例1.一台华宝KFR-35GW型分体式空调器,运转正常,但制冷效果差。 分析与检修:开机观察,压缩机、风机均运转,但室内温度下降缓慢,检查发现低压供液管结霜,回气压力、运转电流、冷凝器的排风温度均低于正常值,从故障现象看是系统泄漏所致。该空调器使用不到半年,安装试机时制冷良好,两个月后效果变差。考虑是新机不存在锈蚀穿孔的问题,估计是管路接头松动或密封不严。管路使用的连接头是一种比较简单的安装方法,它是将两个接头对正后,靠螺丝扣逐扣旋紧,同时接头中心的阀门也被相互顶开,从而使两部分系统成为通路。经仔细检查未发现接头松动现象,但发现接头外有油迹,分析为接头的密封胶圈不严所致,密封胶圈位于接头内阀心的外侧,由于质量问题受氟利昂的腐蚀而损坏,导致密封不严而产生制冷剂泄漏。将连接头拧松退出,更换密封胶圈,并补加制冷剂,试机,制冷恢复正常。 例2.一台海尔KFR-25GW/BPX2(F)型一拖二单压缩机空调器,新安装使用便出现低压供液管结霜制冷效果差。 分析与检修:单压缩机一拖二空调器的结构特点是两台室内机共用一台压缩机,毛细管节流后电磁阀先后打开和封闭,控制冷量分配,实现室内单机或双机降温。一拖二空调器管路连接处多,由于新安装使用就出现制冷效果差故障,可能是管路接口密封不良造成制冷剂泄漏所致。 开机检查,将系统管路各接头擦上肥皂水,发现室内机A低压管接口渗漏,室内机B高压管接口渗漏。首先封闭室外机A组和B组高压阀,收回制冷剂。然后封闭A组和B组低压阀,紧固防漏连接螺母,再打开室外机A组和B组高压阀,观察接口无渗漏后,打开A组和B组低压阀,加入制冷剂,试机,故障排除。