日立空调维修故障分析
# n+ w3 ^0 l! k1 m5 z
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
, O1 i8 [6 n& u$ H; J: u: _! b$ \4 E
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
7 n8 o2 j: [/ p& T# a8 A) s
1. 12?29灯闪为何故障?
% n: ?6 ~6 Y4 @5 N0 T, W/ e$ z3 v
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
: ]& p5 X% K1 G% B/ W; V
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
7 ~" {( n; M6 G4 z( X& W$ g2 M
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
) p1 Z; z' c) I9 M
③严重缺氟:查漏、加氟
3 |( t ?# U' O- v2 ]: A
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
# X; N3 r9 E D0 l. A3 N: Q
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
: Y; N& g) t/ q8 v5 ?, h% Z
⑥外风机不转
7 M3 q( X O) g1 ~ c
⑦电路板坏
& V0 _# z; a. p! T* P
2. 11?28灯闪为何故障?
" }& {6 ~) T' @0 F6 @$ Y. J
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
5 c- G% C- `0 ^ l; T) V* H
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
& s. r4 B3 R( d- t8 r
②主控板坏
; s4 }( w; R9 H/ g3 m- |# v! W
3. 11?27灯闪为何故障?
W* ?& c/ K9 ^# L
故障代码显示为内管温坏。可检查:
! e) ^6 Z z5 z5 j; {5 d" i5 r
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
: f/ H' S! }8 o+ z6 t2 `4 u
②主控板坏
; u9 c5 K# @2 U
4. 11?26灯闪为何故障?
+ Z/ m$ X2 n; M! |
故障代码显示为外管温坏。可查:
6 o: {6 j. u4 j' P* J
①外管温坏
9 W6 j! z+ `4 S+ f- {1 m" k7 _
②接插件接触不良
3 l& F- F3 Z' m/ T( u6 h0 B1 T
③主控板坏
Q# k `# u* C4 G+ m
5. 8?25灯闪为何故障?
% ?: D8 O1 ?" Z. p/ C- x- x) m
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
' ]6 L! \; a5 i' {: v; S
①内管温坏
. T2 T- y0 n& Z ?! M2 A) ^
②外风机坏或风机电容坏
n6 V8 N0 t) |: C" f ~ L
③内蒸发器散热片脏堵
7 i) o# L" P& h* M/ |% S
④内风机转速低
0 f) b0 p# c( n& |7 d" w6 r+ L
⑤电路板坏
0 o) `2 C/ E7 J* v6 i
6. 7?24灯闪为何故障?
' Z! k1 U- g$ O0 y( v& x
故障代码显示为内机过热。可查:
( o) o- v) C' L4 n# x2 M1 f3 R- N
①内管温坏
/ x+ e( X2 C' M2 n% g' m3 D
②内电机坏
6 d5 X4 D+ s7 @ W& K+ J! }
③内机蒸发器散热片脏堵
/ B9 f5 P. b! l4 [9 X1 H
④电路板坏
! D$ u' R i9 J# M0 e, j
7. 6?23灯闪为何故障?
( ^2 E; y: q1 G3 ~# ] p
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
& t7 Y9 v* f# V3 k* `3 y
①内管温坏
0 o' z* i( G2 z+ w
②内电机坏
; L: q; f4 N" S
③内机蒸发器散热片脏堵
' g: P$ @. i1 C: |
④电路板坏
( D( v" b- ~; H
8. 4?21灯闪为何故障?
* e* O, w+ s& g! ^& L
故障代码显示为外机过热。可能为:
4 _+ Z3 e" Q2 p8 Q" J
①外管温坏
. p1 K' K2 t2 n# a. i. Q
②外风机坏
b- w2 z& l$ H+ G% V' O$ {3 @
③外机散热片脏堵
: Z7 v& {8 D. v
④电路板坏
# v e6 n2 Y, X- F+ r- B
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
0 A7 D2 ?- C% @8 S/ V
有可能是:
/ r$ [. e/ O! j& x
①房间面积与空调选型不匹配
+ h- I6 q6 E; X% C4 F" Q* Z
②房间散热问题
! H8 l* w* Q" x& h. U
③氟利昂过多或缺氟
# P# V, }, H& A6 q2 h$ \
④压机吸排气不足
z* s1 n( a3 a
⑤内风机风量小
* Y1 k5 X; ]! z: |" M$ V# ?7 R
⑥其它
& K8 D: ?! v4 d d0 G4 x
二 、分体KFR-35GW故障分析
; V+ Y9 v4 t- J7 @+ |1 p
1. 安装后试机外机不转,为什么?
