标题: 日立空调维修故障分析 [打印本页]

作者: 遥控维修    时间: 2011-11-17 09:01
标题: 日立空调维修故障分析
        日立空调维修故障分析   
4 ]* q+ B  x7 k7 g$ v! E一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
3 `& I+ T7 i. d* G- K$ U(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
4 }; I" U5 p6 K! X, N' ^1. 12?29灯闪为何故障?   8 R! f3 o( U# o6 ]8 P
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
4 }8 W& |1 d6 T4 k①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   $ A% k& b" Z$ }4 C+ ?  P5 r! V: T
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   
# s# {- e8 Y4 I- s; [- B4 V③严重缺氟:查漏、加氟   3 W$ ]" p" w2 N6 X
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   # k4 p, k: i* [7 g
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   3 J9 v. n7 \2 ]$ b! Y0 }
⑥外风机不转   
) h. }: F) }, R⑦电路板坏   
4 ~/ H& W( F1 i8 H) \6 J2. 11?28灯闪为何故障?   
( I8 C3 d& o) v  ~" y故障代码显示为内环温坏。排除方法:   " u% b* m9 p9 |# `5 W2 Z, x
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   
3 W1 z; G% Z# e8 e7 H9 M6 P. `6 o②主控板坏   
6 B+ O0 S& h0 O3. 11?27灯闪为何故障?   
% {6 ^; @( o6 w& U$ t/ ~. @故障代码显示为内管温坏。可检查:   
3 Q4 p1 T0 D9 m( q3 C①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   1 h& Q7 M3 M9 ^  s) I! k* k  c
②主控板坏   
7 {4 p% o* e% G7 U4. 11?26灯闪为何故障?   $ F6 @: U% s1 |3 B
故障代码显示为外管温坏。可查:   ! [' f$ \# K0 A1 ]6 f2 H" j
①外管温坏   $ F; T/ V' J' ?
②接插件接触不良   + W9 ]7 H2 I" t4 s4 f
③主控板坏   " r' [2 `# \* e/ \7 H3 B
5. 8?25灯闪为何故障?   
  ~/ \5 p9 E( b' N  q0 o; n故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   
7 K5 ?  A8 r2 N9 _3 r9 j①内管温坏   
) c1 ]; u6 U' g; F- f7 O. M②外风机坏或风机电容坏   
& t2 s0 x2 B1 |8 E  |3 p③内蒸发器散热片脏堵   # o) t2 _+ s1 o, `# r
④内风机转速低   ) Z7 F. B" g! X! D* L
⑤电路板坏   
3 L- p! ]! \* z4 _6. 7?24灯闪为何故障?   1 `, Y6 T1 ]3 @3 z
故障代码显示为内机过热。可查:   ( {2 w' D' X( r1 o/ T
①内管温坏   
$ m" c. D( K; F% }( ?# P( k( {8 u②内电机坏   - \: p+ U, _7 Z) a& S/ }
③内机蒸发器散热片脏堵   5 z, n/ N# o$ h" g3 \1 v, y+ X
④电路板坏   - N7 V$ V% d) E% a
7. 6?23灯闪为何故障?   - s2 ~9 `1 y& p$ w! P1 X  A  a% m
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   1 h+ _: p- q8 w6 |6 _, K
①内管温坏   
. z7 g# S- }* P' F5 |& O0 k②内电机坏   
- j: T  _5 S: H5 C# \9 G③内机蒸发器散热片脏堵   
* E6 z5 \; C& d④电路板坏   
) ]' o" _9 o" W3 N6 }8. 4?21灯闪为何故障?   . |' |$ W, V3 d% L8 ~' E1 s
故障代码显示为外机过热。可能为:   
3 ?' z9 D- j2 n9 C4 Q0 }+ O8 U/ K①外管温坏   
) q; G, j+ r! D% o4 j+ F6 d4 v②外风机坏   
- e0 o) g3 `: e! |③外机散热片脏堵   
* f9 @& v) N5 s9 ?  m9 R④电路板坏   " E& m6 |1 c0 b5 g3 d
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   
7 j) L6 N+ u4 E& j/ F0 k有可能是:   
  a2 A- W* t2 y: A/ ~  `* _7 h, s& E①房间面积与空调选型不匹配   % O* G9 o( J% R0 t) q/ S. S
②房间散热问题   ! y. j1 M6 @8 F( k4 [
③氟利昂过多或缺氟   , V# @/ c2 R( I/ s' N/ e
④压机吸排气不足   8 y8 M9 W8 F; Z
⑤内风机风量小   ! T4 ~; ~! h; z/ g
⑥其它   - M( e, f& n0 J1 R
二 、分体KFR-35GW故障分析   
# r; O* E% X5 l% ?& r1. 安装后试机外机不转,为什么?   : a4 w' a3 v0 L8 U  i* q- g
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   % z6 g% H0 ^+ }' L: q. y
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   " d" g$ S! h6 K* r, ], c5 X5 d
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏   
1 t- j% o- f% c  E3 ]3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   
0 [1 `$ \1 ~, j; j! Q7 s表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   / w7 b: k. E+ O8 N: }/ b* F, X( _
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   ! o; c* h! \6 m4 o6 \0 v
此现象表示室温传感器开路或断路。   
! x# m9 o" S1 W7 R$ E7 j6 q6 z+ ]5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   
( X0 `/ H# n, `2 A9 {8 J显示室外传感器开路或断路。   ( d% R& K; W* S
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   
  b/ D! ?8 [+ x显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   , U  w  c2 X  P3 G1 u
三、分体KFR-32GW故障分析   . j2 ~+ |& M7 i0 h
