标题: 三菱空调维修故障代码
三菱空调维修机型:KFR-2608GW/BP:@  2 K- M- m" U& J( p! Y
S-i        Py:x4g2h2gO  
( h' U0 H+ E- f1 p5 ^- h故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作  ( a, G) J6 ]% G/ x1 h" I/ w

5 N4 d; b  ?! EL’rt)g0A0mwg故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。  
4 W9 @: B7 Y0 a/ }/ _0 P& y; m: f% R  O' d8 r
          三菱空调维修压缩机和外风机不运行的检修  8 O& M% Q! o# B3 ]$ c3 U
3 q  r$ M7 i; p& }
     一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。  4 S  t& B' [( _- R  J
  用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3分钟后,室内电气控制板上的供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3秒钟后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。拔下电源插头,再插上,让内机板控制系统复位,按一次室内机组的应急开关按钮,进行制冷试运行(按2次为制热试运行),故障依旧,再进行制热试运行,故障仍然一样。  
, b+ \4 _: I4 d, d  这说明室温顺内机热交换器盘管温度传感器(热敏电阻)等正常,故障可能在以下几个方面:(1)室内的外机供电控制环节;(2)室内、外机连接线;(3)外机电气控制板;(4)外风机或压缩机(两者同时发生故障的几率很小)。  
2 K) Z: K& e' C1 T7 d2 s  拔下电源插头,断开室内/外机的连接线,短路内机电气控制板的N端和第3号端。然后通电,按1次试运行开关,测继电器(52C/X10)接通时R132两端有DC20V电压,说明室内的外机供电控制环节正常。断开电源,将室内、外机连线接通,按1次试运行开关,测N端和2号端在继电器动作时有AC220V电压,外机接线真个N端和2号端有AC220V电压。检查内机3号端至外机3号真个通讯连线无断路现象,于是怀疑外机电气控制板不良,更换试之,故障依旧。最后查出是外机电气控制板至外机接线装置3号真个连接线头处断路,用烙铁将线头与连线焊牢,分别进行制冷、制热运行,一切恢复正常,故障排除。  
8 P) s. Q1 D. t3 S$ L
4 K7 }% v3 h" @. @; X4 [6 _       三菱空调维修故障代码
- E8 D$ @6 d$ l! e
5 g% e5 ~! k% r0 \( _9 E- C    三菱空调维修机型FDF304HEN、FDF504HES  
! i: e- r' e5 D* z( M, D, p- Z7 @
( @5 D+ t5 P& V) L4 t无显示  
% K( I/ J( Q! Z# Y8 Q4 f/ b1 z室内机和室外机电源OFF、电源被关断、  1 r6 x' u, J8 l6 d' U4 u4 T& k1 V* |
操作开关电路板不良。  ! b) Q, S6 F, p2 r* s
E1  1 T- O$ H% H4 D! g; ]# x$ G
操作开关线断、室内机电路板不良。  . G$ C9 U2 T0 P, `, I6 S
E2   
: Q8 s4 Q& M3 D0 D室内机位置编号重复、室内机电路板不良。   
( d: Z1 s1 }+ C$ u0 ]E3  
9 |, a) i# j4 M; }) Q: l无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF  ' ?& d& c7 h/ w- b5 [
室外机号码设定不正确(设定了48或49)  5 ]$ T- o9 |# M" z- v
E4  4 U5 \! O7 f% t% M* r
室内机号码设定不正确(设定了48或49)  
+ k2 f; F& P. B室内机电路板不良。  
9 \0 \, I: |) f3 hE5  
9 Z; d! m8 O- u$ e7 A$ Z2 g1 A( L室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。  
; u! W* y3 m. A+ p) e/ ~5 Y) k2 fE6  ! X/ t9 G$ F/ v9 t1 ^
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。    ^5 b8 O# c1 s
E7  
$ v5 I( Z, c7 `" P室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。  
, O2 h- h" `1 n' e8 h3 n' {$ F! ^E8  9 F7 `6 r% @" ~; Z% ^( S
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。  / o6 N' R! o; j% p5 b
E10     I" Z: V  N; ~$ p* C: _
操作开关多台控制时台数超过。  
5 S5 q+ |7 J" B. u
$ X: o4 ]7 Q6 s; A' v# hE31   / j# V) i0 M- G& m
室外机号码重复、室外机电路板不良。  ' {( Z& k- w3 o% D4 l& e
E32   
7 [7 t8 N  x3 `6 n电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。  , _- v% k! W/ X- w/ n. M. N
E33  
, w7 Q' f) P# L$ _压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)  ) m2 O* f7 X7 V; `$ A) h3 W
缺相、室外机电路板不良 。  
, v) g5 D' D- `- f3 d3 l% \/ cE34   ) p. Z  a" H0 m' f5 |; J- g+ j$ M
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。  
1 S# Q: N8 X, q, wE35   
- _. Y1 j7 [: l/ I4 L6 c2 S- S2 m室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。  , V8 C: Y) w7 L6 ]" w
E36   
. g/ f& H: q1 }( Z8 ]压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。  
" z! y+ M7 w- j6 P% JE37   - i, O  v( x, |7 j5 F6 o1 R* [
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。  6 ~/ r; l! R2 M
E38   2 O/ I! P4 |) d8 u2 T5 G4 Q
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。  ; |* P) J# y9 X% K0 _
E39   7 U2 F2 p: [, E( D3 w+ c% i
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。  4 q# ~$ z& a' k+ u! r2 L7 j2 ^7 F
E40  / r- h# D* o6 Z; d) [3 e1 L
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。    k. d! T: O- O6 u& H4 C

