一、变频分体机
2 f! Y* r1 w, ]1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示. t2 k- O8 h/ P$ X# y
1.1室内机故障显示功能
4 Q" F; W9 k: E J WKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示5 b; I7 @: E* }) H- z, I
化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
* q! d& [& D0 U2 Z! \$ ?+ p* r4 ^+ n× × ○ ☆ 模块保护
- C- P' h( Q% i7 k V) A, n○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护: k4 ^8 Q" f- l0 H5 J
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路5 u: o; O0 V; m
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
; \6 t. N9 B/ v2 h8 Z× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护# n" g6 m2 v' a4 Z" |4 y% T
○ ○ × ☆ 电流保护
1 s, Y% @1 n& T7 K: @( B○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路- Z- |/ R4 P- _% }3 w. f% d: u
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护6 e* m' B3 e. @
× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
/ d+ J8 L& s3 }6 ~/ o v○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
& V) }7 }' H; r3 t☆ × ○ ☆ 过零检测出错1 u ], R* |# l! E
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
; i& E( b# Q/ F$ s; n☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
9 p N3 l0 X7 N9 S. h☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护) w- j0 _/ y# {1 S, O
○----亮 ×----熄 ☆----闪/ Z* f( d4 }" ], {: y
1.2 室外主控板LED显示
2 @1 b- l' m, m. A* r9 J3 O4 ~. {L4 运行/待机指示灯:: s0 q. W3 m, `1 ^4 R0 @
运行----长亮 待机----闪烁
* _$ Y0 Q5 c+ B9 n: m b s" RKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示% O/ X$ U: d, l1 _0 u
L3 L2 L1 故障说明
; \* z o( j/ i. q" {6 _! @. v① ② ③ (LED指示灯从左到右)8 _; y$ ~4 u" s. L x7 v1 C8 `4 H
× × × 正常运行
2 C: _) a8 m4 c2 ~" U2 H○ ○ ○ 正常待机9 A: Y4 D5 w# P- L/ E: c
× × ○ 电流保护
' y ?1 i& }3 I8 F/ \× ☆ ☆ 环境温度传感器故障; ?; O$ x# q& Y) h! e0 M* C1 d: T
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障' i( L( n0 V; \2 x/ S7 a
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
9 J& ^5 Z( @. G* {; ^× ○ × IPM模块保护3 l% m! Q) H/ U2 `9 k5 P
× ○ ○ 压机顶部温度保护
9 \# z- ]: [ U/ k% G+ `3 g○ × × 二分钟通讯故障保护' B. k/ N' p2 N- a3 [ t B1 ~
× ☆ × 预热
* T; ]7 U4 M, e: T* F○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭9 w: d1 A) H% |$ Q6 o
# N) A! {4 }" H8 M9 y, [2 a/ {2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
9 f( L5 l- ^. \6 X3 M8 |0 }9 E! w2.1 室内机故障显示功能
* e- B9 p9 ]/ E. w4 H7 Y7 X RKFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示: P$ x, [$ q# u/ K; e- c
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
0 x+ Q l' H8 `4 Q% Q# y× × ○ ☆ 模块保护
/ j" m% R! f/ x○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护; Z3 w2 R4 j( G$ g4 y9 L7 |
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路1 {' d' j3 f# y) L% D5 o' ?. d
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护9 R- R+ d1 @; H4 g ~2 S% h' i
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路7 g. f6 {) |9 L( U
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控0 U$ r. F) A. U3 g7 w
☆ × ○ ☆ 过零检测出错- ~/ P* q6 `/ a' a
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护1 B7 W0 p( g( \. N
× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
6 M+ M' {+ O3 Y8 {☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
# f* ]( Z2 Y( b' {. C& v☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护 g2 u; n$ |8 ^+ |; P. ^
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭/ \" _9 Q; ]- `! @2 i% I; a' q
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
m/ I' ^8 I8 Q$ @0 Z- G( {; A# U* z, g# K) {
2.2 室外主控板LED显示
8 A( a$ Z( V/ H8 R0 ?8 |室外只有L4 运行/待机/指示灯:
- P( L7 F# l1 d* k, D- L, N. e, v运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