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   : A, T( e) g( X& M/ H
表示内管温短路或断路。   
. m% I5 Z- ]9 k: q2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   2 `" |. C" K$ N# g
表示室温短路或断路。   5 w" D- H  y+ B5 V! t
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   
+ b* n; F* |: p3 M$ P表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   # L& r+ R1 t- t
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   . i- h+ O4 H/ k( }! Q8 L. o
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   
0 E+ v% p1 D( w+ H6 f+ V四、分体KFR-25GW故障分析   
- v5 {5 d8 L2 j# f3 R同KFR-32GW故障显示判定   + ]) N1 s- n6 Y# G
资料来源:www.520101.com  
8 |% x4 \9 X, }! D五、日江KFRd-120LW故障分析   
& @1 }; t% v) v( X' s. x1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   ( x- F4 s3 w. C) g, S/ W3 b
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   - t* g1 e8 w% ?4 R; o# r
2. 为什么不化霜?   
1 i" q3 _5 ~. F/ W+ S可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   1 r7 d/ `; H' B, m% m3 _( o3 D! h
3. 制冷不好如何处理?   2 ]& A4 M1 O6 G! I' X
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  7 Y4 Z+ U, [0 c: ]/ V/ a
" Q8 D2 |/ Y4 \( D( ~  ^
              日立空调维修故障代码               
3 s" T# Z' P4 Y; [( @6 s- y; X/ `' {# ^2 [$ n3 G
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二   
- D: F+ s* A- m) f& ]2 h7 p. O' I' x+ Y5 X% V* z. [- N) X
显示内容 故障原因    # k4 p  C5 i( J) d
                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护    2 V9 z! F- o4 ~) ]8 P: h
                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
! r& m  ?, _- L                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障    ! g; E+ p0 c- E7 n, ~6 t: p0 o
                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    1 a, G- e$ _! o3 A! H
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障   
& _: j, r( u: B3 t( y                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   
3 O  |- Z2 h. c日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调   
$ f: E' y+ t/ k( I9 Y" o( t& a% h) ]: J4 w4 Z
LD301 LD302 LD303 LD305  故障原因   
  N" n' Y3 U* s/ V) {                        灭 灭亮 灭正常运行   
5 m  \+ w7 H; o7 f$ I% ~                        亮 灭亮灭过负荷(1)   
0 L9 D! `( P/ J                        灭亮亮灭过负荷(2)   
2 Z* W! r! j7 D7 K" G2 L                        亮亮亮灭过负荷(3)   
# r& j! o# p6 w8 f+ ]1 |" w' o% ]3 P1 S8 n& ~' t
                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   
0 Q5 G- a2 J. H, _. b日立5P空调故障代码   
- v! V: ^( X% s8 w& \# e01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   ; K8 F$ @1 W3 e3 K3 C
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   
7 T/ E0 e  z! s03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   
  w* c6 O, u8 m+ m+ Z05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
, l" @. [2 G. d0 e% p) n08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   # q. c% k8 I0 X) j! ?
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   
+ R! }7 Y1 Y& f" T7 h3 l12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   , [) w: @+ Z  O& q1 v! _
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   : d5 q& K: K- m. z0 q) X0 ?5 \& T
20:压缩机排气热敏电阻异常。   . j' r0 x8 I# h5 A
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   
) u/ w# u2 Z. N/ z1 p24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   
# [3 n' Y/ i5 u- {25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   + d& P5 E. X- z; G4 T
38:室外保护回路异常。   
7 C9 Y0 f% h1 A" ]41:制冷过负载。   / `  ?' M7 G! v$ Q" r: ?0 B
42:制热过负载。                              
9 l1 t1 A* d7 }' n  F! L& v8 f
作者: 山西运城家电    时间: 2012-1-1 23:17
( ^_^ )不错嘛  收藏
作者: 飞虹电器    时间: 2012-1-16 19:41
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。