标题: 变频器技术21-30问 [打印本页]

作者: 万家正    时间: 2011-11-20 21:08
标题: 变频器技术21-30问
21.请问电机软起动器是否能节能?
9 o: o  ~$ i; o1 v       软启动节能效果有限,但可以减少启动对电网的冲击,也可以实现平滑启动,保护电机机组。 % R# m( C/ |5 x" d
       根据能量守恒理论,由于加入了相对复杂的控制电路,软启动不但不节能,还会加大能量的消耗,但它可以减小电路的启动电流,起到了保护的作用。
7 q' E) w0 E4 s; m) P, N* a. [       22.采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
- R4 E' h$ B6 G% \4 [( T$ O& q       采用变频器运转,随着电机的加速相应进步频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。2 `$ ~; p1 X3 x6 ?3 @, M9 C* f7 s
       23.请教电机的过载和短路之间有什么联系吗?
4 v2 _% E& G7 n6 ^# \! F5 Q       电机的过载有两种;1.是机械负荷过载,是带动的负荷超过额定值或者传动系统有卡阻现象的过载,这和短路是没有什么关系的,2.是负荷正常,电机电流过载,这就可能是电机绕组有局部对地、匝间之间的短路现象。/ w* \" N7 u1 {" C8 J6 R& ~
       24.变频调速在什么上应用?有什么好处?+ A: k" U* W, Z: i. ~. C
       变频调速在什么上应用?
& k) f5 a! l+ h; z! Y: ~1 P1 e& J       对有调速要求的转动机械上都能应用 2 [1 w  ?, P3 Z, U1 Y. h9 l
       有什么好处?
8 s8 f7 N3 t; E9 D. a* y0 [       在变频调速实现之前(理论上早已实现,但是真正实现是在电力电子器件发明之后)传统调速采用直流,直流调速的缺点是: % z6 x4 N$ z! |$ j( A. J6 v+ ~9 }/ w
       1。直流电机结构复杂,维护成本高
& @; p5 u# \2 t6 t8 V1 A       2。由于换向器的存在,直流电机功率已经没有多少上升空间。
: o5 _  k8 C/ I0 N# w# g4 b. [' B: ~       因此变频调速的好处在于:
( ]8 m$ t3 ^* f) X* J; O9 B       1。可以使交流电机得到比直流调速一样优异的调速性能
" C6 V. o3 ?7 Q8 P9 n% S& n       2。交流鼠笼式异步电机维护简单方便 + Y9 t: F4 w  m. V( E6 x4 b
       3。交流电机功率不存在换向器的限制 0 z) U+ ?* o. @% o
       25.使用100kva变压器供给总功率300kw电器(最大为37kw )够用不?% r! d- r  T. z0 H' o. \
       100kva的变压器能带多大的负载?看了下面的计算公式就知道了
& D' n3 b; o+ O9 c2 Z       p="容量"*功率因数*80%=100*0.9*80%=72kw 1 U1 j- D( B& o) z# \
       一般超负荷20%运行1小时是答应的,所以够用。
2 q% J. V- H6 q* l$ f: L; I' O       主要看总电流超没超,100kva的变压器高压电流是5.8a,低压电流是150a,即便偶然的超也不要 紧,主要看温升别超过55度。温升即是实际温度减去环境温度。7 u1 j- ~1 B5 l, Q3 i- r! l+ ^* d9 m
       26.请问如何测量电机的绝缘电阻?$ U5 c& j  ~# M. X
       假如是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。
' }- ^# S0 W, g9 L       假如是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。
* [! q/ m& d- h+ f5 c       按被测电机电压等级选择相应的摇表。
8 o1 W; n9 ^0 {& t2 G5 q       测量步骤:
- x9 e3 q% s8 N, y       ---断开电源 ; ~2 N9 ~7 x! w5 J* [
       ---对地放电 - [# E' M( R! @
       ---假如是三相交流电机打开中心点(假如可以)
" D( q1 k- ~* G       ---假如是直流电机,提起电刷。 , g+ b. }; P: R* q* H
       ---用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻
( u: J" C  z. ?* k+ _       ---对地放电 & M6 R2 O/ Y" V2 ~
       ---恢复线路 , d: q9 t" {, P. y$ X
       ---记录绝缘电阻,及环境温度在案
/ B! ~2 j( K% [  U' b; _& k       27.请教什么是无刷无环起动器?0 P+ g7 v" [* k( L: I, x0 A6 p
       无刷无环起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有滑环、碳刷和复杂的起动装置等缺点,而保存了绕线电机起动电流小,起动转矩大等优点的起动设备。凡原来采用电阻起动器、电抗器、频敏变阻器、液体变阻起动器、软起动器起动的 jr、jzr、yr、yzr 三相绕线转子交流异步电动机 (变速、装有进相机的除外)均可选用“无刷无环起动器”来更新换代。4 L7 L* n9 L: l- N! d( }, q( a4 ^% a
       28.电机的电容起动方式有几种?
4 b! ]. f( r8 k       有两种起动:
% g" A) i5 H* N. `       1、电容起动(指 电机启动后电容断开);
- y# p3 O! D7 B$ |3 I  f& H; A       2、电容起动并运转(指 电容即负责启动又参与运转)。! w/ }4 `; X# ~5 e& H' ]0 {- O
       29.一台塑胶挤出设备,是由安川变频器控制电机,已有一年多,目前每运行一个小时,变频器就显示马达过载,该故障是电机问题还是变频的问题?; j3 l! o( ]' E& k
       这个问题,在没有确定的情况下两者都有可能:
2 C/ E( V* |3 r. C3 Q4 \       1.电机也有可能由于使用时间长了,磨损耗大后运行电流也大,或者厂家塑胶挤的原料没有炼好或质量不合格,而造成过载。/ T4 ?! C2 c2 W1 {: @; E% ]
       2.变频器也由于使用了一年多,功率板上电流检测电路有故障,或传感器损坏等,可以调整一下加速时间也有用。改善一下工作环境也是一个办法,如清理灰尘,工作温度。
( N1 ^: I' m" K& p0 K+ J- K; P$ D       30.变压器能作为变频器的负载吗?' _9 ?, J7 D6 ]8 U& {( W4 A
       从原理上讲应该是可以的,但在实际中却不实用,变频器就是不用变压器升压,也应该有可用于380v以上电路的品种的,假如要更高电压的,那也有直接用220v或380v直接变频再用倍压方式取得高压的电路可以采用。变频器主要用于负载驱动(如电动机),很少用于电源变频的,而变频器的功能远远不仅限于变频本身,还有很多的附加功能,如各类的保护等,假如用变频器来获得变频电源,从经济的角度考虑是不可取的,建议采用其他变频电路。
! O% }! G3 _2 }; C; A" L/ b