# h! x" L9 z: c- N
) m0 M# S9 I, T: h& y+ w( j# H3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机( X2 l2 K0 A* y4 e
3.1 室内机故障显示" @0 }. S6 i0 |, u4 c3 n2 I. O
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示5 S7 F) p( K+ U7 J
显示内容 故障或保护
# Q' m9 V2 s3 K# v% JE0 EEPROM参数错误
' _' I9 o% ^" K0 dE1 室内外机通讯故障! \2 ^. S4 |; k. P
E2 过零检测出错3 U* D8 `, E( O5 M$ g
E3 风机速度失控
+ u8 t/ A+ P0 vE4 温度保险丝断保护/ R' r6 S) ^! \! s4 B* v( i
E5 室外温度传感器故障
) g- U& ?& B! {( k! d( RE6 室内温度传感器故障
: O* e k% l0 G% W+ sP0 模块保护
4 A. ? ^3 N% W% yP1 电压过高或过低保护
2 G' ~8 V, h2 y1 ` H! I1 v* G! `P2 压缩机顶部温度保护& G4 w2 c; C" x. A% K
3.2 室外主控板LED显示; C% R( ~ V7 X
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
6 E$ @0 D; i! H4 S9 L# E运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
8 M( j) v4 L! b2 Y3 Y+ B2 q3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
8 W) @2 j' j2 @5 J; }# m/ s化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
( T4 ~: g e4 n☆ X X X EEPROM参数错误& f* y0 H1 m. B9 h7 \
☆ O O O 模块保护
Y5 A8 l" e* d3 M☆ O X X 压缩机顶部温度保护
; o# t9 }4 g. c1 |( |& v! @ ]' }5 }☆ X X O 室外温度传感器开路或短路8 B" F) W2 w1 l5 v/ W' A* q* m
☆ X O O 电压过高或过低保护$ J. d/ B S# j4 ? u
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路+ g# q& w \' M
☆ O X O 风机速度失控0 T3 H1 K( e: @* w3 A/ D( j
☆ O O X 过零检测出错! C* j I; `- l6 e
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护
0 I5 B1 _, v9 o备注:0 C! U; b+ t9 e% ?7 }* L$ g( t
O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
" z9 U) N& z( v* R
) T/ ?. }# N Q# y4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
+ ]5 y A6 f1 t! h* o% ^ s# F4.1 室内机故障显示2 D/ [' f5 l0 C( W
KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
( v* p( s8 E4 m% A显示内容 故障或保护$ h# r2 Q: Y& O( ~; z
E0 EEPROM参数错误
) V. C" |( x) t6 U& w: GE1 室内外机通讯故障
" ~' z/ e( `7 F4 [' o4 \E2 过零检测出错
1 }1 Y9 n0 k- e* f% IE3 风机速度失控
6 d' H [% |# J, A. O+ D2 V8 gE4 温度保险丝断保护$ Y+ q% A+ k! x4 ]" J3 x
E5 室外温度传感器故障3 I. W8 R' D. ^$ ]
E6 室内温度传感器故障
# m M" n1 Y F" g/ Z# d3 aE7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
2 J8 w& ?" {$ f+ C" m, IP0 模块保护
$ t6 o: G; k. g$ V! XP1 电压过高或过低保护
$ Z. ?3 W( C7 jP2 压缩机顶部温度保护
8 O N9 W3 j; E4 u5 y8 ]) EP3 室外温度过低保护(预留)8 f2 L7 K% Y! h5 O4 }
P4 压缩机位置检测故障
; j6 X" G. \- `0 Z3 x0 g6 e( n$ p0 W; a4.2 室外主控板LED显示
( ?' l! r: j9 r7 r- i室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)$ p* {7 x* f5 g# {* G c
室外机LED显示功能:. v ~- b/ g5 C* L
LED1 电源灯 上电后长亮
2 P# V' t/ r1 `8 ULED4 LED3 LED2 故障说明
, ^9 w1 Y* v4 e$ A绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)) a: d2 u; W# _6 Z& ~1 D9 b
X X X 正常运行
) v+ b& [" |$ ~1 S' p○ ○ ○ 正常待机
# c3 q9 Z' l2 f! F2 F0 }# W○ X X 电流保护% M3 J' i% M7 \+ Q& d0 s, ]
☆ X X 排气温度传感器故障' W; ~6 F3 Y& B; C: j3 [
☆ ☆ X 环境温度传感器故障& M6 B; S b9 \2 I U: |/ Y8 n* t
☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障' p. e% [& @4 O a
○ ☆ ○ 电压保护/ x; J- m: n8 J* q
X ○ X IPM模块保护" J6 g8 \* H0 O( J0 X" `# }$ M. h& o
○ ○ X 压缩机顶部温度保护% d* ]+ g8 m8 H. [
X X ○ 2分钟通讯故障保护
# e7 |" |$ f2 @! a☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
! o$ z9 Y/ \! H: W☆ X ○ 室外直流风机失速保护
2 U {8 T0 M( m0 o' V备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭
& ]/ C2 [8 U! L8 F+ K( [; l闪烁频率为2Hz/s
; f- R$ U4 k, F2 y: B二、变频柜机
0 b o8 B$ Q7 m1 I+ C1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机& L: K& g$ C: y- a6 u4 X& K) H& R
1.1 室内机LCD显示
$ F% ?4 g7 E8 N/ p, x. Z保护信息代码(可恢复的保护)
c' L' e9 T |" {' ?3 p+ JKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示4 {% j0 ]1 K. D4 s" M% X
代码 内容
/ U: g8 {( z, ]4 t C) y2 gP01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护3 b' c+ o+ Z" f; m! k
