日立空调维修故障分析
日立空调维修故障分析
6 |% s5 _( T7 ]. h8 f% [ U
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
& `( F' s3 H( b" _& H; Z3 I, e
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
8 z! q2 e i+ Q4 _) ^0 F
1. 12?29灯闪为何故障?
1 N' e9 M- C" g
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
2 H4 P9 r9 L/ k& l4 J
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
4 ]0 I$ H9 E' N
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
- `+ Y8 N+ a5 I( q, H0 C P
③严重缺氟:查漏、加氟
L+ Z1 S# R! ], a9 p+ o6 y! \
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
+ k3 k' Y4 S$ h" S( h
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
8 B+ X% m* H# d( I
⑥外风机不转
/ p: _5 D6 N1 c O1 }! e5 k
⑦电路板坏
' k. y) Y' R+ ~+ n$ b" H
2. 11?28灯闪为何故障?
, \ s: G/ u' n0 B$ a8 h, |
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
2 ?% G7 z' ]) h: c0 T% s
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
4 B# Y* O# E9 e
②主控板坏
% i, ?5 R- R' W* P. `( H2 c
3. 11?27灯闪为何故障?
9 [; ` {( ?; _8 }. S4 r
故障代码显示为内管温坏。可检查:
m% Z$ E5 N8 g$ \( [
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
& [7 c6 [" G, O$ ^
②主控板坏
! M, l% ?/ w. f5 H7 e
4. 11?26灯闪为何故障?
# m1 B. a3 B# K& g
故障代码显示为外管温坏。可查:
' p& }% J2 H( k
①外管温坏
) X, F, Z7 T$ p
②接插件接触不良
. T! V9 O3 O, M
③主控板坏
" Y1 Y' H& j/ B' Q$ e, Z
5. 8?25灯闪为何故障?
" p& d0 N' ?8 E; \
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
G0 `. t1 M# c
①内管温坏
$ X7 p6 O6 ^# d6 k z
②外风机坏或风机电容坏
$ W! s S, P* a I1 S( Y9 I& W
③内蒸发器散热片脏堵
- G' \2 X/ F2 {. U6 ~
④内风机转速低
/ T1 B0 A4 x6 s$ d* \7 L" O
⑤电路板坏
( g6 O8 c, q6 Q6 e3 @
6. 7?24灯闪为何故障?
5 h) |# D' U& a# ]* ?5 F
故障代码显示为内机过热。可查:
, d1 [$ W' Z, q6 @
①内管温坏
, V) X8 K( x+ z: ]
②内电机坏
; ~+ p3 m+ l" b3 t. n
③内机蒸发器散热片脏堵
0 @5 I9 E5 k+ q
④电路板坏
8 O# s4 G$ e7 ]; }$ Q8 [
7. 6?23灯闪为何故障?
* G/ }' f) }& L3 s
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
) {$ X7 b, r- S/ V8 [
①内管温坏
- {$ h. l" d4 a. c a/ `* m5 Q
②内电机坏
4 J; z1 \" F( n& s
③内机蒸发器散热片脏堵
* D! v+ [6 { T: C+ Y
④电路板坏
: d( V/ J% P( f, r, S
8. 4?21灯闪为何故障?
1 g/ L3 R! o/ Y# Z( w0 A: m$ q
故障代码显示为外机过热。可能为:
2 ^9 f+ ]$ d3 s4 l% e" Y5 v
①外管温坏
, v) L( P4 J) [" n' t
②外风机坏
. T) I; K1 d/ Y0 {$ P
③外机散热片脏堵
7 k1 r$ y3 K; Z; V9 p( L- B# f* s
④电路板坏
* B% n1 Q. b3 X- j' P" i# K2 A
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
X% m/ @! A o I! C
有可能是:
. S, h- T; |/ K
①房间面积与空调选型不匹配
?/ p/ j# V# [5 D9 g
②房间散热问题
/ D' o- L9 ~# ?; Y& r5 q
③氟利昂过多或缺氟
# I+ Z7 y. ~0 K! x
④压机吸排气不足
2 a& d6 o# N- y, ?# x, q
⑤内风机风量小
% @, o6 O( r) C: f
⑥其它
1 I5 h. p$ E) o) J
二 、分体KFR-35GW故障分析
, p& ?; a# Q! O7 B, j$ B
1. 安装后试机外机不转,为什么?
