一、变频分体机4 u" a! s! j2 s7 \$ M# x
1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示" d5 ]2 f" T* g& P o& k. \
1.1室内机故障显示功能
, C2 F; x# [6 p7 i! dKFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
& G/ q. S" }- ~化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态( h" h$ X! r) l& D
× × ○ ☆ 模块保护
% p; R7 |+ e, P+ K1 g% {& z○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
' I; b5 `9 U0 f. N" S7 Z× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路" v$ |, Y" c8 u( Z
○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高2 h1 [& D5 @2 c. h! p, A# t
× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
' V j* j ?7 G6 q, c. n# H○ ○ × ☆ 电流保护8 p3 X2 D: O) O! V, b2 t D5 o; Y6 Z
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路$ E6 \, L5 h& j. d4 ^
○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
& M9 o% n: {/ z) h! w× ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护' E: l' p% b8 v7 {( Q
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
- [! W+ M# H2 A) ?) B☆ × ○ ☆ 过零检测出错) ]( K6 T% K U, M- a/ N9 Q7 h1 V4 ]
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
+ P* {/ n0 _8 o: n3 G6 e☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
9 D6 o( F% D* T( y☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护6 ?2 s" u5 e% }" b7 `. a: x K
○----亮 ×----熄 ☆----闪
% o# o6 ?0 D& M3 X# j* Z5 t1.2 室外主控板LED显示- b! ?" z. z3 g z: {$ D( _1 V
L4 运行/待机指示灯:, o w# B m" |2 \
运行----长亮 待机----闪烁2 V; P$ f/ I, ^0 l( K- t
KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示; @! V8 y( \0 K# T
L3 L2 L1 故障说明8 ?1 z6 w0 P$ [- q
① ② ③ (LED指示灯从左到右): X/ ^ |' \6 V9 l: D2 v
× × × 正常运行
1 S3 _: B5 r6 o4 v9 ~○ ○ ○ 正常待机
* J/ b2 U0 T7 L4 Y4 S, i* c× × ○ 电流保护
+ a4 d4 X) }1 q# @. G. e× ☆ ☆ 环境温度传感器故障! D. Q( x2 U. S# A
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
3 o8 h0 _1 K Y" O: z6 Z○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
; n9 w& P1 i- ]× ○ × IPM模块保护7 a6 _9 m8 ^& B1 Z* p
× ○ ○ 压机顶部温度保护
: Y, F. \( p( P" p3 F○ × × 二分钟通讯故障保护
- p' Q N9 @( [1 o+ @× ☆ × 预热 z6 G8 z( v; [1 b% n8 B
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
9 [4 M" G& E: ]$ Y5 z# L% Y5 M' X' Y( o/ S- o3 e9 J
2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机& c& v3 w; G' s8 r6 o0 m% U& z
2.1 室内机故障显示功能
3 [! i( |! y0 y7 _0 w. lKFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示 X o" M7 K0 q( X, C6 I8 Y
化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
' f; J3 l4 C9 u× × ○ ☆ 模块保护* `' x/ f. d s T% |
○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护, r5 m) _" ]" K8 L
× ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
' n# c$ \& R, o9 J% Q* c0 N× ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护6 V! _( ` P& v+ @! f) N
○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路9 s/ S- t* i4 }+ {7 x4 {6 [
○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控3 ?, p( B; F7 U& \
☆ × ○ ☆ 过零检测出错8 a3 y. t+ X, ?
☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
; v p. _4 _ D6 ^8 O" @× × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示' m+ s$ [2 b4 Z/ W& O) R% A
☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配! j& Y' A6 D, w
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护# p) T+ H, X4 g
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭: c, @+ q4 t+ J) |) G1 i9 }6 f8 b
注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;9 x/ e: y# H3 x& v
* s W. D* i) u$ S9 P' {& N Y2.2 室外主控板LED显示( i: g) W$ ^4 j. L6 V, v- @- Z1 |
室外只有L4 运行/待机/指示灯:" x! ~- e; q2 `2 T: p
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
+ P! c+ G! F) ? G. @) x5 H W0 Y! R; O3 c9 a
3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机" S6 U" o# h6 F1 R' y
3.1 室内机故障显示: x# k: {) H1 U/ `) \! v: D
KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
0 S9 P# F j. e显示内容 故障或保护
. ?; K g! J+ D3 sE0 EEPROM参数错误
; g) M/ R5 v P8 U; ?E1 室内外机通讯故障9 h0 [$ F6 x# c) B0 l9 `4 G1 p% G; V$ e* B# x
E2 过零检测出错0 Q% [% [9 @% q7 Y! }! Q7 P( h5 y
E3 风机速度失控
0 a! A- s; ]0 } i( n. ZE4 温度保险丝断保护/ B/ e1 x! N9 u. j- R6 P
E5 室外温度传感器故障7 O/ Z% ]$ ` {
E6 室内温度传感器故障6 N7 b: X8 ~' Q' G$ Z$ p- o
P0 模块保护# y3 A. k- p; ]. D+ r
P1 电压过高或过低保护8 R. o" A3 J2 G( r* K9 n
P2 压缩机顶部温度保护
7 x/ @0 B5 m1 q* M% ?3.2 室外主控板LED显示
3 Z0 D, K2 V4 t) X1 a0 |6 T2 c室外只有L4 运行/待机/指示灯:
% G) `2 [: V: z7 j' Y3 |/ k运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
6 J% }3 q: a( K, j! k& X3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
" D7 p( g. E- Z v3 |' `化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
( H/ P4 @5 c; V: K9 w8 ]; I8 |☆ X X X EEPROM参数错误; a3 {4 d4 W# W: S$ A4 ^ E5 K
☆ O O O 模块保护1 U* K! E7 C: t7 I5 U5 ~4 ~( N
☆ O X X 压缩机顶部温度保护: _# ^0 E a: n( N
☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
7 ?3 F, z! e0 f8 O☆ X O O 电压过高或过低保护0 q' i2 N% F- t: F! K+ P9 D
☆ X O X 室内温度传感器开路或短路/ b/ `9 m! e- o# x" ~
☆ O X O 风机速度失控
) q+ K8 r( G- ~☆ O O X 过零检测出错7 ]+ N z0 K5 }- @" _
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护" X; `+ j% F. f: S D
备注:8 s- W( S5 V4 Z% U( g0 _1 o+ d6 [
O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
; p9 i8 X. f# G' V: r2 [! n: m/ d3 i5 u
4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
; b8 s" z% I! `$ B7 O4 r# N( Z4.1 室内机故障显示
% W, C/ @$ c1 e$ g2 f9 wKFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示" n* v* P, X# i9 m3 Q
显示内容 故障或保护
: X% D( ]3 z8 l# KE0 EEPROM参数错误* M( D' J' T2 y6 ?% L; F
E1 室内外机通讯故障
, `4 n5 ?) U: f" K5 T% z) [9 s! SE2 过零检测出错
( u& D: q& h4 g5 UE3 风机速度失控
7 z) F4 A% _! G( rE4 温度保险丝断保护
, T5 y& I( K: |$ T9 f( L1 eE5 室外温度传感器故障
8 s5 w* y; j8 }% Z# m. U1 BE6 室内温度传感器故障$ |' J p1 u& b8 C6 P6 n/ J5 D) V
E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
H9 ~5 d! V1 p( x+ R6 oP0 模块保护
. K' t, F+ [; j- ~P1 电压过高或过低保护
' a: w5 _7 Z/ H7 f/ J+ y, b8 hP2 压缩机顶部温度保护" l+ C: U' ~# v! ~2 ?7 [
P3 室外温度过低保护(预留)
/ v6 p& [; X2 [4 ^P4 压缩机位置检测故障
( T6 m1 T) x! Q V/ o) A/ K4.2 室外主控板LED显示
' U- s7 _! V1 I* S9 x室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
4 d2 k8 c2 A: c" i8 s; E0 y室外机LED显示功能:
) G2 t3 ^7 i/ p+ `$ `; J LED1 电源灯 上电后长亮 Y# ]1 x1 `0 ?6 Z% G- h6 V
LED4 LED3 LED2 故障说明8 p+ ?( J5 L6 ~% Q3 ?# ]
绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
. A' i2 R: |! I ~/ zX X X 正常运行0 v* J5 C3 e8 o
○ ○ ○ 正常待机
8 _, y8 d$ M1 q, b; Q* X○ X X 电流保护
( Q# v4 t) d+ m3 \( X, b☆ X X 排气温度传感器故障
$ N) x# ]6 w! B! X+ d6 u☆ ☆ X 环境温度传感器故障
! j0 G7 M0 p4 J$ c7 t8 m. }☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
