一、更换前准备:1、检查原压缩机冷冻油是否太脏,如果机油太脏系统必须用氮气清理系统,还必须更换干燥过滤器。2、检查压缩机运行控制交流接触器触点是否卡死或接触不良?如果这样会成压缩机缺相运行,如果压缩机属于线圈绕组损坏必须同时更换同型号的交流接触器。3、检查及保护电路,正常雪种压力状态高低压力开关属于闭合状态,高压限制压力≤2.2Mpa,低压≥0.28Mpa,属于闭合状态,否则就是损坏须更换之。4、检查散热器(冷凝器或水炮)是否太脏,必要时清洗。5、检查原机是否有雪种压力,如果没有就是管路有漏点,必须修复漏点。二、开始施工:1、断开电源。2、拆卸压缩机并检查旧压缩机。3、氮气清洗系统:拆开过滤器用氮气从散热气入口吹入,从散热器出口排出;再从过滤器入口吹入,从压缩机回气管排出,这样动作反复洗多次。4、清洗系统后开始装新压缩机和新过滤器。5、装好后用氮气打压检漏,2.0Mpa压力检漏30分钟。(不能用压缩机打压,不能打空气检漏)6、电路检查和控制线路检查。7、排出氮气并用真空泵抽空30分钟以上。8、加注同型号雪种,刚开始加注时不能用液体加注。通电试机同时监测压缩机电流和雪种压力。正常工作压力高压为1.7Mpa,低压侧为0.45Mpa,雪种充注量约为0.7Kg/p.以上是美国谷轮压缩机的详细信息,如果您对美国谷轮压缩机的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取美国谷轮压缩机的最新信息。