+ g; x) W+ a3 [' D
! i0 X0 z  ~" A5 {+ Q# r' L8 n三菱空调故障代码(5)  8 l: o, d" \4 P7 Q

! t% k6 @; C) `0 {. V: Q8 `
; e7 S5 t4 R  Z/ W. _$ N; J& S: G三菱空调504-304 故障码  
1 R" w" h% s) _7 L, q% l$ [0 T" e' DE1 :操作开关线断,空内机电路板坏。  
  |; Z7 G3 V" \/ b* X+ v5 dE2 :空内位置编号重复/空内板坏  
3 `/ ~6 L8 a" m) _, ?. LE3 :无对应的室外机号码内外信号线断  
! X3 J4 b- ]0 b6 x- iE4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )  
( n  g& ^4 }1 M( i, uE5 :内外通讯异常。外机板坏。  5 q( S9 m% f, |1 L) u# |
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。  7 E2 H5 M5 Y% c( y6 y
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。  $ d3 u& L( [$ T! p3 |5 R9 S0 M
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路  ! ]/ ^! o$ p  d& M. N
E10 :操作开关多台控制时次数过多  / ?5 [) N' G' Y
E31 :室外机号码重复,外机板坏  4 J8 z6 B; K& G, a/ y
E32 :反相成缺相,外机板坏  
9 o, I  Z) i1 i4 }4 kE33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。  
. V9 I0 r9 N) y6 vE34 : 52C的低级缺T相,  ! \6 R# \7 i1 ?+ U3 N
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。  
; @% v! [  U4 H8 v1 qE36 压缩机出口冷管温度过高  5 T* I2 {- ]  ]
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘  
7 C8 @; u8 g7 M" y3 j! @# M, LE39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良  8 ^7 V) k5 G! a* X. W
E40 :压缩机高压过高。  6 `" Z3 J! W0 p
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。  
% L1 b0 a8 q* c3 w) \uf .电路接收头有故障  
  J# L8 H- {: k* p: f% }) p; T
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC  SRFD60HC 型号三菱重工空调  7 F1 s0 k) K. W& D- P
6 S$ d; e% C3 m5 ]
异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)  
5 u6 R, }% l* e7 p: H' C% E室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07  2 ^; [0 ?+ x9 ], `* `9 C
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)   06  : H- m; V; j9 r
室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59  
. h* t% B' ?% ~有线遥控器通讯异常    闪亮(2次/8秒)   00  8 e; r0 R* c3 O# f# t& G$ X- F  l8 c
控制单元通讯异常     闪亮(2次/8秒)   00