笔者所在地鹤峰县地处鄂西南山区,平均海拔800米以上,个别乡(镇)在海拔1200米以上,分布在这样高海拔上的有线电视网络和电视发射台、微波站是很容易遭受雷击的,雷雨季节特别严重,曾经有的乡(镇)在一个雷电交加夜晚,一瞬间将网络上的几个光接收机和几十个放大器全部烧毁,使网络瘫痪几天,直接经济损失在几万元以上。每年用于维修被雷击设备的费用几乎要占整个年度维修费的一半。为了维护网络的正常运转,减少直接的和间接的经济损失,就必须要防止雷击。  广电光纤网络分布广,交叉多,同轴电缆又带电,这些条件都是诱导感应雷产生的重要因素。应该用新的方法,新的技术来防范它的产生,我们认为着重应从卫星电视接收天线、机房的安全地网、特别是HFC网络光节点上供电器电源引人线处人手。  卫星电视接收天线和机房的防雷可以采用传统避雷针、避雷网等技术,我台机房地线和避雷针引入线分别接入本单位花坛地网中,用摇表测试阻值≤5Ω,基本合乎要求。  如果我们在HFC光纤网络中采用传统的做法防雷有三点难度:1.施工难度大,需要挖地沟,接地装置需焊接,个别光节点所在地没有地方挖沟,需要很长的引入线,如果在市区内则引入线铺设将更加困难;2.投资大,每个接地装置最少数百元,我县城域网总共二十几个光节点,算起来投入可观;3.接地技术要求高,如果接地电阻达不到要求(阻值≤5Ω),防雷装置将变成引雷装置。综上所述,传统的防雷技术在网络上受到诸多限制,网络防雷要用其他的方法。  上海生产的一种电源防雷模块,型号是LBlol,主要针对220V供电器和放大器保护之用,连接如附图所示。如果有电源保险丝,最好接在保险丝之后,焊接在电源线与电源变压器引出线相接处。模块中间的接地引线要注意保持良好的接地状态,接地线可接在放大器外壳公共接地线上,或在线路板上挑选面积较大的地线上焊接。  感应雷击最容易从供电器处侵入,故在市区内的网络防雷重点应在供电器上。在两年多的时间里,我们在市区使用LBl01电源模块防雷器技术,基本上是成功的。特别是近期雷雨特别大,我台市区网络基本上没有遭受雷击,与此同时,我县个别乡(镇)由于没有采用这项新技术,损失较为严重。  在乡(镇)广播站网络中,由于部分乡(镇)尚未采用HFC网络技术,县到乡(镇)只是采用1550波长光纤传送电视信号。  故乡(镇)主要是放大器的防雷问题。LB103型放大器通用防雷保护器,主要用于乡(镇)野外线路防护感应雷的雷击,适用60V内供电的干线放大器。使用方法很简单,LBl03就像一个普通分支器,直接串入放大器中,插入损耗很小,860MHz时