标题: 日立空调维修故障分析
        日立空调维修故障分析   
( G/ m1 g" f8 L9 c一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:
8 Z8 t8 A$ S( U  k3 B(故障显示:1?18、   2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)   
* Z' Z. c% i( q5 Z  I1. 12?29灯闪为何故障?   % m) B$ K7 B$ V! N1 X* H0 P
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:   
/ j5 I3 D$ w9 _5 [1 F" A①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)   
) b, I! z% J% w+ e/ o8 g②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏   
' w5 n. d, w& Y. L& F( i③严重缺氟:查漏、加氟   
& f( x: D( s8 K6 }* j8 j) R④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分   
8 A0 C9 ]$ {- C7 h3 ~⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护   
3 ?3 @  U4 Y: E" }& G⑥外风机不转   4 i" c1 J8 }. E7 H3 e/ @# D& @
⑦电路板坏   
& f- a0 p* b9 u3 \- G; n. p2. 11?28灯闪为何故障?   
7 W9 Y2 X& m) P- e故障代码显示为内环温坏。排除方法:   
0 e# G1 [4 \% X$ O: G# w/ j; S% r①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)   ' |9 d' V6 R) U: v0 `6 L6 K* i% a; i
②主控板坏   
1 P, I2 f% I5 x7 j% i( ]' r3. 11?27灯闪为何故障?   
; U  m# r1 I" f; R故障代码显示为内管温坏。可检查:   
: ?% d2 g& A% g$ L; d) ~①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路   
) ^) Y- ?1 u# e②主控板坏   
" _, ?  ^2 I) Z4. 11?26灯闪为何故障?   " k/ B- }1 o; T3 p3 y6 i8 S
故障代码显示为外管温坏。可查:   
1 z2 q: q8 C5 t6 o& s1 u/ a* L①外管温坏   / t) Q5 @  C8 I8 {
②接插件接触不良   
- ~! d% }$ x, P4 K, e③主控板坏   : A8 b' ~# m& r* J3 s' k- @: F
5. 8?25灯闪为何故障?   
* k4 j- V8 Q8 V; H, F3 F' p: x, d" o故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:   
1 B) E/ R% F4 s$ l7 p) a①内管温坏   
1 |! f0 t( o4 l4 y9 x. ?1 q4 @②外风机坏或风机电容坏   
( b1 Z. `9 x$ L" S+ p% H( N③内蒸发器散热片脏堵   7 q' o% L. \4 f7 \- j) w
④内风机转速低   
( C' K, p* G5 F6 K⑤电路板坏   ' h. K$ C' e- b7 A
6. 7?24灯闪为何故障?   
( W+ x5 u0 P- S3 a, R7 Z( Z( I" e故障代码显示为内机过热。可查:   3 d) L9 W7 S7 Q; s4 j* o, b. y4 h/ u
①内管温坏   3 Y: `1 c( ]$ q0 H+ o6 q
②内电机坏   
9 q2 }6 y3 T1 b. }2 M. T/ X9 `. i  f③内机蒸发器散热片脏堵   
' X, h8 J7 h+ o: O( D+ s④电路板坏   & _7 p) A7 J6 X1 N3 R
7. 6?23灯闪为何故障?   * O$ U, b8 e9 a0 }3 H  S
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:   
( h# r+ E! T* b1 {; R9 {, T4 Q$ @①内管温坏   
. i& L- ?, q( }; h( }" z②内电机坏   5 [1 m6 t3 p9 f, O* P1 ~  p- g$ a4 L
③内机蒸发器散热片脏堵   
7 X6 R1 N: |( S0 _④电路板坏   
6 r2 C3 w% k2 B7 K" [$ C$ ~8. 4?21灯闪为何故障?   8 \8 O% d) w, _6 d( Q& g
故障代码显示为外机过热。可能为:   
1 a! Y+ c2 y( j: W, s  `$ B: j1 k' d①外管温坏   6 t' Q. b3 d  ?, W+ }6 P5 F: z
②外风机坏   ; X1 z  F# Q+ Q! L  A9 t0 E9 n8 q
③外机散热片脏堵   
( h% f+ Z  q3 Q5 i) L④电路板坏   
- u% @8 E$ y( e* Z9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?   
% h0 K. x  H: _8 W有可能是:   
  t# {" d5 ]3 R/ m; z①房间面积与空调选型不匹配   
: Y5 q9 ~2 r6 q) k) n$ x7 D7 V②房间散热问题     C: ]7 L( ^0 o+ m( v' z1 f
③氟利昂过多或缺氟   
# u: Z' C- e7 H0 _; J- |④压机吸排气不足   & s  ^1 q6 ?$ r/ K
⑤内风机风量小   
) y% |% T. ~1 T. l! H% M⑥其它   
' U4 m% b$ q6 s! L二 、分体KFR-35GW故障分析   : k8 a; o, W# f  f! V! l
1. 安装后试机外机不转,为什么?   
+ M' n" [- q) v" P多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。   
8 i1 f- A' |5 ?: O5 L  J( i2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?   
