2 z+ H$ d. B, O (1)通讯电路.在检测通讯故障时.用万用表交流电压250V挡测试,在零线与信号线间假如有变化的电压,且室内机通讯指示灯持续闪烁.则表明通讯正常,否则通讯电路有故障. 5 k& H/ q4 d" _( L o2 M, @ 9 c# v/ }: M7 x+ M, @ (2)功率模块.在检测功率模块时,用万用表交流电压挡测量功率模块驱动压缩机的电压,其任意两极间的电压应在0~160V之间同步变化,否则功率模块损坏.用数字表二极管挡测量功率模块:"+"(红表笔)与U、V、W极(黑表笔)间或U、V、W与"-"极闻正向读数应为380~450,反向测则不导通,否则功率模块有故障. , b; c7 G C: y B" v1 I , F* j/ t C1 }6 m3 I. g 注意:更换功率模块时.切不可使新模块接近磁性物体或用带静电物体触碰模块,特别是触碰信号端子的插口.否则极易引起模块内部击穿. S4 m/ g, `$ Y" B! b( q8 W
- d' G+ h7 P: G3 t% L (3)压缩机.测量U、V、W的导线三相间电阻,若相同说明压缩机绕组良好,否则有故障. ' o3 @! {# l% u0 V- {3 ^ z! W# T3 ?6 d; K, x
(4)电解电容.因变频空调器中电解电容容量很大,一般是2000μF~4700μF,即使切断电源仍然会残留有充电电荷.所以,在检测前应先正确放电后.井用万用表检测确认无电方可检修.2 y* F9 q+ A* P( \' N
7 Z: g2 U- d- R- f (5)传感器.首先从外观上判定是否损坏、断裂、脱胶等.将其拔下后边加温、边用万用表R×100挡测其阻值应在正常范围内变化.否则可判定传感器损坏.' n6 ^" V9 c; s. N$ p8 O9 }
4 v' o/ Z; y8 c( N8 u; X 对于变频空调器的检修,也可根据故障代码灯指示进行大概判定,它可以帮助快速地找出故障部位.不同品牌空调器故障代码所代表位置不尽相同,因此,在日常维修中注意收集积累资料,有利于维修.