海信柜式空调故障自诊断% U$ d& w. H; V% d$ D
适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型' r- t& F9 a, A, i+ K
E1室内温度传感器不良
) B/ L8 W7 x+ wE2室内热交换器温度传感器不良
5 S9 s8 Q1 \. w3 HE3室外热交换器温度传感器不良
- X y5 T# w' [- AE4室外环境温度传感器不良
* U* X; d e' i$ m4 W i2 mE5过欠压保护0 _" M& X/ q! ^( C! ?7 [: t' H9 A
E6防冻结保护: [# \1 _5 U! h3 c
E7防高温保护
: z, K& k5 S2 \, H hE8室外环境温度过低保护0 ^: ], U) H# y2 g0 w0 ?' H
E9过电流保护
' x8 R9 _1 ~, h e& p海信空调故障代码
4 R4 p5 b0 P* R- o* IKFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW
5 p8 E0 E1 N/ ?8 X8 Y+ `8 C3 `. r控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的显示面板显示故障代码,以利于调试和维修。空调器产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下: % r/ H3 ]0 ?+ C: ^" ?
故障名称 编码 发光二极管 * o0 j B: N) O: c. o7 j O- F7 O
高效 运行 定时 电源 + A* @- U( G! n+ B/ I. {
室内温度传感器故障 1 闪 9 m C+ c, |+ `, d
室内热交传感器故障 2 闪 ' u# ]- K2 n1 l; G( C+ q
室内热交冻结 3 闪 闪
" J) B, w& a& u0 r, d5 C4 L室内热交过热 4 闪
0 w4 e Y% V: Y/ X) }/ T6 A瞬时停电 6 闪 闪
- A- U6 n) n1 q6 w8 n- y3 p# v压机过电流 7 闪 闪 闪
$ T, i% r( l) W风机堵转 8 闪 , [9 j* Y8 v8 k# A2 G* _; l. W3 o; U1 b
室内机E2PROM故障 13 闪 闪 闪 5 ?) Y. n$ {0 s5 U3 W' E
KF(R)-2510GW故障代码
1 p' I$ F. \' j- M: q/ n4 t电路中若有故障,则按下述方法显示,相应部分动作,除第四、五条外其余均不停机。 ! h# i: [- Q# Y- t8 a7 Q
1、 若室内温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪二停一; 3 E0 T7 J+ ~0 }; A7 U0 T
2、 若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪三停一; : n3 w# d2 r5 [* W
3、 若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障,则指示灯(黄色)闪七停一; 1 K7 |) f9 F$ @5 S& |
4、 若室内风机因故障停转,(霍尔元件无脉冲输出给芯片)指示灯(黄色)闪八停一;
0 P) T+ e) M" `5、 室外机异常保护则指示灯闪五停五; % L7 T. Z3 F* J9 U8 r p0 t
注:闪烁的方式是以1秒1个周期的方式,灯亮半秒暗半秒。
( \+ X: u! x. ?. q) e& v0 S$ x" x海信空调故障代码(2)8 j9 ]+ w! @2 h
海信:KF(R)-2511GW
7 T- @) \- i1 ` h% ^LED的显示自诊断功能
% T1 D$ m2 J4 e4 d- j% n说明:
& V$ X# z4 ]6 Y# w$ P1、运行时,运行灯指示灯亮,关机时运行指示灯关。
4 v. e& }6 O/ N1 X: ~3 l: P* ~7 L! J2、制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.5秒,灭0.5秒)。 1 @2 o5 j1 W& M& E
3、任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,用运行灯、定时灯进行显示故障状态。
3 }- @1 j2 J/ p6 a3 |故障 定时灯 运行灯 备注 " E- P3 ]* }' C( `2 \4 W7 v4 R/ j4 A
室内温度传感器 灭 闪亮1次/8秒 关机显示 3 C0 b: h0 ~' B% \- k
室内热交换温度传感器 灭 闪亮2次/8秒 关机显示 & ?: ^. L( g. n1 E. l
室内风机故障 闪亮3次/8秒 灭 开、关机均显示 . d& [1 ^4 Z2 p4 N
室外风机故障 闪亮5次/8秒 灭 开、关机均显示 0 w3 ^- B( F) u2 n: {. u
闪亮:亮0.5秒,灭0.5秒;
) M2 D2 N9 k" r; I! z备注:
% a: z' I% c' D3 f( N1、在制冷时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟时,若室内热交换器盘管温度持续12分钟高于(室温-5oC),则关闭室外机组;3分钟后再启动,如仍出现上述故障,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
) Z3 E/ U2 ?- X2、在制热时,室外机异常:当压缩机继电器闭合4分钟后,若室内热交换器盘管温度持续12分钟低于(室温+5 oC),则关闭压机;3分钟后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
9 o' @& n A+ K. d4 S0 c3、若室内温度传感器、热交换温度传感器发生故障,则室内外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。 % i/ u: ?6 ^( x1 C; k' I5 v
4、若室内风机发生故障,则室内风机锁定低速,定时指示灯指示故障。
. X- o2 ~ |' r' m! s海信空调故障代码
+ u; L% ~& F ^5 T# y3 O y0 [9 u0 }; y海信:KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容,按压遥控器传感器切换键5秒以上,控制器自动故障检测并显示。
8 G( V+ i; V, }* j室内机故障显示
' N& Y$ y# w- V. m4 P符号 高效 运行 定时 电源 故障内容
1 u3 y/ n) d1 y' B0 v, w1 灭 灭 灭 闪 室温传感器 9 s$ |% W' N3 R& R! g/ m* U
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 / y/ T2 C m, @ n1 t) S1 ?
