日立空调维修故障分析
( G/ m1 g" f8 L9 c
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
8 Z8 t8 A$ S( U k3 B
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
* Z' Z. c% i( q5 Z I
1. 12?29灯闪为何故障?
% m) B$ K7 B$ V! N1 X* H0 P
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
/ j5 I3 D$ w9 _5 [1 F" A
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
) b, I! z% J% w+ e/ o8 g
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
' w5 n. d, w& Y. L& F( i
③严重缺氟:查漏、加氟
& f( x: D( s8 K6 }* j8 j) R
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
8 A0 C9 ]$ {- C7 h3 ~
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
3 ?3 @ U4 Y: E" }& G
⑥外风机不转
4 i" c1 J8 }. E7 H3 e/ @# D& @
⑦电路板坏
& f- a0 p* b9 u3 \- G; n. p
2. 11?28灯闪为何故障?
7 W9 Y2 X& m) P- e
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
0 e# G1 [4 \% X$ O: G# w/ j; S% r
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
' |9 d' V6 R) U: v0 `6 L6 K* i% a; i
②主控板坏
1 P, I2 f% I5 x7 j% i( ]' r
3. 11?27灯闪为何故障?
; U m# r1 I" f; R
故障代码显示为内管温坏。可检查:
: ?% d2 g& A% g$ L; d) ~
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
) ^) Y- ?1 u# e
②主控板坏
" _, ? ^2 I) Z
4. 11?26灯闪为何故障?
" k/ B- }1 o; T3 p3 y6 i8 S
故障代码显示为外管温坏。可查:
1 z2 q: q8 C5 t6 o& s1 u/ a* L
①外管温坏
/ t) Q5 @ C8 I8 {
②接插件接触不良
- ~! d% }$ x, P4 K, e
③主控板坏
: A8 b' ~# m& r* J3 s' k- @: F
5. 8?25灯闪为何故障?
* k4 j- V8 Q8 V; H, F3 F' p: x, d" o
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
1 B) E/ R% F4 s$ l7 p) a
①内管温坏
1 |! f0 t( o4 l4 y9 x. ?1 q4 @
②外风机坏或风机电容坏
( b1 Z. `9 x$ L" S+ p% H( N
③内蒸发器散热片脏堵
7 q' o% L. \4 f7 \- j) w
④内风机转速低
( C' K, p* G5 F6 K
⑤电路板坏
' h. K$ C' e- b7 A
6. 7?24灯闪为何故障?
( W+ x5 u0 P- S3 a, R7 Z( Z( I" e
故障代码显示为内机过热。可查:
3 d) L9 W7 S7 Q; s4 j* o, b. y4 h/ u
①内管温坏
3 Y: `1 c( ]$ q0 H+ o6 q
②内电机坏
9 q2 }6 y3 T1 b. }2 M. T/ X9 `. i f
③内机蒸发器散热片脏堵
' X, h8 J7 h+ o: O( D+ s
④电路板坏
& _7 p) A7 J6 X1 N3 R
7. 6?23灯闪为何故障?
* O$ U, b8 e9 a0 }3 H S
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
( h# r+ E! T* b1 {; R9 {, T4 Q$ @
①内管温坏
. i& L- ?, q( }; h( }" z
②内电机坏
5 [1 m6 t3 p9 f, O* P1 ~ p- g$ a4 L
③内机蒸发器散热片脏堵
7 X6 R1 N: |( S0 _
④电路板坏
6 r2 C3 w% k2 B7 K" [$ C$ ~
8. 4?21灯闪为何故障?
8 \8 O% d) w, _6 d( Q& g
故障代码显示为外机过热。可能为:
1 a! Y+ c2 y( j: W, s `$ B: j1 k' d
①外管温坏
6 t' Q. b3 d ?, W+ }6 P5 F: z
②外风机坏
; X1 z F# Q+ Q! L A9 t0 E9 n8 q
③外机散热片脏堵
( h% f+ Z q3 Q5 i) L
④电路板坏
- u% @8 E$ y( e* Z
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
% h0 K. x H: _8 W
有可能是:
t# {" d5 ]3 R/ m; z
①房间面积与空调选型不匹配
: Y5 q9 ~2 r6 q) k) n$ x7 D7 V
②房间散热问题
C: ]7 L( ^0 o+ m( v' z1 f
③氟利昂过多或缺氟
# u: Z' C- e7 H0 _; J- |
④压机吸排气不足
& s ^1 q6 ?$ r/ K
⑤内风机风量小
) y% |% T. ~1 T. l! H% M
⑥其它
' U4 m% b$ q6 s! L
二 、分体KFR-35GW故障分析
: k8 a; o, W# f f! V! l
1. 安装后试机外机不转,为什么?
