送风口结露是不好的现象,可适当调高冷水机组出水设定温度看能否解决(当然以保证冷量为条件);假如风机盘管采用低风量送风也有可能会引起送风口结露,此时应选择高风量送风。假如以上两者均不能解决在满足冷量条件下的送风口结露问题,则只能更换风机盘管,换成“冷风比”较小的,即同样冷量条件下风量较大的(表冷器排数较少的)。 铝材送风口结露关键是由于室内相对湿度大,再加上出风温度和室温温差大,送风与室内空气混合后达到***,会引起出风口凝露.和室内使用功能有关,餐厅,商场由于人流较多,人或食品散湿量较大,比较常见.解决办法:进步送风口送风温度,风口采用诱导混合系数大的风口,加大排风和新风量!表面喷塑也能改变风口表面和混合后空气的热交换特性,能减少些结露的现象.产业项目可以考虑一些除湿处理过程!