日本三菱空调故障代码

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-31 23:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型FDF304HEN、FDF504HES
+ I( m# C* c- u7 i
( L' U! O# ^' ]; t! j+ t0 [9 k无显示; x5 w$ y6 `6 A" A* H7 l( L
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、2 P2 j2 z6 c( T9 b: z  S
操纵开关电路板不良。
7 r/ J4 r, ^, O4 V. SE1
# h6 ^- i0 }4 ~7 e! J操纵开关线断、室内机电路板不良。
# _8 c0 g- f- H4 U7 w: KE2   A% K( C2 E& i
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。 ' D2 z( Z% f  L( X
E3
! H& y: s% F+ ~+ `无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
6 t$ H6 b+ W( c8 W室外机号码设定不正确(设定了48或49)+ ^: J7 _1 \) T( H  Z2 ?
E4
; [0 N: P& u7 e+ `9 L4 q/ W室内机号码设定不正确(设定了48或49)
, I5 o! C/ K# z: t9 w室内机电路板不良。5 ]  o5 R" z/ j1 A
E5$ @2 t+ V% L3 Y. V
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。5 Q% [; ]+ ^0 i% L0 |% I" q
E6
2 k! v4 ~6 n. U3 `室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
0 F9 p$ G5 c( h) k9 y# KE7
' J! h' k# W9 M室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
  _+ b7 Z" |0 y, f6 PE8$ E3 o- B- A& z
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
+ R$ J/ t; q0 Z* w( R8 VE10 ( j6 B. U0 p2 t5 l4 a* {6 a
操纵开关多台控制时台数超过。
. V$ z% Z: \& o" g4 [
: z2 g% q6 T+ |E31
) _' W. ?% @3 N3 S* f7 v" A室外机号码重复、室外机电路板不良。
0 f1 z# z  }7 F8 ]E32 ( |! `  Z: D0 T/ k
电源反相或缺T相(低级)、室外机电路板不良。3 k) |1 {5 V/ h9 D7 l4 s
E33: o! g! {) p" l1 @
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(低级52C的次级配线)0 k! y! j( S$ z/ x, X
缺相、室外机电路板不良 。
+ _# I5 R9 }5 S. KE34
, V: g- Z$ A1 p7 m5 i52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
5 }$ D2 D' Z6 l8 e4 G2 zE35 # n2 Z4 S" D, `+ l- G1 p$ \: |2 N
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。
; }$ a* C: [  L5 l. pE36 # d$ ^7 I2 C6 C. U' g
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。
% E  [% X- n1 h+ ~0 jE37 , `7 B5 C6 f$ l% s
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
& R  s7 S$ j6 H! o' tE38 , m4 A# Q6 L' D! \; S
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。, {( w+ m! A) m, g4 j
E39  . W) C. z9 T5 R; K$ |% H, ^, [$ Y
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
/ Z! O1 {' y# o3 x8 RE40
9 V" T/ e# g' Z* V室外机安全设备工作、室外机电路板不良。 7 N* S1 x# y1 a- p& G' j
& l! Z. F7 Y4 l
三菱空调504-304 故障码7 w3 d; U; \5 [' Z. V3 A  Z
E1 :操纵开关线断,空内机电路板坏。
& |. g7 L, S5 x3 wE2 :空内位置编号重复/空内板坏2 [# p5 R( W0 f3 U# u: }  s! d
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
/ Y! W- \, l( ME4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
/ O# [& I( e5 KE5 :内外通讯异常。外机板坏。
* q, _5 [# H2 w% z9 wE6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。% D/ d8 Z/ U4 M# m# Z9 H
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
  I+ p' S1 _: E+ X# X% [: n8 gE8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路# M) |( V: [# ]# M
E10 :操纵开关多台控制时次数过多( F6 q3 _: O4 s) T
E31 :室外机号码重复,外机板坏, ?# G) A1 G$ E) `8 k/ x
E32 :反相成缺相,外机板坏
2 C& E) j1 g* g6 M( V' UE33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
# [  y0 I1 Y; @8 B  z$ ~6 uE34 : 52C的低级缺T相,8 D- V2 p9 Q- j$ S+ a+ a1 a
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
. j" f. F; r8 i$ r1 L) V+ M% fE36 压缩机出口冷管温度过高
& [" g) u; w  CE38 :室外机气温热敏电阻不良‘( y) ], t: ^8 D& B/ U
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
# d9 J: d- V7 JE40 :压缩机高压过高。
9 c  w7 j9 j; C7 z, [  K3 G" YuA 。室外与室内装置不配或序号不同。5 k0 ?( ~  ~8 T
uf .电路接收头有故障
/ s" C% V1 v: D) {本自我诊断功能适用与SRF50HC  SRFD50HC  SRF60HC   SRFD60HC  型号三菱重工空调: C& B% f6 t7 Q% g# l* H' _
" s! S5 B9 C  s3 F( X" j
异常显示内容                运转灯       诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
& n4 V8 @# |' H3 F9 V$ B" |室内机吸气热敏电阻异常  闪亮(2次/8秒)     074 P" w- B5 ~( Q8 Z: W3 c
室内机热交换器电阻异常  闪亮(2次/8秒)     06
& X5 {" \6 L+ e, e. C室外机异常                闪亮(2次/8秒)     59
! {7 a. p& k% [8 s- s  i$ u/ I$ l有线遥控器通讯异常       闪亮(2次/8秒)     00
  U/ \9 l7 J, R; v* r控制单元通讯异常         闪亮(2次/8秒)     00
  v& a8 I* C$ _) \
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2026-6-17 10:24 , Processed in 0.163744 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表