日本三菱空调故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-31 23:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型FDF304HEN、FDF504HES1 C' v7 u) b& N2 g' ^; _
7 a4 L" o, o1 U( T  ]. Z
无显示
. m. y) M+ s$ m# H% L9 I室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
: Z4 x( f. W+ }2 ]# f操纵开关电路板不良。
" U) J- L1 I/ PE1& H2 O2 n' E9 ]0 r% e8 n
操纵开关线断、室内机电路板不良。
  z' d, [1 c; D- L% `' KE2 / [0 G* l  y- v6 C3 z9 B+ J! r
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。   @, p) G! M+ c
E3
2 |" f1 M* D- l无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
4 Y% R) Q: p+ X& A' o室外机号码设定不正确(设定了48或49)
5 R, `4 m2 {! g% z) D- |9 b6 XE4
) z/ A9 C2 P7 Q& e* P4 [) T室内机号码设定不正确(设定了48或49)
# G: k  I/ u, J" n7 N3 a室内机电路板不良。' }; `0 |$ P: h3 ]0 v
E5& @- G& s" l; n! L, g2 D5 z
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。: q: a; b" n3 Z6 u' H( u' |% }
E60 T0 r2 }) j& W9 \
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。) w! U  `  x7 K' M. O  Q2 X) E
E7$ n1 I! N1 v" j" K! t
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
3 j7 V) a0 G3 [, r( z  r  r' {E8
' j( U+ }7 N, Z7 w  d4 Q+ Z# @内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。# X) C3 V/ |+ J. C4 W2 w' j  v" M
E10 5 Y1 l* X6 e! T7 L
操纵开关多台控制时台数超过。+ Z. w  C" j8 f, _! f
( L# u9 S# i9 j
E31 5 k/ K4 s% K% s7 g0 Q- R
室外机号码重复、室外机电路板不良。: h" D: I. u1 U4 [  P% z4 G
E32 ; C0 O+ |5 t# I* u; B" T- l: g
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。7 |. j. r/ H6 ^) b+ B6 C% M8 ~  C
E33' _" ^6 f( y, c4 ?  [9 ?
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)- {& ~9 G# T" A5 n! J  C
缺相、室外机电路板不良 。3 ~4 ]/ f$ @0 @3 q
E34
* N* d: f4 I/ v' {$ |) m! K6 E52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
; N& `' E8 _/ L* U$ p! s# p- _E35
3 j; `1 \2 m! Y& z室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
+ g7 a) q( Z3 \4 X( xE36
6 q. H. @0 Y  K! `0 k) d压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。$ Y7 B1 @5 l/ M0 L1 g# C5 F2 _" h
E37   s  M1 P6 i" q/ k$ o" ^2 ~
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
& l. c7 S- B+ rE38
0 Q# O6 |1 z- ~8 U) a室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
& k: }# x; y! t! f( l8 tE39    L3 U! G2 K: A1 p) ^* f& v- l3 R9 q
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
9 A& K& `  M# q, u) ~7 vE40; p8 _$ R5 B" [2 U5 I
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。 " v& U) ~. v; E0 V
0 ]6 m7 D4 S4 u
三菱空调504-304 故障码7 O' y" Z+ H: g8 e' _
E1 :操纵开关线断,空内机电路板坏。0 q4 i! h- l  G9 I9 i3 K) B
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
  W! R5 x* Y- w: Z) `E3 :无对应的室外机号码内外信号线断/ X+ m/ [  h. T1 {+ Y
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 ). P4 R' N" d6 H$ i
E5 :内外通讯异常。外机板坏。: c! j# L/ p9 W
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。9 @& ~2 h; r: I) h7 |# c2 g
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
) u7 H! t) s' @, |$ k3 NE8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
% `* |8 C- Z4 @* V) GE10 :操纵开关多台控制时次数过多
9 Q9 R/ R0 c% K/ dE31 :室外机号码重复,外机板坏: K7 u, I4 Y) s4 ]" z6 Q+ c4 k% J
E32 :反相成缺相,外机板坏4 K" x9 H! X: S
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
7 O# A" T, [# D& Z! w; N  }9 `E34 : 52C的低级缺T相,
, H) O( H/ j* V* e! \, Y6 o8 K! KE35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
' ~8 V' w& k2 `E36 压缩机出口冷管温度过高: e; O) U6 P7 H! J7 i
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘& h5 q/ C- r# P
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良3 o4 J7 w( K  y$ P: e/ E$ J
E40 :压缩机高压过高。
) F: L# E. C; }7 JuA 。室外与室内装置不配或序号不同。
0 ~( E4 q6 q) u2 Auf .电路接收头有故障
% P5 j: x8 n5 j6 P本自我诊断功能适用与SRF50HC  SRFD50HC  SRF60HC   SRFD60HC  型号三菱重工空调* S$ r7 E/ W8 E
  S  G2 ?2 i. a% q, t
异常显示内容                运转灯       诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)3 G" F* X5 M& N' n" W% _
室内机吸气热敏电阻异常  闪亮(2次/8秒)     07- h; l4 M) J. P! c, t. r' p' ?
室内机热交换器电阻异常  闪亮(2次/8秒)     060 r( z4 @% ~+ [+ p6 n
室外机异常                闪亮(2次/8秒)     59
, s6 T: n: q, f% |5 N$ ]: Z$ B* r2 S有线遥控器通讯异常       闪亮(2次/8秒)     00+ c+ Y5 V' c2 ]. j$ S, m$ p
控制单元通讯异常         闪亮(2次/8秒)     00
1 s% g6 e4 Z# s2 Y, J  o5 L6 Z
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2025-12-18 23:37 , Processed in 0.132931 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表