日立空调维修故障分析
" t& z' f& Y4 ]# l! W* Q5 Q6 T! k
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
! W* M& f+ M+ M4 D
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
+ U( r/ W( }- E% M! ]: ]. c% [
1. 12?29灯闪为何故障?
# M- N4 U* s: A7 l" K& R. F* a6 A
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
3 {( G0 z4 c4 A5 a5 f
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
* J7 q* _. V! l' y5 j8 Z9 E
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
8 l% m: a- r. y5 g0 P- [& C( [& H( w
③严重缺氟:查漏、加氟
8 J1 @% ]' j$ e1 G& X
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
! N/ o7 z; V3 H) T4 x& X
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
: L7 H1 W% r+ h6 I D" @4 s% s+ [
⑥外风机不转
( U7 @( E/ `2 I' {3 W$ _# `
⑦电路板坏
/ `$ y& P8 f; l ~
2. 11?28灯闪为何故障?
- l) I* U$ \1 x) a0 H% I: a7 {: c7 K
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
$ B* c2 [8 s' A7 R: f$ i
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
, t- g1 t% j# Z" ~& v7 D& g, B
②主控板坏
$ E% D, V3 @! H! @6 B
3. 11?27灯闪为何故障?
. q# j$ P6 L1 ?6 Q
故障代码显示为内管温坏。可检查:
7 f/ D7 s. V' M6 c( \. f
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
5 b6 D+ Q& W$ W2 Z
②主控板坏
/ D# s, V) R% O! N* l
4. 11?26灯闪为何故障?
3 ~2 P" Q! Q7 V! T) F; g. K
故障代码显示为外管温坏。可查:
0 X6 ?- D! [0 {* k% e- L$ Y
①外管温坏
! c6 }/ g% b2 n) g# i* ?0 u
②接插件接触不良
2 x: f$ t( e- s2 i8 j
③主控板坏
0 \, ]* m! U, P% B0 w9 Y1 B9 E: N
5. 8?25灯闪为何故障?
! O6 E( D; o% o! V1 u
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
/ p1 L0 O( ?3 @7 T( W- Q2 _ g
①内管温坏
8 F t9 v6 a/ o n
②外风机坏或风机电容坏
. ?0 L5 P! B6 y. @8 w. \5 c
③内蒸发器散热片脏堵
% |0 o$ t) d9 }4 C, v7 o
④内风机转速低
. c$ ?' v m! w6 G( @# ?7 y
⑤电路板坏
1 F* U# [3 O# O% p% W
6. 7?24灯闪为何故障?
$ [: D% U. D y0 {) H
故障代码显示为内机过热。可查:
( x1 J5 i( [, j1 M+ P
①内管温坏
9 N, r) O" C7 | F6 t8 `
②内电机坏
2 ~5 T4 P0 V1 P8 D" a2 ]; j3 c1 `
③内机蒸发器散热片脏堵
+ B- T7 J5 @2 U7 E: s8 T
④电路板坏
1 l7 q! ~* b& p$ ^% O$ \
7. 6?23灯闪为何故障?
2 V! I) ^$ Z7 w7 A, P
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
! G4 F$ i. C" r/ F6 a& U( O! S4 {# \
①内管温坏
% E) ~) U9 Z& {! |# O" J8 J* o
②内电机坏
% Y7 O3 N; ^- \/ k+ d
③内机蒸发器散热片脏堵
/ N0 @: m( y$ K& h# M$ ]
④电路板坏
' i- j" n7 W- H9 j& S
8. 4?21灯闪为何故障?
4 K( ^1 r8 w2 l! a4 s" c [0 n8 }
故障代码显示为外机过热。可能为:
5 C: g, q% I C) Z6 ?
①外管温坏
2 U6 Z$ C4 e0 F
②外风机坏
' j0 [: y b5 E1 `
③外机散热片脏堵
) U, I* {# _* f5 p" d8 V* y
④电路板坏
C7 {- N1 E6 z
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
2 C% D4 {. v# N6 z! ^) W1 i9 f% `6 m
有可能是:
4 N# l3 ^, }# i0 H
①房间面积与空调选型不匹配
( z5 d& ?& Q8 C( h2 K A0 p
②房间散热问题
, ^5 S: k7 e/ F; S; q
③氟利昂过多或缺氟
" X8 t& Y! g' K, W9 j+ E
④压机吸排气不足
4 |5 Q% f1 S1 l" v4 l" P, ^
⑤内风机风量小
' Y, o# q$ j' P
⑥其它
! N5 d+ N& ^" H, L" r J4 P
二 、分体KFR-35GW故障分析
: m3 T( o' h; v- h% K8 B* [
1. 安装后试机外机不转,为什么?
