标题:
日立空调维修故障分析
日立空调维修故障分析
7 u) G. N# ?5 X) f% V
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
6 ^7 ~" \9 a- @. h0 t7 v. K* y
(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
' D7 f* k" w: i- `6 X& A
1. 12?29灯闪为何故障?
3 Y/ k- N, G6 Y" f# Z
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
( X7 U9 Y r7 z' ]' ]# l) H
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
/ D, K) Y% ^# c) x& R1 _ |6 Q- a
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
5 } H' t M/ s; T
③严重缺氟:查漏、加氟
) ^! S9 L; R/ n' M
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
% X' q- b( C$ f' t, m" B
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
# [1 e# v( w! u& k3 Z; K, x: w
⑥外风机不转
. @$ ~- r# L7 n( }8 b' b
⑦电路板坏
. g( O: B1 l$ L, @( t( d) T
2. 11?28灯闪为何故障?
( P {4 `7 j# c( h1 k6 t1 G
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
* ^5 x- H& @& B, z$ S- Q
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
; l5 |/ b0 l. Q+ z5 E" s8 |
②主控板坏
- S- \: T: q2 {. I# y. f3 e* J" m
3. 11?27灯闪为何故障?
L* U) q9 L0 X0 t# V
故障代码显示为内管温坏。可检查:
2 |% B- z6 i+ c/ j
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
& M% R: [. U0 t. l8 y/ z! q" U3 D
②主控板坏
2 j3 n* Q4 P) s9 u9 J$ U+ G
4. 11?26灯闪为何故障?
0 g0 m. j o9 y: H* V" B
故障代码显示为外管温坏。可查:
! A, p6 b2 X, w2 N& ?( d5 i3 W9 S
①外管温坏
) T4 t0 i% _8 o, m& W: V
②接插件接触不良
7 O7 {1 ?& ?# E' b9 A
③主控板坏
, ]; U. k4 v ` V) u; i. m5 y% j$ y
5. 8?25灯闪为何故障?
: E* Y% k6 v' V( Z% O3 p, G
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
6 |: `* J- a7 N# K$ x+ n8 u; Y
①内管温坏
) Z; `3 T4 @, M
②外风机坏或风机电容坏
% N0 H! D* \- F& r4 e. Z* v& |
③内蒸发器散热片脏堵
7 @/ w& ~2 Y; ]% m. N
④内风机转速低
, O! C3 T: Q+ h1 D+ o' y
⑤电路板坏
/ s* Z% O; m$ \' @
6. 7?24灯闪为何故障?
/ P1 B0 W; t1 Z) L3 Y
故障代码显示为内机过热。可查:
( g, a m! ?- B3 f" f" f
①内管温坏
. D _3 u0 S7 i3 t
②内电机坏
& B) | Z5 Z+ o# L/ P
③内机蒸发器散热片脏堵
7 S& a7 c' F C' f! n' O
④电路板坏
$ t7 D0 F7 u) {* _' { m2 ]
7. 6?23灯闪为何故障?
3 X* b9 p( V. ?8 @) R' M
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
7 s1 c3 H' T h- z' ^' n
①内管温坏
9 `7 s x: y5 p Z) I! A+ r c# L$ I* W
②内电机坏
% u; O. ]# B+ C$ C
③内机蒸发器散热片脏堵
+ M; R, D( U/ }9 U j: Z7 X6 C- p$ o6 r
④电路板坏
2 W3 j+ _* t; y! r* I8 A
8. 4?21灯闪为何故障?
+ X' ]9 B# y; |5 N9 {2 o9 Q/ [ w) x
故障代码显示为外机过热。可能为:
9 U- W8 X- ^/ _/ x3 t9 D7 Q6 }
①外管温坏
9 v9 v8 J8 {$ {
②外风机坏
+ C @ f( h" S0 F7 [
③外机散热片脏堵
( x% x0 r9 e8 z6 K; B
④电路板坏
! A: J b O& l8 o( w
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
/ ~" e1 W3 d8 V1 L
有可能是:
' c; q0 E' R( E7 N' W4 `/ z
①房间面积与空调选型不匹配
9 m0 ?! l$ J/ M1 {' H
②房间散热问题
% Y* ~, o1 s4 Z" H* ~. L( V
③氟利昂过多或缺氟
# `, u- i: C6 P; S! G5 \! W
④压机吸排气不足
, V5 V$ V+ L3 q
⑤内风机风量小
( @( R k1 x- J+ P6 l
⑥其它
5 D7 e1 F; B& c2 H; x1 ?( C' t. P1 b
二 、分体KFR-35GW故障分析
/ p$ j& c+ d2 V( Z$ S4 ~7 d5 U# Q
1. 安装后试机外机不转,为什么?
