发表于 2011-3-13 15:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海信柜式空调故障自诊断
1 e9 l) X" `( t适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型- Z) s2 D& s: p( r- b' R
E1室内温度传感器不良8 I7 E. X& U5 F- T
E2室内热交换器温度传感器不良; w; |2 o; P+ p# u
E3室外热交换器温度传感器不良, Z; s  J" x, `8 r  I/ F, Y
E4室外环境温度传感器不良
# G' ?! P" e& H$ W) hE5过欠压保护
) [" A4 F+ }) Y$ nE6防冻结保护
* z9 f- H7 L/ G/ y8 Z- E  a- }E7防高温保护
* _5 [4 `3 K- U% A- e( `- PE8室外环境温度过低保护
3 U# D4 t1 i9 WE9过电流保护, A2 ]# L& L' W$ X
海信空调故障代码/ u( H* N6 r7 t5 k8 I
KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW
1 }& A" Z) R5 C9 w# `/ ^控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:
& `1 s. M; S8 v' G- Q% q5 L. J3 Y故障名称           编码 发光二极管 . P0 _: }: S8 J  l0 ^- g
         高效 运行 定时 电源
( X) V3 v3 S, y) U9 M2 J0 r" E: I. D  G室内温度传感器故障 1 闪 5 V4 F) ?* B  s! i: }
室内热交传感器故障 2 闪
  q" X: a6 ]% J: E5 P3 k: k& H1 r室内热交冻结   3 闪 闪
9 Z+ i3 ]+ u" {. z- d0 N室内热交过热   4 闪
" M6 i9 ?3 m7 }0 s" Y# X瞬时停电    6 闪 闪 ! V, j, A2 L# u' o
压机过电流   7 闪 闪 闪 ) H! {; E, w' E1 v
风机堵转            8 闪 $ X" }3 A/ D# B6 r/ B2 s' V. L; X
室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪 ' N  H- W6 v# G- c, R1 Q# e
KF(R)-2510GW故障代码 2 m, E" A; N* u( l# J. F& [
电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。
- o1 Y+ n# {+ [6 q" B8 n# O1、          若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一; # ?" S3 M& a, M( B5 y
2、          若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一;
3 k. y  \$ \9 w3、          若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一; / r0 ^# `/ h9 B5 ~0 [
4、          若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;
, A! w0 L+ T9 J& O* ]( B- ?" t5、          室外机异常保护则指示灯闪五停五; / v* [3 R* [2 i0 E
注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。
$ K! p! w: v8 S& Q) I0 ~' b海信空调故障代码(2)5 l( B5 m$ o+ @+ H, p" v6 s
海信:KF(R)-2511GW
9 U6 r, z2 c+ q& OLED的显示自诊断功能
, p$ u$ ?7 {+ Y) }1 m* |. Q说明:
; e$ u. Y& T* m, G5 ~1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。
1 [/ R7 ^4 G2 ^) l2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 & J6 Z- Y& T  R- e, L
3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
& R0 N% D( a) T0 r! x3 `! F1 \! {4 d故障 定时灯 运行灯 备注
' C8 T$ c$ a7 T: G室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示 2 k5 R6 P2 i4 h( s1 w
室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示 0 p. u: ?& w/ Q- q/ X
室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示
: n# c; s4 Y6 y( [& m室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示   X( v5 z& c0 M9 V$ a, h; p' ]
闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒;
4 s" x7 \9 q9 ^( Y5 }( c) `备注: + Y8 T: Z1 {8 {/ Y" m
1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
& u0 _  w% ^, f2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
+ n' B) T4 T% Z; K" n3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。
# j$ g7 A" b0 K, I! k0 k8 n4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。5 h! D: `$ B: ]* h3 g
海信空调故障代码! n& w" h9 ?( _  I. n8 P
海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。 0 O$ Z5 L# g0 y) X* _2 R1 y* x
室内机故障显示
' a1 A2 \5 V. G; _3 a. [3 E符号 高效 运行 定时 电源 故障内容 6 ^* P5 `& Y/ x5 v5 y
1 灭 灭 灭 闪 室温传感器
' h" R! i. C9 w3 e7 _9 L% \2 灭 灭 闪 灭 热交传感器
5 Y9 ]- J  w$ P# R: H' H2 P' L4 u3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结
3 {# S0 Y2 t1 b4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷
+ ~, K7 P4 S& i9 N2 ~5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷 / z, m1 `  o3 c% C% {. |3 E
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 2 g, \' v  r7 J0 ~/ `4 B
7 灭 闪 闪 闪 过电流
7 F( {& c8 J4 [8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈 , @/ h/ _5 V  L9 h0 @
13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障
% H- |$ E% x6 r5 f7 n美的空调故障一览表0 M3 V6 F' _8 g2 B4 m8 r, @8 ~, ]
美的机故障一览表# u! p) ]" J* m, n0 X
KFR--40GW/BPY-R2 D# {  D9 N4 o8 k/ {9 w
显示内容 故障或保护定义 9 }) B, S1 s& w" y
E0 参数错误           E1 室内外机通信故障          E2 过零检测出错   l  D) V( M/ B' O5 ?