@' x% A7 }+ M$ L! z○ ☆ ○ 电压保护2 e3 O: j9 Z& a4 @
X ○ X IPM模块保护, V; c2 w1 \8 m0 A% K8 T5 J
○ ○ X 压缩机顶部温度保护( l& q$ L5 h" K: ?; M: `; g5 @
X X ○ 2分钟通讯故障保护5 @" B0 m6 u9 [0 N
☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护) p5 m: \$ K2 A1 F
☆ X ○ 室外直流风机失速保护
' k9 t* @; L( E {备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭
8 s2 [1 z0 p6 K9 j闪烁频率为2Hz/s. {! F2 L- x( ]; N; K0 A
二、变频柜机
% @$ h x' {. H8 d1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
! B% g) `# W( P1.1 室内机LCD显示; F5 t- c: d: |& n6 l& u* u
保护信息代码(可恢复的保护)
9 b1 d" s/ O4 v1 \4 ^( @/ tKFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示7 D* R0 i2 C( z9 [# X
代码 内容, V4 O( t, ~2 `$ D! S. J( Y% g
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护) a- r4 S+ u* \$ l0 h
P02 IPM 模块保护2 b5 m! |3 q& ]4 A; P' j
P03 高低电压保护; Q( J4 T: h1 `7 D( G# Y( p( q' z
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)8 P! V% g' W2 I9 R# i n% F& {
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)3 Z6 E; S4 |- n$ v8 b( G
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)7 I) E. T2 j9 R
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
# c# \5 s; G& ]& w WP08 抽湿模式室内温度过低关压缩机) y: d; Y$ k" O5 D" k. S! T& D* R
P09 室外排气温度过高关压缩机
* R5 F: y& a3 `& Y/ aP10 压缩机顶部温度保护! o8 |4 E% M8 C s' b$ X: g
P11 化霜或防冷风" x* v8 P* u2 g: n
P12 室内风机温度过热( Z; f+ H1 i7 u! Y7 K
P13 室内板与开关板3分钟通讯不上
3 j% m" d& Q8 h8 A h% g1 Q' x1.2 室内主控板LED显示
( t) ?; ?3 o$ m8 ~! v' z室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁! n- N: C/ F! U0 ^. U, l2 I
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示, V' Z$ c6 z h# N% a9 v2 ]
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态+ t5 V0 N# j1 {5 K/ y
× × × ○ ☆ 模块保护# s8 l6 h9 a6 u* \2 k3 F2 Q
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护( a% r9 e* a" I5 v9 X7 R
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 e9 H$ n# X( y m) e/ @1 A! q P2 m
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
1 j5 N* ?" w7 j: O* f/ C× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
0 [; T( a1 o" w× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
9 {5 S( @5 A6 i) P5 y9 T2 K× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
0 H0 P* G! M c r# n) ]2 ]○ × ○ × ☆ 电流保护4 i, z3 \7 K2 D, n+ ~7 `: r9 o
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护" @# Y2 W- a- _9 ]% n3 v
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
" k2 |5 [- D" [○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
( s1 v9 M* ^2 X9 ^○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护0 J! l3 [3 a& z
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
9 K! {2 G# j! I8 L3 S+ V( R○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
8 }7 d: S/ Z2 {/ p× × × × ○ 正常状态(频率值为零)' |- F2 X N& }8 S2 f) d- [; K
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)7 {! M2 I1 A# c3 p/ l+ m+ _. k
○----亮 ×----熄 ☆----闪/ F j' g. j, w3 m& J/ v
1.3 室外主控板LED显示
" V8 k4 M" d/ }" AL4 运行/待机/指示灯:
/ n/ i3 T0 A- R$ l; o! ~运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁6 w- l0 l( D8 Y }/ _7 y, W
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示9 G `0 O2 `" y9 V/ {0 J |
L3 L2 L1 故障说明- }1 ~9 Z# o+ B0 ]: |; e4 l w
① ② ③ (LED指示灯从左到右) f1 k, t% x! A
× × × 正常运行
* p+ R. p2 q" G1 S: ]○ ○ ○ 正常待机3 k" a( A* ^- {5 f, J
× × ○ 电流保护
$ C. e+ V2 T% ?: |9 u× ☆ ☆ 环境温度传感器故障: l; j; P& U$ Z
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障4 J# m( w- B1 @) R2 |/ s
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低4 Z. e7 A0 N# a. r; {' ?
