变频技术应用于空调器,已从交流式向直流式转化.控制技术由PWM(脉冲宽度调制)发展为PAM(脉冲振幅调制).采用PWM控制方式的压缩机转速受到上限转速的限制,一般不超过7000转/分而采用PAM控制方式的压缩机转速可进步1.5倍左右.这样就大大进步了制冷和低温下的制热能力,而且更省电,噪声更小.
/ o! h/ o3 M. Z% Z% j
: E# @; z8 n* ^( z( p
新型变频空调器增设了很多保护电路.
/ }2 _" o$ F: |
( {' L0 \5 p; O
这些电路采用了不同的控制技术,在维修中应注意下列几点:
; |4 |& w, L i I$ s. o! s, r
6 c6 c7 \2 `; S5 ]2 A
1、在充加制冷剂时.控制开关要放在试运行(即强制运行方式)状态或调节设定温度的方式,使变频压缩机工作于50Hz状态下.此时按量加入制冷剂,低压侧的正确压力与普通空调器相近.假如变频空调器工作在高速或低速状态加制冷剂,低压侧的压力不易正确掌握.
8 D% P5 o2 D% w1 K& ]( Q
# I" w8 O9 b' u
2、变频空调器中的温度传感器起着非常重要的作用.室内机有空气温度传感器和蒸发温度传感器;室外机有空气温度传感器、高压管路温度传感器和低压管路温度传感器、电子膨胀阀进出口液量传感器等.有的传感器在长期使用后发生阻值变化,使控制特性改变.如室内机空气温度传感器阻值变大后,会引起变频器输出频率偏低.为了保证控制精度及相同的工作特性,确定传感器有故障后,应换用原型号同参数传感器.
" j4 P/ S7 O3 [8 W
+ |8 A; y. \: x# M; Y
3、在控制器出现故障时,假如要鉴别整个控制系统是否正常,可将室内机控制器上的开关放在"试通行"挡上.这时微处理器会向变频器发出频率为50Hz的信号,假如空调器能运转且保持该频率不变地工作,一般以为整个控制系统无故障,可着重检查各传感器是否正常;否则,即为控制系统故障,室内机显示窗显示故障代码灯,检测方法如下:
J; @7 E: ?/ F7 v0 d5 J1 O. Q
4 a t/ g' ~/ q, k. ]( D4 L- Z8 ~
(1)通讯电路.在检测通讯故障时.用万用表交流电压250V挡测试,在零线与信号线间假如有变化的电压,且室内机通讯指示灯持续闪烁.则表明通讯正常,否则通讯电路有故障.
8 Y! M6 A& P4 S7 W4 z
& z' Y9 v& n& ]; L) @/ Y
(2)功率模块.在检测功率模块时,用万用表交流电压挡测量功率模块驱动压缩机的电压,其任意两极间的电压应在0~160V之间同步变化,否则功率模块损坏.用数字表二极管挡测量功率模块:"+"(红表笔)与U、V、W极(黑表笔)间或U、V、W与"-"极闻正向读数应为380~450,反向测则不导通,否则功率模块有故障.
! W% |) S! \* ^( b
8 v) \' B) E. v& G3 `5 ?+ ?7 e9 p
注意:更换功率模块时.切不可使新模块接近磁性物体或用带静电物体触碰模块,特别是触碰信号端子的插口.否则极易引起模块内部击穿.
# O0 j8 ~* X/ y. K8 ]
?. p. u9 F6 l7 {$ C
(3)压缩机.测量U、V、W的导线三相间电阻,若相同说明压缩机绕组良好,否则有故障.
$ g1 f; H: M. m4 |2 h$ W% H
% d& d$ U' P3 H R. a* W' o
(4)电解电容.因变频空调器中电解电容容量很大,一般是2000μF~4700μF,即使切断电源仍然会残留有充电电荷.所以,在检测前应先正确放电后.井用万用表检测确认无电方可检修.
! W* x! Z. {* l- E' W
9 Q0 b6 W l* N/ J0 A8 k! l8 K
(5)传感器.首先从外观上判定是否损坏、断裂、脱胶等.将其拔下后边加温、边用万用表R×100挡测其阻值应在正常范围内变化.否则可判定传感器损坏.
# R- P) u9 g8 r- c
# C& C7 m! G$ i
对于变频空调器的检修,也可根据故障代码灯指示进行大概判定,它可以帮助快速地找出故障部位.不同品牌空调器故障代码所代表位置不尽相同,因此,在日常维修中注意收集积累资料,有利于维修.