设为首页收藏本站

美丽的网站-英华家电维修论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 832|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

中央空调节能改造的误区

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-19 03:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中央空调耗电量大,电力浪费也很大,很有节能潜力。在中央空调系统中,冷冻水泵和冷却水泵的容量是按照最大热负载设计的,水泵长期在固定的最大水流量运行,由于季节、昼夜的温度变化及用户负荷的变化,空调实际的热负载在大部分时间内远比设计负载低。水泵系统长期在低温差、大流量情况小工作,从而增加的管路系统的能量损失、浪费了水泵的输送能量。变频节能特别适合于风机、水泵这类二次方负载,既可以节省能量,又由于降速运行和软启动,减少了振动、噪音和磨损,延长了设备维修周期和使用寿命,并减少了对电网的冲击。所以中央空调普遍采用变频技术。但很多单位在做好节能工程后,却感觉节能远远达不到预期的效果,或者是影响空调终真个制冷效果,甚至空调比以前更耗电!这是由于空调变频节能存在几大误区:  1、风机、水泵是二次方负载,其转速n与流量Q扬程h、功率N有如下关系; (n1/n2)3=(Q1/Q2)3=N1/N2 (n1/n2)2=h1/h2  如当转速下降到额定转速的1/2时,流量下降到额定流量的1/2,扬程下降到额定扬程的1/4,而消耗的功率只是额定功率的1/8!由此可见节能效果明显,但紧要的是这仅仅适合于风机、水泵的开环运行情况,而中央空调的水系统却是闭环运行情况! 闭环运行不考虑扬程这个因素,所以转速、流量、功率是如下的关系:n1/n2 = Q1/Q2 = N1/N2 可见相对于开环系统来说,节能效果是大为逊色。这也是达不到“预期效果”的根本原因。 2、风机方面虽不是闭环情况,但是风机分布比较分散,关键的是:中央空调新安装时“冷力强劲”,但运行一段时间后,由于水箱内壁的结垢和制冷片的脏堵,影响传热效果。所以很多用户反映空调“总是不如以前冷”!假如不经常清洁水箱而加装节能设备,人们自然会将制冷效果的下降归罪于节能设备。另外,凉水塔风扇节能方面,由于风扇比较大,所以电机转速不能太高,一般多采用8极和12极电机,而普通变频器不能匹配这样的电机。  3、空调主机一般都可以根据负载的功率自动调节电流(功率)。假如负载消耗的功率不大,在水温达到设定值时会自动停机。但假如减少冷冻水的流量必然会延长主机的开机时间,主机的功率是水泵的几倍,并且还拖着冷却泵、凉水塔。而这部分多消耗的电量是节省的电量的几倍甚至是几十倍!得不偿失。  4、一般冷却泵都跟主机匹配,假如单方面减少冷却水的流量,必将不同程度的引起主机高压的升高,直接导致主机电流增大!从机械角度看,也不利于主机的正常运行,轻易引起机械故障。  所以在原来的中央空调系统做节能改造时一定要慎重考虑这些方面的情况,还有用户其他方面的特殊情况。切忌生搬硬套以前工程的例子,要因地制宜。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-11-1 07:56 , Processed in 0.142208 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表