日立空调维修故障分析
+ A2 G4 |$ ~5 X; X
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
, ^5 G0 J2 p& V. K6 O
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
; {" k+ T9 q8 q% W
1. 12?29灯闪为何故障?
: T/ v) n8 s5 q2 ~4 ?3 s; s
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
7 H1 u3 P) P. ]0 U1 T* E
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
9 x3 C+ c/ e3 |( r
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
' Q! T1 z" p6 j0 b2 b% r
③严重缺氟:查漏、加氟
+ b9 E! t! C% T2 V: X
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
9 J" B8 R0 H. H" \0 C
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
! b9 T1 Y# b4 t
⑥外风机不转
( d* o7 X8 @) \5 k! g2 i
⑦电路板坏
5 N" j1 N5 V" H& k: h: @
2. 11?28灯闪为何故障?
7 j; W7 m. G* X3 p6 W( \* n+ P
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
1 ?3 y1 X8 t$ f( Y! {3 E, d
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
" c2 H9 P9 c0 T8 n
②主控板坏
# Q0 i, {& a3 d" j0 M: \
3. 11?27灯闪为何故障?
& I5 I7 L- N- X( U3 e8 A4 Z+ t
故障代码显示为内管温坏。可检查:
* M8 x! F! T4 i& y
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
8 [) M% a; ]: R0 e2 j
②主控板坏
2 }0 o" L6 }% \% y
4. 11?26灯闪为何故障?
+ ~% M+ g; v( z v9 l
故障代码显示为外管温坏。可查:
% x8 c5 W, V$ B$ S/ g7 t; e
①外管温坏
. Q" r2 [! \2 }
②接插件接触不良
# f! o' H) y, `1 j5 O& Q
③主控板坏
, J; J0 B, w, j0 X: ^" f/ N! m* Y
5. 8?25灯闪为何故障?
5 @) a0 g* {. U5 \* ~( [* n
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
6 w4 F& J/ L$ N' R2 q7 d
①内管温坏
% h5 T& L$ D `2 m5 F# i
②外风机坏或风机电容坏
! C/ Q% z# A5 y3 q
③内蒸发器散热片脏堵
# E* E, _4 N1 ?# f% r, J
④内风机转速低
+ t {6 e2 W$ [, F
⑤电路板坏
6 G9 t) U# k9 O- f1 V
6. 7?24灯闪为何故障?
- H4 d8 O- R! v1 }" c$ ~
故障代码显示为内机过热。可查:
+ ?, d7 s6 I6 y8 u2 B- u2 t
①内管温坏
- g2 j* W8 A1 _) S2 F
②内电机坏
/ Q+ n- i- w4 w
③内机蒸发器散热片脏堵
7 o5 b) i7 Q! p# V2 u
④电路板坏
3 R" T( u) T2 J; s
7. 6?23灯闪为何故障?
1 N7 D0 \3 Z/ } }
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
0 b0 M/ \; ?5 |" n, w9 K
①内管温坏
7 I4 ]0 p1 A" Z+ j) V- ]
②内电机坏
+ t8 J* j5 w0 l& X
③内机蒸发器散热片脏堵
; y1 _/ ? \( [" T- }
④电路板坏
9 ?* L* X! U' `3 D
8. 4?21灯闪为何故障?
9 G5 M( _7 D* p3 c
故障代码显示为外机过热。可能为:
, L/ _5 P' E( s9 V; X, {. z
①外管温坏
$ ?; Q6 ]: }# U+ g/ Q3 F
②外风机坏
" u( X7 r) U; I& v. f8 e6 o; _) o9 U" R
③外机散热片脏堵
' R4 y# g( V# v
④电路板坏
6 T+ P; b# K' `3 l& C
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
' f( u% d$ j6 V" U' U
有可能是:
6 \4 Q, s6 S7 x
①房间面积与空调选型不匹配
/ c- O! ~1 s& ~* R6 D+ x
②房间散热问题
4 U& q+ L/ x0 [, i$ w& r
③氟利昂过多或缺氟
4 Q1 a8 I% s9 x% d: ?
④压机吸排气不足
7 q+ t3 b7 p# o6 N9 J9 {
⑤内风机风量小
/ [2 F, n9 W( J X5 H* p$ ^6 x
⑥其它
& t; d( ?4 t/ }& ~" ]; p
二 、分体KFR-35GW故障分析
0 u- W# }4 N0 w* A3 z. e! H, J$ L
1. 安装后试机外机不转,为什么?