E3 风机速度失控        E4 温度保险丝断保护         E5 室外温度传感器故障 0 z2 Q2 f$ Z$ O
E6 室内温度传感器故障   P0 模块保护                P1 电压过高或过低保护 3 c- d% R4 M) m* u6 O. ]
P2 压缩机顶部温度                                                                     1 g. @9 c6 o7 X) i( w
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
. t# d) M8 M: I+ d# N1 i6 g运行时LED的显示㈠、正常
' P6 |. V, x, v4 ^5 o9 Q1、 工作灯* m) d- K0 G# E6 P/ N9 |$ W# Y$ x! j
正常开机时 (工作灯)LED4 亮               正常关机时 (工作灯)LED4 灭
  T9 }- r+ Y' q/ w8 G: D1 m2、 化霜灯
' c4 n2 k* F6 a2 i5 U; N- w( p/ L化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭* b" a0 L- |& Q* E
3、 定时灯
) @1 e$ q! \, S) F9 @定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮            定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭( E. \/ T; s  c- i, C# W' b7 H
4、 换气灯
9 M8 i4 [( s! e3 a& Y, j" v, d连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
4 p! Q9 p& H6 n, g6 _% a连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
7 K6 p1 n$ Q5 _+ N自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
& e7 {! Y8 z! W, j* M( j# [& ]# N自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
6 `0 H" U' w6 p/ ?㈡ 室内机故障显示功能
7 b. ]8 L( t! T, c: A6 {LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 
5 ^2 S% h, a: B1 @" TLED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态& {6 s# N) y* Q- a  W
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
: P( w7 L1 E, \: {2 vO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
5 y" b( ?; w) Z' y/ q+ L! xX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
3 F1 o, g0 E: f6 p8 PX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
) z& U! Y# \6 c2 jO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)' @! `2 ]+ W7 l5 C
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
# z- c0 D3 R& ~# ?& S; f( R6 L☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
$ V! v1 a) B+ f3 e7 Q" OX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示3 z8 V- O9 ^# I* \
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)& L) _7 z! ]+ e! C2 u1 m% ~" d7 o
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)! W3 ?6 t6 \  ^9 w
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)( P* b5 M0 s: ^3 n. z# r* w
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)$ U6 i' v6 m2 Z' e
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示& A5 v3 _  n4 i; n* b, D6 @0 f9 I
只设L4故障指示灯:
1 m3 V. U5 P1 L+ c* Y+ QL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
9 y# v3 |; Q3 f* D$ ~4 k16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。; O5 y3 x( R! k6 ?
㈠、正常运行时LED的显示) d+ ~) S! Z' X% d; c) k
1、 工作灯
  r" r6 |1 A, J5 R正常开机时 (工作灯)LED1 亮              正常关机时 (工作灯)LED1 灭; S5 {: o3 s4 H0 P% A5 {
2、 化霜灯
( M$ J8 ?, U& x' I% `3 w化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮    化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭: d5 X& e/ K2 `1 M% m: H
3、 定时灯6 b8 L  v9 K0 u* y' i/ Q  \
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮           定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
% R: S) T* B# ?$ D+ q6 J, h4、 自动灯
. x3 ~9 u& [6 R自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮           自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭8 {" [# T. s9 I1 |4 d. \
(二):室内机故障显示功能+ @, F! N- v! n6 k# E! J
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
3 M4 Z' ^7 a+ D( nLED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态: t# W% X! _( |" I7 h
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
5 n) A2 T& k  x' m3 U2 ]O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)/ a* F5 N8 @/ h& i5 x' L0 p
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)6 y4 M; C9 l" Q4 |+ p- N! ^) }) e
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
2 ?! V! J) P# d2 {: @1 x/ @O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)3 ^2 F& t" ]2 _
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
5 `1 @+ o+ O7 b; F1 V  H☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
8 s) ?# [0 m5 E! Z☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)- O: A4 P: k! o' M* v& \
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
; W* B. A- B& r7 {! ~☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER), Z  M" g6 L9 `0 \2 V; u! {+ d1 |
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)/ K9 N3 _, |# {2 k, u0 }9 C
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
8 t* L% x* z# J8 Q8 ]! b) S(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示$ o6 r5 r. i  L% ~2 U
只设L4故障指示灯:, w2 }# G, F- n$ U" h0 V
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
! G9 D+ E: r; [" \+ p7 G机型的系统参数:8 j; I$ L' }4 S/ T% \( n
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10' S6 U2 o1 Y7 I  e" W# r9 {
2、室内风机转速:
$ z% Y" Y  N% v" }2 g6 J% z高风档的转速参数 SPEEDH 。              中风档的转速参数 SPEEDM 。
# W# }$ N% f4 w' X& y低风档的转速参数 SPEEDL 。              微风档的转速参数 SPEEDS 。
$ |! N, h( V4 m2 ^' n3、欠压、过压保护值$ U/ Q  `8 r( e0 b- g4 Z
准入电压 V1                   准出电压 限频F1电压 V2
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-4-4 08:46:16 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-4-22 19:32:06 | 只看该作者
               
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-18 17:28 , Processed in 0.140025 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表