发表于 2011-5-19 03:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号 LFC73WDT  故障现象 显示E57,压机热保护 维修过程:将机器拆下拉回维修部进行检测观察显示E57的时间,时间长的可以达到两个小时才出现E57,我们把机器全面清洗一次,检测外机风机风速,检测管温传感器是否异常,在显示E57故障前还会出现的故障是压机热保护等 维修措施:将内外机分开分别利用氮气冲洗毛细管组反复多次,然后换了管温传感器后装机试机一切正常。  机器型号 KFR-25GW*2/E  故障现象 空调开单机制冷,另一台内机蒸发器结霜 维修过程:此台空调因制冷效果差曾补充过制冷剂,室外环境温度较高时开单机不能正常工作,在气温不热时又能正常工作。而且又更换了内、外机板和传感器,故障尚未解决。测量单机制冷时的运行压力为0.5MPa,运行电流开始为7.6A,十分钟后上升到11.2A,另一系统的两个电磁阀工作,使制冷剂流过内机蒸发器,造成结霜,故判定为系统内制冷剂过多造成运行电流上升引起的。由于一拖二空调开机制冷电流超过11A时会进入双机制冷工况 维修措施:将单机运行压力调整到0.4MPa运行电流下降至7A。试机后正常,故障排除。注意:一拖二空调的运行压力不能以普通一拖一小分体的运行压力来衡量,其单机力应在0.35"0.45MPa左右。