P02 IPM 模块保护
( j1 e; Y: z- D: Q% g' t- O* ?P03 高低电压保护
; u. o3 B9 O* cP04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)5 n0 N& T" p: I
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
. U# L f6 v8 V: _& l8 D8 x6 u0 ^P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
6 V3 k* o5 D5 M- S) f" Z( f% m5 JP07 室外冷凝器高温保护关压缩机
: @: Q4 k- _ H8 O5 [5 E) B- kP08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P- C% R: a6 w, k7 m& g9 rP09 室外排气温度过高关压缩机
7 X3 _# L. {/ w0 T1 MP10 压缩机顶部温度保护( u3 Y/ Q! Y; u% Z: r1 d+ w
P11 化霜或防冷风1 l. L6 Y; L9 v: r- D- _6 S
P12 室内风机温度过热2 h6 x, A$ Y C+ e m
P13 室内板与开关板3分钟通讯不上4 j) {1 C4 W6 X0 a% _/ E; J
1.2 室内主控板LED显示7 g. h4 J, f0 ]1 _! O9 w$ B
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁$ _9 `0 C5 E6 ~0 D, t- T
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示, T. B+ T. \; H/ D$ u" a
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态
1 z4 ]; ?% n1 P" t× × × ○ ☆ 模块保护2 I2 T6 l7 w4 a' ]8 |& g5 U
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
( Q& {8 d ^4 B9 d× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路" t; ?1 |) M- F6 ^
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路4 [. A0 w4 W* u/ V3 G2 l; G- h- ~
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
" @- E+ D5 A, h y( Y- R× ○ × ○ ☆ 排气温度过高# b; U# {8 I) v: g! o' k- K
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
" }7 Y u! l9 N% l8 {8 D* N7 s○ × ○ × ☆ 电流保护
L# c4 X$ e/ x+ g; I/ W○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护: w3 m9 ]; H' |6 N. j
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
& D# B2 N+ R; Z$ _% y1 u○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
" @2 D! n. Y! K. E9 l○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护4 S' t5 K6 |0 Z; R
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护 M3 F5 f: v& m: e" c1 f" Z4 T X# V
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护- r+ z/ D1 ~5 Z; m. O) a+ {3 J
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)2 j9 ]# S7 l0 b0 i6 ~) O6 l8 _: V9 g, b
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零), f. Y9 q2 Z3 k
○----亮 ×----熄 ☆----闪5 o9 h1 [. D& s# D1 @- w7 Z
1.3 室外主控板LED显示 ] D; Y; p- {- M9 w- Z9 p, V
L4 运行/待机/指示灯:2 Z, m( `# y1 n- I& W5 K
运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁
, o# ]0 ?$ ?. R7 RKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
! J5 S- k7 Y6 L; Z3 a9 wL3 L2 L1 故障说明8 {7 g/ h7 d- Q' r- u$ p4 D$ x
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
* N7 q3 }4 C. e' E× × × 正常运行5 F% @' z: k# G# N1 a" B8 i( q
○ ○ ○ 正常待机
( F" z; l2 p; c$ y; w6 s× × ○ 电流保护
7 G: U$ q8 E& I× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
) F# Z r' q; C☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
' h" ], l) w; i1 f○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
6 g$ H5 \5 { g" Y' m× ○ × IPM模块保护* b4 m6 p' F) b1 U* Q
× ○ ○ 压机顶部温度保护3 x' ?1 f3 Y3 U/ R: _* E: G; i
○ × × 二分钟通讯故障保护! P! T9 \. z' A; {1 `7 Y4 f- Q+ W
× ☆ × 预热
$ ], C# A7 O9 i4 [6 Q○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭# g6 F0 b) i; }3 k! [8 m" o* h% K
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机" r+ A+ w- G& m) {
2.1 室内机故障显示
: a, f6 A+ w4 K. pKFR-50LW/F2BPY室内机故障指示
5 H! a$ O6 X: X& F7 uLED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯8 s9 S0 ^' Q+ j
电流保护 × ☆ ☆6 f" j8 z% L5 f) D, ^; m& _
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆+ I- K) ^ Y' Q, m5 a7 i) k
室外机传感器故障 × × ☆
! [9 {: t0 g' C8 R. c室内机温度传感器故障 × ☆ ×, n( D0 D0 A4 S9 T1 h$ ^
模块保护 ☆ × ×
9 ?/ T% }6 v: [4 i. R! z+ X电压保护 ○ ☆ ☆1 y. a, r# R$ t3 j; Y
室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×% [' d; d5 c; S
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
* W( n& l" U2 X* H○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
. B3 N& |4 R' \, U2.2 室外主控板LED显示
. W% ^' p2 {" W8 l% K室外只有L4 运行/待机/指示灯:! R% [* R! L, B. ~# Z' R
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁5 |/ q% h/ f3 z
3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机4 x, J% P( K* k/ Q
3.1 室内机故障显示
/ N1 t) D4 Q7 r* z$ l; ^KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
( F& |" D7 L: i; L% b保护 内 容 故障 内 容0 l' t' E- i7 h$ {5 F, h% g; |
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
7 Q' u* t. X7 _8 BP2 模块保护 E2 预留' V/ A9 t' }: L- f( D# `: i+ a
P3 高低电压保护 E3 预留
8 s# Z: C( E7 I: XP4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障
% U* C J; j& d+ ?7 [3 g& {( GP5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障
& H6 J" Z) G0 k8 jP6 预留 E6 预留( ?# j5 J: X: ?
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
, [; c- t7 I$ @, S& e1 y5 T- cP8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障2 }$ [% D/ W1 r4 o3 @6 X/ L3 Y! T2 B
P9 化霜 E9 EEPROM故障/ {0 V/ c) }6 s7 v3 _
3.2 室外主控板LED显示
! N& f! ]" E. d+ Y, B1 z+ d室外只有L4 运行/待机/指示灯:
# N- ]" k4 d L运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
$ D% y8 v1 t% A# C) H; ^2 W
/ Z" Y6 n1 \# x* n3 [3 g4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
9 w% x* |2 Y0 E4.1 室内机故障显示8 s6 T2 ~5 e, S
当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。* s1 m, w9 n/ M* S! M
按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
Q7 ^2 I4 s, A: j3 v: l6 MKFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示+ w% j& ]; k4 F4 j5 m
保护 内 容 故障 内 容
9 x$ i3 U$ H; R6 s3 oP1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障
. M9 j3 x) H. _5 S# a) A8 jP2 模块保护 E2 预留, w% K2 l9 \1 s
P3 高低电压保护 E3 预留; c" _: I* d. y7 Q1 N: G( I/ {: p& a1 N
P4 预留 E4 室外温度传感器故障9 c9 a! x0 d6 D- p
P5 预留 E5 预留
0 f. ?4 A2 j- w: V7 H' H4 d, \P6 等离子故障 E6 预留
* t! L8 C2 T2 J" ?: u3 ]P7 预留 E7 预留. D4 m0 S' k/ z% j
P8 压缩机顶部温度保护 E8 预留! g- M* w! N- d# N1 V
P9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障1 \! K6 Q7 N6 h- l) g- f
4.2 室外主控板LED显示: G6 v3 h+ i$ {- |3 [$ Q
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
3 @; A5 L. R( R, m1 l; o1 I6 o运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
: E9 L: X8 ?- z' E7 w
3 K3 S7 M: n+ X3 V! y一.柜机
0 S' z; f( n0 t9 ]6 W) q1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列9 ?0 L2 X# ^$ X# D
保护代码 表示内容
/ K8 ~) k8 p) w0 `* K7 Y定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常
) V8 }; H' y! L9 r! x1 P. q" ~运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常0 |7 v3 n- A- l' d
化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常' e: B z$ _2 [7 R7 I' b9 b
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护
3 {; `& c) e# _) A9 o4 R注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。7 o7 j4 S& E* z, ?0 a+ Z" n; G
注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态3 x& S0 c/ {, j6 P, m/ _. K2 D
% H& a& w2 _1 X7 |" y, v" ?# X7 H
2)适用于E系列柜机
$ j4 D; I# B7 n# a- V* v保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
7 Z; ^$ u# w0 ]. q& J- JP 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障
( d/ @" _% @( `0 Z" l" S4 o0 o" YP 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)6 I1 y% t0 d. k2 Z. ]0 o& g% g( X
P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存); N/ i* o- c" x* x0 G0 V
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护. e0 w$ N" \* m9 }: \0 K& c
E 05 温度传感器开路,短路故障
2 V8 i! |# z F, ]0 E3 l |' {注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.
) u7 E! f$ U) U% V6 L: }% }) p( L# [6 c
3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机 }& h3 Y' t8 Z# f( ^/ s$ q! q
$ u! W) i+ k5 b* @& [8 ?保护代码 表示内容 故障代码 表示内容* p& Y% H, q7 j* G' Q
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障
$ s( ]) R# W. Q0 B* BP4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障8 i6 @8 n1 c7 T+ u0 U
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障
6 b7 m1 q6 V6 M& l) k$ CP7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)% M3 _, x; B5 b" P6 k, n
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通讯故障8 M. O; \) g% N$ j. U
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障' ]2 r+ @4 o# q }
E8 静电除尘故障5 x' B i. t" ^4 ~
E9 自动门故障
$ D. K4 [1 m- p% hPAU 进风格栅保护; {" Z: D, D: u; d
. D: p) z$ h$ ~& S2 u& f# E: B二.分体机- }! @5 _7 N" H! h& Q q d
1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
2 O: m; b% v a工作灯 定时灯 LED 状态# M, d5 }. y2 ^3 F, q& Z5 t
☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz2 b) i" v( e/ `) f' ~8 p- _; s
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz5 |( Q* Q$ D# q$ D' n
X ☆ 四次电流保护
; h' A$ O5 ?0 y/ mO ☆ 上电时读EEPROM参数出错
, [% y0 F* a7 X6 c, V1 {O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) N% d u' p. ?5 O$ N, Z( E
. S3 p/ C& i! C( Y- T" w# Z" M V3 S2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列
( F3 E0 I" |' o: l+ ]# z4 O& a; W运行灯 定时灯 故障类型
/ _- t2 ?- r2 t/ t☆ X 风机速度失控
& }5 n, R V/ h% f5 n* ^☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路) E R. O5 X! Y- C; ~; e' b
X ☆ 四次电流保护' x* v" e$ R" G
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错
* I9 h7 b) y: |, r( H# b! Q) bO (亮) X ( 熄) ☆ (闪); l: Q& U$ x/ s3 U0 z: I5 v6 p% a
- ^( [! ~0 [% L: r4 s/ B
3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
( ]6 W3 Y, P* ]故障代码 表示内容
' `5 D; F8 u: tE1 上电时读EEPROM参数出错, \# j# o# L. O6 Z0 k8 i2 i
E2 过零检测出错1 g' y: Q x7 ]! E
E3 风机速度失控- B& ]9 Q7 {$ g9 q) q# Q7 _
E4 四次电流保护
: m7 G( K$ _2 N5 f0 Z$ e4 _. w; {$ NE5 室内房间温度传感器开路或短路5 E9 a" F" n# c" |
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
/ n1 O* c+ C+ h6 q
; d" R/ x- G9 A4)适用于I1,A系列. V! i* G h8 }8 B2 i6 |8 U$ V
(UPD780021芯片)3 e9 W/ Z2 Q. z) V5 m
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态4 ]: r" }/ k0 i# Q$ I6 Y$ V& w3 Z
☆ X ☆ 四次电流保护; _, U7 r$ \- [/ R1 x& d
☆ X X 风机速度失控7 F _+ p8 g5 w
☆ ☆ ☆ 过零检测出错6 C) N+ I& L3 m7 k0 ]
☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上0 t7 e* n$ r8 R' V3 V
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路6 o& a: }, k+ e% v' t/ m
X ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路: h$ ]8 i% `4 \1 a* z
☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
9 @- K0 O$ H# Q2 ]7 y$ aO O O 上电时读EEPROM参数出错4 [+ w# C @2 ~ p. O# W6 j
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)5 o& f- J! s H% A( A& q
(MC68HC908JL3同一芯片方案), x7 J' A$ t& z# j8 {
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态2 R6 u0 w4 t* x
☆ X ☆ 四次电流保护
