三菱空调维修故障代码
三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@
2 K- M- m" U& J( p! Y
S-i Py:x4g2h2gO
( h' U0 H+ E- f1 p5 ^- h
故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作
( a, G) J6 ]% G/ x1 h" I/ w
5 N4 d; b ?! E
L’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。
4 W9 @: B7 Y0 a/ }/ _0 P& y
; m: f% R O' d8 r
三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修
8 O& M% Q! o# B3 ]$ c3 U
3 q r$ M7 i; p& }
一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。
4 S t& B' [( _- R J
用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。
, b+ \4 _: I4 d, d
这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。
2 K) Z: K& e' C1 T7 d2 s
拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。
8 P) s. Q1 D. t3 S$ L
4 K7 }% v3 h" @. @; X4 [6 _
三菱空调维修故障代码
- E8 D$ @6 d$ l! e
5 g% e5 ~! k% r0 \( _9 E- C
三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES
! i: e- r' e5 D* z( M, D, p- Z7 @
( @5 D+ t5 P& V) L4 t
无显示
% K( I/ J( Q! Z# Y8 Q4 f/ b1 z
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
1 r6 x' u, J8 l6 d' U4 u4 T& k1 V* |
操作开关电路板不良。
! b) Q, S6 F, p2 r* s
E1
1 T- O$ H% H4 D! g; ]# x$ G
操作开关线断、室内机电路板不良。
. G$ C9 U2 T0 P, `, I6 S
E2
: Q8 s4 Q& M3 D0 D
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
( d: Z1 s1 }+ C$ u0 ]
E3
9 |, a) i# j4 M; }) Q: l
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
' ?& d& c7 h/ w- b5 [
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
5 ]$ T- o9 |# M" z- v
E4
4 U5 \! O7 f% t% M* r
室内机号码设定不正确(设定了48或49)
+ k2 f; F& P. B
室内机电路板不良。
9 \0 \, I: |) f3 h
E5
9 Z; d! m8 O- u$ e7 A$ Z2 g1 A( L
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
; u! W* y3 m. A+ p) e/ ~5 Y) k2 f
E6
! X/ t9 G$ F/ v9 t1 ^
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
^5 b8 O# c1 s
E7
$ v5 I( Z, c7 `" P
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
, O2 h- h" `1 n' e8 h3 n' {$ F! ^
E8
9 F7 `6 r% @" ~; Z% ^( S
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
/ o6 N' R! o; j% p5 b
E10
I" Z: V N; ~$ p* C: _
操作开关多台控制时台数超过。
5 S5 q+ |7 J" B. u
$ X: o4 ]7 Q6 s; A' v# h
E31
/ j# V) i0 M- G& m
室外机号码重复、室外机电路板不良。
' {( Z& k- w3 o% D4 l& e
E32
7 [7 t8 N x3 `6 n
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。
, _- v% k! W/ X- w/ n. M. N
E33
, w7 Q' f) P# L$ _
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)
) m2 O* f7 X7 V; `$ A) h3 W
缺相、室外机电路板不良 。
, v) g5 D' D- `- f3 d3 l% \/ c
E34
) p. Z a" H0 m' f5 |; J- g+ j$ M
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
1 S# Q: N8 X, q, w
E35
- _. Y1 j7 [: l/ I4 L6 c2 S- S2 m
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
, V8 C: Y) w7 L6 ]" w
E36
. g/ f& H: q1 }( Z8 ]
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
" z! y+ M7 w- j6 P% J
E37
- i, O v( x, |7 j5 F6 o1 R* [
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
6 ~/ r; l! R2 M
E38
2 O/ I! P4 |) d8 u2 T5 G4 Q
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
; |* P) J# y9 X% K0 _
E39
7 U2 F2 p: [, E( D3 w+ c% i
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
4 q# ~$ z& a' k+ u! r2 L7 j2 ^7 F
E40
/ r- h# D* o6 Z; d) [3 e1 L
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
k. d! T: O- O6 u& H4 C
+ g; x) W+ a3 [' D
! i0 X0 z ~" A5 {+ Q# r' L8 n
三菱空调故障代码(5)
8 l: o, d" \4 P7 Q
! t% k6 @; C) `0 {. V: Q8 `
; e7 S5 t4 R Z/ W. _$ N; J& S: G
三菱空调504-304 故障码
1 R" w" h% s) _7 L, q% l$ [0 T" e' D
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
|; Z7 G3 V" \/ b* X+ v5 d
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
3 `/ ~6 L8 a" m) _, ?. L
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
! X3 J4 b- ]0 b6 x- i
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
( n g& ^4 }1 M( i, u
E5 :内外通讯异常。外机板坏。
5 q( S9 m% f, |1 L) u# |
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
7 E2 H5 M5 Y% c( y6 y
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
$ d3 u& L( [$ T! p3 |5 R9 S0 M
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
! ]/ ^! o$ p d& M. N
E10 :操作开关多台控制时次数过多
/ ?5 [) N' G' Y
E31 :室外机号码重复,外机板坏
4 J8 z6 B; K& G, a/ y
E32 :反相成缺相,外机板坏
9 o, I Z) i1 i4 }4 k
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
. V9 I0 r9 N) y6 v
E34 : 52C的低级缺T相,
! \6 R# \7 i1 ?+ U3 N
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
; @% v! [ U4 H8 v1 q
E36 压缩机出口冷管温度过高
5 T* I2 {- ] ]
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
7 C8 @; u8 g7 M" y3 j! @# M, L
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
8 ^7 V) k5 G! a* X. W
E40 :压缩机高压过高。
6 `" Z3 J! W0 p
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
% L1 b0 a8 q* c3 w) \
uf .电路接收头有故障
J# L8 H- {: k
* p: f% }) p; T
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
7 F1 s0 k) K. W& D- P
6 S$ d; e% C3 m5 ]
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
5 u6 R, }% l* e7 p: H' C% E
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07
2 ^; [0 ?+ x9 ], `* `9 C
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
: H- m; V; j9 r
室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59
. h* t% B' ?% ~
有线遥控器通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00
8 e; r0 R* c3 O# f# t& G$ X- F l8 c
控制单元通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00