9 e
A6风扇马达锁住或过载、过流8 Q" A- N4 {( q" W' o) [' ^
A7风向调节电动机故障
2 D, n8 n+ Q- D' ZA9电子膨胀阀故障
& q; H! A. V+ u& A! LAF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作2 ?. `* K6 B, j- \
AJ容量设定错误
& ?  {1 @9 R7 T% @* m- R$ @C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
5 i1 H7 w+ T7 d& t" b0 @C5热交换器(2气管)热敏电阻异常% ?% @7 k5 n: d. G1 Y1 ?
C9吸气热敏电阻异常
3 n: Y& i# A: U, X+ X0 C1 hCJ遥控器热敏电阻异常
+ \) Y0 n8 S3 g+ Z1 B室外机故障
: C' [. b) ]/ Q% O4 u) m, vE0保护装置动作+ y! N& ~: y. s( r
E1室外机P板不良( K, K& L* R" u
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污: q9 U8 m( h, M4 n7 g% i% I6 a
E4低压开关动作:机器周围有无油迹
" B% w& N, l4 k7 r4 R. P; QE5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
" l; Q6 L8 u* p7 E6 QE6标准压缩机过电流(定频)
* k8 L: s' z) p3 L$ BE7风扇马达过载或过电流* d% V5 g6 B& ?$ j; @
E8 AC输入过电流
( _4 G$ s9 G9 B) N) R8 z) ]4 t' lE9电子膨胀阀故障
  Q- `' j3 X" R# L" k% K$ r2 E: kEA四通阀异常
8 \! ]5 L- Z# t  j. Y' K$ QH3高压开关异常
* x5 X7 V' w- P9 c7 IH4低压开关异常
% N0 N2 \8 u; t7 AH6压缩机位置传感器异常
' |5 O+ e7 G" _4 `) CH7风扇马达信号异常
; i, R  b- q: T) @: y% o+ \H9室外机空气用热敏电阻异常6 y* [. @1 A' O  a
F3排除管温度异常
0 }$ S8 O0 y4 b) a9 {( n# x& BF6制冷剂填充过量
0 E+ k7 G$ ]: zJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流% C1 O" N  d& D
J3排除管热敏电阻短路或开路
4 i4 X( w  b; e& a% CJ5吸气管热敏电阻故障
7 h* {* e1 \1 l0 X5 Q* X* ZJ6热交换器热敏电阻故障. F2 n8 P; s! b) u
J8均油管或液管热敏电阻异常4 @) @5 F3 v/ t. E  k
J9集液器气管热敏电阻故障
- t1 y0 X% v0 D+ K) w1 N$ HJA高压传感器故障
) v3 Y- g& U' c/ BJC低压传感器故障
2 v* L1 C3 O4 ~: J4 f3 B2 }L3电气盒温度上升
' }+ V" b8 M6 S5 k) AL4变频器散热翅片温度上升异常* T3 f' `2 Y5 p# V- W9 C. I
L5变频压缩机异常
' ~  R0 e# |  j) {6 ?, C1 HL8变频器电流异常
, j- X+ C7 ^6 |) g4 s$ _7 Z) cL9变频器起动错误
8 U6 s$ g+ j. |+ |LC变频器与控制PC板之间传送故障: J. u6 f( E& a
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
* ^2 Y, A: z# kP4变频器散热翅片温度上升传感器故障
* m) P; ~, _( Z8 D9 V8 F/ c# dPJ室外机容量设定错误
2 b4 y' B9 W; ]4 B* rU0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺1 i/ A0 U4 F; K: ?( f
U1反相、缺相
) u1 ]/ _9 |) z3 q& lU2电源电压不足或瞬间停电
3 d- o7 Z& U$ @( E$ v; S+ {0 aU3未执行试运转) c8 b. v5 \* X! ^8 G  U
U4室内外机之间传送故障$ n% W" m) t( ^* A; f7 U7 u9 k1 Y
U5遥控器与室内机之间传送故障8 W) O$ C) [2 c
U7室外机之间传送故障+ ^( P) h$ l2 n; _; f$ [; r2 B
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
8 ]% V/ l" m8 C2 U, C4 c# j. FU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障7 ~) X% X/ S/ Z* l
UA室内机台数过多! R6 j. c. W* v
UC集中遥控器地址重复0 X4 z( I6 n. g$ V; |; K
UE集中遥控器与室内机之间传送故障5 Y6 h" A! M/ s
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容0 L) d5 q4 G7 {- z: C: o
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定" I# ~" Q1 @: {$ M& I: r/ ~
M0集中遥控器PC板故障" ^! D: T: ?$ Z, e3 r% F( K
M8集中遥控器装置间传送不良# Q: R& e4 j6 M- ~) S) S' ^0 b: ~+ p
MA集中遥控器装置组合不当- f" Z" H, v/ B- e: S6 m, L* I
MC集中遥控器地址设定错误) r' U  e% \4 m7 O  \" l
*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )