格兰仕空调维修1--1系列:1 室温传感器故障: 运转灯闪2次,停2秒,21,29,30灯亮。
; u6 k. Y, m. d2 u* l2 室内管温传感器故障: 运转灯闪2次,停2秒,22,29,30灯亮。( O8 J' t2 X: q
3 室外管温传感器故障: 运转灯闪6次,停2秒,23,29,30灯亮。
5 {8 j- m# |* y% M* Q4 室内风扇电机的故障: 运转灯闪3次,停2秒,24,29,30灯亮。
2 x# k" l1 Z( b. ^( o格兰仕空调维修1--2系列
3 Y4 i  z  ~2 l0 e: ^0 v运转灯 睡眠灯 定时灯
! q" ?, ^" r, X" u& _3 C4 S+ B室内管温传感器坏 闪 闪 闪   X2 Q. t& Q5 D$ t
室内环温传感器坏 闪 闪 亮9 E+ N$ ^5 c& b  M/ X) V
室外管温传感器坏 闪 闪 灭1 ~1 s/ k  S# U; b5 s
室外机异常 闪 灭 闪
) f& m- j( a. P& C( \6 U防冻结保护 灭 闪 闪 ) y6 w/ o  q. R* {  ?0 Z
过负荷保护 灭 闪 亮 $ k+ E" |# c& i6 X8 S" O
除霜保护 灭 闪 灭 # u6 G; E& z  ]) V; \: ~
防冷风保护 灭 亮 灭 . G, r# f+ G4 K9 _5 G3 _0 Z) H9 d4 T
格兰仕空调维修1--3系列
* ^3 U6 P. r, V# M" `室内环温传感器故障: FF 071 M2 c" J# b0 T. y5 |* L, p9 W3 [
室内管温传感器故障: FF 08& n- q! g3 P8 s
室外管温传感器故障: FF 09
! E! Q9 @) G9 Z0 v% f# }格兰仕空调维修2P--3柜机
; o# @# T  |! X& L% Y8 a- xVFD屏显示 故障代码 * U# h( Y; T& e" H
FF--01 蒸发器结霜
3 H! }) E5 K- _2 {/ d" AFF--03 制冷室外管温过热* B% T; V0 U: |( a
FF--04 制热室内管温过热
& E! D& U0 P# Z+ ]. YFF--07 室内环温传感器故障
$ k- ~9 K0 l  F* |FF--08 室内管温传感器故障6 c  J- X* _6 z; _  Y
FF--09 室外管温传感器故障
9 D, N* E- n" ~- K$ mVFD--2单相柜/ @: j; k  a& D4 t
FF--02 制冷室外机异常2 l8 n1 o2 z& L: }0 k
FF--03 制冷过热
6 S+ E$ X# Z5 a9 W' NFF--04 制热过热
5 }6 W5 R- L" [1 b3 m7 BFF--05 制热室外机异常3 A7 g4 T+ K( P7 O3 ?
FF--06 室内过压保护  h) g2 b; }+ n  C; G0 E
FF--07 室内环温传感器故障
0 K8 U  R$ Q" N% XFF--08 室内管温传感器故障
9 E* \2 B, Q9 h; E8 G8 `( GFF--09 室外管温传感器故障 ! _+ b6 K. T" x4 T" \
格兰仕空调维修3P单相VFD--34 U% I6 ^; B% k
FF--01 蒸发器结霜 % E' g' n0 z. V; T4 T2 y; G0 ^, W
FF--03 制冷室外管温过热4 w9 U8 S; U5 [3 `" ~
FF--04 制热室内管温过热
" L* B. H2 N/ fFF--07 室内环温传感器故障% r6 R1 L8 h0 X$ |! b! z+ w% {, g* ?
