显示代码 故障原因
! Y8 f* g) h9 ?: n& vA1 室内机电路板组合不良 / P: T; y* M+ y: ^# v+ z
A3 室内排水水位系统异常 ( o9 g8 i8 `( v* t" |
A7 风向调节电机异常
7 ?, w4 m: |, E+ I; T6 m8 s: jC4 室内管温传感器异常
, _( k6 \- N# p8 u( oC9 室内环温传感器异常
( M" J0 k* G& \1 YE0 室外保护元件动作
( s: t8 K# M. a& Z3 ^0 g! Q- ~E3 室外系统高压压力异常
6 V. C, A5 f9 I+ {4 cF3 室外排气温度异常
& q; [5 M8 a) N% e; v3 v: |8 @# wH3 室外高压继电器不良 3 J3 l$ [, j! o0 z) a
H9 室外环温传感器异常
" z) ?+ Z$ T5 t0 n' tJ3 室外排气温度传感器异常
8 }7 \4 E) u* z6 l8 ]J6 室外管温传感器异常 ( T. f8 r5 M% `2 @. J
U2 电源电压过低保护
+ d5 C; b) \& E# {; v! D- ?U4 通信故障(室内机与室外机通信不良)
! z+ e5 d; U8 d( {U5 通信故障(室内机与遥控器通信不良)
* _" ?4 g9 B; h0 mUA 设定不良(系统设定错误) $ C, X# y1 ^/ M' e6 n
" o! r1 V; C$ @
# G' E! ?- Z! b4 K4 e
) B L0 x& S" z4 B. p6 I! o; Z& A# o" k! E% _1 t7 j
室内电路板上绿色发光二极管判断故障,正常为闪烁
, H5 k) d7 n/ R6 Q% @$ ?) f3 l [2 ?9 K/ c) _
HAP HBP 故障原因
3 b; ^2 Z$ [! j( F8 q7 e闪 闪 正常---室外机 5 a: J8 [) C5 [) P: [9 \
闪 亮 室内机电路板组合不良
( D: C4 c9 f$ E( y$ q- _( m灭 室外发光管A闪,说明室内电路板组合不良
6 `8 b7 S6 t1 I6 q8 w6 x1 }如果B灭时,表示室内外通信不良
) O' ~/ U$ G5 [8 d) [4 d+ z( ~7 ^/ K6 ?( a! D* ~ s! o% W
亮 室内机电路板组合不良 4 [. U" F0 ]) @
灭 电源异常或电路板不良
G1 [1 y) C' T2 `% a2 b1 l5 b- n* h0 J( P" v; P: R3 l. F6 H/ V# q
! s4 n( ?( A. O3 v# J0 A& R. i( X
( T6 ]- |% ^- [8 u0 d3 z
) x3 n* Q' w+ T7 {室外机故障代码
" `7 x0 J3 X2 E5 t8 g' c2 u! v l8 M0 @+ A4 [* H2 R
根据室外电路板上发光二极管判断,正常为闪烁
6 S1 N) T% X8 r4 QHAP HIP红 H2P红 故障原因
! G' F' E' A1 y闪 灭 灭 正常-----至室内机
0 {( V9 S3 d2 I; K3 N; S5 ^4 g闪 亮 灭 保护元件动作 3 @" I- x4 _& ~" W* y V
亮 亮 温度传感器系统异常 2 w& u5 w$ i) h2 [! ?2 p! B
亮 室外线路板不良 ; W" n, E7 j8 L3 j8 R
亮 电源异常或室外电路板不良 8 S. k4 R# i2 A4 u" f; V
红色发光管灭为正常,切断电源5秒后,将第2号线拆下,然后再次接通电源,如室外板上发光管A闪说明室内板不良,检查后请再切断电源一次. ; g7 A+ v X8 S& T
|
|