1 }) h0 d0 s- p) `  B# _( H3 B多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏     x1 ^1 C9 j- m
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)   # C* F* y- p) [8 H. C+ P+ F
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)   
+ _2 D, K* ^' d4 I7 l$ Q4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?   * o. M" @( m) E$ O  \* c8 d
此现象表示室温传感器开路或断路。   ; A; U0 D5 P3 D4 V0 w: P
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?   8 F  l1 N; H2 i* n
显示室外传感器开路或断路。   
3 `3 K& b) y& G6 C. _6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?   
* I8 N( B. u9 ~, p显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。   
7 l: l3 k8 H" ^: h& E三、分体KFR-32GW故障分析   6 V: q0 O. Z* h
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?   7 K* E9 d9 Q- z' \% M
表示内管温短路或断路。   ; u' v3 L9 h& s" p" B4 C( R! C
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?   + j) d) g  @7 r
表示室温短路或断路。   
0 p8 x0 K2 W5 ~0 `: Z% a# b' y  M3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?   9 p3 A: W) O4 t9 u6 d% V" R
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护   0 ?& n, U3 _. n4 U
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?   $ U! H- d$ U1 @" [. z% u0 }/ E
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)   6 k: E1 ~% k5 T1 `1 {: D
四、分体KFR-25GW故障分析   9 [) C2 L* i! j5 U: z! i9 C6 w
同KFR-32GW故障显示判定   
+ V7 f# k$ D+ y$ \# M' b资料来源:www.520101.com  
- R: Y1 a, s0 M: \% C3 v五、日江KFRd-120LW故障分析   
( E8 H( {6 ?% V: q( d1 L1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?   
0 K8 e$ I& S$ ?可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏   - ~! B/ i! J6 a1 ^
2. 为什么不化霜?   
" ~4 N: I; s5 k7 @可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小   . Y  P5 ~" E) ]  U( u
3. 制冷不好如何处理?   
* M3 T* ^8 m0 W7 d$ P可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)  2 R- s" ?0 Z. @( P0 C# C2 y5 e

9 ~3 k& F; n' F* C" b              日立空调维修故障代码               
! B3 P" @" }' z" b& Z6 {2 }2 f( S$ N! X" w' t, ]
日立空调维修KFR-25×2GW、BPMT一拖二   
4 O; o; a! q2 g. ~& T; k9 ]# \- n$ {
显示内容 故障原因   
1 ^  o$ T6 B; A5 S3 M+ W8 T. G5 H                        定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护    # r* Z: c. H: E7 B1 `
                        定时灯5秒闪/二次室外机强制运行   
9 x; D- Y* R, f. h5 ~8 Q                        定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障   
+ W. P; R' ?! Y& |& `- P                        定时灯5秒闪/四次室内外异常    / ~" W$ R; Y4 w4 @
                        定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障   
9 P" ]) I: S# R9 T                        定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错   
$ o5 l7 K' k- u" A* D0 M2 f. i日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调   
5 T: z4 ?( \+ M: u! R, i. y" S1 e) Y( C* L2 J7 p9 c5 @6 E
LD301 LD302 LD303 LD305  故障原因    ; [& i  n" z; ]& i& W- A; m
                        灭 灭亮 灭正常运行    * y, x' S7 I' G( F3 T, c
                        亮 灭亮灭过负荷(1)    : j% _) x7 N+ `+ t' u- P) y6 V& y
                        灭亮亮灭过负荷(2)   
) Z; K1 D" `+ U- N                        亮亮亮灭过负荷(3)   
7 k: N3 j) ~: q0 E
+ P% G3 @3 m( i& W  N) _% a; V: ?                  注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。   , K1 T4 o8 Y  U! h
日立5P空调故障代码   
$ s+ n8 _, u5 ]  N7 X3 o7 Q) i01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。   
8 n8 i$ Q! v. m! b& h1 s  a) U02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。   % x6 c0 S1 a. T
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。   
" ]" T/ y, I% r3 e8 J% `2 k' i( x05:相位异常 ,室外基板:CN9。   
2 R' X" {  P. L08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)   , H- G$ Y! n& y  d
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。   + L' w9 ]) a8 A1 P; \5 r
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。   
* t/ r$ X* v1 |; W  ]7 P, W+ ^- H13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。   
" n% W1 o1 s. V6 p20:压缩机排气热敏电阻异常。   - d5 H8 n( J, ]7 o
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。   
3 f5 F: m+ k+ |- s: ]* |' ^! B24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。   
, b' `8 `' F1 r, p7 C% y25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。   ( G3 F1 e% S. ^( I
38:室外保护回路异常。   
/ G0 t* m9 i! ^( L0 {# V( \, T41:制冷过负载。   
0 h+ g2 H% ^6 q7 }: ^. r$ {4 ^) g6 s42:制热过负载。                              
" t7 V1 v. ~1 G
作者: 山西运城家电    时间: 2012-1-1 23:17
( ^_^ )不错嘛  收藏
作者: 飞虹电器    时间: 2012-1-16 19:41
日立以前在上海产的破得很,外机到处漏,外风机还用一根扎带帮着,好多安装工没取就把风机烧了。