日立空调维修故障分析
6 I% j& |' f0 g2 g& D6 ]* S
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
& N, i, m7 e$ [
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
: V) W7 P% W* t& G, z+ [/ b. D
1. 12?29灯闪为何故障?
; p$ u# b% ?4 _
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
8 a, d# ?5 K+ ?4 F
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
9 Z A1 d1 @, z: ^! k
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
- D* N) l1 a+ K6 l2 l5 N# A
③严重缺氟:查漏、加氟
; q# V. n6 P# O) V8 ^4 S
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
* S+ [3 |3 N# K' z1 H' n$ ^) `- W8 Z
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
& Z; E' G. L0 ^8 H& ^
⑥外风机不转
' B( }7 m% Y! Y5 v! H
⑦电路板坏
6 P: Y5 B+ a) z. Y
2. 11?28灯闪为何故障?
, j4 F8 U2 Y T/ F" D, Z# b# e' J
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
5 _2 k5 K, B. ^0 u7 P/ C
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
( {3 A7 y* K: h
②主控板坏
7 K" ]/ k2 H5 h8 S, n/ H: _
3. 11?27灯闪为何故障?
$ t) U$ q0 w$ {3 G$ k, H' C
故障代码显示为内管温坏。可检查:
4 E! s4 {9 y8 q
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
8 W) d* B2 }% \8 A3 C0 L4 p* A
②主控板坏
$ Q! R2 V/ w& U
4. 11?26灯闪为何故障?
7 T, j. s4 d4 S) o8 [
故障代码显示为外管温坏。可查:
, F2 ~. T* l1 o u3 D& N& `
①外管温坏
( X7 d3 t2 ?( T
②接插件接触不良
6 {1 o7 i% m! b; a
③主控板坏
! U% _, e6 k8 W# S+ i$ M {( d
5. 8?25灯闪为何故障?
" C! L d5 ]1 `/ N$ b
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
, Y" z" g- \" {' j" z, n
①内管温坏
4 {# G' A* |; T' W! j- U" q
②外风机坏或风机电容坏
: u' M m: A" r8 e# h2 l
③内蒸发器散热片脏堵
; w7 t7 e" l! d+ f* F0 c
④内风机转速低
$ N% Q* V0 k/ F
⑤电路板坏
+ z8 |' B" q5 l; _. K2 O* z
6. 7?24灯闪为何故障?
+ ~1 w1 W. V: ]+ r+ f6 `
故障代码显示为内机过热。可查:
8 D! i' u2 y/ V4 D, c
①内管温坏
: ]1 ~$ ]; [% y I a; F" J
②内电机坏
; e! Y4 j% R: U. Z3 E$ U
③内机蒸发器散热片脏堵
( T7 [0 [, @2 y! }5 v
④电路板坏
Y. J+ J4 c0 E& f& [: u; A" |* b! E
7. 6?23灯闪为何故障?
( [. N M" |9 P
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
) a$ B- Y4 m2 u# V( j9 w8 H
①内管温坏
8 a( D* u: Z( d# |; D
②内电机坏
3 ?4 g, T8 e% [8 x! w
③内机蒸发器散热片脏堵
9 U' c$ t1 S$ `- {) l
④电路板坏
( l1 {% h$ c: e/ I- x/ y. Z! J
8. 4?21灯闪为何故障?
- r: w+ ^1 G# c
故障代码显示为外机过热。可能为:
: I9 n, X; Y" _- r- y
①外管温坏
* c* K* F/ t! w0 g
②外风机坏
7 Q9 R8 ~" L" h R3 q
③外机散热片脏堵
2 B& |* ?) y" h' ~/ s
④电路板坏
' w4 W' W* A8 T! K' C+ z7 o0 L8 a
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
+ b3 Q+ y# Q& Y: s% Z
有可能是:
0 c. ~/ q9 n; D
①房间面积与空调选型不匹配
- g' I$ C3 E: b' r/ T6 O
②房间散热问题
; }- T# c1 B' ?. a$ F. _5 L% ^
③氟利昂过多或缺氟
2 M* x- a# }3 H( O/ n( v; E
④压机吸排气不足
9 I( |* y6 b" T( V/ I
⑤内风机风量小
9 v5 `. Z$ z% J, o, @0 R% @4 k6 s3 \
⑥其它
n1 B- P+ |# d; F- O+ `$ c/ L7 D
二 、分体KFR-35GW故障分析
7 Q s! ~. w: a8 V8 R* R* H& u" [
1. 安装后试机外机不转,为什么?