× ○ × IPM模块保护
/ l& Q; g1 E, H) S2 i7 d× ○ ○ 压机顶部温度保护
2 `+ |- v% X7 p5 f7 I1 X. B* S○ × × 二分钟通讯故障保护
6 y7 J6 R4 R: O% |7 z3 b5 Z2 y/ w% O/ m× ☆ × 预热$ o1 | S+ ?& T( d2 I
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
% h2 P0 ^7 q; z6 ]: F5 `$ ]2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机% W4 E9 Z# s0 S; d8 \* K$ s
2.1 室内机故障显示1 j4 a7 {* i! i0 t3 w
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示
+ k- ?' W1 T" m8 ZLED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯3 q9 I7 D3 E% }) w
电流保护 × ☆ ☆# U; W6 y6 O) a& j; Q" p4 w
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆
( |7 {$ H; |8 B1 W: S室外机传感器故障 × × ☆9 A% D$ U) T1 V0 m. R* Z* G, Q
室内机温度传感器故障 × ☆ ×+ g m& ]+ V) F7 W- `& ~
模块保护 ☆ × ×
1 ~% _7 j4 Z7 V7 s" k9 ?# q电压保护 ○ ☆ ☆. T& {1 F+ A% t3 t6 o, }5 H
室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×$ ?3 X: k7 j/ r$ ?& C& Y- M4 q. r
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆8 X7 q3 k, c* { G' b7 L
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
) \* }# M9 f' }& N6 z2.2 室外主控板LED显示# J8 p- `" g& a" u e
室外只有L4 运行/待机/指示灯:& X& B) b" t9 v2 Q
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
: i4 q+ W7 U( K) J6 v3. KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
9 i' e9 j% s8 Q/ e, R2 K `0 C3 a3.1 室内机故障显示
9 z- ]4 [/ L0 v2 A7 J& C3 V, Z, OKFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
3 G4 v8 d7 C6 x% v/ Q1 p0 s( o保护 内 容 故障 内 容) k; h# B: b. s& T
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障' Z7 C+ C5 Q# R: e8 U; S; P
P2 模块保护 E2 预留4 r# {% z0 W4 h. Y, [( @* o
P3 高低电压保护 E3 预留. d: m( O# R! l7 {) e2 v
P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障" N3 b8 O" o d/ q
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通讯故障$ T& o7 v3 h. Z! u
P6 预留 E6 预留; j- g/ A0 ?. x2 y* p5 A
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留- `/ w( c9 C5 F6 }" S! W5 S
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
% o x2 Y$ o5 B6 C: fP9 化霜 E9 EEPROM故障
0 y! X6 f$ A5 F7 v0 W3.2 室外主控板LED显示 O3 u$ C2 ~; ^2 b$ U
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
" q f+ h/ {+ d! `- R* J- L; Z运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
4 [* B& c! E: }$ f% c' @6 V" K- P8 z# X# S& k) m: l1 W) y! m/ T
4.KFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R变频柜机
( ~- \! n' E1 ^8 _- G3 G7 b4.1 室内机故障显示
: U k" O6 k5 F" M: U" {1 j& l2 r) s当空调出现故障时,温度显示区自动显示故障保护代码5秒钟,然后隐去,恢复显示设定温度。
, H6 b2 a6 v0 _( r* [1 ~按“试运行”键,可进入检查状态,再按“▲”或“▼”键,可察看T1(室内温度)、T2(室内管温)、T3(室外管温)、T4(室外温度)、故障代码。
6 N9 ^. ` ~4 {- V5 zKFR-50LW/BPY-R,KFR-60LW/BPY-R室内机故障指示
8 a4 g3 v& z, a4 p保护 内 容 故障 内 容! M1 I! C- U7 C# @ {
P1 室内外2分钟通讯保护 E1 室内温度传感器故障/ A% m2 k& u6 ~* r, p
P2 模块保护 E2 预留) X; V9 @2 I$ @! f$ l( J- ?0 Q
P3 高低电压保护 E3 预留# J; a1 `. D+ g/ R/ z1 ?, `
P4 预留 E4 室外温度传感器故障& ?* m8 U5 E. n$ }, a
P5 预留 E5 预留
+ _) B4 [/ T4 CP6 等离子故障 E6 预留
: C$ [+ X( x0 v6 I/ `P7 预留 E7 预留
0 {' Q$ |7 m- ?! X& GP8 压缩机顶部温度保护 E8 预留" i4 V) Z: Z& y7 \6 P/ V1 v
P9 化霜或防冷风 E9 EEPROM故障# P' Y$ ?& a% S! J2 ?' p( B4 Q
4.2 室外主控板LED显示+ S. J; |/ ]; ^8 ^
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
( x7 J. x3 g' n" v运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
2 U# x; \1 ]$ m, \9 B2 ]2 J3 B# T/ p4 J# F
一.柜机
' ?5 N4 ]# W9 A% a1.适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列
9 _% F1 H0 q4 P0 x% ~8 [: w D保护代码 表示内容
$ v4 V( l2 v! s# D定时灯以5Hz闪烁 T1室温传感器检测口异常
0 w0 N2 h' u! ~运行灯以5Hz闪烁 T2蒸发器传感器检测口异常
1 a% U* o c( }% s& Q化霜灯以5Hz闪烁 T3冷凝器传感器检测口异常' H5 o4 N; I# [( a% ~4 Q
运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁 室外机保护
0 ^, X# F, I6 g& k8 g7 X注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。
* c* A3 F T5 P5 X3 A9 P注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态/ I& y+ w5 W9 |3 \ _5 s
z2 n5 i( R; Y" S2)适用于E系列柜机( |7 ]0 x0 n3 t" y8 S6 k
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
3 ?" P7 L: t! D% _1 ?2 K% c8 AP 02 压缩机过载(保存) E 01 温度传感器开路,短路故障1 P; p. O8 ^0 T* {/ v
P 03 室内蒸发器温度过低(制冷) E 02 压缩机过流(保存)( T7 i7 @4 y* y. R
P 04 室内蒸发器温度过高(制热) E 03 压缩机欠流(第一次上电检)(保存)0 Y y0 b R# ]6 N; }
P 05 室内出风口温度过高(制热) E 04 室外机保护5 R0 i* e8 Z3 M+ W- w: D. l7 k
E 05 温度传感器开路,短路故障
) x) L5 A$ e2 O5 I注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.; j' f& t8 }) T" |
5 I6 ? b$ F/ r& F N; _
3) 适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机
5 ]- ?+ k) o: `" P! e6 ^7 i+ V+ @, |" k' R0 J5 F) ?
