三菱空调维修故障代码
三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@
! K& x* @$ ?# [. O# H' j: M4 J
S-i Py:x4g2h2gO
* t' c1 a* d- I0 \- a9 x
故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作
+ K! U$ _( H; W! v8 t2 P s
: c; {& [' ?9 T1 ]
L’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。
3 h! \, W! D5 U
4 z, g# P" Y7 p3 F2 E
三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修
, U/ d* |( L2 y7 m4 P- Z7 F
/ c- W- P+ x9 X& W
一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。
+ j [' F: k# w4 J! Y
用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。
. a& a; ^* s l# h1 K3 d3 C/ R
这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。
1 o' ^+ a2 s/ @
拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。
* J7 t- m5 A5 p& L6 q- H
; Y8 o* k) p3 u' ?5 H7 ]
三菱空调维修故障代码
5 j: `& l2 ^% \; C l
: k/ Y+ t, g! t9 I6 b+ g
三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES
8 p# ^0 _: G+ L( G9 f, K
9 o0 Y! ]+ @% }
无显示
T7 j6 t, {5 n' q( h( q/ N5 x- t/ c
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
3 k& l6 F! z: o* Z4 ? p: D- [' ]
操作开关电路板不良。
) H' h+ n9 j. |2 `( {
E1
) e3 {8 V7 z+ R, n) j4 q/ d% G
操作开关线断、室内机电路板不良。
1 @2 D8 @& c* ^
E2
% x& D0 n' ^ _. [. J+ M9 a
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
, e. d7 i" {: S
E3
# P+ P+ O& ?0 q8 d; c4 ^) {1 }
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
/ j* V& y- d, q/ C- X
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
" Y. o! r8 L* `( l* N0 c8 t- Y- R
E4
3 F" d% ]" |; q3 N
室内机号码设定不正确(设定了48或49)
/ s3 W/ \$ v6 t5 C0 R. I. I5 s
室内机电路板不良。
9 [5 g! h& m1 h: ~9 e' f! R
E5
D( |, y* K; Y; {+ w
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
. _+ @ N- J1 a2 l
E6
" I+ G4 Y$ J7 b4 G# e% a
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
2 r7 E# I0 T7 c3 R! a
E7
- g( _5 t# t2 b1 P6 W
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
4 `5 b' s4 y' r$ n- a3 A
E8
, j& h! s8 W+ ~3 b& T9 Q& g
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
2 @+ V1 ~1 A7 F" [6 l
E10
, K# l% ~2 \# e" J9 E
操作开关多台控制时台数超过。
1 F0 ~1 q3 _2 G" u
' t6 P7 e/ z) ^, r) x2 T+ L, i: l% f
E31
& c6 t) |' _+ E5 K1 v+ { D
室外机号码重复、室外机电路板不良。
) ~) [) F6 E4 w6 y- o
E32
& ~$ x7 m0 T, l# @+ K/ A
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。
" [6 c# z6 u. {7 G5 f y q H
E33
2 ^( d9 F6 N) I" B# j" q; F9 W9 T
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)
' h# H" A8 J& P P/ n
缺相、室外机电路板不良 。
* z( e5 }& @/ W, N
E34
) y$ ]: n. C6 M4 A# |' J
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
" s" ?% N) t* i) U q" d$ u
E35
2 n) t, q5 K& G
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
/ [6 H- j9 D/ Y& |+ u! ?
E36
) K& q+ \% H2 _ Q
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
8 I. P) w7 P8 ^0 \ y" j" }
E37
- j" a. S/ M* v& Q
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
9 r" d) b, V z' m% }2 N+ r
E38
1 m* _/ Y/ m8 h/ T) V) x9 I
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
9 o0 t0 K+ k2 @# f+ ~! }( @4 X9 l5 \
E39
- \3 M" G8 F8 [+ W( _7 ?9 Y) Y( [+ s
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
8 z+ E- L% U$ r
E40
+ {# [' t' a0 g
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
7 F, l p& b8 Q% U8 i6 R
/ v* D8 m" K( k$ y5 ?" n- D! ~& l
! U# k- F& u" ]; N
三菱空调故障代码(5)
' f7 F) ^# ?3 M7 F' H' v
( W* M6 G; w3 A7 m# V M
6 {# {. l3 n' |, W- ^
三菱空调504-304 故障码
% l2 Y9 B, j; B6 _* d2 O
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
1 S8 f- C2 a' X+ D2 S. L
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
3 @, Y* ^! G" z- \# x4 o- n
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
' }: c. H3 z3 m, P! i' N5 M9 r
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
' n t: o% X) x$ i3 T
E5 :内外通讯异常。外机板坏。
! R' ?/ a, C/ ]2 Z9 N2 ]6 ~
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
) j- c& |! m/ K; p g9 e+ B: B
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
9 l, _, T6 M5 v0 ~: A G
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
0 m7 J. h1 a; m2 D, t+ J: J
E10 :操作开关多台控制时次数过多
2 y+ U5 ?9 {* X4 A1 Q# ^
E31 :室外机号码重复,外机板坏
+ U6 S' j) u; y( n
E32 :反相成缺相,外机板坏
2 E: e/ M- f. F$ Z7 P" |4 q8 n
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
' O) v- _% d$ l! U+ Q# \6 z
E34 : 52C的低级缺T相,
5 f! k6 u9 Q# R( r6 a
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
/ H5 }7 _4 r. B# F+ |
E36 压缩机出口冷管温度过高
( e2 z6 ] ?% E4 z9 H. h
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
0 V, W1 z4 D4 a
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
( E* U) f2 o0 H3 Z0 R/ z
E40 :压缩机高压过高。
1 y0 v! |. I; u& w$ C
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
% v2 e/ P5 a. d! {% h( @
uf .电路接收头有故障
8 v# |$ ?1 l- k( v9 ^- @9 ^ y
5 o7 b, I6 O; i$ X7 H. q5 |
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
2 P% I2 ^- ^+ I% W( R1 T; f
) @: s) F0 _( S( G
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
( W$ j2 w( A s Q
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07
4 i- A' w# R: q- M% X
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
5 L% n6 g, k! r* I& g% R/ ?
室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59
" V# V9 b% h' A1 q2 P" M9 e
有线遥控器通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00
' B4 @! H. L R/ U, X# f" p; O" p
控制单元通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00