, O' {7 f4 q" |( c @5 Z9 l. S, g+ V
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
+ @0 `! V1 q3 @; K) L4 J5 b9 n
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
* g1 O$ d# i# D
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
( O- c3 G) Q2 N& v$ c8 K+ d
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
# R* F7 c5 N$ X/ L% ]# p
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
8 B: G, @4 O" D
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
3 b; | S$ X2 V. Q0 [! h
此现象表示室温传感器开路或断路。
7 l6 H' N u" g5 g) k
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
( w/ t% G* E8 m5 R/ Y g: {6 \
显示室外传感器开路或断路。
9 O0 l' l) J; v9 ^& \2 {; Q
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
8 ]2 N) T) ?* z! p6 `+ ~7 A
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
0 L! X1 H0 `& ~$ u
三、分体KFR-32GW故障分析
9 A# [& e* U/ o1 ~
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
# P5 c6 U- X) x: L3 q, J
表示内管温短路或断路。
2 r" h& X6 ?" m5 O! N6 S
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
3 B4 K$ F, Y. v- W. f" k# d- b
表示室温短路或断路。
1 A; [) v* ~% r$ ~
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
, L" e% k3 a! p& w
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
4 O7 C3 k3 J. ^' w+ E8 W* S
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
8 @' J) o& y3 |1 A
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
. j' s: W" ^* p2 n3 C
四、分体KFR-25GW故障分析
: H( i' c. R. u: [3 m
同KFR-32GW故障显示判定
9 M w9 d9 U4 ~1 e( m9 M: f
资料来源:
www.520101.com
- n4 |' c0 c9 [1 i5 d3 Z
五、日江KFRd-120LW故障分析
. F" C6 v, m6 R
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
5 ?% F$ F0 Q% p- ?
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
0 P& G: Q4 L1 s7 d+ s
2. 为什么不化霜?
% o# e+ u7 A$ F1 c8 ~
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
5 _0 ^) F7 s3 ]! K% a
3. 制冷不好如何处理?
. H9 b x5 `, H* D9 n* H0 o- S$ D: X
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
0 p6 O, a$ M/ D z) q* t
. |% ?) ~0 P. t& k0 ~
日立空调维修故障代码
* y2 ~+ r# r4 E; ?6 u, q5 ^. E' n
" p6 \% E. X. z! J
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
$ x0 g9 o4 \. K
; ]$ s' R1 N) ~
显示内容 故障原因
$ M$ w: S( \6 a( k
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
4 p. J3 X" P7 G9 z+ S) o# y+ r3 J* t
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
5 r! `, h+ w- M
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
6 r, a/ U3 x9 X* k* W* ]
定时灯5秒闪/四次室内外异常
4 W) d! {$ A X2 T" q X3 e1 G
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
, g$ c6 G+ y& x( T2 n
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
! u3 r, j9 q6 w/ c9 a
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
+ k t: d1 c+ ~2 C1 g4 _. }# H
$ t: s" n: C5 D3 U6 r, o5 o
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
3 d1 v- a* ^- U( o5 d7 X& w/ g, a# n; p
灭 灭亮 灭正常运行
& Y! H, K0 y" ?" S9 n: H
亮 灭亮灭过负荷(1)
% A; j7 Y Z7 U& C0 \
灭亮亮灭过负荷(2)
% @" N$ s/ u. U2 ?7 x
亮亮亮灭过负荷(3)
6 R- r1 C. E p6 `
8 X z3 f b- L R5 W
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
) K" S6 B# [7 F9 n- p$ m: ?" b
日立5P空调故障代码
; b# A: |2 _( l7 M; `
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
9 Y D# N. G5 `; t7 Q' Q4 G
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
5 u( Y$ {6 C2 I1 q
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
& K" w- ^' ]' H: i+ P* @7 i
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
, y7 ^4 n( N3 H" F4 G: s+ z& @
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
- h O9 t) y# u/ W# X7 i: d! y7 `2 R) k
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
* _$ ~. N/ _: p/ }9 U/ j# i
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
5 J* b8 r/ G2 @$ G0 P+ c, T
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
$ I L9 b0 ?' {- ?
20:压缩机排气热敏电阻异常。
7 E; J1 y R# |) z2 @, V! \
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
% l, [1 B8 \1 O1 f M$ @
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
# ?- H" O' \* c( S o* q) h# C! `
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
1 z' ~) C6 q' q4 `0 \2 C8 z& M
38:室外保护回路异常。
: y1 V5 O7 I L- |1 d; @9 M$ ^
41:制冷过负载。
4 R* W3 A& p4 C" B! M
42:制热过负载。
, C4 a* T/ D; U0 {8 N2 H% Q
作者:
山西运城家电
时间:
2012-1-1 23:17
( ^_^ )不错嘛 收藏
作者:
飞虹电器
时间:
2012-1-16 19:41
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。