伊莱克斯空调型号:KF-23GW KF-23GW/A KF-23GW/B
: E) i" e3 }1 z* X" l' |- K, U" A 运行LED每周期闪1次 室内风机故障3 n9 o# O; ^) d5 x1 C0 z
运行LED每周期闪2次 室温传感器故障
2 s: ~% [2 R% H8 Z+ T3 i$ L5 ^" G
( O$ _" S3 R+ n Y 运行LED每周期闪3次 热交换器传感器故障 " B' A$ v( j/ X/ I7 n% W
1 Z3 i% V. V1 @7 Y1 ?9 y$ z' z
正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。 |
$ d5 \& }9 t& |2 H: x" A% p' \: E温馨提示:此故障代码只适合伊莱克斯空调KFR-23GW型
3 D! _4 r3 Z9 a( T9 s' d/ H- [0 C8 R, e. I- i% _
定时LED10秒闪3下
" i: n, o7 \9 q风机故障
/ N+ k. j0 {$ P 定时LED10秒闪5下
% h! C. m6 k% }! Z; D9 X8 z4 {" w制冷系统故障7 W3 `: P/ c1 Y- x9 Y6 w$ S
定时LED10秒闪2下 a: ~, e9 {* }% t9 P1 d
室温传感器故障
2 g& n9 q/ x& k- W1 P U6 W: M 定时LED10秒闪1下1 g" P: _/ f; M2 _! Z
内盘传感器故障
+ }3 t$ }1 f+ m 适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A
. M' Z4 @0 Q: c c2 f/ p. k; r2 P& A/ l' ?2 Z+ s. Z8 B2 v
定时LED闪2次停2次0 i# @- v1 Y* W/ L8 W
进风口传感器坏& ^: M- b# x! k9 c2 O
定时LED闪3次停2次
) R( l) @. Z, U3 n& C. L3 g! R室内盘管传感器坏
. @8 ~ w, I6 p; V 定时LED闪7次停2次
2 ~) {" r5 B. O7 R+ _' D除霜传感器坏
5 b# L: X8 H# i: R4 g- Q 定时LED闪8次停2次 PG电机坏" D' W! E" }8 y! ~
运行LED闪6次停2次依次循环。
$ X; _, e7 @6 S! ~) A# [首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机 i0 }: L! L# H: u e# S! K
运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机$ Q9 R% j: F8 j, u
运行LED闪烁。
7 S0 ~) _# g+ b0 @) z$ D" {防冷风、除霜中
: S4 i/ L$ T9 |" k% U% K. B) }: A" [+ L9 k& H7 j8 L5 U k, l* T
适合机型:伊莱克斯空调:KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B
; Q8 ~$ F; A7 S0 ^5 h' S
0 Z! b3 |, A8 P5 C p3 M, x- U运行LED闪2次停2次4 ~* t7 ~3 b/ U* J% F! q) W% ^7 v* T0 C
进风口传感器坏
* |) [6 Z, g/ Q 运行LED闪3次停2次* M8 i" F$ v9 R* `! {# W
室内盘管传感器坏: r* `* S T! Q, k" R0 w
运行LED闪7次停2次+ }9 p3 Z F7 X# Q. Q8 _2 G5 {' D
除霜传感器坏9 w" {2 q0 b! O5 _, M( t k
运行LED闪8次停2次 PG电机坏
% e; T0 }4 q' {4 O# T R# O3 ?6 A 运行LED闪6次停2次8 s) X7 ]/ B2 }7 ^' r+ X5 @; C
盘管保护
, `" g# e* [$ W2 ]7 Y+ g2 r% l8 g 运行LED闪6次停2次依次循环。9 b; D, m& N6 W. u6 V7 ], l, o
首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机
" e4 m, g- U8 b, T 运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机5 R4 t& t2 g1 N, I- V/ N
4 Y& L" U0 {, n( F1 d
适用机型:伊莱克斯空调:KFR-35GW/C KFR-52LW/C6 Y7 C- `7 D/ f
P1 室内环境温度传感器故障 r: _% |) e, v% ^% z5 B" X5 q4 T
P2 室内盘管温度传感器故障1 t1 U( h% T7 l3 @7 f: a, L
P3 室外化霜温度传感器故障2 G% U: n# R8 _3 t; n
P5 制热长时间无热风吹出故障
% r/ {( y4 D; Z( H Z; l P6 EEPROM故障7 C9 f5 V" K; Q9 ~# C8 q1 l5 ^ \
P7 显示板与室内控制板通讯故障8 e, O& ?) P2 Q
P8 室内风机故障9 z; u1 A( i# Y' n8 u1 a
1 `' m2 `( H2 E9 L' J 适用机型:伊莱克斯空调:KFR-50GW( z: N, ] [3 w8 z3 I$ H
21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮* G. V0 a: i' z7 z9 g
风机故障
1 I/ g) o) U7 ?7 q: h
5 ?& @ ~! ^2 N4 d2 B21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮) y% f) E+ o6 k& \# x6 c* Q9 m' Y: x
制冷系统故障 . c8 I6 q, t; {& F( U5 ]5 J
4 S2 \1 d% V' J; E5 x3 m2 P21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮& p2 K9 t8 r8 G6 ~* N/ r
室温传感器故障
) x+ Z. ^7 T# X" l: l' T7 i* @- ?3 d9 b7 h( q
21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮4 g& j/ b B& k C0 r# B, e
内盘传感器故障' V$ z9 r& ~& Q# ]' n9 n9 H5 {' Y
适用机型:伊莱克斯空调:KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B “Electrolux”标志闪烁 "首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 9 x+ t+ ]6 R& I; \8 B
* f$ _1 [9 N, {* E% \. J' d4 C; v
“Electrolux”标志不显示 在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机。 4 R: a+ ?1 w3 V' N E3 B+ H7 P
3 `9 i6 g! ]. i
KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A$ I2 v+ b- f: Y/ a; _; o( Y+ L
5 A* {1 p0 S3 G 运行LED闪烁。 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机。 & N1 X& [( u ^4 q" N
3 X' u* K/ V/ O: B% x
当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀。 |
|
|