变频空调检修四例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-19 03:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例1:一台海尔KFR-25GW/BP×2变频空调器,工作10多分钟便自行停机,运行灯灭,电源灯亮,无制冷现象。 检修:开机观察室内机、室外风机、压缩机均能够启动运转,但压缩机有“嗡嗡”声,10分钟后摸压缩机外壳及贮液器非常烫手,因压缩机工作温度过高而停机保护。测低压为1Mpa(太高)。该机曾因功率模块损坏,而更换过功率模块之后,就出现了上述故障,因此特别注意检查功率模块的连线,发现压缩机白线、红线接颠倒了。正常应为压缩机的C、S、R,分别接功率模块的W、V、U(黑、白、红线)。把白线、红线重新倒换过来后,空调器恢复正常工作,低压降至06Mpa,制冷正常,压缩机温升也正常了。 本例是因把压缩机的S、R引线插反,使压缩机不能启动或反转,造成工作电流增大,压缩机温升过高而引起的保护性停机。 例2:一台海尔KFR-50LW/(BP)变频柜机王,上电后室内风机就高速转动,风速失控,但制冷正常。 检修:当空调器正常启动后,室内风速若设定在高速挡,则CPUU101第12脚输出高电平给U102第7脚,反相器U102第10脚输出低电平,使微动继电器SW303吸合,室内风机得电工作在高速挡。其它两挡工作原理相同。 上电后,测U101第10、11、12脚均为低电平,说明U101并没有输出室内风机驱动电平,测U102的第10、15脚均为12V高电平,而10脚却为低电平(15V),使微动继电器SW303得电吸合,室内风机工作在高速挡。说明反相器U102(TDG200AP)损坏。更换后上电,室内风机不转,空调器启动后,风速挡已能受控,整机工作正常。 例3:海信KFRP-35GW型变频空调器故障检修 (1)故障现象:接通电源,指示灯1闪亮,指示灯2、3均不亮,室外机不工作。 分析与检修:变频空调器与一般空调器不同,它通过内装的变频器改变频率,控制直流变频双转子压缩机。工作时变频器系统的电子温度传感器测得的数据送至HC模块,经内部分析处理后发出指令,控制压缩机在15Hz~150Hz转速范围内运行。若压缩机、模块及传感器任一部分出现故障,则室外机不工作。经检查压缩机及HC模块电阻值均在正常范围,判定室内机温度传感器DTN-7KS106E不良。拆下温度传感器,在常温25℃下测得电阻值为无穷大(正常应为58k),说明已损坏。更换DTN-7KS106E后,故障排除。 (2)故障现象:自诊显示运转指示灯常亮,但1、2指示灯不亮,室外机不工作。 分析与检修:该机自诊功能主要通过3个运转指示灯的亮、灭表现出来。根据故障现象,判定故障出在室内、外机间的信号线上。据用户介绍,该机刚安装使用便出现不工作故障,估计为安装不正确造成。重新检查室内、外机间各信号线,发现室内、外机间4号信号线与2号电源地线插错。致使信号中断,机子进入自动保护。重新连接好室内、外连线,机器恢复正常。 (3)故障现象:通电后,面板电源指示灯亮,但室内风机不转。 分析与检修:将室内机电源置于“OFF”位置,5秒钟后,蜂鸣器响三声,面板指示灯均亮。从自检结果得知,故障出在室内风扇电机上。检查风扇电机各色线间的直流电阻值,发现红、蓝线间的电阻为无穷大正常应为6~18Ω,说明风扇电机已烧坏。拆下风扇电机,修复后装机,将电源开关置于“DEMO”位清除诊断内容,再将电源开关置于“ON“、“DEMO”的临界位,观察机子运行指示灯无反应,说明诊断内容已清除,试机,机器运转正常,故障排除。 (4)故障现象:通电开机,压缩机不转,室外机不工作。 分析与检修:开机自诊断,发现运转指示灯均闪亮,由此判定故障出在HC变频数据处理电路模块。取下该模块,用万用表测其各真个直流电阻,发现其“+”端电阻为无穷大,说明已开路损坏。因购不到模块,经与厂家联系更换一块变频板,故障排除。 (5)故障现象:接通电源,指示灯不亮,室外机不工作。 分析与检修:由于电源指示灯不亮,初步判定故障出在电源电路。开机检查主机电源继电器能正常吸合,检查电源基板AC-1和AC-3插脚,发现AC-3插脚无电压,沿电路检查插座3P-1和滤波磁环,发现滤波磁环已损坏开路。更换滤波磁环后,故障排除。 例4、故障现象:一台海尔KFRd-71LW/F大元帅柜机,开机一分钟后显示“E9”的故障代码,整机不工作。 分析:因未查到海尔空调器“E9”故障代码,按一般定速空调器分析整机不工作的主要原因: 1、电源问题。 ●电源电压过高或过低。 ●电源线容量过小。 2、保护电路动作。 ●过流、过压保护。 ●各温度传感器所起的保护作用。 ●压力保护。 检修:用万用表测用户电源为225V,而且无异常波动现象,说明电源正常。开机后面板显示室内温度为27℃,说明室内温度传感器正常、微处理器正常;测室内管温传感器为98kΩ,也正常,分析故障不在室内机。 打开室外机,拔下穿过电流互感器的引线,开机故障依旧,排除过流保护。测室外环境传感器、室外管温传感器均为39kΩ室外环境温度约35℃正常,压力开关也正常。 根据电气原理图,仔细检查室外机发现室外机电路板供电由一只12V的变压器提供,测12V电压输出正常,但由IC67805构成的5V稳压电路无电压输出,经查为IC6脱焊所致。室外机无5V电源,造成室内、室外机通讯不上,故而保护。说明室内外机通讯不良,应为“E9”代码的故障之一。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-6-12 01:59 , Processed in 0.170612 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表