日立空调维修故障分析
日立空调维修故障分析
* _4 J) T# B2 b1 B9 _" }
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
6 L+ V: J8 C/ F y
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
6 e% \& D/ X+ G( h7 P7 W
1. 12?29灯闪为何故障?
- m! ]3 e4 l& l& Q
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
7 e- J' |9 v, O# J @: r. _
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
( |% E$ ^# Z* t& Q' `+ j
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
1 {. p" o$ p6 j% V ?" X) ^8 w
③严重缺氟:查漏、加氟
5 z3 b; d" m/ [. q5 a R
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
; p2 V% O S% x( v7 t% ]
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
$ n/ q) V5 i1 J. {' Q1 k
⑥外风机不转
) |6 b- f0 ?! P9 L, _) ]: j
⑦电路板坏
5 V' T. r+ z& a$ Y
2. 11?28灯闪为何故障?
$ c: Q" `5 `$ o. F* P& c. l
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
6 A$ p( ?5 Y4 L" `9 |' U
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
; Y* H6 P7 h7 G
②主控板坏
. z/ }6 v& [- h1 F
3. 11?27灯闪为何故障?
) c2 M6 D0 k1 k5 R( G
故障代码显示为内管温坏。可检查:
. X, k9 ]& W0 p! ^
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
$ V$ x' S3 ]% I
②主控板坏
# I( O: Q$ Y6 \4 `6 y% d& P
4. 11?26灯闪为何故障?
9 f n* O0 ~$ D! |/ e/ r
故障代码显示为外管温坏。可查:
' b0 P( O4 P2 H. o3 \, M5 [
①外管温坏
) g/ c. H1 Q( A- V+ {7 K
②接插件接触不良
7 `1 D: u2 |4 N! r5 c
③主控板坏
* v% z$ m4 z5 q, P2 L! y% Q* u
5. 8?25灯闪为何故障?
: A5 o/ x8 X+ L- }2 j8 ]% p
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
( _2 m. K9 U" i, A0 j+ D; f; F
①内管温坏
) D' @9 u9 G3 O+ g! ]- g
②外风机坏或风机电容坏
# Y4 x9 A0 k' s. m4 w, J
③内蒸发器散热片脏堵
- l9 N* N S5 G# e( F& C+ T4 C
④内风机转速低
+ c3 g2 D$ L4 M: j& f0 e. x" Y+ R
⑤电路板坏
, s7 w/ s! ~) C" `4 J% ~- c
6. 7?24灯闪为何故障?
, h9 x. S; p; {+ @+ Q
故障代码显示为内机过热。可查:
' ^% b, o, g% m
①内管温坏
$ E& a: w7 k# r1 M4 e
②内电机坏
: a D& S* G0 R" r! R
③内机蒸发器散热片脏堵
* {0 P4 O* @% q1 w. W
④电路板坏
Z( d) Q3 F0 s8 ~( Z. h
7. 6?23灯闪为何故障?
+ \) G& H& l& V
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
' t6 ^& H2 y4 B2 z
①内管温坏
' c' `( K J- P* \0 w
②内电机坏
" w6 [! R$ {- o
③内机蒸发器散热片脏堵
2 g8 Q2 C" p3 _& Y" M, ~+ |# y: [
④电路板坏
% |# F" ~. L9 {+ B: y: l' g
8. 4?21灯闪为何故障?
7 n2 F! t2 q" \* n/ r- q1 W
故障代码显示为外机过热。可能为:
7 a( I5 O# b W, X6 \) h
①外管温坏
Z+ O8 L0 u( @2 y6 I. D. M5 K& a5 X
②外风机坏
6 a4 v/ d2 R6 o2 i$ u
③外机散热片脏堵
* A. A- G0 ?/ {, D. \1 R
④电路板坏
) S% f7 G0 P! \. L: [) d! H! _6 }
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
1 H) r1 d$ ]; r
有可能是:
0 h; Z; g. X9 F2 l$ a$ ^+ E
①房间面积与空调选型不匹配
, Y5 d6 k6 `5 c% s& {+ C( o
②房间散热问题
/ e' d* ?3 X0 z! _% h7 t# o4 I/ C* E
③氟利昂过多或缺氟
3 _. ]5 ^# a! Z* [7 }
④压机吸排气不足
3 ~ Z y/ w1 @7 s
⑤内风机风量小
5 ~. r1 n8 m1 X6 K) p9 q" ]+ d
⑥其它
0 _9 B ?) K, c o% N1 B' P/ U
二 、分体KFR-35GW故障分析
5 [; L* F$ c, Y3 m
1. 安装后试机外机不转,为什么?