7 Z+ w5 O/ ? b; B
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
3 y3 H$ U7 o7 ?, r& `2 L
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
0 q3 ?1 [8 g) O8 u
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
; T" m! C. _) v( @$ K
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
+ S6 h. h+ W8 _$ j
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
6 V" R4 q2 z1 b5 n: F; j
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
4 v4 {! Y0 p. L t
此现象表示室温传感器开路或断路。
$ A/ S+ ^! d2 \' ~4 I
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
9 O$ t9 J. S; \) P2 D! h
显示室外传感器开路或断路。
* D } b- z& _ J4 s% L/ e
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
8 T, p; ?& I/ R) q. |6 t
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
* H2 R0 y1 ?4 b6 {
三、分体KFR-32GW故障分析
2 V9 \) K9 w9 A m5 @. x* [, ]4 M
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
: Y4 R2 \' v7 Z$ t
表示内管温短路或断路。
$ }, E! a% l) l2 l0 F8 }; a
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
3 `! V2 B0 E/ Y: i
表示室温短路或断路。
. Z% l4 z8 T6 r
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
0 j/ `' @7 K) ~$ C: y; f
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
- c& K! e ^' o1 V
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
& n. T0 |+ M/ _( D: r$ l# m
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
( w5 n; l* V* v6 T: v7 c) ?8 X9 p
四、分体KFR-25GW故障分析
5 j0 ]* d# b" L9 A$ ^* k& H
同KFR-32GW故障显示判定
! x" j. _* I; Q5 |( A
资料来源:
www.520101.com
9 D2 d" [; l. n5 M
五、日江KFRd-120LW故障分析
, U7 V% ^. _6 q" `
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
3 n% P7 |2 P! u* V1 h
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
/ c; r/ _. R9 m, q6 D- H
2. 为什么不化霜?
: P% e0 a ]2 Y. l
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
; T+ w- y& A( K
3. 制冷不好如何处理?
: |8 W# w0 V+ l- `$ c" g9 ^
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
% t' q: d9 `9 j0 B0 ^- t
" p" [$ x/ L( c
日立空调维修故障代码
|- Y+ ?8 g6 }6 `! A
8 U; |0 s4 O& {
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
5 o8 [. ^4 G+ {
# P7 V* B( i3 R
显示内容 故障原因
+ @9 g% Y! ]% Y5 P) k
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
( d/ R/ s# ]2 ^1 m$ K( P; y& F: K
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
! b# w5 I8 H3 Q7 l
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
" v1 F. e8 X6 L) [8 M3 q, t+ B
定时灯5秒闪/四次室内外异常
# J' g, [/ i0 a2 O6 U4 z
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
4 A0 l! U, ^- S! E
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
2 e# J1 R# v( x V) R' }
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
* c, y% R( B1 W! U- u
/ t2 L2 q- U6 y
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
2 F2 K" h" Q) ?+ s; }
灭 灭亮 灭正常运行
\) h- v2 |: R, j5 J2 o
亮 灭亮灭过负荷(1)
6 D) Y1 E9 v, X7 j0 g
灭亮亮灭过负荷(2)
0 r; I) w3 a# s- c) K
亮亮亮灭过负荷(3)
7 e0 ?9 F/ f2 x( w4 }9 ?' Z$ I1 {; Q
2 Z4 z& Z; }" J0 y
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
9 F% U1 Z. s( l: W" a
日立5P空调故障代码
6 p9 |3 T, b( A V) q
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
% C7 s0 e Y. U( o( {
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
% d2 s: B6 b# h& m4 p
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
. y+ _+ s' u. S: R# E' k ?0 \
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
. C- j' M! G% t/ y
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
* f# p: t% D1 S3 x( @* G- E# X! G% K
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
3 E |: Y, ?% @3 s# }5 y
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
4 D. T, N, Q# z- ?
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
; x* K/ V5 Y! `) R/ f* x: e+ [
20:压缩机排气热敏电阻异常。
; f; [3 q# }0 W
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
8 I( D9 x3 Y: }0 E, Z
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
+ [0 Z1 [; }% z0 k$ j
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
p' `; W5 t6 x" b
38:室外保护回路异常。
) k* F' O) R! H1 f
41:制冷过负载。
) s9 Y* p E) `, j8 g
42:制热过负载。