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结
% l7 Q' v6 o1 N/ n4 灭 闪 灭 灭 制热过负荷 0 [) p3 p% E1 |) @3 F
5 灭 闪 灭 闪 制热过负荷 7 y' `* J+ X6 M7 ]" Q
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 ! \) r7 R( }6 M+ U
7 灭 闪 闪 闪 过电流 " A/ S2 I" i- h% U
8 闪 灭 灭 灭 风扇无反馈
- |9 U4 J: a4 j2 p1 I n$ \6 [, f13 闪 闪 灭 灭 室内机E2PROM故障" O/ N* g( W. L/ @
美的空调故障一览表
; }% U3 S7 c" C7 ^7 Z3 P4 |美的机故障一览表
% z1 S4 b2 j- eKFR--40GW/BPY-R" n% U. }; i0 g6 u2 `9 w4 b
显示内容 故障或保护定义
" x+ ]0 O: F4 iE0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 7 N. F& Z; i7 J! Y* u& p' H- B$ _
E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障
/ e+ ?2 W' L3 V4 wE6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 & I, @" N! B# o! i' [$ T# a8 m! h% O
P2 压缩机顶部温度 / ?8 d5 Z- w' _2 K8 {
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY& V& N$ n; R1 V* w
运行时LED的显示㈠、正常
* ^4 w6 u, c9 J# W' F7 T1、 工作灯
0 S; S( K1 h, k5 O0 \正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭# D( }, o3 v9 J7 @+ S& M4 C
2、 化霜灯5 t: o$ @9 m3 q& w, H
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
2 Q/ d: y0 ?; v* X) T3、 定时灯
( x4 S6 R, o* x; b定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
, R& m% E/ o3 ?: R* {5 N4、 换气灯/ U9 M# |+ `- L! A, V1 v! K
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
7 r* z7 r4 q/ a& M" ^, J连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭* c) q/ J& T- R) \
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮5 Z8 w/ Y/ C; J) e
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭: [5 z' B( R8 r4 z; K! e) D
㈡ 室内机故障显示功能
7 ]/ O) ~3 O3 \0 a7 ?0 ]' |8 v" ^LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
9 r5 z0 Z# O& J7 n' k, H8 ALED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态3 I) J2 W9 `/ {) b5 n6 _' p
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)4 j `/ ?) K. n/ s% I
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
$ ~- ~6 E) M5 a4 l9 Y0 y/ M8 hX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
( ?# A& q3 F: {X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
% }/ g. O4 a! Z' MO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
9 S" F) [# k O. I0 J8 l5 ]O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
+ h# d/ i) p( P+ s0 a☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)% X' M, N# r5 S% t
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
1 ^3 P9 ^5 P. y' |+ x- X. X☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
S+ t% T6 a) q! {0 `+ Y, f☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)9 n7 @4 O8 ?( ^) M5 d8 x
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
g9 N( C+ _ s# |2 kO (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
+ j$ u" p0 x7 R4 C0 \7 B. s(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
. N/ {$ r; n8 E2 I# X/ z) r只设L4故障指示灯:
9 Y# c7 [. `' HL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
( i! `' B' Z0 R* h16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
1 n/ j3 T' E V3 c# i㈠、正常运行时LED的显示% i& w% }, C9 o" V; K( N/ q# n# J4 W
1、 工作灯
0 s$ H9 D4 Q" Y' l# r9 l正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭
9 Y3 J Z$ O. Z9 Z2、 化霜灯% Q0 E% q v7 l/ a
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
6 ?- X/ d. p4 ]( u/ R1 F3、 定时灯
_# R3 g- K, l* N定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭% A9 y2 K0 c* V1 G- T- g3 @7 }
4、 自动灯
2 I8 L) h; h% i8 l$ Q自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
9 _* g3 E0 e. v% J1 ^(二):室内机故障显示功能! Z) {: m9 N* x; t) M/ a5 c% E2 l1 S# w
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯2 d y8 N z2 K' q1 U( c
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
! O3 B7 x- {3 n2 H5 \3 WX X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)# z8 r) K, g1 _6 R% |* T/ k
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
4 W5 T+ i5 N+ S, yX O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)) R' @8 \) [1 W6 v8 ~* t
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
; {7 w) B7 i* _ XO O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)& X4 y) J$ [8 n+ O; j9 y
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)1 S% H. G# y- W! H5 y: U6 Z) D5 l q
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)1 I; l" L/ y t; z& A# u
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
7 `5 S" {- a2 Z5 p4 {8 N" vX X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
* s+ x, _: L& c6 V& d1 \4 z6 s☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)" z9 K. z2 x1 r/ S: S: L. z
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN), u/ U# p7 K t+ [. o
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)6 V4 v+ \8 V1 I+ D8 [
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
" @0 f) {! N4 y) j' i( l' k只设L4故障指示灯:
8 ]; g5 ?+ r$ U+ aL4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
/ n7 v6 `, T/ q2 ]机型的系统参数:7 A3 I. r7 V* s1 i2 }
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10- V+ [% [+ Q; G4 h$ M9 ^- B
2、室内风机转速:1 P! L! `5 Q, P, Z
高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。
1 s( X" a0 R: q$ u+ E低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。. h' Z$ P3 v+ y
3、欠压、过压保护值0 T0 ^: a" Z% _# M+ t
准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2 |
|