7 C1 n$ D' y$ G3 W8 q$ ?! K
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
_; Q. _7 K# S2 k* v( x& L6 j
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
- p7 R+ K3 Q0 y) C5 H8 {- G$ f7 J
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
" m+ V6 E9 f9 X5 K# \& y( \
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
) R# X# h$ j6 D% b+ r' A& H
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
: O' a- {9 w9 X3 }/ G
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
( \2 Q! J) q4 s% w0 o) ` h, ] b" [
此现象表示室温传感器开路或断路。
# X' |, i' I6 ^1 P
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
) p) H0 D7 f) z$ {
显示室外传感器开路或断路。
7 R) R! f6 [* f3 Z. U
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
4 H+ M4 ?9 t9 e: R8 K: q
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
7 n; B Y+ x* ~1 D
三、分体KFR-32GW故障分析
, w: z L5 Q1 q: M/ ^
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
* q3 B# Q' L1 u# m; B! q' t
表示内管温短路或断路。
) Z9 X0 e. e2 q/ v
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
* H4 Q6 K( b. _: u5 J- B
表示室温短路或断路。
9 ^, f2 S' c @) p6 T, d/ ^" `' C- l
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
# C6 j5 x* w7 R4 Y0 x% p
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
, E* o, f5 ?& n
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
' u( ~+ G: Z; c" u0 p
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
& R+ s( L& [4 d5 [0 ~+ X6 C, I
四、分体KFR-25GW故障分析
. w4 z F1 ^' ?1 q
同KFR-32GW故障显示判定
7 P, r7 J: W! V9 X
资料来源:
www.520101.com
/ `9 `6 A7 g! `
五、日江KFRd-120LW故障分析
* w6 G* y! Q- X9 Z9 B6 ?& D) G, V
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
" V: u9 E/ m6 e0 ~* |% o( P/ W
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
# M: u! Y' ?0 i ]0 T' ]* X- L
2. 为什么不化霜?
1 D, |% d } p) W
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
2 t0 F1 \. @# |9 ]
3. 制冷不好如何处理?
/ O$ M+ G- _ s I. k0 ?( R
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
, |0 x9 o' l7 ~! { O/ D& m
1 S F4 ~* M7 K8 @
日立空调维修故障代码
/ W' l( p4 M$ Z" `- G$ Y
' q1 o. ~0 k6 e- ^6 F7 J& t
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
4 q5 k( k- W$ ~7 U! {/ U
1 Q6 d$ H) f: e/ @& u3 x
显示内容 故障原因
. h9 {# \; V4 E, R: E8 G! s
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
2 j3 d3 g: j5 D6 l3 t
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
$ }" n6 j: k! T+ Z) A8 u7 q
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
2 W" F* ^7 a, f* N/ x
定时灯5秒闪/四次室内外异常
8 U" V8 D0 { `$ c) f) B. p) F, V
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
9 c% ?5 y: Z' t7 Y* X) R' H
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
, z' S& Q0 A' x; r
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
/ R Y4 U4 h0 ^' P9 P+ o6 X+ T7 \
; C" [4 B# ]( z* Y4 F( [9 Y
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
: o- R6 |9 \5 R# ]% T
灭 灭亮 灭正常运行
& h% [5 f: ~( y. [0 |3 o
亮 灭亮灭过负荷(1)
; J; z# E* Q2 v' {, E: t
灭亮亮灭过负荷(2)
4 a9 W( F% V# X0 a% Y# `; W
亮亮亮灭过负荷(3)
- E% M5 R+ ?6 p" X
7 v+ j" ]1 t: [* b( ]; j# b
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
' s/ r( o- C; e1 j# j5 C
日立5P空调故障代码
2 S/ K; Q8 r9 `& O4 `: P7 c
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
# Y0 d# Q! K4 l6 P$ r$ ^- g
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
" t2 Z/ R: w& z6 F$ u, v
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
; T# v- g9 t7 j% \7 G
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
1 N4 F% N. u" ^; ^$ k/ M
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
3 I8 I, l6 a7 x6 w! D& E( J4 g( j M
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
8 D/ m: c* ], c- L& t" X
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
6 P$ [& C, _& z$ }9 D. O: B
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
, x4 \: S. _1 B4 ^1 E& U
20:压缩机排气热敏电阻异常。
5 R2 J. x0 i; i9 b6 ~" M- O& Q
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
/ t8 v, ~ p# X' @! _9 L8 y
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
. Q- l: N' ?3 N# U+ V5 k
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
6 _5 R( g+ Y# j) ^
38:室外保护回路异常。
, R+ W! I' ~' n
41:制冷过负载。
" [" r# @0 v" x; Z: Y
42:制热过负载。
2 s; d" a, o8 _/ Z8 Q9 T$ q3 F' K