制冷设备安装工程中制冷机组启动运转的一般规定
1.启动压缩机,并应立即检查油压,待压缩机转速稳定后,其油压符合有关设备技术文件的规定(专门供油泵的先启动油泵);
1 S2 X8 |! o6 F" n+ F
2.容积式压缩机启动时应缓缓开启吸气截止阀和节流阀;
8 c+ m2 S! Q" `+ Q9 `
3.检查安全保护继电器的,动作应灵敏;
Q6 Y( e2 p/ E9 j' r9 L
4.应根据现场情况和设备技术文件的规定,确定在最小负荷下所需运转的时间;
7 L5 q( b5 c( K& r6 O. c
5.运转过程中应进行一列各项检查,并做好记录:
# ]! C3 q$ u2 }3 Y
(1)油箱油面的高度和各部位供油的情况;
4 G& E( V/ x/ ]( B; t S& ~
(2)润滑油的压力和温度;
$ j$ Z U5 s, W) |2 R! |8 ]. r
(3)吸排气的压力和温度;
3 g9 T' o w* s% Q( l
(4)进排水温度和冷却水供给情况;
4 L7 ?) D! s. K# n, M- I$ v
(5)运动部件有无异常声响,各连接部位有无松动、漏气、漏油、漏水等现象;
( Y; ~! B* ^( m1 G8 Y
(6)电动机的电流、电压和温升;
/ O, P' f7 g1 e) ~' K
(7)能量调节装置动作是否灵敏,浮球阀及其他液位计工作是否稳定;
: p+ U" w9 n$ w0 ]! B
(8)机组的噪声和振动。