FF--08 室内管温传感器故障
% Z: d) t% k( S* QFF--09 室外管温传感器故障
6 `! v( {5 o7 [' e& n) V2 W" [格兰仕空调维修三相VFD--2柜机4 u; i/ z* X. |
FF--01 蒸发器结霜 0 E2 W. \! [' S- W2 X
FF--03 制冷室外管温过热
. [, U: L1 h. W: [1 G; KFF--04 制热室内管温过热
3 \, I% |, Y% C& C; u1 ~; }5 JFF--07 室内环温传感器故障
# q# w2 Z  L0 k- d. \FF--08 室内管温传感器故障/ v0 `* {6 t. [& O/ ]" c$ S
FF--09 室外管温传感器故障 8 G& y0 ]6 T8 b1 ?. D! t
室外机故障代码
2 c& e% I+ u: h% t  Q+ PLED-1 LED-2 LED-3 LED-4 LED-5' v$ ?# `* Q7 C* \# s9 i1 d
异相保护 on on, ~% V, J$ G( h$ @! c$ o6 s4 B
缺相保护 on on on
2 K, d, e. }: c6 s高压保护 on on  y1 D$ J$ [9 @5 Y  D- o% c, N
低压保护 on on on5 ]6 `: c0 z1 L# n6 G
过热保护 on on on
3 }6 T# Q) t7 a; ]过载保护 on on on on* a- ^4 P8 L* h7 ~6 E
室外传感器故 on on on
1 e5 Y% y2 x/ W( o, u9 f9 I+ C8 n防冻结保护 on on on on# ^5 C$ G" S! P, L$ y# Q
化霜保护 on on on on
' n3 @6 Y* h4 e6 v+ T6 i( E  @柄加热 on
( c9 G( d! m, `$ ~分流阀开启 on on on, j+ x1 q8 e" _6 ^) i; A
备注: on是表示灯亮。
6 x4 L+ n, a3 d" }3 x
" z9 G, g% ]; G5 O4 i7 G2 DKFR-40、50、70、100、140LW/BdS  显示内容故障原因
- C  p9 }2 x7 g' JE1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
1 ?, m  e0 X  m8 |; y% ~" O, z0 F* ^E2压缩机过电流E3电源电压异常E4制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 8 P" a8 o# u* ^  Z$ V4 r
E5室外环温过低保护
, E. O6 a$ P% P+ kE6过冷保护(制冷状态)RT2异常
2 y, y% O* M6 ?E7RTI、RT2、RT3温度传感器开路 ) t# a3 C. Z( s/ S$ I+ n
E8RTI、RT2、RT3温度传感器短路
& O! ]+ p% H& i( @
  y* e& @$ l& ZFR-180、260/S风管机   & m* f, u- w& M: i5 }4 ?

% {$ F* R: Z& I5 o8 p8 C* o* A显示代码故障原因  
1 H- R! x2 Z& g/ A4 d3 z. E9 C
$ S  x4 I/ X0 e& \3 V0 S, LE0 系统高压保护 ' p0 v  k3 K* Q; x- e) w" {
E1 二次防冻结保护 ; H2 n# N% [9 z+ v, ?4 I: O
E2 室内温度传感器开路或短路
3 }  T+ M( `8 [: t. `. }E3室内管温度传感器开路或短路
! `) T4 S- N* {  AE4 室外管温度传感器开路或短路 $ J& B  l1 P( c( _- I3 ]& z8 A. V
E5 通迅故障
- O/ J; ^# l+ q/ x! Q' X& a  g$ c( CE6 电源相序保护 9 u6 u  }- q) z6 [
E7 过电流保护 ! t' X" H# c+ b% {6 l
E8 卸荷保护
. l/ h5 N2 c2 W8 @. H8 M6 z' }E9 低电压保护   
; d0 e8 U  }$ H! R0 i: {: S& s' v- ?) G! Q/ w
RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码
8 ?7 G8 h- w: N( H' w# L. s4 ]2 t1 m4 [6 O
显示内容 故障原因 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 1 ^6 F0 c( {, ~3 `3 t