, L% a: A6 V, x3 w☆ X X 风机速度失控- J4 Q! o; b& A: h, I2 `8 v
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
) D& s3 `/ k r3 wX X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
5 `, Y0 e2 g% R( K, s+ \, N" J( p( I, g6 L, u
5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列! c) w1 o! @) Q4 {+ t. W4 w
, X) Y R8 A4 S% l% k5 x2 f
运行灯 定时灯 故障类型( r7 ^% x- F. ~
☆ X 风机速度失控
! {0 C, T3 {- ~; K☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
3 y! P- V" X0 `X ☆ 四次电流保护
" N, f5 U- @. t4 O% V/ U9 FO ☆ 上电时读EEPROM参数出错
+ j' U0 S6 c4 U# O9 @☆ ☆ 过零检测出错
8 w; u- o: y* r: G1 H5 rO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
; E8 M: L8 b3 L8 V美的全健康Q1型挂机故障代码
, _2 X) z) r/ `! E$ b; R显示内容故障类型9 |) C8 g1 D) p/ ?" j) D! ~
E1上电时读EEPROM参数出错7 u8 {. a( W' H9 k; k, P' l/ q4 h
E2过零检测出错9 G6 r5 i" a3 |/ H
E3风机速度失控
5 }4 X* O% B4 J' d7 ^8 RE4四次电流保护
8 o4 s7 L4 n/ K3 W+ R2 X9 OE5室内房间温度传感器开路或短路
3 V7 I' G& p- E. { UE6室内蒸发器温度传感器开路或短路
: a9 S( @6 y; {; T: ?美的B(C)型分体落地机故障显示代码
1 \3 }0 w( b7 c$ v( mL(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC
7 ]5 }1 J2 M8 n5 {KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)
! N6 l; a/ j' x$ ^+ f. y7 g" M$ h开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常: C- N7 w4 ?1 T# N+ G6 E. G
故 障 类 型显示代码
1 [: P# [5 M$ } @% H+ _9 W室外机故障019 d/ y! g% l7 o2 S# B, }
电源过欠压028 U% ~3 l o$ q4 J: U/ D
制冷时室内蒸发器温度过低037 v+ \8 H5 F" q0 m
制热时室内蒸发器温度过高047 d# e! M6 L7 o7 ], I# K ?
室内出风口温度过高05( C, P/ W9 q# U! [
室内主控板与显示板不能通讯06! O) Y$ }% c B: A
室内机电路故障07
3 q* j# j. L! D& X, t! j6 W. ^+ E2 i
室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:) e2 o: e$ ?8 o+ ^2 `
LED6LED5LED4保护类型
+ x8 N9 _3 i* r: a9 G过流保护 ON室外保护# R$ Q$ y E0 H7 X. D
欠流保护 ON 室外保护
# F. I) h0 p; v/ }% o管途经压ON 室外保护
3 B- u1 n% D+ a管路欠压 ONON室外保护
, p5 X7 i" t/ d电压过压ON ON电压过压9 @, N! [6 n6 C# j6 r7 \) }# }% o$ p
电压欠压ONON 电压欠压
( z& ^, B9 J* K: D7 O相序错误ONONON室外保护. M) O8 V& i' ~
缺A相 ☆室外保护* C5 ~' z j+ }3 ?$ X; c, @6 m
缺B相 ☆ 室外保护
' b# m: _# k" R- ]2 H# [2 y缺C相☆ 室外保护8 J$ ]/ t9 t* ~9 b ~. I4 T
其它 室外保护
( D# Q% b& g) X: F& @/ y美的A型落地空调器故障指示
6 I4 s7 o" ]! @/ w/ B+ X6 {9 Y; P" mLF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
* D3 u( V+ r5 r5 ~0 i 室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:
/ q, d6 I1 r/ |& F亮 灯 情 况指 示 的 内 容
9 P8 V4 \0 }2 t% h3 F0 L ZLED1亮电压过高 w B$ r* [: B: {4 a8 _7 e$ i
LED2亮电压过低9 t* k. w6 K; o( j' M" @3 ?3 G
LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
" k8 q; r# c" m2 q6 s: D$ ~8 j4 @LED4亮管路压力过低
O X# x; S) O! x! ]! `; bLED1和LED2亮室外机温度检测大于80度: h' y& @! [/ w
LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度+ ]) E1 p" f% S7 A; T* V
美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码0 L$ S9 m' P1 g/ J' H: d! C
保护代码内 容故障代码内 容9 ?1 q* x) q, [# ^2 M q
P1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障
/ h! F2 \! T7 d* T4 CP2模块保护E2预留
+ s; @7 D3 H3 {3 nP3高低电压保护E3预留
, q, j$ @" ]5 A7 b/ `+ A4 lP4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
/ D A* ]# c8 }; B1 a! e( h8 CP5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障* {( b) J1 y/ ?
