排除冰堵的有效方法. c4 B# i, u |! s. z6 @
一、造成冰堵的原因:* w4 G7 l# A6 a$ {
1、在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。
- W3 |; n! _: z8 w 2、蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。. y' t5 u# y' ]8 Y; o- J# D
3、工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵、脏堵。4 f/ ~8 W4 m6 y1 Y
0 N j7 v- B+ ]" Z- ]% P0 i 4、制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。# Y4 D" s$ v9 ~7 k. G( A7 i3 r
5、干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。上述5条中尤以1、2两项最为突出。! R8 R- e: e$ f' o- m3 \+ p
二、冰堵防治办法:
+ e) `8 t; n( f8 O9 c$ h! O 在加压试漏,能够做到彻底排除进气部分的水分,将水分拒之门外,就是防止出现冰堵的关键,下面介绍几种行之有效的方法,供大家参考。
& z- }: r, W( S. H. Z 制作一个高效干燥过滤器:找一个带有密封盖的铁罐,在盒底分别钻一个6mm的圆孔,在圆孔处焊一段¢的铜管,将约200克(也可视铁罐的有效容积)的干燥氯化钙(选大块的)装入厚的尼龙袜中或尼龙布袋中,将其放入铁罐中并盖紧,暂时不用时在将两个管口塞牢,以防潮湿空气进入。在使用时,拨下塞子,将排气口与压缩机进气管用软管连接即可,使用完毕,务必再将两管口封牢。6 v/ A5 I3 \) M0 u5 i( A
三冰堵维修办法:
9 Y, c3 w9 h- X* O7 E ①排放制冷剂除水法:4 l& j Y& |# N% B$ P
对于严重冰堵的设备,将其带机运行。在冰堵尚未出现以前,用利剪连接干燥过滤端的毛细管划一道浅痕,然后将其折断,借压力迅速放出制冷剂。这时大量的水份可随氟一齐排出机外。再通过抽真空、管壁加热等措施,就能较快将机内水分排出机外。
5 |4 N) s: P) ` 这时一定要记住,千万不能在未放氟前贸然使用氧气枪将管路烧开。因氟对温度相当敏感,管内的氟全受热剧烈膨胀,产生毁机伤人的事件。
) c2 [1 H& Z* ?, o# H 若在零下14--15度出现冰堵,劝君别慌着放制冷剂,可以先去休息一下,等上二十来小时后再去开机,冰堵已不存在了。因为冰堵的地方就是一个储水器。而干燥过滤器除水防冰堵。冰堵解除的瞬间,冰堵的冰块决绝对没有立刻溶化完。只有经过长期停机,再开机时,干燥过滤器才能吸收掉参与冰堵时的水分。
6 p( J7 Q2 M9 d ②加温排水法:
6 p2 I; J( W: o# ^ 将氟回收或放光后,不断开机以提高压缩机温升,并在冷冻及冷藏室内多放一盆滚烫的热水。冷凝器则用电吹风不断加温。过一段时间后,再在工艺管处抽真空。
) t7 R+ h, w: o: r+ |7 R5 u/ G 水在真空中30来度就沸腾气化了。这样水蒸气将源源不断从机内抽出,从而过到机内水分排出机外的目的。
1 V3 J+ o( A% J, w( E ③借助甲醇排水法:) G5 u4 V- f( O P3 q H
在遇到冰堵故障时,有一种加入甲醇的办法。此法万万不可行。在一般的书报杂志上已经讲的很多了。, p0 C1 h/ i$ `8 ]+ h9 M
而此处所说的甲醇排水法是另一种方法。其效果十分显著而绝无有损于制冷设备之弊端。9 m: m) e) N0 k9 \& h- D
(a)割开工艺管,在该处加上表及阀与干燥过滤器,犹如普通充氟。暂时关闭阀门。% H+ @! `( M8 t1 }* F, @; \* ?
(b)开机至压缩机烫手。1 ?$ P$ Q, O9 t2 @
(c)从工艺管吸入约五毫升甲醇后,继续打开阀门。+ ]( P% y; H+ g4 l# v+ h
(d)继续开机,此时进入机内的是干燥空气,过不久回气管与排气管已呈动平衡状态,工艺将不再进气。
; b$ |0 {$ C+ B/ R( L, }8 [- J (e)在不停机状态下,将回气管用氟气枪吹开,同时将压缩机回气口堵死。干燥空气便源源不断地从工艺管流入,进入制冷管路中,而循环于管路中的甲醇及水分,从蒸发器回气管排出。用于反复堵放回气管口,就会出现管口及手掌上布满了甲醇及水的混合物。
e6 }; u6 g- G. N (f)此时可不断加热干燥过滤器,以彻底将水分排出,继续操作直至抽空完成。
, Y/ w- [4 n& i5 L2 b: A* {/ ` (g)还原回气管后,再抽真空、制冷剂,此时水与甲醇将不复存在。1 l& C5 A& u) k0 C5 I' u& r% a* \
④干燥过滤器排水法:) v2 L; g+ L# n' x6 v5 N$ {1 I4 i
将压缩机加热后,将干燥过滤器接毛细管端,在毛细管与过滤网这间钻一个1mm的小孔,再加热干燥过滤器,水分将不断在压缩机的压力下从小孔排出。工艺管处则源源不断地送入经过干燥过滤器干燥的新空气。9 \4 T# b; q. t4 j* ?9 n
下一步就是关闭阀门,让压缩机自抽真空,同时加热各处管路。直至所钻孔与大气压力相等,不再进出气。补上小孔,再在机外再抽真空、充氟、封口。( _( [- g7 d+ o% L4 W
防冰堵不一定都要换新干燥过滤器,只要对它加温,将水分排除,经过这样的活化处理后,一般的干燥过滤器都可以重新使用。而所有的排水冰堵法中,干燥过滤器的干燥除水法,应该是每一件制冷设备在大修后,必需执行的例行步骤。