电源,过欠压灯闪电源电压过低或过高(187-245V)异常除霜,
0 R; o) T3 Z6 S; Y. b  ~2 \$ h1 @缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜, . W/ l1 n! [7 _; _6 M
缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP)延时,
; z$ S6 K" B  x9 W/ S6 \  n过载灯亮 表示空调正在三分钟延时延时,过载灯闪   + R0 r* f. q3 K$ |. K
热保护K与压控器断开(检查信号线B)   - d2 Q0 V3 L4 _6 j
室内外信号线接线端子的含义如下:
% C- r8 y  S9 ~" U: M' F' sA——电源火线, . O9 h4 D8 A1 r" P7 [. |
B——压控与热保护输入控制线(弱电地), / ]9 q* y1 f  O7 s4 @
C——压缩机输出控制线(弱电地),
5 U8 q5 o# @8 ?7 `0 m; bD——室外管温转感器输入连接线(弱电地),
2 C0 p5 |) t1 i. b# b- `+ ]$ N# t2 WE——室外内机输出控制线(弱电地),
2 O( I! N, B/ i0 y9 ~& KF——室外内机输出控制线(弱电地),
; i2 x1 ^. R4 F* \G——室外管温转感器输入连接线(直流信号), # ^  p8 I" I9 \4 L7 a
H——室外互感器输入控制线(直流信号)。 + O0 O% c/ y. r/ L; m$ j3 ]) Q
KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码 + s! m+ s* }. P) z. o9 V* i

+ N! g+ i7 ~6 e+ u电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因
( b' \9 e* K  o- q7 l( @亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 - R/ }9 d# q) b
亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 5 q; q( s( ]: K5 R7 n
闪闪闪水泵开关异常 : Q6 R$ p! o4 r2 d
亮 闪 亮 通迅异常
7 j1 P9 ?; c, b2 o, S  V, P亮 闪 灭 过热保护
+ a, K. l  Z1 w* Y+ q& `( l1 D闪 亮 亮 过冷保护
% m. J1 m7 t+ b3 v闪亮 闪 压缩机过流保护 8 w1 ^. f5 z% `6 Y/ @
闪亮灭压力过高或外管温温度传感器坏
  L# t7 O$ i$ S闪灭亮室外环温温度传感器异常   ( i# C  k  n) e% H% _; G, H
KFR-65GW/BPW变频(外)
/ l  H1 d- o: c5 t+ n8 o1 S& A9 e+ n4 I& ~6 v
LED1LED2LED3LED4故障原因
. y$ |3 r; o* j灭灭灭亮室内温度传感器异常 $ _( y- a/ G- ?! r4 }
灭灭亮亮室内外通讯故障 % E" x1 `7 J4 I+ F
灭灭亮亮室内风机过热保护 ! {- I6 t0 @  r
灭亮灭灭室外温度传感器异常
5 G0 i# [* H+ u3 |/ H$ s- D灭亮灭亮外盘管温度过高保护 ; ~& R, v% v4 w
灭亮亮灭压缩机排气温度过高保护 7 s$ n; q* B; m
亮灭灭灭电源过欠压保护
# T) z" ]( r7 Q2 G* ?& |亮灭灭亮过电流保护
, F* t$ \5 {- u, i8 E亮灭亮亮总电流过载保护 ) O2 W8 q& `, w; q: [
亮亮亮灭过压或过载保护
0 M3 I; `, F" ]KFR-50、70LW/BP变频柜式
, K+ C& N5 S1 P+ O0 O3 V: c
0 n3 {2 Y+ d% J. _7 [显示内容故障现象 2 Z- M) L% Q/ C$ @; A: f
E0室内外通讯失败或信号线断 ' V/ n! R. z. V9 h
E1室外温度传感器异常
) i7 a6 R4 R4 FE2压缩机过载保护
* S* E1 j9 [- n. ?E3过电流保护
! U) D. e4 b: \/ c/ B6 x) uE4IPM变频功率模块保护 . C6 R7 t0 z) h& g7 x) g
E5室外管温过高保护
1 Y* [9 m1 Q' h  M, \E6压缩机排气温度保护 : c7 O, n; z) R: M$ i' V