P6预留E6预留
; O# B$ F) X+ O; [P7室外排气温度过高保护E7预留
8 t0 R; p# h' nP8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障/ z6 k6 C; f* q2 s5 s* K
P9化霜E9EEPROM故障
' v3 |& F) H Q# j- u美的50FBPY、50BPY变频柜机代码! I$ E7 j/ ~% F9 b+ N) t2 x( v
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
: V2 N/ Y! V4 U9 z代码内 容
+ S2 W$ o" D( P+ y( u% T) OE01一个小时四次模块保护6 Z( W9 a3 C! p# Y! q' j2 Z
E02(暂无), b4 w3 v! e: d) ~% _1 m
E03一个小时三次排气温度保护
) R' U0 t: _, V6 V- n2 E# d; }3 P- o; fP01室内板与室外板2分钟通讯不上保护6 ]: J0 u1 \! J7 O8 O. ]% C
P02IPM模块保护* |& k( b1 Z; Z+ u) T0 J# s
P03高低电压保护
, B g' [8 a+ V8 C) o5 _P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)+ N+ z/ J2 y, }+ [
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)1 I# i* h$ @. q* G( B) I
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)& A0 j5 x1 c; ]6 {6 y9 ?! ]
P07室外冷凝器高温保护关压缩机
% m3 @2 n& m. F4 qP08抽湿模式室内温度过低关压缩机/ Q9 j' n+ L& |- A% I
P09室外排气温度过高关压缩机6 U/ }5 T3 g9 h! h0 H, I
P10压缩机顶部温度保护
' J: z; Z _( a) ~+ {7 ]P11化霜或防冷风, [ U9 e5 e# `5 |% v' J
P12室内风机温度过热
: I* J7 f, c2 H, e8 L/ ?) G8 |% zP13室内板与开关板2分钟通讯不上
8 v& {7 S+ l( W8 F9 }
1 i# f- a W# N+ o5 S3 I, f室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁): Q* s N1 o# r8 n2 D
KFR--40GW/BPY-R
, Z& T& i( }* D0 T显示内容 故障或保护定义 + k3 }" l' H7 k! o
E0 参数错误 E1 室内外机通讯故障 E2 过零检测出错
. W9 E, h- \8 A, z w- I1 D4 [E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
/ i- ?3 R: s9 O4 V4 Q: HE6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
, H7 y+ d2 n4 M% O! a6 NP2 压缩机顶部温度
! w: I/ g8 E4 Q1 {KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY1 W- M5 \4 v# U7 c* E* m$ }
运行时LED的显示一、正常
8 S5 A* ^" _8 r) S1、 工作灯
5 Q$ x8 c, m: G% x6 m正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
8 W( K$ b' A( E2、 化霜灯
5 a0 B& s8 F2 t化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
$ ]; f+ l* T% l0 n' N) A2 }% h3、 定时灯+ ]: @! b( D7 U% u/ m
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
! Q$ E4 R4 o: L6 K/ S4 z4、 换气灯7 R k- H# \4 D1 B% D
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮% c) v. t8 W) }( X& u9 t/ O
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
7 s' z0 J7 C3 v, i自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
( `0 r) {1 u0 k' p! o5 ?自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
$ R: c. w- c) H: p; T" S二 室内机故障显示功能
^3 }4 I$ Z% v7 M' zLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 5 } j+ K4 d4 f8 B/ |% [4 b& q, J
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态9 e+ ~) J7 ?; ^0 B. Z
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
F& |, M7 [# D s3 O# Q3 \O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)2 B: F0 F8 k# S( i# ^
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
+ j$ C y# E4 y$ g5 r+ I8 P+ pX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)& t1 s2 j' ]2 p) b ~0 d
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
; k$ a) s' @7 nO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
( @" Z) L$ D0 j, D☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
, N$ I& }+ S$ ]+ d$ l3 HX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 J" K R. b% y! \4 O
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)) q1 }( M5 w0 e- K. M
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
2 K, c2 [3 {# C" v3 E☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
. H% l* k/ I# ~9 F' B6 b: G3 x& E K5 oO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)9 U4 }& d/ i! [# @