( h6 n0 C6 s7 N& y4 o5 I& D
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
; M! Q, O; u2 g& @& _( n
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
j9 u/ N" ~$ R# ^3 P* z4 r
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
' _( L3 ~- y9 E5 Q+ K" u; n: B ]6 Z
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
2 E, e; }: f6 J
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
( R) a# w, T: V9 N
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
* R# D0 L ^8 Q2 N8 z) ]% N/ Z
此现象表示室温传感器开路或断路。
: {9 N6 S( l' U$ \
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
5 Y, {8 P1 O! [, N4 W
显示室外传感器开路或断路。
- [+ @3 o: {/ {- {+ M( n, g# V+ j
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
# H8 V0 C1 v8 ^) @1 ]+ W
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
0 @5 V1 d/ X( k& U6 r k) o
三、分体KFR-32GW故障分析
3 M: d$ r- h# |0 {
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
" F2 Y4 Y: ]. [7 a/ O
表示内管温短路或断路。
7 W6 H7 U$ r+ m* ]0 N& y
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
. s2 ~7 P* G- U( C1 A. }# {
表示室温短路或断路。
* Z" L7 ^3 Q) K, Q0 p. h: W% @
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
, P* m; a5 G. g( p
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
( G9 D b$ e ~" h. d
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
6 m2 u8 c7 A+ I# f
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
# [' H5 U- j) J" y/ v9 d) W. @5 P
四、分体KFR-25GW故障分析
8 n# h9 [1 G: c; j
同KFR-32GW故障显示判定
& r$ d$ p: J# C
资料来源:
www.520101.com
. H( W' F' {; y
五、日江KFRd-120LW故障分析
" {9 }. c) {0 o6 ]8 N1 }
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
8 b. z* ~- V* I/ C {
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
0 k' m. u; U. f) [- h! @9 W
2. 为什么不化霜?
2 S# H" C5 U2 L) O4 h& O
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
$ I: C& L) `! y8 O- ~* m }
3. 制冷不好如何处理?
0 I* l8 [' D3 m0 n8 N) T/ k0 x: e
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
: K7 a8 e: T9 b8 D) @0 ~9 a9 R
5 z7 o3 a8 a, e+ G0 @
日立空调维修故障代码
6 t2 g4 W3 C- H7 R% e0 x+ a4 a7 F- k
. h8 ]7 K. P) C2 @
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二
% b. p/ H0 T4 p
' [, @1 z( G5 O# p- s$ v3 P( M( d
显示内容 故障原因
) i5 e7 ~9 @. N! D2 e8 J% i) a
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
) }. J. }6 R& W1 C
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
' j# |+ V/ u8 S! a8 w& H. |' q
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
: Q6 b. Z/ n& X7 O4 u
定时灯5秒闪/四次室内外异常
: J7 k/ K! \" J
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
7 M* |/ P1 M) H: J
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
& X% R! X R V0 i9 U
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
8 {$ |! B/ g9 I- M' h! E E" M
$ L. a- j( w6 A# n
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
4 _0 l7 s& F# ?5 U; T4 g$ R
灭 灭亮 灭正常运行
4 K7 d; F, B5 J( q: t _
亮 灭亮灭过负荷(1)
0 V5 ^4 r! K; O; H* N' j0 m, T# O
灭亮亮灭过负荷(2)
$ M: I- W' d5 _' F
亮亮亮灭过负荷(3)
' `! D: t7 z2 q) {/ y% n
* k* r2 `- ^5 w/ [* U8 `; L { v
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
1 O( ?1 g1 ]3 ?% t3 |
日立5P空调故障代码
A5 p( F& {. |. W
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
9 }* Z' \9 U2 R
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
- r- O3 B1 R- f. x
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
; m$ t; Q# O( o) t: z, H) M7 q
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
" e* a) ^; E' r3 ~6 h
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
. y1 J4 E. ^8 P+ _% M
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
* i0 W: w+ L$ p( M5 K# }3 b
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
" @& W& ~% Q. l8 f% g" F/ b+ A+ }
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
- S. d+ p, f( Z6 }3 g' U5 p: q
20:压缩机排气热敏电阻异常。
; \; f/ d# i5 N x# @4 \5 Z+ v$ J
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
2 N# R i$ v! J2 w% T) e7 N
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
0 Y9 z( C+ g0 W e
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
, @+ t& ^) {' b6 E% l# b7 ^9 O
38:室外保护回路异常。
+ Y2 T1 U/ |& @5 L" ?
41:制冷过负载。
. L5 l! {; n+ n& ], F$ c3 v
42:制热过负载。
& f) M# c, L: \/ L0 J# f
作者:
山西运城家电
时间:
2012-1-1 23:17
( ^_^ )不错嘛 收藏
作者:
飞虹电器
时间:
2012-1-16 19:41
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。