+ M' n" [- q) v" P
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
8 i1 f- A' |5 ?: O5 L J( i
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
1 }) h0 d0 s- p) ` B# _( H3 B
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
x1 ^1 C9 j- m
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
# C* F* y- p) [8 H. C+ P+ F
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
+ _2 D, K* ^' d4 I7 l$ Q
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
* o. M" @( m) E$ O \* c8 d
此现象表示室温传感器开路或断路。
; A; U0 D5 P3 D4 V0 w: P
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
8 F l1 N; H2 i* n
显示室外传感器开路或断路。
3 `3 K& b) y& G6 C. _
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
* I8 N( B. u9 ~, p
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
7 l: l3 k8 H" ^: h& E
三、分体KFR-32GW故障分析
6 V: q0 O. Z* h
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
7 K* E9 d9 Q- z' \% M
表示内管温短路或断路。
; u' v3 L9 h& s" p" B4 C( R! C
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
+ j) d) g @7 r
表示室温短路或断路。
0 p8 x0 K2 W5 ~0 `: Z% a# b' y M
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
9 p3 A: W) O4 t9 u6 d% V" R
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
0 ?& n, U3 _. n4 U
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
$ U! H- d$ U1 @" [. z% u0 }/ E
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
6 k: E1 ~% k5 T1 `1 {: D
四、分体KFR-25GW故障分析
9 [) C2 L* i! j5 U: z! i9 C6 w
同KFR-32GW故障显示判定
+ V7 f# k$ D+ y$ \# M' b
资料来源:
www.520101.com
- R: Y1 a, s0 M: \% C3 v
五、日江KFRd-120LW故障分析
( E8 H( {6 ?% V: q( d1 L
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
0 K8 e$ I& S$ ?
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
- ~! B/ i! J6 a1 ^
2. 为什么不化霜?
" ~4 N: I; s5 k7 @
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
. Y P5 ~" E) ] U( u
3. 制冷不好如何处理?
* M3 T* ^8 m0 W7 d$ P
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
2 R- s" ?0 Z. @( P0 C# C2 y5 e
9 ~3 k& F; n' F* C" b
日立空调维修故障代码
! B3 P" @" }' z" b
& Z6 {2 }2 f( S$ N! X" w' t, ]
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
4 O; o; a! q2 g. ~
& T; k9 ]# \- n$ {
显示内容 故障原因
1 ^ o$ T6 B; A5 S3 M+ W8 T. G5 H
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
# r* Z: c. H: E7 B1 `
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
9 x; D- Y* R, f. h5 ~8 Q
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
+ W. P; R' ?! Y& |& `- P
定时灯5秒闪/四次室内外异常
/ ~" W$ R; Y4 w4 @
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
9 P" ]) I: S# R9 T
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
$ o5 l7 K' k- u" A* D0 M2 f. i
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
5 T: z4 ?( \+ M: u! R, i. y" S
1 e) Y( C* L2 J7 p9 c5 @6 E
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
; [& i n" z; ]& i& W- A; m
灭 灭亮 灭正常运行
* y, x' S7 I' G( F3 T, c
亮 灭亮灭过负荷(1)
: j% _) x7 N+ `+ t' u- P) y6 V& y
灭亮亮灭过负荷(2)
) Z; K1 D" `+ U- N
亮亮亮灭过负荷(3)
7 k: N3 j) ~: q0 E
+ P% G3 @3 m( i& W N) _% a; V: ?
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
, K1 T4 o8 Y U! h
日立5P空调故障代码
$ s+ n8 _, u5 ] N7 X3 o7 Q) i
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
8 n8 i$ Q! v. m! b& h1 s a) U
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
% x6 c0 S1 a. T
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
" ]" T/ y, I% r3 e8 J% `2 k' i( x
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
2 R' X" { P. L
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
, H- G$ Y! n& y d
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
+ L' w9 ]) a8 A1 P; \5 r
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
* t/ r$ X* v1 |; W ]7 P, W+ ^- H
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
" n% W1 o1 s. V6 p
20:压缩机排气热敏电阻异常。
- d5 H8 n( J, ]7 o
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
3 f5 F: m+ k+ |- s: ]* |' ^! B
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
, b' `8 `' F1 r, p7 C% y
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
( G3 F1 e% S. ^( I
38:室外保护回路异常。
/ G0 t* m9 i! ^( L0 {# V( \, T
41:制冷过负载。
0 h+ g2 H% ^6 q7 }: ^. r$ {4 ^) g6 s
42:制热过负载。
" t7 V1 v. ~1 G