故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作
% u. D2 {- y% Y1 B1 ~8 V! V
) ^) Q. C. l+ G6 x; m- c# O, X( `) W
L’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。
: i: B, t* u: g% H4 [
' s: }, k0 u0 v9 ?; Z% M
三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修
0 c* A- d" o* W& L& { Y1 H
3 p8 z+ B( X* z) B" y1 ]
一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。
% I9 i" \! u1 i- {) j
用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。
6 K7 C t) N+ |. W
这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。
' x ~7 `6 G- p4 L
拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。
& k$ h4 g0 f; x& D' L, G
, e% g' _0 o6 r1 R
三菱空调维修故障代码
" I& O. Q$ x0 y( t' [ ?
5 m4 B9 k8 {3 r7 Y! `+ p
三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES
' _# U1 c) H8 l$ n$ O. ]' `
! C4 e6 i# @2 F5 X
无显示
$ I$ i& k7 r. F% X: q
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
2 k3 A3 b* ^8 p. _* {" p' B
操作开关电路板不良。
: Q/ r2 F3 _, v
E1
0 n) m) B+ J$ Y1 u a5 t# f2 R! p
操作开关线断、室内机电路板不良。
) z3 {- r" j; S9 R) j5 ^9 o9 h. S
E2
# {! l. H1 a! M! {8 x
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
! a+ P: d* X. o' ]+ f8 W) M
E3
. M. b9 Y' y. C$ @" V
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
- U: l. ]( A! `7 D5 S+ z$ d& h
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
: T. {& f, z+ W$ D7 U
E4
v( K4 V3 T- J
室内机号码设定不正确(设定了48或49)
/ m+ D# ^! | I9 w" y
室内机电路板不良。
+ F3 z" F' \7 N
E5
8 l$ e' J# [- k0 D) C
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。
" V; q3 ~5 l2 w
E6
1 y7 Y3 f* p, @/ A' O- V: {
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
7 Q2 L% X1 k3 R+ `" P* L
E7
: S K! b1 O9 B; _. w; m5 U% J
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
" ^4 X3 M% }- E4 E8 q" C
E8
5 x) ]; D2 _' q, g
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
7 B1 w# \$ w) e9 m3 D4 `
E10
( J1 \) l# \7 }4 [% C
操作开关多台控制时台数超过。
1 g1 i7 E R& h+ x! M# z
- }9 K! W3 `8 X3 ~( H: b* r3 q
E31
2 ^ ?' U: G7 V* k. R5 v
室外机号码重复、室外机电路板不良。
! ^/ X* r$ T0 s9 m1 C
E32
4 q- o& `1 K7 F$ o* v$ r
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。
3 h: i- D0 ^3 A7 ]+ y# M
E33
Z, v( N. f' ?9 C9 S/ v5 ]
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)
/ T! g1 x" t6 v" Q# f) ^
缺相、室外机电路板不良 。
: ~8 j; o3 g( v7 m& O+ B& _; R
E34
: J4 b) F0 g6 U' l* L
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
, f6 E4 L o( E
E35
! g5 ?: f( p3 ~
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
$ ]9 E7 {9 v' }- t. z( q9 H. l
E36
- `& P. f/ b* a8 }7 i- O
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
. m/ w2 S& {, @$ Z ?* F
E37
. C7 _& F- @7 O# ~0 n
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
; l- s6 b; {/ Y5 C- v, }2 S
E38
& b0 i$ }0 Y. H0 N5 Q9 f- C& R
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
0 S1 v" s9 s- @0 }# C- N+ H( N
E39
( u4 D0 k: _1 x! n# G* P7 r( Z
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
2 d0 z% {$ j, ^! q* S9 f$ e0 G
E40
3 z( N4 F/ G" C% `8 H
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
2 j! T1 }$ O2 i/ V6 z. P6 S/ [
2 ]$ T& {/ @5 ~9 y9 r
! r: M" B0 A& _+ O/ S$ a! Q! V
三菱空调故障代码(5)
`' P; J0 U3 G! t2 v( z
: Y% ^* M, N3 _- W1 x8 o' k; B
) B$ U3 [$ T/ N5 \/ ~- @8 X) z* m t
三菱空调504-304 故障码
( h4 y" a! k( _. Y' q( M9 ~( t$ J
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
* W7 u# ^* g2 @( [' k& a! |
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
" L: u4 `" f V( S( @! L5 G
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
1 P: L: |% e7 s; q2 u8 @# f
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
4 ?( W) K# b1 s4 w# Q
E5 :内外通讯异常。外机板坏。
2 ?' T% ?2 f4 Z+ S
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
* G: I1 b: ]4 m z& f
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
" m, i% d2 P. I; e* ~7 s
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
3 y! _& B$ y1 \; f
E10 :操作开关多台控制时次数过多
9 S- U) N5 p! l7 I1 S5 A
E31 :室外机号码重复,外机板坏
+ c( m0 U6 t5 z+ D3 |5 v8 b
E32 :反相成缺相,外机板坏
3 h" s9 Q y) Q& G0 m0 y% O
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
( P% q# h) o9 K+ H$ b2 S
E34 : 52C的低级缺T相,
7 l( V! l- Q8 e. F7 K
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
0 C# [, `# E/ i" T S/ g9 Y
E36 压缩机出口冷管温度过高
2 r. [' R2 C. U( z% W4 e
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
- e3 ^# ~; w* Z3 @3 F, ?
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
& c* X( G) _5 a4 e8 t9 M. V7 D% h
E40 :压缩机高压过高。
3 f- n6 a; A {( \
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
0 L, \2 ]; O2 D5 F+ p" N7 p* ^
uf .电路接收头有故障
& `5 x5 H# z* @: y
+ {. g+ ]6 O# ~4 u# E' W9 c, a4 V8 u
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
2 z7 E; [& z( _9 v0 A. ^
& G" Q. O! @& \4 D
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
+ A1 c; ]; y' `8 n7 H
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07
& S# A& y. w. C7 H; u) C
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
* {) Q( o. V8 _4 G0 Z9 b) z
室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59
. ?6 v* P9 `1 k+ J
有线遥控器通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00
* h8 C9 c/ S" e' I
控制单元通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00