标题: 三菱空调维修故障代码 [打印本页]

作者: 遥控维修    时间: 2011-11-8 09:26
标题: 三菱空调维修故障代码
三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@  
+ V8 O1 @! i) j, sS-i        Py:x4g2h2gO  
( F, Z5 r  M; \% p2 {故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作  
, X  g7 `2 b( d# {4 A9 F. b, ]! c
L’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。  8 F& P/ T& o0 c& p, T5 P
5 h) r# E- D" y# d- D
          三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修    P1 h0 |" a* d/ s3 b
" x$ a# @! E# U4 r
     一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。  3 V' \, @- ]& S$ P) @% }  ]
  用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。  
) n* n, p, y7 s) W" X9 c  这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。  
, H* d" Z$ ]" f0 W: n8 |  拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。  
; X1 a) T, W/ L1 V  B% {" g, e8 d7 C* G2 @8 x& p8 ~
       三菱空调维修故障代码 2 Y8 H6 p9 ?! o5 x  g0 a9 y' _7 |

5 R2 w4 K. z5 V0 V    三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES  9 T, J$ _5 y: r$ I

! i$ w! ^& C1 V4 V无显示  
% c8 g% s  f* p: P6 w0 w8 }* x* c9 b室内机和室外机电源OFF、电源被关断、  
! p/ `* q; _; b( |4 S. Q操作开关电路板不良。  ) p; a$ \5 H4 s" }! V
E1  
8 ^' ~. {) b" h# B5 d7 F操作开关线断、室内机电路板不良。  6 c7 c& ?# }& h
E2   & G* ~: g, z* P9 [
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。   " c, u' {& ~) c
E3  2 }1 V6 V% U" \1 Z/ Y
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF  & ]- s' c8 A( q
室外机号码设定不正确(设定了48或49)  
& b9 D$ N. ^( C; c8 i  A, h" J2 T* UE4  : Z0 P2 @8 N( j: w9 S' H0 G6 p
室内机号码设定不正确(设定了48或49)  * u5 R  Z  [% u4 r# ]$ A: w- Z
室内机电路板不良。  
! Z# Z# ]/ |; t8 K, AE5  
) m) z. M6 b( P. Z室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。  5 o8 ]( D4 O; e# w- R
E6  
+ }) P- _  I0 R( ?( ^8 I室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。  ! i7 m5 N, o9 W9 _; F2 h
E7  
0 w+ c; v& O& {8 p: [室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。  0 B6 J9 {7 B2 b; b/ ]: ~8 k0 h0 h
E8  
# z  o" A6 J5 o) b! s* @' F内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。  
8 R* G1 U# K' ~1 w; C9 z, E, P) IE10   
, [& {9 }& v! Y2 {: y  E操作开关多台控制时台数超过。  1 C2 S( L1 x& _9 D/ Z

+ ?! S( w! @7 T# a* [E31   
4 m- v  t0 f7 p: ?8 `7 O0 Z室外机号码重复、室外机电路板不良。  
, R" ?& G( t+ r. B# uE32   
3 B( g; E1 m# S# |& {( K5 q电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。  
/ T8 A( @( Y$ M) vE33  
3 A9 Y7 p  [# _' ?! V9 C6 h" j( x压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)  : d9 r/ M* O! i% R  a* h" B8 I
缺相、室外机电路板不良 。  ; y1 F: t1 P& b- m
E34   ) W5 D+ v+ K' O) {& J
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。  
  I) _# c5 c0 N/ oE35   
3 B5 C  P$ |0 }室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。  
# A+ L6 W. V# B  C/ C: h2 V9 M1 s' @7 KE36   
9 G8 I2 I/ j! U! V( H* |压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
3 U/ a- y. r' m: Z) ZE37   
- ^* f4 `: c; Q7 ?室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
% J" J, X3 A$ [8 k  N7 j/ `E38     a8 K+ |7 E/ d) d( @1 S2 W4 b9 c: d
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。  4 ]. g$ M1 p7 v5 \5 r
E39   * [, A! B( |1 W. ^
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
5 e2 m8 u8 w+ }8 O) w, }4 C  OE40  
, y, g5 y. u0 [: z6 @  {8 j. s3 U2 z1 p室外机安全设备工作、室外机电路板不良。  0 V; ]9 `0 b- o# a  k0 f( a" K! i

+ ]/ y/ y6 l/ Y5 @# o5 Y! l; l/ T: r! _
三菱空调故障代码(5)  1 r7 U+ z1 r. q% L$ A# ?4 [" w. c" q5 K
" N9 O+ p  s8 E3 w2 M) K
% N! u2 t: y( H! Y1 E
三菱空调504-304 故障码  
3 p- ]9 B" d" C- nE1 :操作开关线断,空内机电路板坏。  
8 N# \3 J  b9 X8 p8 ?9 n" H' M" lE2 :空内位置编号重复/空内板坏  
  A* M7 |( G+ f/ F3 C  z: l  I5 YE3 :无对应的室外机号码内外信号线断  & z* U! F# [$ t; p
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )  
) o& q0 l. f  i, J4 _  c& DE5 :内外通讯异常。外机板坏。  
0 D# F8 I) \& uE6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。  
2 E: _" G- |8 kE7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。    @5 x$ _5 j, @$ L3 ^7 p4 b1 p
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路  
5 a7 q) v0 i# TE10 :操作开关多台控制时次数过多  
' s4 h/ U1 s; r& [! F  T$ gE31 :室外机号码重复,外机板坏  
: _' x5 M7 \' D7 IE32 :反相成缺相,外机板坏  
+ _8 B, s8 ?6 ^2 ZE33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。  
9 B5 R0 T- @$ RE34 : 52C的低级缺T相,  4 d: I( }, K1 h9 R: [
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。  
! q9 v5 }& m! d; q# wE36 压缩机出口冷管温度过高  
  S/ k, P8 @& t, RE38 :室外机气温热敏电阻不良‘  3 Z: F/ O# x& \' s7 w+ U) W  @+ p6 U
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良  
  t' F& J$ t. N3 G% j; N2 bE40 :压缩机高压过高。  2 l4 w' R% ^. O) W
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。  
2 f6 g, ~) i. K! }& T1 q) Euf .电路接收头有故障  & o* e, p6 F& p3 |  g' z

7 p+ D; M/ F+ h% B8 O# f自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC  SRFD60HC 型号三菱重工空调  
: h) Z2 R$ F2 h
2 u7 e  j  h" @, }+ P% F; E异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)  
  l& Y' O2 s3 G% ]* c2 l. \* \室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07  : a2 _' R8 l1 e8 F/ P) J8 N. a+ @
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)   06  / y' h" V0 F9 U
室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59  
/ @7 I5 ^  y+ e" [, a有线遥控器通讯异常    闪亮(2次/8秒)   00  + ^8 m* K) k7 F9 M( c$ _
控制单元通讯异常     闪亮(2次/8秒)   00