保护代码 表示内容 故障代码 表示内容
6 H/ W7 M( O1 p/ n" bP3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器故障) t3 E8 W4 O, P7 |
P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器故障
" @2 ?/ q6 S$ u* I, U% vP5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器故障
% h( Z U- `, f! c! }P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T5传感器故障(变频机用)
$ C- r* r& m' z! ]- Y3 P- `P8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 网络通讯故障) M4 Q' p8 ~ W2 X# b- w9 r' V# p
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外机故障 E7 加湿器故障
- d& l+ @; s2 R W$ E: GE8 静电除尘故障* P. R* {3 ]$ R" h- r
E9 自动门故障# ~2 a- Z4 o* f+ U7 Z3 s' c) g" f) O
PAU 进风格栅保护4 c# q$ a/ E+ B5 d4 I
( O8 x9 K9 B2 B* ]! W. ]
二.分体机1 w# x( r1 u2 S; ?# e
1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;
7 e9 {! G6 _* ^工作灯 定时灯 LED 状态
* G$ s" J3 _& q* }☆ X 风机速度失控 (SPABF) 5Hz( Z# J+ U& D4 u5 V7 {
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz& W, G5 {) T' f/ H
X ☆ 四次电流保护
$ K0 D# o& Z7 Z9 _. y/ y, EO ☆ 上电时读EEPROM参数出错
+ r8 o' |9 a; w; M9 K* }O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
( ^: N% V/ s2 j2 E2 t4 Z4 H: F7 @$ Y6 Y) `
2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列6 _* E7 I1 T. l8 q% d3 k: t
运行灯 定时灯 故障类型9 N- x) z1 X+ `: G- X
☆ X 风机速度失控& m# I# O; I. o* r0 a! O
☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路1 z$ y& W1 `; r1 F; R" K
X ☆ 四次电流保护2 u3 p7 W& |! S* A0 v$ u
☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错" Y4 k+ M {! S2 z, s1 B. r
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)! z9 P `! N9 n* `7 N" s6 ~
- C. V1 G M+ m; K7 ?8 c3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
) h5 k: T- `5 v& S5 U4 [* Q故障代码 表示内容
+ ?) \6 {; E. v& x& d6 O1 GE1 上电时读EEPROM参数出错
1 k) D* b" e; A% J' c( L6 V9 y1 TE2 过零检测出错/ L# _, E1 V! i7 h7 H- k! l
E3 风机速度失控
. U5 f! o8 x8 \# S3 s. y0 c4 OE4 四次电流保护$ ]2 h# P. y+ N/ z5 j
E5 室内房间温度传感器开路或短路7 c' S) I6 G6 m& L1 N. a8 N- L
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
/ x2 j) v, W2 ~; q8 @' R
I1 P* W: c9 I2 z S4)适用于I1,A系列
$ G5 i: ` K9 [$ o( S* K(UPD780021芯片)
% V2 X) b3 [5 J$ y2 Y工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
; d( h6 H( T* q9 P" y9 \ Y9 X☆ X ☆ 四次电流保护% [$ L% ?! D2 X$ Q" J5 N) [
☆ X X 风机速度失控$ G8 P- ~/ H* v; t3 V% i" X: Y T y
☆ ☆ ☆ 过零检测出错
: {2 y- q+ n6 h5 }+ V% y☆ ☆ O 主芯片和计算机通讯不上4 q+ _* _% P4 G. G3 b) O
X X ☆ 室内蒸发器温度传感器开路或短路
& K4 F6 ?5 v" K l1 v" k/ DX ☆ X 室内房间温度传感器开路或短路
: {' G. \. }- U: o* s# l☆ ☆ X 温度保险丝断保护(FUSED)
5 |6 T- W; I4 d3 R$ K. DO O O 上电时读EEPROM参数出错9 y& Q9 r `+ B. J! L: N# \/ P( j2 o
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
0 \' }4 @. m3 f- }* ~0 ]5 m$ E/ k9 X(MC68HC908JL3同一芯片方案)# I% L6 x$ J# `$ x* w, _# |
工作灯 定时灯 化霜灯 LED 状态
0 C% A2 E2 c1 x4 Z% O; v8 w☆ X ☆ 四次电流保护# N7 w* ^0 s( y! b+ X2 | {
☆ X X 风机速度失控, b/ [6 N6 G# j5 {; q, n
☆ ☆ ☆ 过零检测出错7 A: c- L: S3 @! D
X X ☆ 室温或管温传感器开路或短路
: e. [- ]7 h) W( U4 } U( N( g
, A, l% O! Z' c% O+ L5) 适用于20Z、22Z战斗机(S8M7217同一芯片)、I2系列;I5系列;Q系列
. l& i' t4 }# Q$ k% r5 |* h& b6 U* k9 g# Y- t# C+ t
运行灯 定时灯 故障类型
+ \. I+ s* S G, s. w☆ X 风机速度失控
. f% i6 Y$ k6 U r☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路
- M. [6 D5 b, F8 w4 U& [; ?X ☆ 四次电流保护
, F3 b+ u- b6 D% Y. C7 {( o) p3 bO ☆ 上电时读EEPROM参数出错
