分享-美的KFC-20×2GW/X一拖二冷暖空调器检修四例

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-5-19 07:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
〔例1〕故障现象:开室内A机,压缩机启停频繁,且不能制冷,开B机一切正常。 检修:开B机正常,说明压缩机及制冷剂量正常,开A机压缩机启停频繁,且不制冷,故障应在A机电控系统或制冷剂堵。开A机测其运行电流达19?5A,稍后过载过流保护器启动,使压缩机停机。由此判定造成电流上升的原因是:室内A机制冷剂堵塞,使压缩机吸气压力降低,高压侧压力增大,压缩机负荷增大最终导致停机。当压力平衡后,压缩机便再次启动。根据该空调电控原理及制冷剂流程图得知,流往每室的制冷剂都由与之对应的电磁阀控制。开A机用手摸蒸发器及连接管,均无反应。停机打开外机壳,测RL301开路,RL301动触点未吸合,使电磁阀YU1处于封闭位置,开机时制冷剂不能流向A机蒸发器而造成上述故障,将RL301更换后开机,一切正常。 〔例2〕故障现象:室内机A、B开启正常,风机运转,室外压缩机及风机不运转。 检修:室内机开启正常,风机也运转,基本上可排除室内机故障。室外机不能启动及风机不转,有两个方面原因:1?室外机电控部分故障。2?压缩机故障。 打开外机壳测压缩机各绕组阻值正常,启动电容正常。开机测继电器RL301、RL302、RL303吸合正常,RL304不动作。测其阻值正常,由此判定造成室外机不启动的主要原因就是RL304没有吸合,220V电压未加至压缩机上。用三用表测Q301饱和导通,NE5552脚为低电平正常,过三分钟测NE5553脚为低电平,正常应为高电平,则E555工作异常,测NE555各脚电压,6、7脚电压为5V且很不稳定。将C302焊下测量,有一定阻值且阻值不稳,换上一只同规格的电容,试机,压缩机及风机运转正常,故障排除。 造成压缩机不工作的原由于:C302漏电使NE5556脚电压达不到其工作阈值电压,使3脚始终输出低电平,Q302、Q303复合管处于截止状态,继电器RL304不能吸合使压缩机得不到供电而无法工作。 〔例3〕故障现象:一台新安装的空调器,工作几分钟后毛细管结霜,低压侧压力下降,且很快就出现不制冷,关机十几分钟,重开正常,工作几分钟后,又出现上述现象。 检修:根据此现象确定此故障是管路堵塞,由于是新机,冰堵及脏堵的可能性极小,经询问用户得知:安装时因未注意,将室外机颠倒抬上楼。由此判定是压缩机内的油溢出至管路中,运行造成油堵。按照常规是拆下用高压氮气将积油吹出,再抽真空灌注制冷剂,但这样做费工费时。试将空调器四通换向阀的继电器RL3的动触点用导线连接,开机(即为制热)1-2分钟后停机,将导线断开,再开机这时情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵,又按上述方法开机4~6分钟,停机后转制冷,故障排除,再用同一方法排出另一室内机积油。 该故障管路特别是连机管及室内机管路内积油时,在制冷时,油稠难以回流,造成油堵。而在制热时,一是制冷剂流向相反;二是温度高,油活动性好;三是连接管内压力高,有利油回流。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|粤ICP备13038386号|粤ICP备13038386号|美丽的网站-英华家电维修论坛 ( 粤ICP备13038386号 )     站长邮箱 505966338@qq.com

GMT+8, 2024-6-8 04:43 , Processed in 0.154126 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表