" i; G; t. p$ v
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
5 e+ \0 J2 k" P
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
. j# l3 J3 o5 i5 X. s1 r
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
: c1 |# v6 F+ I
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
1 _( }- w+ o- }6 K( \
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
+ \8 `# {$ S5 a! `% ?! g' b
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
V1 \/ z- O X! _% n
此现象表示室温传感器开路或断路。
( p9 P d. O5 t
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
. }3 b' B4 Q7 V9 J! G
显示室外传感器开路或断路。
4 J" G- b/ Y- @, P; H4 R% e) i
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
9 ~+ V1 {& w% q3 p n$ `
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
~8 `9 x+ w( N! l2 o3 r
三、分体KFR-32GW故障分析
9 D# s0 ?; o, k* i$ X: l/ h1 R
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
, v3 y4 i8 n/ `, u) l
表示内管温短路或断路。
8 S3 e, @$ H/ n" i9 X# c, f
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
; u# Y: ~& h0 [
表示室温短路或断路。
1 Y& M, t1 k3 x8 }/ t
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
P6 J' B3 s* O
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
) `" W& H4 s- Y, ]4 W5 k( t
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
" }* p# j' z% n+ I' M
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
+ c5 X5 ^' h6 u, _' ?4 x U
四、分体KFR-25GW故障分析
. B& j6 _6 O$ \1 u, a- k/ G: Y
同KFR-32GW故障显示判定
7 U9 z( e. o! Y; X8 I* g T2 \
资料来源:
www.520101.com
, W: Q, F2 k: N: ]1 m; e1 d" N
五、日江KFRd-120LW故障分析
" y" z( k, P, v8 q, K
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
' h6 n% [6 X Z' f1 S4 Y
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
+ w3 F+ }% y/ f: I/ R( v, w
2. 为什么不化霜?
. s+ i* q- C0 L3 d
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
& X' m. W2 W6 [" J- e/ C
3. 制冷不好如何处理?
, k/ _6 m3 w: V" W* E
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
& @/ @# `; ?3 ^3 Q7 n! Q
8 e9 Z: M& d, K9 C
日立空调维修故障代码
1 c% Z5 W4 ~* A) T6 A
4 d/ s) Q9 ~6 J w/ q8 Z" W
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
8 f, w6 F* [+ k& y: k# k
# X v6 x: y; g& h$ Q
显示内容 故障原因
. i4 J0 G7 o# R! _- f# k/ E' v1 ]# R
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
5 H& Z6 T& `0 {/ B. N8 O
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
; r# y7 B9 s8 u8 i% |5 K, B
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
9 M$ v0 I6 G5 _% `
定时灯5秒闪/四次室内外异常
, K% f; J! {+ A1 ^
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
% l4 I7 H& x6 Q) ?9 s# t
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
, |2 l. `7 C3 a) _3 O) N4 E1 J) Z
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
8 @* r1 j$ x9 R3 s
$ D; D! U7 Q% X# n2 a, E+ @
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
( N; I' `; \: r' u
灭 灭亮 灭正常运行
1 `# ]3 B% ` O, c3 [6 T" Y
亮 灭亮灭过负荷(1)
1 f# }, `1 n! A
灭亮亮灭过负荷(2)
2 a# U+ t, O7 r
亮亮亮灭过负荷(3)
& M9 j, {5 Z" v. [3 u u! O+ G
2 [' _% }+ [ L" b. y. u" K$ m. }
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
3 v" g& u1 Y' n6 y7 z6 O, I& P
日立5P空调故障代码
6 c$ J! f+ a! Y u% j
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
/ O/ h7 v+ G1 p. G
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
, n. P* e8 ]4 E
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
6 y' |7 q& e) S5 |3 ^# P% |) W
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
' p) y3 R* A m5 ]7 |' J5 E! \
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
8 V R U0 H/ [5 s; ^& Z) \1 i
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
( b/ ?* O$ A q
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
/ T. A, e, U! y" F$ X5 t3 |
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
8 Y! _9 K a+ H3 U. Z
20:压缩机排气热敏电阻异常。
0 ?7 M8 ^. |+ d q: t7 B: n
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
! j5 I T; n0 _: U- _
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
% t4 M2 ] L: s+ }
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
) ~" L& U8 q0 p6 O
38:室外保护回路异常。
% d/ ~" I3 J3 p9 A6 _! w( N
41:制冷过负载。
' p$ K3 r4 p9 ~1 b0 h0 R9 W
42:制热过负载。
! o m, [5 k7 W" Q8 }* o