标题: 大金中央空调VRV故障代码 [打印本页]

作者: 贵州-李坏家维    时间: 2011-6-25 21:36
标题: 大金中央空调VRV故障代码
大金中央空调VRV故障代码
  Q" h( |8 C9 t% S8 Z8 p( t室内机故障+ j+ z+ W! L/ k' r. ?
A0外部保护装置动作* Z% p, H: k, [' P# P' G
A1室内机P板不良
: h7 K4 i. {  {A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
8 k# ~! M$ Z( U& PA5热交换器热敏电阻故障
. g, `+ z* R) ~% }4 {5 n. s" nA6风扇马达锁住或过载、过流
: t: \8 G; d+ d( O, sA7风向调节电动机故障
0 V2 I# {1 X: JA9电子膨胀阀故障+ U6 i8 V1 [5 K6 D& m9 c: d) `: y
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
" j; z, s0 z( c: D; @AJ容量设定错误
  j/ g9 N$ V3 D; c( NC4热交换器(1液管)热敏电阻异常' F6 x8 p$ q5 \9 R! r. K& ]& @5 C
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常$ b' I" c. l# @/ Z
C9吸气热敏电阻异常
8 I' ?- |% x' yCJ遥控器热敏电阻异常
; y# d; B8 s8 p0 ^, r8 k6 R室外机故障
( s* t/ P) h6 J3 rE0保护装置动作
% L( \  C  l, H# u( B0 SE1室外机P板不良* U6 c$ Q: w) B7 y" K
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污
/ q! x9 f/ G" D6 ^E4低压开关动作:机器周围有无油迹8 v0 D2 m$ g6 x2 P: I) m$ x( K+ l
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
# o- Q2 |% N" J" z3 ?! S7 uE6标准压缩机过电流(定频): X) B0 H4 N+ l& [7 ~/ K8 V
E7风扇马达过载或过电流
4 B+ `2 I/ t, a% R. F4 c% jE8 AC输入过电流! w) X& h4 ~0 I. Y
E9电子膨胀阀故障
9 `" D* L6 j. G3 i2 G5 fEA四通阀异常
5 n/ |/ Y1 w) E; v6 n- |0 QH3高压开关异常
6 {8 Y; ]$ N0 A: }$ v9 e2 v2 mH4低压开关异常
& V! v' b: `$ D  i  gH6压缩机位置传感器异常
$ U6 Q; J8 N) C( \( vH7风扇马达信号异常
! O! d* a- P5 i' E  w( ~* F1 OH9室外机空气用热敏电阻异常
4 s' ]9 W7 D: \, ~/ cF3排除管温度异常
7 o1 g3 _6 G- t! @F6制冷剂填充过量
0 M: h" D$ `( o( p' N5 }; C7 mJ2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
$ F  z7 D0 i! ]3 ]9 j4 dJ3排除管热敏电阻短路或开路: x1 \* l, d, ^
J5吸气管热敏电阻故障
/ M0 O1 D* o* A2 _' tJ6热交换器热敏电阻故障4 N$ t/ N8 b" F6 @& S! h+ \. K
J8均油管或液管热敏电阻异常( a- \- T6 {& g4 S1 ^# P3 {" R
J9集液器气管热敏电阻故障
+ z. T, D& _! u; f: H# EJA高压传感器故障9 ?% |& S+ s3 N9 s1 A. L& `3 j
JC低压传感器故障
+ g# A7 _9 O5 q( d/ ]3 V2 W; ^L3电气盒温度上升9 ]' `4 J) H/ T8 r5 X
L4变频器散热翅片温度上升异常
( p& ^1 b( n% R/ f2 E9 P0 `L5变频压缩机异常" |8 m$ @1 R3 f
L8变频器电流异常' Z4 z% t. `' |6 ^. o, ?4 H
L9变频器起动错误" ^: r; \1 b5 L+ G3 e
LC变频器与控制PC板之间传送故障' f& @; U' s/ [) Q1 d! @
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相; V2 b7 e9 R# b0 i# n2 Y
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
' p4 u' Z) m% n, kPJ室外机容量设定错误, u2 Q" n# X0 P3 `+ |3 Y4 _
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺1 q6 g: S( T( ]% c0 \; F7 M
U1反相、缺相0 R/ K' K5 o" V7 n1 i3 o* C3 u
U2电源电压不足或瞬间停电4 |4 V" t) i% \( }9 t) N
U3未执行试运转9 {0 i: A; l! S( ~
U4室内外机之间传送故障
0 D; E8 d4 ^) u$ I2 |4 _. V+ VU5遥控器与室内机之间传送故障. I2 q) L+ ]3 L# j: b8 c! F" _* E
U7室外机之间传送故障
% N8 ^! }+ L, V* aU8主遥控器与副遥控器之间传送故障
3 T* l" l2 k# I- A/ Q" k/ ]4 c+ `7 qU9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
1 _& S1 O, O0 H$ p" }8 Q2 y, GUA室内机台数过多
  X+ |1 Z/ ^1 vUC集中遥控器地址重复
- A- F2 g7 K- j6 W5 _, j6 _- fUE集中遥控器与室内机之间传送故障
, l3 b5 E, r# ^  k  K; CUF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容$ {' h7 f9 W  [$ r  x4 j
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
5 J+ s' j  K' ?% PM0集中遥控器PC板故障
5 \9 f) \" {+ t8 k% |0 z6 RM8集中遥控器装置间传送不良( R. k: L) w- q6 y8 @
MA集中遥控器装置组合不当  |( l' j3 G' P4 ?& |
MC集中遥控器地址设定错误
1 R& i9 T' g* b' Y*以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修职员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位, ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/shfw/wxfw/786624.html )