' ?/ G9 f. }' G# n' v& ~☆ ☆ 过零检测出错
9 s Y6 i& c4 G) [" jO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
: G; Q4 Z- Z: @美的全健康Q1型挂机故障代码
* |. ~6 m; a/ E显示内容故障类型( d0 z# o; `" P: {+ J) \, R
E1上电时读EEPROM参数出错, w6 n1 c. k- U# k! f, J
E2过零检测出错
$ U2 K" }0 o n0 w4 G# Y3 zE3风机速度失控
0 \$ z1 l( C1 I$ q- c B# H' oE4四次电流保护 b2 F1 R) v, {- O( ~& e' l
E5室内房间温度传感器开路或短路
! y8 Y" t: p$ q9 d' a& EE6室内蒸发器温度传感器开路或短路
' g6 [+ {0 t/ L. {0 \1 V, r美的B(C)型分体落地机故障显示代码
5 _2 }: e) p! S# q; I5 R% J. [! lL(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC
6 _. F) V4 O0 \ ?! k/ P* ]KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D)9 {. l5 O. R% p6 n+ q! L; |
开关板上的故障类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常: h0 I. K6 O5 \7 v z& W) K' c
故 障 类 型显示代码
5 e/ c! Q% g; D, \( O1 ?- x室外机故障01
( ?5 l, q" o# z: k8 G电源过欠压02. ~/ t1 ^0 t# u& f! ]) v, V. p
制冷时室内蒸发器温度过低034 I2 ^5 J' s0 w. L! C
制热时室内蒸发器温度过高04
+ b1 _9 G. e# n3 S' I% l室内出风口温度过高05, S4 \3 E( O' w' S) Y8 \
室内主控板与显示板不能通讯066 _. ^: c5 F5 a6 A8 v3 Q2 |( {7 x
室内机电路故障07
$ j* ~* o# P; P6 Z* \
7 B2 z& K/ e2 n2 Z3 `室外机故障时,室外LED3快闪,室外故障类型显示灯(LED4,5,6)指示故障内容:
: Z/ I) \# F6 z: QLED6LED5LED4保护类型- ?& j& l* Z& f7 d$ S* h! x
过流保护 ON室外保护/ @! @- q9 S5 O# @# [0 z
欠流保护 ON 室外保护# k) S$ x$ U# Z5 A7 l2 ~ \
管途经压ON 室外保护
/ n/ t/ P% `6 r$ v0 D" y管路欠压 ONON室外保护% a9 @+ h$ o) Y6 y0 r
电压过压ON ON电压过压, C- B3 C+ b0 y% W5 C6 ]
电压欠压ONON 电压欠压1 h# Y% u7 J+ P; j6 b4 n
相序错误ONONON室外保护
1 d. O9 t5 C1 ~7 ]缺A相 ☆室外保护0 u. \4 }9 O; C* E! \
缺B相 ☆ 室外保护5 F+ B1 y8 q( D
缺C相☆ 室外保护 J" c$ G, O8 [1 U5 b
其它 室外保护
7 a" Q& [: m/ R* z美的A型落地空调器故障指示
6 s( g0 a6 B& F2 q% ILF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W
9 H0 k. U5 u9 H+ U' _* @ 室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:! }; }/ R7 E; C; j" {
亮 灯 情 况指 示 的 内 容
; G7 z+ D& ^: p9 u# T' E& mLED1亮电压过高
* E; C; W5 T9 p1 M6 zLED2亮电压过低
9 S/ V. L. E9 G7 [ l( j5 ^& z" pLED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热
6 f% {/ `9 [2 }- W/ \LED4亮管路压力过低
' w3 A& A! S% b3 C# `& W$ @LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度
! p# ~" B: }5 l( t) m; \LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度
% W9 I( ?) v% K) \' o美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码0 g9 h% E3 }) E2 ?* N! _& H e
保护代码内 容故障代码内 容4 r9 _6 L) D/ ?" a+ z3 Z
P1室内外2分钟通讯保护E1室内温度传感器故障6 @; ]% @0 ~7 u: a; e. b
P2模块保护E2预留; i6 z, |5 Q6 l% L& E( N
P3高低电压保护E3预留1 r8 h9 A" ^: C" o/ e" A, Z K0 x
P4室内蒸发器温度高温或低温保护E4室外温度传感器故障
a9 w9 A3 k9 J+ D9 Q/ o0 c: x0 N: QP5室外冷凝器高温保护关压缩机E5室内板与显示板3分钟通讯故障' _/ B. ?- Y4 m
P6预留E6预留
W" Q# V( j$ E( M4 Z% z4 |' PP7室外排气温度过高保护E7预留4 f: ^9 ], ]7 @0 r
P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障
$ C* X) R7 @9 A' S) pP9化霜E9EEPROM故障
) W9 @/ b, t- j$ y' C美的50FBPY、50BPY变频柜机代码* k, B# S1 P1 g
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)7 H( w/ `9 ^1 M! a
代码内 容+ i* p/ ^; \) H* ~- w! E" Y
E01一个小时四次模块保护. x9 G( C# \; I8 J; ^) Z
E02(暂无)
2 E& G( U* d5 J5 g# qE03一个小时三次排气温度保护! O3 A& h9 E8 Q
P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护
( h# \' O+ G0 j* _3 GP02IPM模块保护
+ ` t) X8 b" |/ Q# x& eP03高低电压保护! c! v* q0 ~( K u9 d
P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)9 w- ~& y- L3 U- ~6 ~
P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温) d; Y6 N! n& H5 a- R: m
