标题: 制冷设备安装工程中制冷机组启动运转的一般规定
1.启动压缩机,并应立即检查油压,待压缩机转速稳定后,其油压符合有关设备技术文件的规定(专门供油泵的先启动油泵);; i; V# W& m* X6 N) o
2.容积式压缩机启动时应缓缓开启吸气截止阀和节流阀;$ H% ^, {/ E: v+ V8 d
3.检查安全保护继电器的,动作应灵敏;+ W( K6 g0 F: N' `( P
4.应根据现场情况和设备技术文件的规定,确定在最小负荷下所需运转的时间;
# b; U5 L3 }- }" W+ s) Z# e5.运转过程中应进行一列各项检查,并做好记录:
/ F* t3 V# ^5 U3 o(1)油箱油面的高度和各部位供油的情况;
- i& r/ i6 T: H( j# p) M(2)润滑油的压力和温度;
9 }# H& {9 q3 F2 }(3)吸排气的压力和温度;
, s3 z0 a/ B% }. X% l* T(4)进排水温度和冷却水供给情况;! M% v) \; L, B9 x3 o6 C7 V; U6 e
(5)运动部件有无异常声响,各连接部位有无松动、漏气、漏油、漏水等现象;/ j2 J4 r, q8 E+ q
(6)电动机的电流、电压和温升;2 Q, U; A0 M0 V: m8 ?, G
(7)能量调节装置动作是否灵敏,浮球阀及其他液位计工作是否稳定;
* Z2 S$ ~& g% I# R* S# w0 O2 U  H(8)机组的噪声和振动。% {6 `: F5 ~4 a! i