三菱空调维修故障代码
[打印本页]
作者:
遥控维修
时间:
2011-11-8 09:26
标题:
三菱空调维修故障代码
三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@
- O" Y5 p$ b/ v! M) m" k4 t
S-i Py:x4g2h2gO
0 F6 c* r! G# V/ l
故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作
5 k2 b* o( i$ h; l5 F0 n! }8 F
4 d4 s$ v7 L; |+ m3 L- k
L’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。
2 T- c' T. T2 T/ z* w
) t; |" }! y. y& Q0 E* i0 n
三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修
6 d% t: p! W; q) z: l' y
5 n( x2 W2 R+ K& X: l2 s
一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。
0 @8 V; g$ W+ P7 u' c
用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。
) P( e8 | k0 G* N% y
这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。
4 M5 e: y5 e" d2 p/ M5 d
拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。
8 Z4 ]* @! \: b, T0 t
* A$ [8 z2 s; r$ @; C# U
三菱空调维修故障代码
% N5 Y2 m* q) U; ` i
8 U! L# R; ~! n' T N
三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES
% j F% D0 r o( u. s o% a
$ q0 t3 ?' K7 i" V- b1 M
无显示
& l' \! W; u' x
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
6 R, j- ]7 M/ X- F0 q @! g
操作开关电路板不良。
( @* l0 t* m2 K4 m( j" O, r
E1
5 x' p7 c( Q7 B; d/ v
操作开关线断、室内机电路板不良。
& ]) `7 p0 `4 n
E2
9 L; m y/ U0 v W
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
/ h8 o! R; Q; _8 B; H' G. u; [
E3
% j( S9 w1 I3 B* B
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
$ k m# k2 o' K* i; J) N: S" a
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
! Q! M: x- g. t2 R9 C1 z0 E5 f
E4
8 i) M! d* r* E e+ Z, p$ w
室内机号码设定不正确(设定了48或49)
6 @( Z$ T, V/ ~9 o1 E, L
室内机电路板不良。
2 K& F0 D9 i6 T1 a
E5
7 N$ A! ?, j. ^2 D% q
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
! F2 y+ v3 i$ `& V# F+ `
E6
5 o6 ]: R' A2 T* C
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
( X! w0 u2 \; E& ?) H) g7 P
E7
: {" A6 s8 l# s! x
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
# `' ~ b1 C$ Y3 L* K$ p8 l: N M
E8
1 c$ V9 m9 L% y& Z
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
6 c2 x" o. E' \8 D9 X: s5 s
E10
) j1 v% r( ?/ a q- m8 h
操作开关多台控制时台数超过。
, ^' t5 T( E! U9 ?! l; N
5 {) U. G: H1 e; e, y' F" K5 E
E31
) Z V* k8 u7 _) w
室外机号码重复、室外机电路板不良。
9 v9 }( e8 j, g# j
E32
% q0 G; d J$ v2 j: T
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。
' G1 d1 x1 {; v/ o& E5 c
E33
3 G0 k& @. a+ N T' p* ?
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)
. A0 \5 Y+ [% f; l' H3 `, `) L
缺相、室外机电路板不良 。
, p& M( x; G$ ~
E34
7 i# G3 w$ Q+ c% S
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
, n$ ?9 i8 T7 n, c
E35
x9 c/ P! \- y+ B/ _9 W) X
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
. e/ }" O& U9 G0 n
E36
0 }" o5 _/ }4 @) |
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
- Z1 ~7 f4 x' o! }
E37
% {/ s `. [) G
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
~7 P7 r+ J2 r, e) }
E38
& Y, G2 ?0 W% v6 ]7 G
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
7 W7 a+ s# ^0 W9 c! ?1 a/ O$ l. W
E39
! N) L* B; g' x7 S9 n
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
! r( j" ~7 V. O
E40
4 z0 I2 N( w# H$ o
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
) [* g7 x3 p2 _$ P- F; N/ n
7 ]# m3 j- b1 e! N* }
& S! c. D. M7 J
三菱空调故障代码(5)
: i$ H+ }% e) ]7 N; {' }
4 g) B3 |. k" v3 a5 T, t1 a
" ?) u8 q- y& G8 |9 P
三菱空调504-304 故障码
( Z7 h7 ~. q* g# D
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
6 u/ j- H- H! I d0 m9 l, I
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
4 s: ^2 H7 h1 t1 O7 C* `
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
; R. |" T d, q( H4 i6 m
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
6 u/ b9 d$ V/ H
E5 :内外通讯异常。外机板坏。
: J2 c3 U& d2 ^# y7 j. k& ^# L9 V
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
* u( F& e. C* u. K
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
) Y: h6 i# T2 B! G
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
Y7 F/ P3 V: l* [' s0 W, I
E10 :操作开关多台控制时次数过多
1 M2 n R4 x5 o0 N) ?( ], f
E31 :室外机号码重复,外机板坏
, V9 O; C5 K$ w' M' o
E32 :反相成缺相,外机板坏
. I' x$ G' y, c0 @
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
$ g8 ?" r7 h5 a+ ]% s s/ ^
E34 : 52C的低级缺T相,
- k, H4 i7 s: s& ^7 p4 o1 Z
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
+ }4 z9 {# l; f
E36 压缩机出口冷管温度过高
3 A* r6 o- T/ z' H: D6 D: S- G- s0 e
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
( e$ y/ C2 [: d$ j; q
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
, h2 w3 M6 ?% A3 s3 D* B* K
E40 :压缩机高压过高。
0 x9 h" N \! {+ [+ j
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
. P- a/ x1 j0 i6 I i/ \9 s* t
uf .电路接收头有故障
1 O( T: q7 o: m& g$ V
5 z# G7 n) H: m6 v7 P3 a
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
5 K h6 H: S' R
6 e9 u) K0 K! w7 l! `8 `, S3 a
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
! C+ s8 D# m( v2 K5 Q5 m
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07
3 O' z3 I9 }' y
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
& x ]4 h% P" `4 o3 C
室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59
) W8 H$ w$ |% {/ K5 H
有线遥控器通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00
1 |2 c+ [+ y$ g* T: f' w
控制单元通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00