空调冷冻水泵进出口压力不正常的原因分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-19 07:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在密闭式空调冷冻水系统中,循环泵的作用主要是用来克服冷冻水在管网中的活动阻力,其进出口两真个压力差基本上即是水泵所提供的扬程。  1、在遇有压力不正常时,应首考虑到系统内是否已充满水。这时可检查膨胀水箱内是否有水。膨胀水箱设在系统的最高处,具有容纳系统冷冻水膨胀量和向系统补水的作用。假如补水阀被误封闭,水则不能补入系统,这样空气就会进行管网,造成水循环不畅,导致压力不正常。  2、假如系统中阀门操作不当,将会造成管网阻力不平衡,流量分配不均,从而影响水泵进出口压力不正常。  3、在很多空调工程中,除在循环泵入口设有大口径过滤器外,风机盘管及空调机处设有大口径过滤器,过滤器多达几百只甚至上千只。在无缝管预安装再镀锌两次安装的工程中,由于管网受污染的机会小些,过滤器堵塞的情况要好些,但在一次焊接的工程中则要严重些。因此施工时要特别注意。  4、系统运行时,水中不可避免混有空气,这里要及时检查所有的自动排气阀工作是否正常,并拧开风机盘管排气螺丝手动排气。特别要注意立管顶端最易积聚空气,阻碍冷冻水正常活动。  5、在多台冷冻水循环泵并联的系统中,通常会有一台备用泵。在调试运用时要注意备用泵的进出口阀门是否已封闭。止回阀阀瓣能否复位止回。假如止回阀失灵,其它泵运行时冷冻水就有可能经过备用泵短路,浪费能量,影响压力。