机型FDF304HEN、FDF504HES( r( R- r- f7 a1 i
3 L$ ^% Z% S- w
无显示
$ g: M6 ?! y+ S& i( w8 N室内机和室外机电源OFF、电源被关断、3 a& _0 G( a1 N$ e" }
操纵开关电路板不良。( {/ `: K6 ^6 u% i; I% e/ r, X
E1. k" J+ [ ^+ i' ]- ^( H7 x
操纵开关线断、室内机电路板不良。$ g, V2 w/ e: J9 d' C6 b) d
E2 " _1 ~' X# F+ B4 g) m4 ]1 Y" V% g1 a9 I/ K
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。 . D ?9 ~0 d5 T& y: a6 G/ u* }
E39 V; G" l+ t. y
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF4 P2 g0 e' A! ^, J. E
室外机号码设定不正确(设定了48或49)8 i2 b$ H3 a% a7 D# P
E4
6 ~* w5 K; |; n, {室内机号码设定不正确(设定了48或49)
0 V% s8 U# e, Y: h/ t室内机电路板不良。3 T' S5 }7 ~- s& H
E5! Q4 G# R4 T0 Y6 b5 Y$ B, M, O y
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。0 W( p( y! A( k% |/ s, T2 d
E6
- K+ B: A S. F* W2 R8 D7 }室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。3 |9 ^7 J7 a9 {3 l, i
E7
# S4 o2 l9 x: |3 s5 q8 Q0 u室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。) c9 K* |; h9 j7 E. B9 Z
E8' a3 J' z" \; J: i# c
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。3 S# {' I y; k' S8 G
E10
! A; J2 ~& r: b3 I操纵开关多台控制时台数超过。. I6 o: v$ |$ T" _) o/ A
2 s, a0 g. c8 a( {
E31 , i2 e0 A5 x7 M1 A# M: o4 }, v+ I
室外机号码重复、室外机电路板不良。
) S2 o5 b, K' q, | ^E32 - j( G7 O! Z% X3 J6 D
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。6 x! |+ s2 Z' W8 o/ }, F
E33
9 p5 Z5 M6 O& W/ N压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)
" S+ M2 e4 p5 d) f$ U3 k, A v4 w3 c7 _缺相、室外机电路板不良 。) X$ s( ]9 i0 Q, D
E34 4 c. B' e7 [3 C7 X$ e
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
0 t7 _4 |: j$ e+ W# ~* R5 A" X; ~E35
/ p9 ?7 w1 q7 U1 ?% S室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
, s- E* \+ u, rE36 6 a' z8 \. e7 D7 A, K: [; F
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
" R( q# J+ v$ @5 J/ H$ I! _E37
1 G! v1 u, r2 x2 [, |室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
! n$ l6 N9 ^; W# g. g/ g8 VE38 - b6 x; G/ g! _4 X5 e. q# o
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
: u/ v2 C; O* y0 y5 D) TE39 - E, F$ o y( N+ d9 y% q
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
h4 j( t4 _" y" Z; cE40
6 H; W- R# {" S J2 t室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
) w) A( R; N0 C# T( S0 K, Z8 l0 L
三菱空调504-304 故障码+ F H. T% t# k
E1 :操纵开关线断,空内机电路板坏。2 Q! W- |( U7 f4 ?1 }" T4 K8 \
E2 :空内位置编号重复/空内板坏8 m+ m, {8 o$ U4 _
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断5 M/ v1 x7 N5 |) B" D, W9 ]1 w# R8 i
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )& X" d# j U# C. L2 ?3 X
E5 :内外通讯异常。外机板坏。6 R T/ E m& S8 N5 i/ U
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。- Y, g% T2 [8 d3 f# v; y. w
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。! G y& W$ n1 A9 ]
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路7 H0 e! L3 ?& J, b7 y/ \: R# h
E10 :操纵开关多台控制时次数过多* h4 C7 w7 n* O
E31 :室外机号码重复,外机板坏
1 h; ~/ s" ~8 o: A: v3 N% K" J, [E32 :反相成缺相,外机板坏+ E6 @; R/ d3 Z$ B, w; K( x
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。3 |& i+ O9 r9 u; M
E34 : 52C的低级缺T相,& V6 C' J8 p9 A ~/ p
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。- i9 w) d! S5 S* r: U7 l' |
E36 压缩机出口冷管温度过高3 {; G, B' Z: T! T
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘1 {) C. S- ^$ c8 n! b, ]
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
3 h% P5 W0 A s3 ?1 WE40 :压缩机高压过高。
6 x& v1 ` u, t1 A5 |uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
- c- x/ R! H, O% Auf .电路接收头有故障
/ e1 }- j; F& b+ l7 }本自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
! {# {/ l1 I0 ]! H( q. {+ b
) ?3 k0 h, z# c; l8 \% g, r异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处). z% ^+ B; m- W# y, t- m. N
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07
4 k, L+ M1 b: c# U7 c' ^室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
) Z; S6 u* L0 l- k2 O室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59
5 o. b# y5 l; v. E, ]- N有线遥控器通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00
! z6 q4 f- Q& O u/ p. }5 ]控制单元通讯异常 闪亮(2次/8秒) 00 | * R# H6 H& K/ {% P$ y0 t% G
|