9 Y$ W) ~# S8 U7 V7 N8 Y( N
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
, z7 | @9 j7 ]4 k1 ?+ ]# I
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
+ z9 J# x/ d" X- c+ `# O
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
: \" F) N% P, @8 w
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
3 L m! e' Z7 B
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
' E0 a7 H ~1 L; h
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
! h& n( ^& L8 k: @5 a
此现象表示室温传感器开路或断路。
3 n& r0 ]' N' y* E; P+ O
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
7 ]6 t# y7 Q7 B: @& l W
显示室外传感器开路或断路。
" Z; x ]3 ]! I7 {$ z1 v5 D2 i6 v% w
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
! X# H& f% Y$ v! h9 x$ U$ g* V
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
3 n4 r, c. ~; g* ]5 f* M( o( F
三、分体KFR-32GW故障分析
# K8 W. u) S# y' u0 S: `
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
g: K4 U2 z a' O2 @$ T
表示内管温短路或断路。
# X$ b9 k7 D- u9 l
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
8 t: {0 K+ x: F8 o& d7 x, |
表示室温短路或断路。
( U$ j' F- Z3 l, s0 ?
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
. [6 F4 J! p) y3 n, [9 D
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
3 y$ b& {5 `6 `% X& W9 c
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
" ~; U" f$ x: V k
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
, W! E, a+ U# p ^/ U7 B" K
四、分体KFR-25GW故障分析
- l3 C1 S7 E7 ]8 g' P- E# d
同KFR-32GW故障显示判定
9 A( |3 G$ B' l5 {, G
资料来源:
www.520101.com
' J* L% z! h2 { K
五、日江KFRd-120LW故障分析
% P7 y j+ ]- @$ z) |
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
- z* O. b) M0 P ]
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
& u4 h" i3 a0 n- d
2. 为什么不化霜?
" m4 t( t \. [) s
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
. B2 G( P- r( i" Y! z
3. 制冷不好如何处理?
3 b! Q" h, D( t1 d# {
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
+ J/ x/ W: S: R3 Z- |4 }+ l" L
& l) \* Y2 {8 ?9 h9 a# b& ~- P4 u- h
日立空调维修故障代码
, G/ d/ N" t% m- s' q
& n1 n4 ~4 u( ?4 }' T4 C
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
% I/ H1 U; C6 A) b# Z) ?
1 {3 x2 h6 s+ v, ]
显示内容 故障原因
8 `0 _/ x$ [# J8 l% k; z/ e
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
! q: W9 f/ C a+ e) e% R
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
1 ^! p7 W& w* Z& i
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
% p( L0 I0 @- c @; x b( I7 f; s' f
定时灯5秒闪/四次室内外异常
0 r8 J# t" E8 Q2 C
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
0 T4 `7 }- L' g2 |* h h
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
3 W: p& v3 Z7 T( ~3 M8 \
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
( v% k" N0 \- e2 p9 d) ^; l
6 ?4 U+ j5 o6 }* l- j- ]$ p3 k
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
; ^) O' P4 o3 e' Z7 @$ `
灭 灭亮 灭正常运行
7 x: o+ s3 f9 c0 M
亮 灭亮灭过负荷(1)
$ O5 B, B9 A$ ]2 |0 ]0 P
灭亮亮灭过负荷(2)
9 ^, ^; N" d, W- @1 q
亮亮亮灭过负荷(3)
7 Z, P. V% r7 I
2 h! E. z2 P& H, ^! ]$ x
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
! C3 x* s$ |5 k- N/ c+ {
日立5P空调故障代码
; U& s; U% H9 y2 e
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
2 ]$ S" ~' i7 d+ \" }- f2 d
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
; ^* h0 {( h" ^
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
" W/ j( M* b ?( N1 z$ f+ i
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
- R2 P- w: _7 ]% [4 W0 f9 B
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
* ]- g H, p: b0 n- z6 Z, d# A# M
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
. _1 ~7 F, c, v; x, d
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
6 b6 C. r# z0 t- b
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
, P* g5 i$ p+ Z
20:压缩机排气热敏电阻异常。
! T8 W, }& W% l0 M/ |) Z" ?: T! X
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
- W. c+ [7 ~4 Y
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
( U3 l' f* W9 o! Z: J6 m3 A& c
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
, W, l" l4 q& d3 \
38:室外保护回路异常。
- c3 y* s' p4 ?1 O8 B+ v5 x5 J( b* I1 y
41:制冷过负载。
- i4 a2 q4 Q: T# J+ R# L& m' k6 h; R
42:制热过负载。
2 h: U1 Y8 k$ @8 m( p% e( n
作者:
山西运城家电
时间:
2012-1-1 23:17
( ^_^ )不错嘛 收藏
作者:
飞虹电器
时间:
2012-1-16 19:41
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。