P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) r5 S- o% i* C9 B# z8 l" o E2 L# m
P07室外冷凝器高温保护关压缩机+ z/ a; J8 v" q( ~% u7 `9 ^: L
P08抽湿模式室内温度过低关压缩机* q: }8 V2 ]( G8 ]
P09室外排气温度过高关压缩机% t) M$ m$ A+ R4 j F, _* }9 k
P10压缩机顶部温度保护
& g$ ?; q; G- ]0 k5 ]9 O- Q. o4 K7 _" y+ `P11化霜或防冷风
8 e$ q) B( ` e8 B) H+ A, WP12室内风机温度过热# v- J2 ?1 j9 ~: T! d
P13室内板与开关板2分钟通讯不上% l S# s0 X$ N0 a7 t
! b8 ~% m7 {8 j- K1 J7 b室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)4 B9 E( O4 A: J Y! W
KFR--40GW/BPY-R
5 H: ^9 A& Q ^8 \1 q: p A& Z显示内容 故障或保护定义 - w' T5 F/ Q' H! J M
E0 参数错误 E1 室内外机通讯故障 E2 过零检测出错 / _: U% l8 J1 e5 ]' J
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 6 C8 _( q+ `" H2 [ s% n k b
E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护
+ ^, r4 T+ R5 h6 c0 g3 lP2 压缩机顶部温度 " R ~% D* Q7 _+ k
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY; Z: K; s2 j# B- _- s
运行时LED的显示一、正常# N8 @/ j( u- E. M/ K% R3 b
1、 工作灯6 Y9 X# V" |: D: Y- `) I
正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭
0 u5 L4 I: W' F6 p/ H% }, w5 V2、 化霜灯
0 ], c9 P4 D% V8 E, [3 M/ H" X1 P化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭+ L# o# e+ w# g4 e
3、 定时灯% {5 }! @" A% l
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
. ~/ n [/ d. R* m, L+ L4、 换气灯
( e1 Z9 u5 P. e+ f3 k: U% `连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
/ \7 L& q+ K) L) s连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
. h3 ^5 l' Z" a% ], b自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮3 R3 H( H2 Y% k! W" {4 T
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
5 o9 f* r S/ x4 s9 |! @二 室内机故障显示功能% z T, R4 c; ^5 n: c
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
; Q0 a4 t. ^2 [/ Y9 x8 d+ Z% sLED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
9 j% d% w9 a# p9 w' hX X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)5 ^/ a- k( w, \& E3 s, V- S+ X
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
4 d2 n' u- {1 u2 w1 I+ F2 d+ _5 v5 VX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)$ V1 v. N) h* t2 t; b' S5 \4 o1 p
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
+ x2 H3 ]4 J0 N/ ]; j* X" v/ Z0 M- e! lO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
! H. y8 T9 C) @: rO O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) @. j. O& \5 J9 o
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
) ~2 N% L. Q- d3 xX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示$ n1 T! `4 j2 U% a* \4 h
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)3 }7 n% I0 Y- |' l
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)+ w* \ J, V ^ `# l7 w6 o
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
2 q; {4 S# K7 Q8 v/ c t+ EO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
. _1 d" R% i x) n G6 U, z! U7 ](三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
4 a- ]* `# k3 J, D8 \5 S: V3 i* h只设L4故障指示灯:
( d6 k' M( P0 z2 h9 } _0 VL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
! O, P* W0 y/ a% A16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
* a* `8 f( \, I3 P: W6 B! c" D# ^3 H一、正常运行时LED的显示
- ?0 i7 n. w( X+ u8 e: [1、 工作灯 G% C+ O' X, u4 ^6 c8 [
正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭0 a/ B$ M7 M$ F( r( |