E7电源电压过高保护(50型无)
. \% r5 G& C0 V% YE8室外温度传感器异常(50型无)
, j, W6 P; g0 X/ D/ f& _  v0 KE9室内管温传感器异常
) H0 Q: Q' X6 d! eKFR14LW
) p! u" x8 V: I4 I! d% D显示代码故障原因 $ D/ E7 X# i" M6 i5 F: y$ Y8 {
E1室内外通讯失败或信号线断
0 _! I% Y+ R+ c7 V' HE2压缩机缺相或过电流保护 - J9 L( [8 K) t  S. g
E3电源电压过高或过低保护 6 ], e0 U5 v% Y. @9 M8 \+ ~! T
E4制冷系统压力过高保护
( }! p5 J6 q* r* ?% W3 H' [E5室外温度过低保护
7 O$ v2 \' w% T; H1 GE6室内蒸发器温度过低保护
) ^% T" x* Y0 r& W( F8 z& T' @: `6 K9 ~
KFD-70LW、14LW) r0 E8 m* j9 I# k* ]7 l+ w
显示内容故障原因上电无显示电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常电源绿灯亮,内外机不工作电源零线开路或电子温控异常过欠压红灯亮电源电压过低或过欠压板故障系统保护黄灯亮热保护器KR,压控FV,BT5断开
2 j* @$ y7 g% @6 [/ r室外信号线的含义: 5 B; _% i* ?/ X8 T$ N8 _2 w1 ?9 q
A-四通阀控制线(AC12V),
1 y* m0 Y( p, m( s& H0 |$ `B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),
& f# \/ l& ~( @/ Z  ?$ _8 qF--室外电源L输出线,
( ~. {) N: u% L' @" O4 UD--AC12V公用线, + |1 L6 R5 o2 w* S9 C
G、H---系统保护显示输入线
/ x" L& l6 N, bKFR-32GW/BP 7 b5 }. ~( E9 w2 k" J& J
显示内容故障原因
. @+ I. J: k# O' q( z绿灯闪室内环温异常
8 M6 [* M0 I. P( F- [黄灯闪室外机故障 & b* |( V+ e2 C
黄绿红同时闪FT断开保护
! k( q- v! N% ?% F% L黄绿红交替闪室内外通讯故障室外机黄灯指示故障原因一短一长与变频器通讯故障二短一长室外变频器断路三短一长变频器过载或模块保护四短一长欠压保护五短一长总电流过大保护六短一长压缩机过热或过载保护器断开
7 C4 r: Y9 g. G& w( r0 h6 P; pKFR-32GW/BP$ z$ l% ^2 n0 R( ^
; q( [+ z& D1 F: v4 M3 B
显示内容故障原因
5 V6 b$ x, [9 o3 E; z0001室内温度传感器开路或短路 8 I9 {0 l' I: e; r* y  a# i
0010室外通讯故障
+ _7 u5 C4 U" F( q0011室内风机过热保护 ! M5 M6 A9 }8 B% g( h. ~# a+ i( r
0100室外温度传感器异常 ' P& O7 ^6 O( Q2 a
0101室外冷凝器温度过高保护 3 z" F7 L! G3 J6 e5 B
0110压缩机排器温度过高保护 $ Z! _0 l9 I$ K0 H
0111室外控制板与变频通讯故障
" N; y. o% }9 k: }& Z1000电源欠压保护
0 C8 ]( B, @# G$ T+ ?
  n; e& x& t# z' c4 L8 dKFR-22、32GA分体) c7 N& l3 T# j+ @: O
显示内容故障原因
2 d+ L8 y. }" Y2 w" q" i! R红灯不亮主电源、变压器或主控板故障 5 ]& Y# p. f4 Q6 C5 F: e+ t; i
绿灯闪烁压力继电器断开或RT2管温异常
* a7 }7 I  s: y) D, j" @/ T; k黄灯闪烁RT2温度传感器短路或开路
+ O. Y% \6 A, r8 q绿灯与黄灯同时闪烁FT1或FT2断开保护
$ v9 r0 |9 U' ^5 _. }+ m9 B1 r, w( r, e& H3 ]

评分

参与人数 1威望值 +3 维修币 +3 收起 理由
振辉家电维修 + 3 + 3 很给力!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-6-16 09:53 , Processed in 0.190877 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表