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
7 d1 F. T4 w* |4 Q只设L4故障指示灯:' C2 J, x D) n7 A- T
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁$ c; D0 Z' e- c) F- r- R7 X
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。4 I; b% _( u& M: b
一、正常运行时LED的显示
" e. D- f6 q6 G) Y$ y1、 工作灯 ^- K" e% X# z; a* w6 f
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
" D6 u% ^) d8 A; p2、 化霜灯" y! k% Q; N1 m
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭' L( l. N3 q$ L9 n& \) ]# o
3、 定时灯
" N! A ]6 P% d, {& T5 f定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
5 l2 F" ~6 ]# V8 B! h1 e! P4、 自动灯 f) Y8 |- G+ y6 n8 T
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
$ J6 K( F j5 y) {3 N6 [(二):室内机故障显示功能1 U/ D4 U/ C( x6 K& e$ q
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯6 e, i8 c1 Y! p! ^3 e5 B
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
6 B& I ?4 M1 ~, g6 eX X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)$ V, x4 h/ M! J8 A
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
. c( g% e6 |' qX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
. ~, [. v! ^5 _1 X; EX O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)$ G; _& R: [) R S o) V, }% ?
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
1 p: ^5 V2 K% G! ~$ R& pO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)6 E: E5 ^; z1 m% A, K
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)# N6 i3 M# K. d3 O9 X; ?
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)# @1 j, v q) q- o i
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示, L2 k' b5 U9 _0 O* f; l
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)$ T# p9 I2 ]" Q+ u
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
2 O0 k6 i M6 {: E: [O (亮) X ( 熄) ☆ (闪), D+ x a2 y: f* w; k1 G$ E
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
1 m+ A7 c5 M* |6 f w* T% S( d只设L4故障指示灯:
$ G- `2 f( q9 |3 C/ pL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
7 ^) q7 I! J9 W+ q' k机型的系统参数:
( N/ C0 W. P6 a, {1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
+ H- R8 m5 l- M4 {1 @2、室内风机转速:
! k& V0 D7 A/ w) r# s" l% D1 h6 I6 Z高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。1 E6 f: l$ C9 x( ~; n
低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。8 Y0 ]. ]7 u3 F7 Y
3、欠压、过压保护
" f3 r, a9 K) l( [值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压; ?) e7 K5 y6 ~+ ^" o& B. ?
7 j3 f* Y+ s7 S( ~
美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码. X7 d& F3 x* w& |1 g& J& l
* F$ }- f9 D" k Q, E( o6 O天朗星触摸屏系列柜机(M系列)) T: L- q" k6 ^. W& U: w8 E
+ E: G' B* o( H/ W/ P/ G$ `% m保护代码 内 容 故障代码 内 容 ( D. H7 b/ e; J2 G/ ?8 _& R0 o+ y
" a- m6 Q+ m! K) e4 y8 e, ?% ~8 T0 D) Q& i! I8 ~1 H. n
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障
/ q4 ?3 L1 S* H2 S8 ]
" F' ~) m4 Q* j Q5 _0 PP4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障 * Y6 N$ s, {5 }% Z% E
* e1 n( X/ k4 \# f
P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障
0 G1 ^- X3 E" Z; {' d8 l1 A7 o M! {4 H6 a! |3 Q4 m# i
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用)
1 k/ R0 M! e2 a, }) E ^# N5 S( D0 n( A
P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通讯不上 0 I, m5 ~. {8 S
: e! Q& o" H7 l
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护
0 e8 j. V. j! T$ A1 R% \+ F! ?
E7 加湿器故障
9 n% X' R& m; s2 ^
^$ Q, B) {9 M1 b* Q E8 静电除尘故障
! e8 \6 b P4 X X0 M
8 v! q, b$ q; F+ x3 m5 t E9 EEPROM出错 |
|