砂滤器全自动控制装置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-27 12:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
砂滤器是水处理系统中一主要设备,该设备是利用其内所装的过滤材料来清除水中含有的悬浮物,凝聚片状物,使出水达到清澈透明。砂滤器经过一段时间的输水过滤,里面的过滤材料需要进行反洗,反洗后再重新进行过滤……这样周而复始地工作。长期以来该设备一直是用手动方式进行操纵,操纵起来比较复杂,有时忘了反洗砂滤器而使排出的水分歧格。为了解决该题目,本人设计了砂滤器全自动控制装置。设计过程中考虑其关键因素是:该装置经过一段时间进水过滤(如40小时)后进行反洗,期间在进水过滤过程中可能多次断电,如天天上、放工开机及关机,需要考虑该装置具有断电记忆功能,同时在反洗后还能使其可靠复位,进入下一个周期的循环控制。该装置的电器原理为:虚线方框KM101、KM102、KM103为砂滤器输水泵用Y-△转换接触器,虚线方框KM104、KM105、KM106为砂滤器反洗泵用Y-△转换接触器,S102为砂滤器自动/手动切换开关。S102断开为手动控制状态,此时通过SB102、SB101来开启和封闭砂滤器输水泵,通过SB104、SB103来开启和封闭砂滤器反洗泵,此时因S102复位端闭合,使KT101时间继电器不计数。S102闭合为自动控制状态,此时S102在KT101复位真个开关断开,KT101开始计数,与此同时KM109得电吸合,砂滤器输水泵开始工作,当KT101设定时间一到,其常开触点KT101闭合,KM108吸合将砂滤器输水泵断开,同时KT101掉电,停止计数。砂滤器反洗泵开始工作,因KM108吸合,KT102上电开始计数,当反洗时间到时,KT102延时触点断开使KM108掉电,反洗泵封闭,进水泵开始工作,同时KT102使KT101可靠复位,使计数器重新从零开始计数,进入下一循环工作。S106是急停按钮。如遇紧急情况按该键可停止砂滤器输水泵和反洗泵的工作。SB108为手动时间继电器复位开关。图中KT101为具有掉电记忆功能的时间继电器,KT102为普通时间继电器,掉电自动复位。因KT101为单片机电路,在复位端开关量信号采用屏蔽线连接,以减少外界信号干扰。器件选择:KT102时间继电器可选DH48A-2A;KM109选用JZ7-44中间继电器;KM1010及KM108可选JSK4-3/2空气式延时继电器;S101、S102旋钮开关可选LA39-11X;S106按钮开关可选LA39-11Z/r;SB101~SB104、SB108按钮开关可选LA39-11;FU101保险选用RT19-16-2A。该装置所有器件可装在一个开关箱内,挂于砂滤器外壁。如开关箱小,可将图中虚线Y-△启动部分装入另外控制柜内。砂滤器全自动控制装置通过调试后,于1999年9月应用于长沙国防科大银河计算机厂废水处理工程,至今设备运转情况良好,减少了人工操纵。