2、 化霜灯
( k2 L3 h$ G8 @7 L化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
8 C. ~" Q- M: V6 l% K0 K( c3、 定时灯
7 F* B1 w [$ k定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭7 Z4 r0 ?) t. t9 ]- t
4、 自动灯/ y" M& H4 W# x) \( q: _
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
9 g/ k+ Q7 G' _, y2 k(二):室内机故障显示功能
4 l4 I/ V+ w: qLED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
" J- C# q8 x* R ]4 B& s' Z: zLED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态' l# W3 K5 U- W# ^: E; N
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
2 ?. k% G1 J/ b6 m8 EO X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM) b) s7 B7 n3 Z. s: ?4 M$ I
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)9 H. J( z6 x( g
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)7 x3 {9 @" W0 U- d2 X" E
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
, u7 A% {- |* B( b+ \O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)7 U* X6 F4 t* F3 ~ D
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
6 K% L* X% l* A5 K3 B☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
8 f) e! m& J: h% P3 U% G+ K' GX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
$ n. v) Z8 T8 @4 k☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)2 W5 m+ q( y, z$ X) L
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通讯保护(PRTRN)
; r& H7 V5 z% D5 ] q8 K. [0 F M* m( AO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)- ~# ]5 [0 D* S1 N" J
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
" f# j* F# y+ g, a. v) O1 ?只设L4故障指示灯:% Y7 t+ K4 E( S1 a# R0 J
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁; X4 B4 c" n: F [0 u8 W
机型的系统参数:0 s# @" J6 S# O p, w/ B5 R) ]
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10% k# [+ p6 v$ I0 g9 h2 J1 v& t
2、室内风机转速:9 L) x) {3 m3 j
高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。) \9 k8 A' f. Z- L3 I
低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。5 E0 }& u6 `+ r% C' g. s
3、欠压、过压保护" H6 z7 {9 C* \0 u) b
值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压' ]* U" v* S% H. B. d: L' r
7 _% u6 t% D! g) R/ S" g5 k美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码
- H& O. l8 a4 T' \
$ u; ~6 ]/ D/ F& J0 t/ m天朗星触摸屏系列柜机(M系列)
# x2 Z+ I8 J& @& `
1 J* O: b$ S6 e$ ?保护代码 内 容 故障代码 内 容 + |3 m! ]3 Y% [7 I- O
6 H; l. `+ {2 W* b8 N7 P0 t2 [
" R- t0 n+ m/ G9 L4 U! }, v
P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1 传感器故障 3 z, ^) p% M- U" H
9 u7 n9 D1 u: l8 i
P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温) E2 T2 传感器故障 3 n- J, \' }! F. P* [
7 s- f3 o& ]% q2 u9 JP5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3 传感器故障 # \7 l: C5 v$ o: M
- W7 J) _: U) S" E0 Q- D2 F7 |; i- J
P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4 T4 传感器故障(变频机用) # [' ?% f4 _" l/ M' x* V7 d/ S
2 ~& P" `1 h' l* v% I; OP8 压缩机顶部温度保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通讯不上 - |- K5 c3 T5 Z
2 `6 K# Q4 U* K" h
P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护 ) z& d' y$ _4 C# I
! @5 b( T0 y6 A6 ~+ y4 T* o
E7 加湿器故障
4 K. T1 V- D2 O! l! D7 n! \: t) H6 X! a. Q9 x- r# `3 _# `
E8 静电除尘故障 . M5 D" `2 U1 T& Y' ^0 b% X& i
5 L5 C1 I8 ]7 r; a6 H8 n7 F2 Z4 `* M E9 EEPROM出错 |
|