# u) a: W* S0 e; b, P3 K
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
9 S% d( V; V* t% w9 A2 B8 T/ i
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
' v" R: X6 I; {+ r6 Z& u
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
2 Y" `6 U! D) r+ j: J
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
" |0 [( `+ `3 u4 F: y
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
1 ]' y, M u5 y* D" n
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
( y; L) A/ U/ p. |- S8 x3 [6 i& d
此现象表示室温传感器开路或断路。
" B( z' X! a7 V& f; |3 c8 p
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
- ]" a6 H# \- n) ?
显示室外传感器开路或断路。
3 t! E* w. O: Y! m
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
- n5 z3 {+ O: x' m+ u
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
3 m" d$ R6 E: D$ Z$ i
三、分体KFR-32GW故障分析
3 r" s( l' H* y: L$ O6 r5 t8 Z' I
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
z7 Q0 S: G% u! s& }
表示内管温短路或断路。
- A9 K/ B% b; x; K3 K, N) M& c
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
( R: H0 {! e' S# C6 h2 X
表示室温短路或断路。
. R. {5 E. e& Q& Q( o5 n7 g
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
. L+ g. Z+ N3 W5 `. P! ]& v" ~; x
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
& t5 \5 \0 V4 |2 k5 b
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
# {0 w' T: H2 \$ z
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
1 k$ V% | o: _7 {7 @( V# j
四、分体KFR-25GW故障分析
0 ]6 |$ s. i8 v9 P0 |; P* d# b
同KFR-32GW故障显示判定
! G* ^5 r: o) Z# E
资料来源:
www.520101.com
( T$ i) T6 R2 b4 o
五、日江KFRd-120LW故障分析
1 G8 _. ]: F0 I+ a
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
% J% R' {2 p' Z
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
! e7 Y4 U! s' c" [, R
2. 为什么不化霜?
: E# t$ Q5 [1 V; b+ C
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
) N o0 p& x5 G6 a0 g
3. 制冷不好如何处理?
3 n& j9 P8 W ^: ~& H
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
1 [% }- L2 f* X5 _! j
7 b9 L- }# g4 i# n- G9 g6 }
日立空调维修故障代码
; \3 b4 P x2 F
) G7 `$ f0 q- A. s5 w1 M. Q
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
0 k) P/ V; E. R% I
7 ~6 a- y* P3 P& U6 [
显示内容 故障原因
7 M3 U5 C/ w+ F% W1 ?6 h+ U
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
- o5 I5 m5 A0 ?# ~( k+ A' ^
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
7 a% I6 M& q0 n1 `1 m
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
% u4 m6 V! n5 c8 e$ {- Z) k
定时灯5秒闪/四次室内外异常
4 d5 |6 }! c- w: x. b* y) U
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
2 g% e0 W" D# S% W& p0 K
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
" Q y1 C0 A9 Q* y5 F
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
, d, O: J0 }/ z/ a$ k
X, N5 m9 t) {
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
9 |3 Q, ?/ e9 P% U/ l
灭 灭亮 灭正常运行
* D; @- \4 @7 [* w, \
亮 灭亮灭过负荷(1)
4 i5 \: R ^+ r1 B4 W
灭亮亮灭过负荷(2)
E/ H4 k0 J! ?+ |" A
亮亮亮灭过负荷(3)
+ s0 b9 W( G6 r
( b6 J6 ?# o0 o7 j5 ]# p
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
, {2 }( ]0 l, _
日立5P空调故障代码
) Y) P) @5 E; g7 U" G. M7 k' h
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
3 I6 L9 X: ?0 c6 U
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
; _8 L% j7 {5 A8 _2 x) b
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
/ j4 K$ ~, z1 y- E9 e$ H9 i+ A
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
2 f& J2 G c# u9 R: Q) ]
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
# R3 e" _6 y& B3 ]2 O: @: I. ~
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
; ~# C0 m. L# b
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
) F& T4 p/ J0 t0 [* ]% p8 G! n
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
' i8 ~8 I9 t$ ?
20:压缩机排气热敏电阻异常。
# o( c5 L$ h' x4 `9 m N7 s
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
& ~: r- |1 N7 G8 m( v
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
; x1 @# S4 l% V/ V' J- s
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
@) q: @* p; v
38:室外保护回路异常。
) D; i0 j# e) |( ^; v( D! ^
41:制冷过负载。
9 J1 v* Q; U% C, y( G" u
42:制热过负载。
/ F" {2 u. w3 s: D
作者:
山西运城家电
时间:
2012-1-1 23:17
( ^_^ )不错嘛 收藏
作者:
飞虹电器
时间:
2012-1-16 19:41
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。